Здравствуйте.

Есть сервер баз данных на базе ОС Windows 2008 R2 x64. В сервере стоит аппаратный RAID контроллер с батарейкой Adaptec 6405. К нему подключены 4 диска SEAGATE ST3600057SS (500ГБ). Четыре диска собраны в RAID10. Основная работа сервера - крутить MS SQL базы для 1С общим объёмом 200 ГБ. Сегодня при вынужденной переустановке системы, сервер начал "пищать", длительно, непрерывно (от 5 секунд, до следующей перезагрузки). Поставил систему, поставил утилиту от производителя max View Storage Manager. Запустил. В описании одного из дисков стоит восклицательный знак и написано:

Код: Выделить весь код
State Optimal
Negotiated Transfer Speed 6.00 Gb/s
Write-cache Mode Write back
Power State Full RPM
S.M.A.R.T. Error Yes
S.M.A.R.T. Warnings	 1
Hardware Errors 0
Medium Errors 0
Parity Errors 0
Link Failures 0
Aborted Commands 1
Вопрос: реально ли как-то достучаться и считать смарт с диска не отключая его от контроллера и не прерывая работу системы? Стоит ли его сразу менять? или сначала убедиться в том, что это критичные ошибки?

-------
Сообщение оказалось полезным? Кнопка Полезное сообщение располагается чуть ниже.


Отправлено: 13:17, 03-07-2014

 

Забанен


Сообщения: 2896
Благодарности: 589

Профиль | Сайт | Цитировать


Tonny_Bennet,Надо
Цитата Tonny_Bennet:
сначала убедиться в том, что это критичные ошибки »
Как выполнить тестирование диска с помощью HD Tune ?

Отправлено: 15:46, 03-07-2014 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Tonny_Bennet

Ветеран


Сообщения: 1384
Благодарности: 177

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Илья_Рудоманенко@vk:
Как выполнить тестирование диска с помощью HD Tune ? »
Цитата Tonny_Bennet:
Четыре диска собраны в RAID10. »
Программа как и система видит массив одним логическим томом! У меня проблемы с диском внутри этого массива. Как к нему можно достучаться через аппаратный RAID?

-------
Сообщение оказалось полезным? Кнопка Полезное сообщение располагается чуть ниже.


Отправлено: 16:17, 03-07-2014 | #3


Аватара для Tonny_Bennet

Ветеран


Сообщения: 1384
Благодарности: 177

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Связался с представителями Adaptec. Они сказали что в программе maxView Storage Manager невозможно увидеть SMART SAS дисков (пока только для SATA). SMART можно посмотреть через консольную утилиту arcconf.exe, идущую в комплекте с maxView Storage Manager. Команда:
Код: Выделить весь код
arcconf.exe getsmartstats 1
Посмотрел у себя. Была высокая температура дисков:
До

Код: Выделить весь код
<SASSmartStats controllerID="0" time="1404393365" deviceVendor="Adaptec" deviceName="6405" serialNumber="3B19131C12B">
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="3" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="64" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="1" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="68" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="2" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="71" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="0" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="59" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
</SASSmartStats>

Изменил конфигурацию системы охлаждения. За несколько часов температура стабилизировалась.

После

Код: Выделить весь код
<SASSmartStats controllerID="0" time="1404451843" deviceVendor="Adaptec" deviceName="6405" serialNumber="3B19131C12B">
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="3" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="37" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="1" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="39" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="2" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="39" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
<PhysicalDriveSmartStats channel="0" id="0" >
<TemperatureLogPage CurrentTemperatureCelcius="40" />
<ElementsInGrownDefectList Length="0" />
<ReadErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
<WriteErrorCounterLogPage TotalUncorrectedErrors="0" />
</PhysicalDriveSmartStats>
</SASSmartStats>

-------
Сообщение оказалось полезным? Кнопка Полезное сообщение располагается чуть ниже.


Отправлено: 09:32, 04-07-2014 | #4



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - [решено] Adaptec 6405 state Critical

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Наборы - Critical pre Service Pack 3 для Windows Vista SP2 x86\x64 Rus ispolin Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 11 17-01-2012 21:29
HDD - Можно ли спасти внешний HDD (Reallocated Sectors Count Critical) Professor_J.C. Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 0 27-09-2010 16:50
Ошибка - [решено] Вылезает окно Critical Error sergbst Microsoft Windows 2000/XP 5 05-07-2008 18:21




 
Переход