Cобственно, сабж. Можно ли?
(LAN кабель обычный, неэкранировнный)

Отправлено: 10:21, 06-04-2010

 

Аватара для kim-aa

Назгул


Сообщения: 2633
Благодарности: 345

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Вложения
Тип файла: doc Systimax-Power+UTP.doc
(80.5 Kb, 6 просмотров)

Зависит от:
- короба
- токов протекающих по кабелю
- расстояния между кабелями (мощность принимаемого сигнала обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника сигнала)
- длинны котнакта, т.е. если силовой и информационный кабель граничат 10 см это одно, а если 10 км, то это другое.

Практика:
Если:
- желателен кабель-канал с разделителем
- розетка будет запитывать только PC (16 А max), а не стиральную машинку или сварочный аппарат
- длинна информационной линии не велика до 30 м ( т. к. при одних и тех же наводки линия в 1 м - не заметит, а в 100 м - гигабит будет работать с большим количеством ошибок)
=> можно


Теория:
Согласно ГОСТам как минимум, не рекомендуется.

Буржуинские требования:

-------
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. (c)Жванецкий

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 10:54, 06-04-2010 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Grabber2006

Ветеран


Сообщения: 4440
Благодарности: 980

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Обобщённые требования для слаботочных сетей одного известного вендора СКС:

До 500 В:



До 1000 В:



Для экранированного до 35 м (экраны кабеля, модулей, патч-панелей и пр. компонентов, естественно, д.б. заземлёны):



Для экранированного свыше 35 м:



Резюме: UTP и 220 В до 2 КВт - 120 мм мин. расстояние.

Последний раз редактировалось Grabber2006, 06-04-2010 в 13:55.


Отправлено: 13:43, 06-04-2010 | #3


Аватара для dmitryst

Ветеран


Сообщения: 7114
Благодарности: 886

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Grabber2006:
Резюме: UTP и 220 В до 2 КВт - 120 мм мин. расстояние. »
но всё же нежелательно, лучше развести подальше, и не параллельно силовому кабелю

-------
Осваиваю FreeBSD


Отправлено: 15:23, 06-04-2010 | #4



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » СКС/Passive - [решено] кабель питания 220 В и LAN кабель в одном коробе

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Оптический кабель Serdjio Хочу все знать 5 15-02-2010 22:00
Прочее - LAN и 220 вольт Tonny_Bennet Сетевое оборудование 7 10-11-2009 19:18
СКС/Passive - сетевой кабель slavcic Сетевое оборудование 1 10-07-2009 13:43
[решено] кабель питания для Видео карт belohortvladimir Видеокарты 18 23-06-2009 23:23
Прочее - сетевой кабель tatem Сетевое оборудование 10 07-10-2008 01:28




 
Переход