Профиль | Отправить PM | Цитировать


Здравствуйте, значит есть бесперебойник Back-UPS BR 800 работал 4 года без нареканий. Сдохла батарея, в итоге преобрел аналог RBC32 разобрал подсоеденил. Все как бы нормально, но время работы показывает 0,6 мин. , как при старой мертвой батарее.. Я слышал от кого-то что бесперебойнику как-то надо сбросить память, мол он может видеть новую батарею как старую. Насколько это достоверно?


ups щас показывает следующее.


APC : 001,044,1071
DATE : 2013-04-26 08:46:34 +0300
HOSTNAME : stg
VERSION : 3.14.8 (16 January 2010) debian
UPSNAME : stg
CABLE : USB Cable
MODEL : Back-UPS BR 800
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2013-04-26 08:46:30 +0300
STATUS : ONLINE LOWBATT
LINEV : 238.0 Volts
LOADPCT : 14.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 0.6 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 1 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 230.0 Volts
SENSE : High
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 000 Seconds
LOTRANS : 194.0 Volts
HITRANS : 264.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 27.9 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI : None
STATFLAG : 0x07000048 Status Flag
SERIALNO : QB0544130028
BATTDATE : 2010-08-18
NOMOUTV : 230 Volts
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
NOMPOWER : 540 Watts
FIRMWARE : 9.o2 .I USB FW2
APCMODEL : Back-UPS BR 800
END APC : 2013-04-26 08:46:40 +0300

Отправлено: 09:51, 26-04-2013

 

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Trinux, С учетом всего вышесказанного, скорее всего проблема с батареей, ну и не забудьте:
Цитата Angry Demon:
В ПО PowerChute Personal нужно просто указать, что батарея заменена. »

-------
Меня больше нет


Отправлено: 21:10, 29-04-2013 | #21



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26377
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Trinux:
Таки проблема с ИБП или батареи не те?
Таки, проблема в том, что вы не потрудились ответить на вопрос:
Цитата Angry Demon:
Вы заменили только одну батарею из сдвоенного блока?

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 13:07, 30-04-2013 | #22


Аватара для Trinux

Старожил


Сообщения: 225
Благодарности: 2

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Прошу прощения, я не увидел данное сообщение. Заменил обе батареи.

Отправлено: 15:44, 30-04-2013 | #23



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Back-UPS BR 800 замена батареи не дала эфекта.

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Разное - Back-UPS CS 500 APC. Проблема с Overload. monster1996 Прочее железо 6 16-02-2015 08:11
Back-UPS RS 500 низкий заряд батареи. qqwwaass Непонятные проблемы с Железом 47 18-09-2013 10:34
БП и ИБП - APC Back-UPS CS650 и батареи interminable Прочее железо 9 29-04-2011 16:28
БП и ИБП - [решено] Не работает UPS Mustek PowerMust 800 USB Deep2007 Прочее железо 12 22-06-2010 15:36
БП и ИБП - APC Back-UPS CS 500 завис d0ublezer0 Прочее железо 7 24-11-2009 13:53




 
Переход