Дата: 13-02-2007
Данный топик посвящен обсуждению стандартов ATX, параметров напряжений БП и тому - для каких потребителей что нужно. Здесь же - вопросы о необходимой мощности БП под конфигурацию. Поскольку топик создавался спонтанно - будем собирать всю полезную информацию в заглавном посте.

Для начала:

Одной из наиболее важных линий БП сейчас является линия +12. На ней сейчас концентрируются все основные потребители тока. На ней же сидят и такие чувствительные к перепадам напряжений устройства как HDD. В принципе, стандарт ATX допускает отклонения напряжений питания по основным линиям в пределах 5%, но во избежание проблем с HDD крайне рекомендуется, чтобы отклонение по +5 и +12 не превышало 0.2, в идеале - 0.1 В. Иначе экономия на БП может обернуться потерей всей информации.

Потребителей по минусовым напряжениям - с которыми у подавляющего большинства БП сильно не слава богу - на них можно не обращать внимания. Ибо -5 В потребяла шина ISA. Это, кстати, было одной из причин малого количества ISA слотов на ATX материнках - мощности не хватало. В стандарте-то были крохи заложены. Поскольку разводка - она денег требует, то подавляющее большинство безымянных китайских БП вообще не имеют разведенных минусов. Благо в стандарте на эту линию были заложены крохи - 0.3 A на -5 - 1.5 Вт. По фактическому исчезновению шины ISA - эта линия из стандарта вообще была убрана.
-12 - оставлено чисто формально. -12x0.3 = 3.6 вт - курам на смех. Единственный формальный потребитель по данной линии - COM порт. Для обеспечения совместимости и были оставлены эти крохи.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование отрицательных напряжений в COM порте
Положены по стандарту RS-232 уровни выходного сигнала -12...-5 В и +5...+12 В, ток КЗ 20mA. Для ноутбуков допускается меньший размах сигнала, ввиду отсутствия в них 12 вольтовых напряжений.
Ссылка на PDF файл со спецификациями форм-фактора ATX 2.2.
Методика тестирования блоков питания от Олега Артамонова, хорошая статья.
Стандарты, предельные отклонения напряжений, расчёт мощности и определение "качества" БП по визуальным признакам.
Новые технологии в блоках питания
За информацию спасибо уходят SanCho, Ment69, DVDshnik
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 14:27, 14-06-2006

 

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Frost O.S:
А его хватит с запасом под мои комплектующие ? Видеокарту, накопители, процессор . »
С двойным запасом

Цитата Frost O.S:
фирму не критикую »
Понимаете, те времена когда Бп покупались ориентируясь по фирме давно прошли. Сегодня есть 2 фирмы, бп которых можно брать смело любые, так как даже самые дешевые у них лучше чем у некоторых - топовые. Это Superflower и Seasonic. Все остальные нужно выбирать конкретные модели, но не фирму. К примеру чифтек, биквайт и кулермастер, как и 97% всех остальных фирм никогда не производили БП, они покупают готовые блоки и клеят на них свой бренд. Так вот они могут покупать как хорошие полуфабрикаты, так и плохие. Потому надо выбирать. Тот чифтек который вы изначально хотели к хорошим не относится

-------
Меня больше нет

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 23:13, 18-12-2019 | #81



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Frost O.S

Ветеран


Сообщения: 620
Благодарности: 5

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


WSonic,
Понятно, остановился на выборе биквайт . Спасибо !

-------
Cведения о конфигурации пк моим под аватаром...


Отправлено: 23:22, 18-12-2019 | #82


Пользователь


Сообщения: 147
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Пожалуйста, и меня проконсультируйте по поводу выбора ИБП для компа. Powercom bnt 800ap вышел из строя спустя лет 6. Сервисники сказали, что накрылся импульсный трансформатор, и ИБП неремонтопригоден.
Конфиг: msi x470 pro carbon, ryzen 2600x, ssd adata s11 pro, 2 hdd * 2 TB, hyperx 2*16 gb 3200, msi geforce 1050ti, БП Vinga vps 650g, и монитор 27".

На старой сборке был бп chieftec 450aa101a, но после пропадания электричества буквально через секунду отключался комп. Но в то время уже был аккумулятор в неважном состоянии. Может быть поэтому. На новом гелевом vinga 12v 9ah, как-то упустил я момент проверки. Поменял в примерно в мае аккумулятор, а на днях ИБП сломался.

Добавлю, интересует ИБП с возможностью подключения через него интернета (в ИБП приходит, из ИБП идёт на роутер). Хотелось бы защитить непосредственно сетевые устройства от скачков.

Отправлено: 00:44, 19-12-2019 | #83


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата SV88:
Сервисники сказали, что накрылся импульсный трансформатор, »
Им доверять можно? BNT весьма надежные ИБП

-------
Меня больше нет


Отправлено: 00:54, 19-12-2019 | #84


Пользователь


Сообщения: 147
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


WSonic, не знаю. Реально. Контору нашёл в интернете. Чтоб недалеко от дома. Если Вы можете порекомендовать какой-то надёжный сервис в Киеве, я бы им воспользовался.

А симптомы у ИБП, такие, что он ночью просто выключился и всё. И никак ни на что не реагирует. Глухо и всё. Только слышно как щёлкает реле, если подать на него напряжение кабелем питания и снять.

Отправлено: 02:02, 19-12-2019 | #85



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Параметры и стандарты БП

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Разное - Пропала иконка "Язык и региональные стандарты" rivera Microsoft Windows 2000/XP 5 17-12-2009 15:22
Разное - [решено] проблема с открытием "языки и стандарты" foxbat Microsoft Windows 2000/XP 4 07-10-2009 15:58
Стандарты - BS 7799 и ISO 17799 Greyman Защита компьютерных систем 6 23-03-2006 14:14
Теория - Стандарты и спецификации ustrel Программирование и базы данных 5 23-07-2004 11:54




 
Переход