Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Разное - Горячая замена hard drive на ProLiant DL360 G7

Ответить
Настройки темы
Разное - Горячая замена hard drive на ProLiant DL360 G7

Новый участник


Сообщения: 45
Благодарности: 1


Конфигурация

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Добрый день!

Есть у меня ProLiant DL360 G7 c двумя хардами (HDD product ID : EG0146FAWHU) по 146 Гб которые организованы в рейд зеркало. В один прекрасный момент на одному пошли ошибки по смарт, решили менять. Купил два новых харда уже по 300 Гб. Знаю что ксенсервер поддерживает горячую замену жестких дисков, по этому хочу провести следующие действия - сначала меняю битый винт, оставляю на сутки чтобы рейд отработал, далее хочу заменить второй по такому же принципу. Главное что меня интересует - это как проследить или проверить что новый хард успешно работает в рейде и вся информация уже перенесена.

Спасибо за помощь.

Отправлено: 14:09, 14-01-2016

 

Аватара для NickM

Ветеран


Contributor


Сообщения: 4240
Благодарности: 992

Профиль | Отправить PM | Цитировать


bkhmelnytskiy, для этого есть утилиты мониторинга raid. Конкретно по hp не подскажу, но статус дисков должен быть -online. И да- от того, что новые диски большего размера У Вас размер не изменится- без перестройки массива Вы больше уже имеющегося пространства использовать не сможете.

Отправлено: 20:19, 14-01-2016 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Новый участник


Сообщения: 45
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата NickM:
без перестройки массива »
подскажите пожалуйста влечет ли перестройка массива за собой перезагрузку сервера? так как перезагрузка весьма критический процесс, который нарушит роботу всех сервисов(

Отправлено: 20:44, 14-01-2016 | #3


Аватара для NickM

Ветеран


Contributor


Сообщения: 4240
Благодарности: 992

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Перестройка массива влечёт не только перезагрузку, но и полное уничтожение разметки, разделов и содержимого ж/д. Т.е. перестройка массива это очередность шагов- бэкап имеющихся разделов рейда на сторонее устройство хранения данных, создание нового рэйда требуемой конфигурации и последующий шаг возвращения содержимого из бэкапа.
Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 21:59, 14-01-2016 | #4

mwz mwz вне форума

Аватара для mwz

Ушел из жизни


Сообщения: 8595
Благодарности: 2127

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


bkhmelnytskiy
В серверах штатный режим — замена отказавшего диска, причём даже на горячую, с последующей фоновой перестройкой (восстановлением) массива.

Конкретика же... Надо смотреть, какая утилита на сервере предназначена для контроля и управления массивом. В ней новый диск надо определить как spare (свободный, незадействованный) диск и разрешить восстановление массива. Восстановление идёт в фоновом режиме, статус массива, показываемый утилитой, в это время будет rebuilding (т.е. — перестроение; до замены диска он будет degraded, т.е. деградировавший). После восстановления статус сменится на что-то типа Normal.

Диск вставлять неразмеченным, прямо из упаковки: правильная структура на нём будет создана прямо в процессе восстановления массива. В экстренных случаях можно даже ставить б/у диск, даже с разделами и [ненужной] информацией: после того, как вы определите диск как spare, эта информация не повлияет на восстановление массива, поскольку будет уничтожена в процессе восстановления RAID.

И вообще, при наличии хотя бы одного свободного места и разъёма для подключения "лишнего" винчестера имеет смысл держать в сервере хотя бы один холостой винчестер, определив его как spare. Он будет играть роль горячего резерва, и при выходе из строя одного из основных винчестеров RAID контроллер самомтоятельно запустит процесс восстановления на такой свободный диск, т.е. время пребывания массива в режиме degraded+rebuilding, когда RAID ещё не полностью восстановлен, уменьшится до абсолютного минимума.

PS
Кстати, после замены таким образом и второго старого диска вы скорее всего сможете увеличить объём дискового пространства до тех самых 300 гигабайт вместо имеющихся 146. Но только после того, как RAID-1 будет перестроен на новые диски полностью. Правда, у HP "возможны варианты", что придётся для этого делать реорганизацию массива — и вот тогда уже вступит в действие описание NickM. Но ещё раз: это будет не перестроение, а реорганизация массива.

-------
Mikhail Zhilin


Последний раз редактировалось mwz, 14-01-2016 в 22:43.

Это сообщение посчитали полезным следующие участники:

Отправлено: 22:34, 14-01-2016 | #5


Новый участник


Сообщения: 45
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


mwz, NickM, большое спасибо за подробный ответ! По результатам замены - отпишусь, если кому-то интересно конечно

Отправлено: 23:19, 14-01-2016 | #6


Старожил


Сообщения: 420
Благодарности: 47

Профиль | Отправить PM | Цитировать


bkhmelnytskiy, для мониторинга состояния серверов до сих пор актуален HP SIM. Очень информативен, бесплатен. Для мониторинга и манипуляций с raid - утилита HP ACU - как консольная, так и gui.

-------
Когда я впервые увидел Win8, я спросил: «Windows 3.1 возвращается?» (c)


Отправлено: 14:09, 15-01-2016 | #7


Новый участник


Сообщения: 45
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Как и обещал.

Использовал консольною программу для ксен серверов "hpacucki":

- первое что делаем "wget http://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p414707558/v71530/hpacucli-9.10-22.0.i386.rpm"
- далее "rpm -K hpacucli-9.10-22.0.i386.rpm" проверка на подлинность
- "rpm -ihv hpacucli-9.10-22.0.i386.rpm" сама установка с отображением процесса
- далее делаем горячую замену и смотрим сюда "ctrl all show config", процесс занимает около 20 минут.

Отправлено: 11:40, 20-01-2016 | #8



Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Разное - Горячая замена hard drive на ProLiant DL360 G7

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
HP Proliant ML110 G7 (максимальный объем памяти) RHCk Материнские платы и память 0 19-07-2015 00:24
Разное - Горячая замена жёсткого диска в HP Proliant DL380 G5 Max2k Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 8 29-06-2015 01:25
Будет ли работать intel Xeon E5335 и E5345 в HP Proliant DL360 G6 Wimpheling Процесcоры 1 23-11-2014 06:24
RAID - RAID контроллер Intel RS2BL040 горячая замена депресняк Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 2 07-11-2013 14:23
HArd drive lolita_angel Тест-форум 2 26-06-2010 18:24




 