Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Back-UPS BR 800 замена батареи не дала эфекта.

Ответить
Настройки темы
БП и ИБП - Back-UPS BR 800 замена батареи не дала эфекта.

Аватара для Trinux

Старожил


Сообщения: 223
Благодарности: 2

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Здравствуйте, значит есть бесперебойник Back-UPS BR 800 работал 4 года без нареканий. Сдохла батарея, в итоге преобрел аналог RBC32 разобрал подсоеденил. Все как бы нормально, но время работы показывает 0,6 мин. , как при старой мертвой батарее.. Я слышал от кого-то что бесперебойнику как-то надо сбросить память, мол он может видеть новую батарею как старую. Насколько это достоверно?


ups щас показывает следующее.


APC : 001,044,1071
DATE : 2013-04-26 08:46:34 +0300
HOSTNAME : stg
VERSION : 3.14.8 (16 January 2010) debian
UPSNAME : stg
CABLE : USB Cable
MODEL : Back-UPS BR 800
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2013-04-26 08:46:30 +0300
STATUS : ONLINE LOWBATT
LINEV : 238.0 Volts
LOADPCT : 14.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 0.6 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 1 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 230.0 Volts
SENSE : High
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 000 Seconds
LOTRANS : 194.0 Volts
HITRANS : 264.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 27.9 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI : None
STATFLAG : 0x07000048 Status Flag
SERIALNO : QB0544130028
BATTDATE : 2010-08-18
NOMOUTV : 230 Volts
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
NOMPOWER : 540 Watts
FIRMWARE : 9.o2 .I USB FW2
APCMODEL : Back-UPS BR 800
END APC : 2013-04-26 08:46:40 +0300

Отправлено: 09:51, 26-04-2013

 

Старожил


Сообщения: 391
Благодарности: 44

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Trinux:
Я слышал от кого-то что бесперебойнику как-то надо сбросить память »
не знаю, я просто меняю батарею и все,у вас бесперебойник работает? если работает то не забивайте себе голову ,ну а если очень хочится то обратитесь сюда http://www.apc.ru/support/

Отправлено: 13:52, 26-04-2013 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Ушел из жизни


Сообщения: 26925
Благодарности: 3924

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Trinux, Либо с помощью ПО делаем калибровку, хотя вроде Back-UPS она не нужна, либо через терминал лезем в прошивку.

-------
ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор - мозг компьютера, блок питания - сердце и печень.


Отправлено: 14:07, 26-04-2013 | #3


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Trinux:
преобрел аналог RBC32 »
Фото батарейки можно (характеристики)? Или сайт с точным описанием приобретения.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 18:05, 26-04-2013 | #4


Аватара для Trinux

Старожил


Сообщения: 223
Благодарности: 2

Профиль | Отправить PM | Цитировать



Слева то что поставил,справа старая.

qq.jpg

Отправлено: 17:06, 27-04-2013 | #5


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Trinux:
Слева то что поставил,справа старая. »
Так вы объединили старую с новой батареей? Так низзя! Я уже молчу про то, что она не предназначена для работы в ИБП.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 17:25, 27-04-2013 | #6

eco eco вне форума

Аватара для eco

Ветеран


Сообщения: 11819
Благодарности: 1624

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Trinux, а кто правый пытался вскрыть?

Отправлено: 21:53, 27-04-2013 | #7


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


eco,
Мож мусор прилип...?

-------
Меня больше нет


Отправлено: 22:00, 27-04-2013 | #8

eco eco вне форума

Аватара для eco

Ветеран


Сообщения: 11819
Благодарности: 1624

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата WSonic:
Мож мусор прилип...? »
Правый в мусор.

Отправлено: 22:19, 27-04-2013 | #9


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Да и левый тоже...

-------
Меня больше нет


Отправлено: 22:25, 27-04-2013 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Back-UPS BR 800 замена батареи не дала эфекта.

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Разное - Back-UPS CS 500 APC. Проблема с Overload. monster1996 Прочее железо 6 16-02-2015 08:11
Back-UPS RS 500 низкий заряд батареи. qqwwaass Непонятные проблемы с Железом 47 18-09-2013 10:34
БП и ИБП - APC Back-UPS CS650 и батареи interminable Прочее железо 9 29-04-2011 16:28
БП и ИБП - [решено] Не работает UPS Mustek PowerMust 800 USB Deep2007 Прочее железо 12 22-06-2010 15:36
БП и ИБП - APC Back-UPS CS 500 завис d0ublezer0 Прочее железо 7 24-11-2009 13:53




 
Переход