Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] APC 1500 автоматическое отключение

Ответить
Настройки темы
БП и ИБП - [решено] APC 1500 автоматическое отключение

Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, имеется ИБП APC 1500, в связи с частым отключением электрической сети, хотелось бы настроить автоматическое отключение и включение серверов, чтобы не бегать в серверную и отключать\включать их!
Будьте добры, помогите советом.

Отправлено: 13:11, 15-12-2014

 

Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26377
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Almest:
Меня интересовало больше чем они между собой отличаются.
Ну, вот, и прочитайте в шапке, для чего каждый из них нужен.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 15:51, 18-12-2014 | #21



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для deem73

Пользователь


Сообщения: 117
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Изображения
Тип файла: jpg Shut1.JPG
(98.8 Kb, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Shut2.JPG
(77.6 Kb, 21 просмотров)

У меня такой УПС: APC Smart-UPS 1500VA 230V UL Approved
Присоединен к серверу. Поставил Business Editin Agent, настроил шотдаун оси(Win2008R2) на выключение через 5 мин. Выключил упс из розетки. Но ось не шотдаунится.
Где ещё поправить?

Отправлено: 14:58, 21-12-2014 | #22


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


С выключением разобрался! Спасибо!
А если в биосе не работает функция "Включение ПК при появлении электрической сети", как можно по другому сделать!???

Отправлено: 11:18, 23-12-2014 | #23


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26377
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


deem73, сколько ждали? При вашей нагрузке можно было минут 20 смело подождать.

Almest, никак. Ручками кнопочку нажимать.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 12:04, 23-12-2014 | #24


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
Almest, никак. Ручками кнопочку нажимать. »
Очень жаль(
А сам ИБП (APC Smart-UPS 1500VA USB) не умеет включать при появлении напряжения в сети?

Отправлено: 13:25, 23-12-2014 | #25


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26377
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Almest:
А сам ИБП (APC Smart-UPS 1500VA USB) не умеет включать при появлении напряжения в сети?
Если приделаете ему руку, которая при подаче питания будет нажимать кнопку включения системника - сможет.

Совет: попробуйте обновить BIOS материнской платы. Часто более новый более гибок и обладает большим кол-вом настроек.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 13:54, 23-12-2014 | #26


Аватара для Almest

Ветеран


Сообщения: 695
Благодарности: 4

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
Совет: попробуйте обновить BIOS материнской платы. Часто более новый более гибок и обладает большим кол-вом настроек. »
Спасибо большое! Тоже об обновлении думал....
В принципе в данной версии биос сама функция включена, но видимо она не срабатывает..)

Отправлено: 13:58, 23-12-2014 | #27


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26377
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Almest:
В принципе в данной версии биос сама функция включена, но видимо она не срабатывает
Такого не было в моей практике. Озвучьте подробности. Что и как включено и как проверяете работоспособность её.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 15:17, 23-12-2014 | #28


Аватара для deem73

Пользователь


Сообщения: 117
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Angry Demon:
deem73, сколько ждали? При вашей нагрузке можно было минут 20 смело подождать. »
10 минут.
Но причем здесь это? Ведь указано в настройках, что звершать работу после 5 мин.

Отправлено: 19:26, 23-12-2014 | #29


Аватара для Angry Demon

Крылатый ужас


Moderator


Сообщения: 26377
Благодарности: 4434

Профиль | Отправить PM | Цитировать


deem73, а вы попробуйте. Даже нагрузите UPS хотя бы до 20%.

-------
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...


Здесь можно скачать драйверы

Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав ссылку Полезное сообщение чуть ниже.


Отправлено: 00:13, 24-12-2014 | #30



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] APC 1500 автоматическое отключение

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Любой язык - [решено] Автоматическое подключение/отключение интернет permas Скриптовые языки администрирования Windows 15 28-10-2011 02:14
CMD/BAT - Автоматическое подключение/отключение сетевого подключения DaFTSPiRiT Скриптовые языки администрирования Windows 7 21-08-2010 20:02
Автоматическое отключение интернета в заданное время. Good AutoIt 1 18-07-2010 19:16
БП и ИБП - ИБП APC Smart-UPS 1500 merlin333 Прочее железо 2 27-01-2010 09:46
БП и ИБП - Срочно - APC RBC22 (сменный блок для APC SUA750RMI2U) - какие батареи внутри? d0ublezer0 Прочее железо 2 14-08-2008 08:02




 
Переход