Все как обычно: ИБП информационным кабелем соединен с сервером.
Пропадает 220, через заданное или оценочное время ИБП подаёт сообщение серверу, и специализированный софт инициирует shutdown.
Но шатдаун длится не 3 секунды, а ощутимое время.
И что будет если в процессе шатдауна питание вернется? Сервер закочит шатдаун и так и останется выключенным до ручного вмешательства?

-------
консольный клиент telegram для Windows: www.elapser.info


Отправлено: 11:50, 10-12-2017

 

Ушел из жизни


Сообщения: 26925
Благодарности: 3924

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Опиум, Что мешает в биосе надстроить включение по появлению энергии?

-------
ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор - мозг компьютера, блок питания - сердце и печень.


Отправлено: 19:02, 10-12-2017 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Ветеран


Сообщения: 542
Благодарности: 35

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата Ment69:
Что мешает в биосе надстроить включение по появлению энергии? »
ничего не мешает, так и сделано. Но если энергия не успела надолго пропасть и вернулась) А шатдаун начался.

-------
консольный клиент telegram для Windows: www.elapser.info


Отправлено: 19:20, 10-12-2017 | #3


Забанен


Сообщения: 6345
Благодарности: 1436

Профиль | Цитировать


Цитата Опиум:
Но если энергия не успела надолго пропасть и вернулась) А шатдаун начался. »
Поэтому нужно "специализированный софт" настраивать так, чтобы шатдаун инициализировался не сразу, а при определённом уровне заряда аккумуляторов ИБП (такого, чтобы остающегося заряда хватило на время шатдауна + запас на повторное скорое отключение).

Но все случаи не угадаешь, поэтому у серверов есть модули удалённого управления (iDRAC, iLO, etc), с их помощью можно удалённо включить сервер (и не только).

Ещё можно настроить WOL.

Отправлено: 15:02, 11-12-2017 | #4


Ветеран


Сообщения: 542
Благодарности: 35

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата Jula0071:
Поэтому нужно "специализированный софт" настраивать так, чтобы шатдаун инициализировался не сразу, а при определённом уровне заряда аккумуляторов ИБП (такого, чтобы остающегося заряда хватило на время шатдауна + запас на повторное скорое отключение). »
причем здесь тонкая настройка уровня разряда?!!
видимо я не понят: пусть достигнут требуемый уровень разряда. инициирован шатдаун. Этот процесс необратим и сервер все равно отключится. В этот период напряжение в сети восстанавливается, а сервер спокойно завершает шатдаун.
По итогу имеем исправное электрорпитание и отключенный сервер.

Понятно что:
Цитата Jula0071:
у серверов есть модули удалённого управления (iDRAC, iLO, etc), с их помощью можно удалённо включить сервер »
но это требует ручного вмешательства.

-------
консольный клиент telegram для Windows: www.elapser.info


Отправлено: 16:35, 11-12-2017 | #5


Забанен


Сообщения: 6345
Благодарности: 1436

Профиль | Цитировать


Цитата Опиум:
но это требует ручного вмешательства. »
Для нештатной ситуации ОК. Специально обученный человек лезет в вебморду и нажимает кнопку power on. Работы на полминуты.
Не, можно извратнуться, написать прожку, которая бы снимала показания с упса - AC status, Battery status, если оба ок, лезла по IPMI на сервер, проверяла power off? тогда power on.

Да даже не прожку, а на мониторинге в триггер action такой нарисовать. Работы на полдня. Но я бы не стал заморачиваться.

Если в приличном ДЦ электричество по всем каналам пропало, то это значит какой-то страшный форс мажор и в ближайшее время будет не до запуска выключившегося сервера.

А если сервера держите не в приличном ДЦ, то и ручное вмешательство не должно смущать. Не барин, чай.

Отправлено: 17:33, 11-12-2017 | #6


Аватара для Kirill_S

Ветеран


Сообщения: 2879
Благодарности: 413

Профиль | Отправить PM | Цитировать


А в биосе что то типа "вейк он лан" у вас нет? Появилось питание, заработала дежурка, появилась активность в сети, пора работать!

-------
Я здесь не для того чтобы учить, а для того чтоб учиться.


Отправлено: 09:29, 12-12-2017 | #7


Ветеран


Сообщения: 542
Благодарности: 35

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Kirill_S, что такое дежурка?
Либо я невнятно объясняю, либо вы вы не догоняете.
Сервер не терял питание. Но успел зашатдауниться.

Цитата Kirill_S:
"вейк он лан" »
кто пошлет магический пакет на сервер для пробуждения?

Jula0071, спасибо за понимание.
Речь не о ДЦ конечно, а о ленивом заказчике, у которого ночью частенько ненадолго отключают 220.
2 раза уже была такая ситуация мной описанная. Если отключают надолго, то все ок с утра.

Специально обученные девочки-операторы нежелательно чтобы имели доступ в серверную (этот совет я озвучивал заказчику)

Цитата Jula0071:
можно извратнуться, написать прожку, которая бы снимала показания с упса »
я уже предложил заказчику оплатить решение на "arduino c релюшкой" ))
Но может есть решение без костылей.

-------
консольный клиент telegram для Windows: www.elapser.info


Последний раз редактировалось Опиум, 12-12-2017 в 11:04.


Отправлено: 10:23, 12-12-2017 | #8


Ветеран


Сообщения: 2417
Благодарности: 465

Профиль | Цитировать


В вашей ситуации отключите у бесперебойника вообще какие бы то ни было функции отключения сервера по уровню заряда батарей. Пусть выполняют функцию поддержки "до последней капли крови". Если за это время энергоснабжение не восстановится, ну что ж... сервер выключится аварийно, зато мгновенно. И сам по себе включится. И ничего ему в принципе не будет. Тем более что рано или поздно всё равно всё скатится именно к такому варианту, как ни настраивай и не программируй софт, батареи в ибп один фиг сдохнут, потеряв всю емкость и просто физически не смогут держать сервер включенным нужное количество времени. Менять их вовремя ленивые заказчики обычно не хотят. Ну и дальше что?

Отправлено: 12:51, 12-12-2017 | #9


Аватара для Kirill_S

Ветеран


Сообщения: 2879
Благодарности: 413

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Опиум:
кто пошлет магический пакет »
Вариант:
http://internetideyka.ru/udalennoe-v...nie-kompyutera

Цитата Опиум:
что такое дежурка? »
Ответ:
Спецификация определяет состояния системы S1-S5 - "состояния сна" в порядке уменьшения энергопотребления. S5 - это состояние программного выключения (Soft OFF) - все выключено, за исключением тех устройств, через которые возможно включение компьютера. Для питания таких устройств используется дежурное напряжение +5V SB (+5V Standby), вырабатываемое блоком питания компьютера в выключенном, но не обесточенном состоянии. Для перехода из одного состояния S1-S4 в другое (S2 в S1 например) используются PME (Power Management Events) - события управления электропитанием, большая часть которых вызывается аппаратным прерыванием от конкретного устройства.

ИБП c сухими контактами как то приспособить не пробовали?

-------
Я здесь не для того чтобы учить, а для того чтоб учиться.


Последний раз редактировалось Kirill_S, 12-12-2017 в 13:25.


Отправлено: 13:05, 12-12-2017 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - ИБП. Включить сервер после возвращения питания.

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
[решено] После отключения питания от ИБП (UPS) не могу войти локально на Windows 2003 PRUHA Microsoft Windows NT/2000/2003 7 19-12-2017 13:39
БП и ИБП - ИБП мгновенно отключается про отключении питания TrialGTX Прочее железо 4 09-11-2016 06:20
[решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS) FreiDer Прочее железо 106 11-10-2014 19:44
Загрузка - [решено] Как настроить автоподключение PPPoE после возвращения из спящего режима? cepbl4 Microsoft Windows 2000/XP 3 28-03-2011 23:08
Конфликт блока питания c ИБП? elgendos Непонятные проблемы с Железом 3 31-07-2008 11:50




 
Переход