БП и ИБП - [решено] бесперебойник 455ват,а блок пит 550ват в компе.ДОПУСТИМО ТАКОЕ?

Аватара для ---igor---

Старожил


Сообщения: 340
Благодарности: 16


Конфигурация

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Спасибо за ответы заранее.Я думаю просто не накроеться бесперебойка?В доме очень часто пониженное напряжение и 60% времени бесперебойка щелкает и повышает подачу вольтажа на комп (ну где-то при понижении до 211 вольт уже переключает на 230 вольт и так продолжает работать,пока напряжение не дойдет по дому до 215вольт не переключаеться с 230вольт.)

Отправлено: 10:59, 17-01-2010

 

Аватара для minos66

дилетант


Сообщения: 4270
Благодарности: 1092

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата DmB89:
Ну никак, извините, не может этот БП потреблять 800W. »
Ага.
Цитата DmB89:
100-240V, 8A »
- это 800ВА. Не ватт!!! 800BA * ((2^1/2)/2 ~ 560Bт ~ 500Bт/0,9. По моему все хорошо согласуется. И давайте закругляться. К чему углубляться в активную, реактивную, падающую, отраженную мощность и пр. дебри. Вроде цель достигнута - обращаем внимание, что BA указываемые на UPS надо привести в соответствие с "мощностью", указываемой на БП. А что по поводу подбора UPS по "фактическому" потреблению, то по мне проще - вижу что мой БП 800BA может кушать, так и бесперебойник возьму на эти самые 800BA дабы потом добавив диск/вентилятор/карту какую или еще что лихорадочно не пересчитывать - а хватит ли мне UPS?

Отправлено: 00:42, 19-01-2010 | #11



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для DmB89

Ветеран


Сообщения: 944
Благодарности: 219

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата minos66:
800BA * ((2^1/2)/2 ~ 560Bт ~ 500Bт/0,9. По моему все хорошо согласуется »
И вы не находите такой подсчёт странным? Чтобы из 500 Вт сделать 800ВА, вы делите сначала на 0.9 (это значение фактора мощности для БП с активным PFC), а потом - ещё раз на 0.7!!! (0.7 - это примерное значение коэффициента мощности для БП без PFC) Значения взяты отсюда. Вот скажите - зачем было помножать два раза? Может я чего-то недопонял? И может поясните попутно, откуда вообще взялось значение (2^1/2)/2 ? Это значение кочует из форума в форум, и его зачастую относят к компьютерным БП! Насколько я понимаю, это cos 45°, вот только при чём тут cos φ, если мы имеем дело с несинусоидальным током?

Отправлено: 22:27, 21-01-2010 | #12



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - [решено] бесперебойник 455ват,а блок пит 550ват в компе.ДОПУСТИМО ТАКОЕ?

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
БП и ИБП - Бесперебойник LUXEON - UPS-650SP ---igor--- Прочее железо 3 07-01-2010 03:25
Загрузка - [решено] Влияет ли количество горячих клавиш на что-нибудь(быстродействие, повышенное эл/пит)? Twix1124 Microsoft Windows 7 1 01-10-2009 18:47
БП и ИБП - Бесперебойник и большый по мошности блок питания wtx Прочее железо 4 10-02-2009 08:40
HDD - Сколько допустимо Reallocated Sector atrava Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 2 26-12-2008 21:42
винда и бесперебойник не дружат? kibadachi Прочее железо 14 10-02-2008 20:07




 