Доброго всем коллеги!
Вопрос по проблемке с RAID в серваке Intel Modular mfsys25. На нем собрано парочка LUN из 10 дисков (Все в RAID 10). На серваке крутятся несколько виртуальных машин. Все это на XenServer.

Полторы недели назад в корзине с дисками на 10-ом диске загорелся индикатор. Посмотрел в веб морде, диск=DEAD. Так же заметил, что диск в корзине под №1 в Event-ах сервера зарегистрировалось уже несколько событий по найденным bad sector на диске №1. Стал в спешном режиме искать диски на замену этим. Купил как раз два. Сегодня поменял диск №10. Запустился Rebuild LUNа.
Сейчас пришел домой решил посмотреть что с процессом ребилда.

Смотрю в 20:20 - Predictive Data Migration has completed. Т.е. миграция данных завершилась успешно!
Но отвалился диск под №1 у которого системой были замечены bad sector.
И я не понимаю немного - диск не пометился как dead. Статус у него=Stale.
А в событиях есть такие по поводу этого диска:
1) Bad sector has been found on physical disk
2) A drive has encountered PFA condition (через пару минут)
3) Physical Drive has become stale (через секунду после второго события)

Если кликнуть на этот диск в веб морде сервака, то у него в меню есть такой пункт "Clear State Condition".
Вот я не понимаю суть события A drive has encountered PFA condition (что такое PFA) и Physical Drive has become stale (stale=устарел, в смысле он устарел).

И как считаете диск №1 тоже сдох или впал какое непонятное состояние?
Но данные на RAIDе живые, виртуалки работают.
Я не пойму, это как-то связано с заменой 10-го диска или так совпало, что только завершился ребилд 10-го диска после замены и тут же сдох №1?

Спасибо!

Отправлено: 21:56, 08-12-2017

 

Забанен


Сообщения: 6345
Благодарности: 1436

Профиль | Цитировать


Цитата DeniTornado:
10 дисков (Все в RAID 10) »
10 дисков в райд 10 (без запасных) можно организовать двумя способами: 5 страйпов по 2 зеркала, либо 2 страйпа по 5 зеркал. У вас, скорее всего, первый вариант (второй суперизбыточный, но как знать). Очень необычная конфигурация.
Цитата DeniTornado:
Но данные на RAIDе живые, виртуалки работают. »
И будут живые, пока жив хотя бы один диск в каждом из зеркал.
Цитата DeniTornado:
это как-то связано с заменой 10-го диска или так совпало »
Бывает, что диски выходят из строя пачками. Но на то есть мониторинг SMART.

Отправлено: 22:27, 08-12-2017 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Пользователь


Сообщения: 111
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Ну т.е. так совпало, что диск №1 выпал из RAID?
Пгуглив я ни не понял пока про состояние Stale! Как его понимать? Stale вроде переводится как устаревший. Т.е. диск не сдох, но впал в какую-то кому!
Про PFA немного понятнее - это вроде как отказ диска по SMARTу. Тут уже логичнее, то что у него были события bad sector.....

Т.е. мне надо и этот диск (№1) менять?

Отправлено: 22:38, 08-12-2017 | #3


Забанен


Сообщения: 6345
Благодарности: 1436

Профиль | Цитировать


Цитата:
Stale disk:

If a disk is marked Stale it should not be reused. However there are some conditions a disk may go stale on an otherwise good disk.

Unless you are absolutely sure the disk is good and know why the stale state happened, a stale disk should not be reused.

PFA disk:

If a disk is marked PFA, we believe the disk will fail and it should not be reused. Disks with SMART errors, physical errors or frequently time-out are often marked PFA.

A disk marked PFA should not be reused.

Dead disk:

If a disk is marked Dead, it should not be reused. However disks could be marked dead for reasons other than disk failure. Accidentally removing a disk or power cycle the unit in an incorrect order may create dead disks. These disks would otherwise be good, except for user error.

Unless you know the specifics on why the disk is marked dead, a dead disk is likely a failing disk and should not be reused.
Do not force Dead disks online unless you know the array data is current and not stale. Please contact Promise Technical Support and provide the system service report (subsysteminfo) before forcing any dead disk online.

Отправлено: 22:40, 08-12-2017 | #4


Пользователь


Сообщения: 111
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


По поводу нашей конфигурации дисков. Я сейчас стянул картинку с этого сервака в виде графических связей. Ну и на схеме видно, что диск #1 отвалился и висит в состоянии Unused


В сервере 10 дисков по 600ГБ. каждый. Из этого всего сделан, как я понимаю пул "Cloud" и там уже нарезаны LUNы в 10-ке RAID.
Вроде так понял конфу?

Спасибо за инфу по статусам - я ее видел. Но мне просто не понятна сама суть Stale. Устарели данные. Это что на диск не зеркалировалась инфа в нужный момент из-за сбоев с ним?

Последний раз редактировалось DeniTornado, 08-12-2017 в 23:04. Причина: добавил


Отправлено: 22:59, 08-12-2017 | #5


Забанен


Сообщения: 6345
Благодарности: 1436

Профиль | Цитировать


Цитата DeniTornado:
Но мне просто не понятна сама суть Stale. Устарели данные. »
Не, тут имеется в виду, что диск подозрительный и лучше его не использовать. Stale в данном контексте перводится как "подтухший".

Отправлено: 23:08, 08-12-2017 | #6


Пользователь


Сообщения: 111
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Jula0071:
Не, тут имеется в виду, что диск подозрительный и лучше его не использовать. Stale в данном контексте перводится как "подтухший". »
Интересно, а в понедельник я когда соберусь его менять, т.к. у меня есть еще один запасной новый диск....
Мне так же как и сегодня его на живую вытащить из сервака и на его место установить новый? Не надо же вроде перед извлечением диска с таким статусом на серваке, какие-то действия подготовительные делать? Сегодня когда я менял диск №10 со статусом Dead, я так и сделал:
1) вытащил сдохший диск
2) поставил на его место новый
3) В веб морде нажал hot spare..(как-то так)
4) Сервак спросил, что я хочу сделать новый пул или добавить к Cloud (который уже есть). Я добавил к Cloud.
5) Начался ребилд массива

А если диск в состоянии Stale наверное алгоритм не меняется? Данные с него ведь наверняка на каком-то из дисков отзеркалированны?
Спасибо!

Отправлено: 23:17, 08-12-2017 | #7


Забанен


Сообщения: 6345
Благодарности: 1436

Профиль | Цитировать


Цитата DeniTornado:
3) В веб морде нажал hot spare..(как-то так) »
Я не знаком с этой конкретной системой, но обычно ребилд делается автоматически при установке нового диска.
Цитата DeniTornado:
А если диск в состоянии Stale наверное алгоритм не меняется? Данные с него ведь наверняка на каком-то из дисков отзеркалированны? »
Должно быть так.

Отправлено: 19:25, 09-12-2017 | #8

mwz mwz вне форума

Аватара для mwz

Ушел из жизни


Сообщения: 8595
Благодарности: 2127

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата Jula0071:
обычно ребилд делается автоматически при установке нового диска »
DeniTornado, причём новый диск не только не надо — но и нельзя "готовить". Распечатываете его упаковку, изымаете неисправный диск и вставляете на его место только что распечатанный диск.

-------
Mikhail Zhilin


Отправлено: 20:24, 10-12-2017 | #9


Пользователь


Сообщения: 111
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата mwz:
причём новый диск не только не надо — но и нельзя "готовить". »
Про "готовить" чего-то не понял ). Так я так и сделал с первым диском №10. Вытащил неисправный, вставил на его место только что распакованный. Нажал в интерфейсе Hot Spare - Dedicated ....чего-то там (типа добавить его в Cloud дисков) и ребилд запустился автоматом. Вот завтра предстоит тоже самое с диском №1, который сдох (Status=Stale) сразу после ребилда №10.

Отправлено: 23:07, 10-12-2017 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - Intel Modular mfsys25 замена дисков в RAID

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
2008 - Замена дисков в RAID-1. 500 Гб -> 1 Тб. Не вижу остаток (500 Гб) windaxp82 Windows Server 2008/2008 R2 16 18-01-2016 08:30
RAID - RAID контроллер Intel RS2BL040 горячая замена депресняк Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 2 07-11-2013 14:23
RAID - raid-1 из 2 дисков. Замена одного из них. kittyla Металлолом 1 21-03-2012 03:26
RAID - Замена дисков RAID1 на другие (контроллер INTEL) bombording Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 7 23-08-2010 20:30
raid на intel 5000V замена материнки дмитрий0101 Материнские платы и память 2 02-10-2009 17:46




 
Переход