Вопрос: выполняют ли упсы функции стабилизаторов напряжения (имеется ввиду прежде всего понижение)?

Отправлено: 22:48, 28-02-2005

 
FRZ FRZ вне форума

Аватара для FRZ

Ветеран


Сообщения: 2755
Благодарности: 283

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата DVDshnik:
В схеме UPS должны присутствовать варисторы, которые сгорают при резких подъёмах напряжения. Вместе с ними должен сгорать и быстродействующий предохранитель. Поэтому при удачном стечении обстоятельств ремонт такого устройства сведётся к замене предохранителя и варисторов. »
многие UPS'ы работаю по принципу от....до...., т.е. если напряжение находится в определенных пределах, питание идет от сети. Если выше или ниже, сеть блокируется и питание начинается от батареи, очень удобно....

-------
Не все то windows, что висит....

Пока ты продолжаешь делать то, что делаешь, ты продолжаешь получать то, что получаешь...


Отправлено: 00:32, 03-07-2008 | #21



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для Grabber2006

Ветеран


Сообщения: 4444
Благодарности: 980

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата alarm zone 13:
Вот список среди который я выберу UPS:
Art 600va
Digital 650va
INTEX 600va
MaxPower 600va
MGE NOVA 600
PowerCom 600va BNT
Какой советуете купить и почему? »
Для современного компьютера желательно выбирать ИБП не менее 1200 ВА. 600 ВА на игровом компьютере протянет минуты три. Следует учитывать износ аккумулятора ( приблизительно 50% за 2 года).

Онлайн ИБП (с полной развязкой входного и выходного напряжений) - очень дорогие ( от $500 ).

По всем инструкциям, подключать ИБП необходимо непосредственно к сети (без защитных фильтров).

Отправлено: 02:54, 03-07-2008 | #22


Аватара для ShaddyR

Железных Дел Мастер


Moderator


Сообщения: 24528
Благодарности: 4498

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата Grabber2006:
По всем инструкциям, подключать ИБП необходимо непосредственно к сети (без защитных фильтров). »
с этого места - поподробнее. Если можно - список этих самых инструкций или ссылочку на него..

-------
[FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
-------
В благодарность за помощь нажимаем ссылочку "Полезное сообщение" внизу этого самого сообщения (подробнее). Помните: админ конфеты НЕ ПЬЁТ ;)
-------
Говори, что думаешь и думай, что говоришь! (c) || МОЙ ShaddyR.at.UA/blog - Как поменять термопасту за 100+ баксов


Отправлено: 11:37, 03-07-2008 | #23


Аватара для alarm zone 13

Старожил


Сообщения: 151
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Для меня 600 ВА в полне достаточно?

-------
-=AMD The Best=- -=Anime The Best=- -=JetAudio The Best=- -=Miranda IM The Best=-
ASRock A770CrossFire + AMD Phenom II X3 710 @3000MHz + PowerColor PCS+ HD4850 1GB GDDR3


Отправлено: 22:09, 03-07-2008 | #24


Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15353
Благодарности: 2192

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Это примерно 420 Ватт. Недостаточно такой мощности новому компьютеру.

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 07:15, 04-07-2008 | #25


Аватара для Grabber2006

Ветеран


Сообщения: 4444
Благодарности: 980

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата ShaddyR:
с этого места - поподробнее. Если можно - список этих самых инструкций или ссылочку на него.. »
Мануал APC Back-UPS ES 525

Цитата: "Plug the Back-UPS ES power cord directly into a wall outlet; not a surge protector or power strip."

Отправлено: 11:31, 04-07-2008 | #26


Ушел из жизни


Сообщения: 26925
Благодарности: 3924

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата Grabber2006:
Цитата: "Plug the Back-UPS ES power cord directly into a wall outlet; not a surge protector or power strip." »
"Подключайте Back-UPS ES непосредственно в розетку без устройств защиты от перенапряжений или фильтров." Ну в принципе это правильно.

-------
ВНИМАНИЕ ознакомьтесь, прежде чем создать тему! Процессор - мозг компьютера, блок питания - сердце и печень.


Отправлено: 13:58, 04-07-2008 | #27


Аватара для ShaddyR

Железных Дел Мастер


Moderator


Сообщения: 24528
Благодарности: 4498

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Интересная мысль.. только непонятная ИМХО малость. Ведь если напряжение в сети скачет, как кенгуру, то в случае подключения ИБП непосредственно к нему бесперебойник помрет через неделю - просто устанет он постоянно прыгать на батарею и обратно. Так? Если же на входе поставить нормализатор, а уже к нему подключить ИБП - бесперебойник будет спокойно заниматься своими обязанностями - поддерживать питание компьютера в случае отсутствия его в электросети. Я что-то упустил?

-------
[FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
-------
В благодарность за помощь нажимаем ссылочку "Полезное сообщение" внизу этого самого сообщения (подробнее). Помните: админ конфеты НЕ ПЬЁТ ;)
-------
Говори, что думаешь и думай, что говоришь! (c) || МОЙ ShaddyR.at.UA/blog - Как поменять термопасту за 100+ баксов


Отправлено: 17:09, 04-07-2008 | #28


Аватара для Grabber2006

Ветеран


Сообщения: 4444
Благодарности: 980

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Строго ИМХО:

ИБП надо выбирать по степени нестабильности входного напряжения:

1. При редких отключениях и небольших колебаниях - простой (оффлайн) ИБП

2. При периодических скачках/спадах в каких-то пределах (приблизительно 180-260 В) - лайн-интерактив ИБП (со встроенным автотрансформатором, который позволяет работать без переключения на аккумулятор при нахождении входного напряжения в указанных в паспорте пределах)

3. При полном безобразии - онлайн ИБП с полной развязкой входа и выхода.

Онлайн ИБП, вероятно, можно заменить связкой стабилизатор + лайн-интерактив ИБП. Я с очень плохим напряжением не сталкивался.

Отправлено: 17:28, 04-07-2008 | #29


Аватара для Oleg_SK

Ветеран


Сообщения: 1328
Благодарности: 144

Профиль | Отправить PM | Цитировать


ShaddyR
Цитата ShaddyR:
Если же на входе поставить нормализатор, а уже к нему подключить ИБП - бесперебойник будет спокойно заниматься своими обязанностями - поддерживать питание компьютера в случае отсутствия его в электросети. Я что-то упустил? »
Кстати, на днях был у одних клиентов, которым ОЧЕНЬ не повезло с напряжением в эл. сети. У них Offline UPS подключен к розетке через стабилизатор. Так вот даже в этих условиях UPS срабатывал несколько раз в минуту...

-------
Здесь вместо "Спасибо" принято щелкать на "Полезное сообщение" у тех постов, которые вам помогли, или показались полезными.


Отправлено: 17:37, 04-07-2008 | #30



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » [решено] Стабилизатор (нормализатор питания) vs Источник Бесперебойного Питания (ИБП|UPS)

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
[решено] После отключения питания от ИБП (UPS) не могу войти локально на Windows 2003 PRUHA Microsoft Windows NT/2000/2003 7 19-12-2017 13:39
Зарядка бесперебойного питания. Вопросы по ИБП (UPS) united Хочу все знать 23 27-04-2012 21:02