Добрый день.
Цитата НеУбейСистему:
все такие умные хер знает куда и дется.... отпсиался в лс
не правельно настроено »
|
Настройки перепроверял десять раз. Включал и выключал всё. И спуфинг и очередь и т.д. Даже заново создавал новый коммутатор на других сетевых карточках. Эффекта не давало.
Цитата cameron:
судя по скудному описанию, ответ нужно искать в ARP и Ethernet switching table коммутаторов. »
|
АРП ничего не показывало. Действительно оказалась коллизия в каком-то из коммутаторов или сетевых карт. В выходные проводилось плановое отключение всего завода от электроэнергии(меняли высоковольтные ЛЭП). Соответственно всё коммутационное оборудование было обесточено. После включения проблема пропала как и не было. Причем данную проблему не смог выявить ни один из коммутаторов.
Так как оборудование вызывающее такую проблему не найдено, возникла другая головная боль, поиск коммутаторов и перестроение сети завода.
Но это уже буду пока решать сам.
Огромное спасибо всем пытавшимся помочь.