Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Забанен


Сообщения: 6345
Благодарности: 1436

Профиль | Цитировать


Цитата tamba:
а) С кондиционера все сливается из наружнего блока на улице »
Сливалка не замёрзнет?
Цитата tamba:
но какой нибудь дежурный электрик, думаю будет и он случись чего максимум фидера перезапустит. »
За какое время? За 8 часов там всё вымерзнет нафиг и запуск на холодную угробит железо. В случае отключения будет от силы 10-15 минут, чтоб успеть до разряда АКБ и ещё часок-два, пока тепло не выветрится.
Цитата tamba:
Если все потушить, как законсервировать? »
В идеале - демонтировать и поместить на склад с контролируемой температурой и влажностью. Может и в стойке перезимовать, если морозы не особо крепкие и не сыро. Посмотрите характеристики вашего оборудования, особенно АКБ, при каких условиях можно хранить. Наподобие как я привёл выше.

Отправлено: 21:22, 02-12-2018 | #4