1) Металический гофр хорош как средство от механических воздействий, и антистатик, особенно если внутри бежит неэкранированный кабель.
2) FTP - общий фольгированный экран, по сути является удешевленным вариантом 1. Этот кабель, ANSI не относит к группе экранированных.
(Экранированные кабеля, кроме общего экрана, имеют внутреннее экранирование информационных проводников друг от друга).
3) Фольгированый экран или внешний гофр должны быть заземлены с одного конца. Внешний гофр не используется для воздушных-подвесных линий - тяжел, и не понятно от чего бронировать, от ворон?
4) Активное оборудование с обеих сторон должно иметь Me-заземленный корпус.
5) Лучший вариант использование промежуточных фильтров типа APC PNET1GB, стоит порядка 40$ пара.
Еще защитные порты встроены в UPS типа Smart.
6) Самый эффективный вариант покончить со статикой это использование оптики. Благо сейчас существуют пластиковые световоды, стоимость которых соизмерима с медью.
Интерфейсы - да, подороже, но если брать опять же соизмеримого качества, то цены разнятся не сильно.
Наиболее просты, эффективны, и имеют лучшее соотношение цена/качество изделия AliedTelesyn.
|