Судя по https://www.dell.com/support/home/ru...e-r420/drivers
официально поддерживается 6.5

Судя по https://www.vmware.com/resources/com...&sortOrder=Asc
7.0.1 на ваши процы не выругается

Цитата Student00:
ромежуточное железо для чего, т.к. с такой старой версии на новую нужно поэтапно (как в вашем примере на 6.5 и т.д.) »
да
Цитата Student00:
скажем если бы мы переходили с 7.0 на 7.0.1 тоже промежуточное железо нужно было бы? »
нет

Судя по https://docs.vmware.com/en/VMware-vS...63FB3A220.html
vCenter 6.5 может управлять хостами 5.5-6.0-6.5
На практике у меня с двумя хостами на 5.5 что-то вылазило, но за давностью лет уже не помню.
Свежий вЦентр 7.0.1 может управлять хостами не ниже 6.5

Вот интересная статья
https://docs.vmware.com/en/VMware-vS...229576C30.html

По факту понадобится 1 железяка с достаточным дисковым массивом, что бы уместить все ваши ВМ.
Ставите на нее 6.5.3, вцентр 6.5.последний, настраиваете vMotion (если есть возможность/необходимость).
Потом мигрирутете первую ВМ (вычислительные мощности) на 1 из серверов кластера, остальные две - на другие. Выключатете HA на кластере (если есть, что бы не орало). Потом подключаете тот хост с первой ВМ в вцентр 6,5 и мигрируете на хост с 6,5. Потом так же вторую, третью и так далее.
Процедуру повторяем до тех пор пока все ВМ не будут на хосте с 6,5.
Потом на тех трех серверах ставите с нуля 7.0.1, вЦентр 7.0.1, настраиваете кластер все как надо. Цепляете хост 6,5 в 7й вЦентр и мигрирутете взад.

Опустим все организационные нюансы по типу где взять сервер, можно ли выключать ВМ (если нет, то можности промежуточного должно хватить, что бы на нем работали все ваши ВМ), время сколько оно будет ездить туды-сюды, сеть настроенная...

В общем это не так просто как кажется. У меня с помощью интеграторов подготовительных работ (описание что есть, что будет, что надо сделать для того, что бы поехать на новое железо), настройка сети (установка нового оборудования - это отдельно) под приглядыванием специалистов интегратора заняло ну дня 3 суммарно.

-------
Благими намірами вистелений шлях у пекло

Это сообщение посчитали полезным следующие участники: