Egen 17-03-2004 11:09 264672

Сеть на коаксиале. Работающая. Знаю, что заземлять нужно только один терминатор в сегменте. Подскажите, кто знает, имеет ли значение, с какой стороны сегмента заземлен терминатор? А то воткнулся в проблему: со стороны сервера терминатор заземлен - сеть работает. Переношу заземление на терминатор с другого конца: половина машин не видит друг друга. И еще: в сети четыре сегмента, разделенных двумя репитерами и мостом на сервере. Обязательно ли нужно заземлять каждый сегмент? Если обязательно, тогда в каком месте? Сейчас у меня заземлены только терминаторы на мосту на сервере.

[s]Исправлено: Egen, 11:13 17-03-2004[/s]

Vich 17-03-2004 14:15 264673

Цитата:

имеет ли значение, с какой стороны сегмента заземлен терминатор?
нет, вожно, что только с одной стороны. правда можно его вообще не заземлять.. хотя... по стадарту должны заземляться оплетка кокса (с одного конца) и сами компьютеры. потенциал между ними не должен превышать 10В

Egen 17-03-2004 15:36 264674

Потенциал чего? Чем мерять? Как узнать, что потенциал есть? Тестером?
P.S. Сбегал замерил... По тестеру 28 вольт переменки... Между землей шины и корпусом компа...
Машины все заземлены. Здания разные, контур заземления тоже.

[s]Исправлено: Egen, 15:37 17-03-2004[/s]


[s]Исправлено: Egen, 15:41 17-03-2004[/s]

Vich 17-03-2004 15:39 264675

не переменный, постоянный..

Добавлено:

Цитата:

Потенциал чего?
напряжение между внешей оплеткой кабеля и землей, вроде так

SergOst 18-03-2004 21:34 264676

На корпус компа часто идет наводка от монитора по корпусу видеокабеля, если монитор не включен в розетку с заземлением.

Jtv 19-03-2004 01:12 264677

А как исполнено заземление в зданиях ? *: PE , PEN *или это выравнивающий проводник , или дополнительный выравнивающий потенциал проводник
Экран кабеля надо подключать к PE проводнику , дабы избежать влияния сверхтока и электромагнитных помех при прохождении тока нейтрального провода по кабелям передачи сигнала .
 В электросистеме здания  земля и ноль должны быть разделены *, начиная от щитовой уже .
Иначе соединяя в разных зданиях экран с PEN проводником , поимеем возможность протекания токов *между участками с разными потенциалами .

ЗЫ : *рискованное мероприятие соединять *две отдельно действующих системы выравнивания потенциала экраном коаксиала %)


[s]Исправлено: Jtv, 1:17 19-03-2004[/s]