ИБП отключает пк при понижении входящего напряжения сети
Приветствую уважаемые!
UPS - Mustek PowerMust 1400 usb / 840w Line interactive PSU - Chieftc 650W ИБП в приблизительно в одно и тоже время(ночью) отключает или перезагружает пк. Судя по логам ибп, напряжения на входе повышается до 240в, а на выходе почему-то опускается до 200в, почему? Трансформатор ибп не корректирует напряжение? В чем причина отключения пк? Когда как в норме ибп должен либо стабилизировать напряжения либо переключаться на аккумулятор при чрезмерном повышении или понижении питания. |
12sunflowers, может релюшка на понижающую ступень трансформатора барахлит, а может с "мозгами" ИБП что то не того
|
Боролся с подобной проблемой в молодости :) На ИБП Триплайт.
Ночью (в 2-3 часа Город уснул потребление сократилось) напряжение поднимается до 240+ . ИБП пока может - регулирует напряжение переключая обмотки, потом включает работу от батарей пытаясь защитить ПК от перенапряжения (такая логика работы прибора). Потом акк-ор садится. ПК выключается. Включается подача питания ИБП под утро (5-6 часов Город просыпается), когда напряжение на входе снижается до 230В. Писал энергетикам, "У нас все в норме" отписывались они :) Открыл корпус УПСа нашел подстроечный резистор отвечающий за порог срабатывания, сдвинул порог на 245В. По вашей ссылке "Operating Voltage Range 160 - 280VAC" тут явно не соответствует тех параметрам. Ремонтируйте\меняйте железку. |
Спасибо за ответы!
WSonic, релюшками иногда щелкает но при этом все работает. Я давал стресс-тест Аиды и при этом отключал питание - результат, ибп справляется с нагрузкой, все отработало как нужно. Kirill_S, В том то и дело, что ибп не переходил на батарею во время спонтанного отключения пк. Вот журнал за декабрь 2018 там такие же напряжения, но пк не отключался. А вот сегодня днем. |
Цитата:
Возьмите ИБП, возьмите трансформатор с регулировкой выходного напряжения 195-250, и регулируя напряжение посмотрите Что творит ваш ИБП при разных значениях напряжения на входе. Потом эти же напряжения проверяйте на БП системного блока |
Kirill_S, Странно. Вчера почистил(продул) пылесосом системник и пошевелил все разъемы. Ночь прошла без отключений и перезагрузок, хотя напряжения были такие же.
|