ShaddyR 25-07-2004 22:03 2654102

Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
 
В данной теме задаем вопросы по выбору ИБП.

В помощь: Off-Line, Line-Interactive, Online - как выбрать? Краткая шпаргалка от WSonic

Uliss 17-08-2005 18:44 348752

Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)
 
Имею ПК с системным блоком на 430W и ЭЛТ монитор 17". Какой можете посоветовать UPS (блок бесперебойного питания), чтобы поддерживал пряжение в системе (в случае отключения электроэнергии) на протяжении времени, достаточном для сохранения документов и выключения копьютера. Желательно не дороже 2000 деревянных.

Vlad Drakula 24-08-2005 14:31 350393

Uliss
тебе нужен упс примерно номиналом 600-750 ват... т.е. тебе нужен упс на 1000VA...
почти любой упс держи нопинал примерно 5 минут... тебе этого хватит?
но хочется отметить что нормальный усп на 1000VA стоит инимум 100$

HellKeeper 05-09-2006 17:14 481294

Помогите выбрать тип ИБП (UPS)
 
Покупаю ИБП на новую машину (домашнюю), раньше был на APC Back-UPS CS500, но он вышел из строя, к тому же я думаю нужно всё равно помощнее теперь - но не могу определиться какой брать (не столько производителя, сколько тип). Перечитал и на этом форуме, и кучу статей в инете, так решить и не могу.
Привожу некоторую конфигурацию:
Мать: ASUS P5LD2 (i945P)
Проц: Pentium D 940 (3.2GHz)
Видео: Sapphire ATI Radeon X1800XT
БП: Chieftec CFT-500-A12S, 500W, 120mm Fan
Еще звуковуха, ТВ-тюнер, винт, ДВД резак и старый СД-привод.
И еще два дополнительных вентилятора на корпусе - 120 и 90 мм.
Также монитор Samsung 931BF (19'', ЖК)
Из особенностей - добавился ADSL модем, который тоже хочу поставить на ИБП (по питанию).

Из моих соображений, нужно ИБП примерно на 1000ВА (около 650Вт). Насчет фирм я тоже не очень знаю, у нас не такой большой выбор производителей (хороших :) ), так что может тот же APC, или посоветуйте если кто знает какие еще хорошие.

Но самый главный вопрос - какой брать offline (Back у APC) или line-interactive (Smart у APC)?
Раньше работало на Back всё нормально, но был блок питания другой и не такой мощный, да и модема АДСЛ не было... Почитал тут что некоторые БП (в частности с APFC) могут глючить с ИБП. Я не знаю, на маркировке моего БП (см выше) ничего такого не нашел, но диапазон указан 115-230В... Это не признак?
И второе: говорят что модемы АДСЛ могут глючить на offline ИБП (типа они хотят гладкую синусоиду). Подключал свой АДСЛ модем на Back-UPS CS350 (только модем, ничего больше), пробовал валить ему питание, инет не слетает, работает вроде нормально. Может еще какие подводные камни есть?

Вообщем посоветуйте, нужен ли мне line-interactive ИБП, ибо они стоят неплохо так дороже чем offline, и не хотелось бы переплачивать ни за что.

pos2man 05-09-2006 17:36 481305

Ух как замарачиваешься... могу только из собственного опыта сказать
- складываю максимальную ваттность системы (еще и округляя в большую сторону) и ваттность монитора - потом накидываю еще 100 (или округляю, опять-таки) и см. что есть в продаже. Ну и не забываю о кошельке (а хочется...).
Беру SVEN, iPPON, APC (другое реже попадается, да и сомнения вызывает, например Lighthouse)

Kiro4ka 05-09-2006 17:54 481317

ИБП APC Smart-UPS SUA1000XLI

Мощность 1 кВА/ 800 Вт
Кол-во фаз 1 ф. (вх.)
Входное напряжение 220 В (перемен. ток) 174 - 286 В (перемен. ток)
Диапазон входных частот 50/ 60 Гц
Энергия скачка 320 Дж
Выходное напряжение 220/ 230/ 240 В (перемен. ток)
Корректировка выходного напряжения +/- 3%+/- 0.1%
Время перехода в автономный режим: 4 мс
Предохранитель: сбрасываемый термопредохранитель
Индикаторы: load bar graph, работа от аккумулятора, работа от электросети, перегрузка, сменный аккумулятор
Специальные функции: автоматическая регулировка напряжения, переменная яркость индикации, интелектуальное управление батареей, lighting protection, сетевая фильтрация
Интерфейсы вход электропитания • IEC-320 C14
8 x выход электропитания • IEC-320 C13

Батареи внутр.: кислотно-свинцов. (lead-acid)
33.3 мин. при 50% нагрузке (работа)
3 ч (зарядка)

Правда стоит он прилично, но зато долго держит.

HellKeeper 05-09-2006 18:30 481331

На вопрос так никто и не ответил - стоит ли мне покупать Smart или можно ограничиться Back-UPS? Я привел конфигурацию для того, чтобы может какие факторы всплыли - например насчет моего БП - совместим или нет он с Back-UPS'ами.

Tigr 06-09-2006 01:01 481432

Всегда беру Line-Interactive - не поручусь зубами, но качественные трансформаторы, AFAIK, в Back-UPS встречаются редко. А, чаще всего, напряжение в сети не падает (хоть, конечно, такое бывает), а колеблется. В таком случае Back-UPS с плохим или отсутствующим трансформатором будет только впустую греть помещение. Насчет мощности: чаще всего напряжение пропадает (или опускается до порога срабатывания ИБП) на период в доли секунды. В таком случае достаточно и намного менее мощного ИБП. Не поленись и поспрашивай продавцов специализированных магазинов - их "показания" часто противоречивы, но что-то полезное дадут наверняка. При выборе бренда поинтересуйся количеством сервис-центров и их удаленностью от тебя.

Kirill_S 06-09-2006 07:23 481472

HellKeeperТут недавно темка про УПСы была и из неё я сделал вывод что :
Цитата:

115-230В
таки "признак" -
Цитата:

APFC
;)

Ment69 06-09-2006 07:37 481479

HellKeeper Источники бесперебойного питания без секретов автор А.А.Лопухин, плюс поддержу Tigr смарт или Line-Interactive по другому, полезно.

HellKeeper 06-09-2006 13:36 481651

Kirill_S Ясно... Спасибо, придется наверно таки line-interactive брать.
Tigr, Ment69 Вообщем я тоже склоняюсь к line-interactive, но такой на 1000ВА стоит порядка 370 убитых енотов :). Надеюсь его на долго хватит :).
А никто не в курсе, как часто батарею необходимо в упсах менять, если он не очень часто включается? Причем стоимость батареи для таких упсов составляет около половины всей его стоимости :)

Хотя... а что по поводу серии RS в APC Back-UPS? по идее там нормальные должны быть компоненты... На их сайте написано что Back-UPS RS - это "Высококачественная защита питания с резервными аккумуляторами для офисных компьютеров", а Smart - это "Защита питания для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных."
У меня всё-таки не сервер :). Понятно что всё это реклама, но всё-таки не на голом же месте :).

DVDshnik 06-09-2006 14:08 481665

Кстати, кроме ИБП для плохой сети существуют электронные стабилизаторы напряжения. В нашей деревне в компьютерных лавках аж целых две модели продаются, обе стоимостью около 1300 росс.руб.
А ИБП всё-таки рекомендуется эксплуатировать постоянно подключенным в сеть 220В. Или отключать клемму аккумулятора при необходимости хранения. Аккумулятор чем дороже, тем получше. Желательно, чтобы и на складе не залёживался. Не любит низких температур - происходит сульфатация. Высоких температур тоже не переносит - вода испаряется.
Ёмкость аккумулятора указана для режима 10 часового разряда, то есть при ёмкости 7 А/ч аккумулятор в течение 10 часов выдаёт на нагрузку ток 700 миллиампер. Именно продолжительностью разряда на номинальную нагрузку и проверяется аккумулятор. В качестве нагрузки можно использовать автомобильные лампы.

HellKeeper 06-09-2006 14:22 481677

DVDshnik Да знаю, но питание тоже отключается бывает, никогда не знаешь, отключится оно или нет :). Он будет постоянно подключен, просто переключаться в режим от батарей может не так уж часто, и по идее не надолго - либо чтобы выключить, либо чтобы переждать скажем когда пробки выбило пока их включишь. :) Но и конечно как стабилизатор тоже, ибо напряжение всё же не стабильно у меня в сети.

Kirill_S 06-09-2006 15:08 481697

HellKeeper
Цитата:

А никто не в курсе, как часто батарею необходимо в упсах менять
Както читал в инструкции к АРС про(модель не помню) - срок службы батареи 6 лет, реально они вспухли после 3-4 лет.

dascon 21-09-2006 19:41 487870

Можно дистилированной водички немного залить - аккум и оживет. У меня 2 из 3-х ожили.

Oleg_SK 29-05-2007 23:16 592681

Помогите, плиз, с выбором UPS.
 
Сабж. Имеется два компа со следующими конфигурациями:
1)
Power supply: FSP 450W (Model: ATX-450PNF)
Motherboard: ASUS M2N-E
CPU: Athlon 64 3800+ Socket AM2
RAM: 2Gb Apacer PC2-6400 (2x1Gb)
Video: ASUS GeForce7600GT 256Mb (EN7600GT/2DHT/256M/A)
HDD: 2 x 320Gb Seagate 7200.10 Кэш: 16Mb
CD/DVD: ASUS DVD-R/W
FDD: +
Other:
a) Имеется два корпусных фана по 12см.;
b) Имеется звуковая система 2.1 Microlab M-300;
c) Имеется внешний USB TV-Tuner.
Monitor: (ЭЛТ) 17” LG Flatron F700P

2)
Power supply: HuntKey 450W (Model: LW-6450H)
Motherboard: ASUS CUSL2-C
CPU: Pentium III 1Ghz Socket 370
RAM: 512Mb PC133 (2x128Mb (PQI) + 256Mb (NCP))
Video: BRAVO Radeon 9550 128Mb или Inno3D GeForce 2 Pro 64Mb
Sound: Creative Sound Blaster Live! Value
HDD: 30Gb Maxtor Diamond Max Plus 60 и 80Gb WD Caviar (WD800BB)
CD/DVD: ASUS CD-R/W
FDD: -
Other:
a) Имеется один корпусной фан 8см.;
b) Имеется два PCI адаптера Ethernet 10/100 от Acorp;
c) Имеется один PCI адаптер USB2.0.
Monitor: (ЭЛТ) 17” LG Flatron ez T717B

По мимо этих компов имеется следующее оборудование:
1) ADSL-модем ZyXEL P-660RT EE;
2) Принтер HP LaserJet 1020.

В связи с тем, что в доме, где я живу стали часто отключать напругу в эл. сети, я решил приобрести себе UPS, и через него запитать все это оборудование. Принтер можно будет запитать через розетку без аккумуляторной поддержки, но с защитой от скачков напряжения, если таковая будет в присутствовать в UPS. Что касается требований к UPS, то я хочу, чтобы он мог поддержать в рабочем состоянии все это оборудование ~10-15мин., или один комп с ADSL-модемом в течении ~20-30мин (с корректным выключением второго компа). На примете у меня есть следующая модель UPS: MGE NOVA 1100AVR (сайт производителя: www.mge.ru). Раньше я особо не сталкивался с UPS, по этому мне требуется ваша помощь. В частности, я хочу знать следующее:
1) Справится ли данный UPS с указанной задачей (более мощный мне не по карману)?
2) Не возникнет ли проблем у данного UPS с указанными БП?
3) Хороший ли производитель у данного UPS, и хороша ли сама данная модель UPS?

P.S.: За эту модель UPS у нас просят ~$125, и дают на нее два года гарантии.

dascon 30-05-2007 08:40 592749

Цитата:

Не возникнет ли проблем у данного UPS с указанными БП?
проблемы могут быть, если БП имеют ActivePFC

Oleg_SK 30-05-2007 11:28 592831

dascon
HuntKey: Without PFC
FSP: Passive PFC

dascon 30-05-2007 12:08 592853

Цитата:

HuntKey: Without PFC
FSP: Passive PFC
Тогда никаких проблем, требуемое время держать будет. MGE, вроде бы, малопопулярный (в России) производитель, но не плохой. Для принтера ("без батарейного") разъема на нем нет. Для питания ADSL-модема скорее всего потребуется что-то вроде разветвителя "Sven for UPS".
Как альтернативу MGE можно постмотреть Sven, Ippon, Powercom.

Oleg_SK 30-05-2007 21:40 593053

Итак, взял я себе этот UPS. У меня сразу появилась еще пара вопросов:
1) В этом UPS имеется четыре выходных разъема. Могу ли я все свое оборудование подключить к одному из них, или его необходимо распределять между всеми четырьмя разъемами? Просто вместе с UPS я взял Protection Box 8 (это, как я понимаю, удлинитель - сетевой фильтр, имеющих 8 обычных розеток) от того же производителя, и теперь хочу подключить все свое оборудование через него, а его в свою очередь подключить к одному из выходных разъемов UPS;

2) У меня в квартире нет заземления. Будет ли в этих условиях работать защита от скачков напряжения в UPS и сетевом фильтре? Индикатор включения защиты на сетевом фильтре вроде бы горит...

Igor_I 30-05-2007 21:52 593057

А я бы наоборот, UPS защитил бы. Да и принтер впридачу.

Oleg_SK 30-05-2007 23:04 593073

Igor_I
Принтер и так будет подключен к сетевому фильтру, который запитан от UPS, т.е. он защищен достаточно (главное чтобы UPS выдержал такую нагрузку). Можно было бы конечно переиграть это, и поменять сетевой фильтр и UPS местами в цепи. Таким образом, можно было бы снять с UPS лишнюю нагрузку в виде принтера. К сожалению, я так поступить не могу, т.к. мне требуется, чтобы ADSL-модем был подключен через UPS. Собственно для этого и был куплен сетевой фильтр, т.к. у него есть обычные розетки. Конечно, можно было бы, купить еще один сетевой фильтр, и поставить его до UPS, но это будет уже дороговато...

dascon 31-05-2007 00:48 593090

Цитата:

Принтер и так будет подключен к сетевому фильтру, который запитан от UPS, т.е. он защищен достаточно
вот это зря...
Цитата:

главное чтобы UPS выдержал такую нагрузку
...может и не выдержать. Особенно во время печати :). Проверь лучше заранее, до реального отключения электричества.
Цитата:

можно было бы снять с UPS лишнюю нагрузку в виде принтера. К сожалению, я так поступить не могу, т.к. мне требуется, чтобы ADSL-модем был подключен через UPS
а какая связь между ADSL и принтером?

Цитата:

В этом UPS имеется четыре выходных разъема. Могу ли я все свое оборудование подключить к одному из них, или его необходимо распределять между всеми четырьмя разъемами?
можно и все к одному
Цитата:

У меня в квартире нет заземления
все будет (должно) работать. Но при значительных скачках, типа попадание(и) молнии - скорее всего нифига не сработает.

dascon 31-05-2007 01:25 593100

Цитата:

Индикатор включения защиты на сетевом фильтре вроде бы горит...
странно, у меня при любом отклонении гаснет (0-фаза перепутаны, заземление...)

Oleg_SK 31-05-2007 02:16 593105

dascon
Цитата:

а какая связь между ADSL и принтером?
Есть два варианта подключения сетевого фильтра: до и после UPS. Я по указанным выше причинам выбрал второй вариант. Igor_I сообщил, что он бы выбрал первый вариант, и объяснил почему (защита фильтром UPS и принтера, и плюс к этому: уменьшение нагрузки на UPS, т.к. принтер был бы подключен до него). Я же в свою очередь объяснил, что преимущества второго варианта подключения (возможность подключить ADSL-модем, которому требуется обычная розетка, после UPS) перевешивают преимущества, которые дает первый вариант.

dascon 31-05-2007 02:40 593106

Oleg_SK, я не понял, а почему нельзя подключить модем к UPS (через этот 8-ми розеточный... или иначе), а принтер к UPS не подключать?

Tigr 31-05-2007 11:11 593209

Цитата:

Принтер и так будет подключен к сетевому фильтру, который запитан от UPS, т.е. он защищен достаточно
вот это зря...
... т.к. если отправить что-либо на печать при работе от батарей UPS, прожорливый до потребляемой мощности принтер может враз опустошить емкость батарей (да еще и с выходом их из строя).

Oleg_SK 31-05-2007 20:07 593533

dascon
Цитата:

я не понял, а почему нельзя подключить модем к UPS (через этот 8-ми розеточный... или иначе), а принтер к UPS не подключать?
Конечно, так сделать можно. Я хотел подключить его после UPS, т.к. последний обеспечивает защиту от скачков напряжения. А если вспомнить о сетевом фильтре, то защита получается двойная. В случае отключения напруги, я планировал сразу отключать его (принтер)...

Tigr
Цитата:

т.к. если отправить что-либо на печать при работе от батарей UPS...
Этого я делать не собирался. Правда могла бы возникнуть ситуация, когда напругу отключат в тот момент, когда идет процесс печати. В этом случае (как я уже говорил выше в этом посте) я планировал сразу выключать принтер вручную...

Цитата:

...принтер может враз опустошить емкость батарей (да еще и с выходом их из строя).
Неужели все так плохо? А как же система защиты UPS от перегрузки? Неужели она не поможет в такой ситуации?

Igor_I 31-05-2007 21:16 593544

На мой взгляд, образно говоря, ситуация получилась следующая. На трубу с водой ставим фильтр на 5 микрон, а потом фильтр на 20 микрон. Ну как же - двойная защита лучше чем одна. Согласен?
Во-первых, неужели купить нужный удлинитель большая проблема? А во-вторых, что стоит дороже и что лучше защищать от неприятностей - фильтр или УПС?

Oleg_SK 31-05-2007 21:19 593545

Igor_I
Хорошо, если все действительно обстоит так, то двойной защиты нет, но и одинарная в виде UPS - это уже не плохо...

Igor_I 31-05-2007 21:21 593547

Ну, а что стоит дороже?

Oleg_SK 31-05-2007 21:31 593551

Igor_I
Это все понятно, но мне нужно подключить ADSL-модем к UPS, и у меня нет ничего с обычными розетками, кроме сетевого фильтра, что я мог бы подключить к UPS, а к нему модем...

З.Ы.: Сейчас попробую приделать к розеточному блоку обычного удлинителя кабель с разъемом, который можно подключить к UPS. Если получится, то сделаю подключение по данной вами схеме...

Oleg_SK 31-05-2007 23:36 593613

В общем, сделал я себе такой удлинитель. Блок розеток этого удлинителя имеет шесть розеток, в связи с чем у меня возникло желание использовать их все. Я подключил к этому удлинителю следующее оборудование: оба компа, ADSL-модем и акустическую систему Microlab M-300 (2.1). Мой UPS без проблем держит такую нагрузку на батарейной поддержке. В дальнейшем я планирую при отключении напруги по ситуации сразу отключать один из компов совместно с модемом или акустической системой. Вот казалось бы и конец, но у меня возникло еще пара вопросов, связанный с этим удлинителем: выдержит ли его шнур указанную нагрузку (все таки изначально он предназначался под гораздо меньшую нагрузку), и как узнать, что он ее не выдерживает? После получасового тестирования под полной нагрузкой (все оборудование, подключенное к удлинителю было включено), я не заметил повышения температуры шнура, разьема подключенного к UPS (правда он обдувается фаном из UPS) и розеточного блока.

З.Ы.: Сори за два поста подряд.

dascon 01-06-2007 03:15 593675

Цитата:

выдержит ли его шнур указанную нагрузку (все таки изначально он предназначался под гораздо меньшую нагрузку), и как узнать, что он ее не выдерживает?
Этот "шнур" состоит из трех частей: провода, блока розеток, сетевой вилки. На блоке розеток и на вилке должны быть указаны напряжение и сила тока. Для провода максимальная сила тока определяется диаметром сечения проводников, хотя может быть и указана явно. Для того что бы узнать на что способна конструкция в целом, берем меньшие значения и трех.

Oleg_SK 01-06-2007 06:22 593690

dascon
Цитата:

На блоке розеток должно быть указано напряжение и сила тока.
На блоке розеток нет этой инфы. Я ее нашел на вилке, находящейся на старом кабеле от этого удлинителя. Вот она: "10-16A 250V~".

Цитата:

Для провода максимальная сила тока определяется диаметром сечения проводников.
А где указан этот “диаметр сечения проводников”? На самом шнуре написано следующее: "HOSVV-F 3G 0.75mm2 (т.е. 0.75 квадратных миллиметров)" + ряд значков, не имеющих аналога на клавиатуре + "IEMMEQU N12238 WELL SHIN+D".

dascon 01-06-2007 12:51 593852

Цитата:

нашел на вилке, находящейся на старом кабеле от этого удлинителя. Вот она: "10-16A 250V~"
это для вилки :)
Цитата:

т.е. 0.75 квадратных миллиметров
именно, т.е. 5А 220В выдержит

igorgn 01-06-2007 16:06 593933

Oleg_SK
Цитата:

В дальнейшем я планирую при отключении напруги по ситуации сразу отключать
А если отключение произойдёт в Ваше отсутствие? Комп, к которому подключён кабель управления, благодаря софту, отключится корректно. А второй? Я бы лучше не вешал лишнего. Принтер можно, если струйный. У лазерника печка на киловатт. Колонки без UPS - лучший индикатор. Потухла музыка - пулей выключать компы.

Igor_I 01-06-2007 18:39 594021

igorgn
Цитата:

Комп, к которому подключён кабель управления, благодаря софту, отключится корректно. А второй?
Через 30 секунд после отключения сети запускается скрипт, который выключает второй компьютер.
В моем случае скрипт такой
Цитата:

"C:\Program Files\putty\plink.exe" -i c:/ssh/igor.ppk ups@igorserver sudo /sbin/shutdown -p now
Ага, а принтер не лишний? :)

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/current.html

dascon 01-06-2007 20:17 594063

Цитата:

Комп, к которому подключён кабель управления, благодаря софту, отключится корректно. А второй?
Дык есть софт, который и по сети отключает все. Во всяком случае для APC и Ippon он в комплекте.
Цитата:

У лазерника печка на киловатт
многовато, во всяком случае этот - 300Вт максимум
Цитата:

В моем случае скрипт такой
видимо, это очень частный случай
Цитата:

Ага, а принтер не лишний?
200% - лишний

Oleg_SK 07-06-2007 18:32 596536

dascon
Цитата:

все будет (должно) работать. Но при значительных скачках, типа попадание(и) молнии - скорее всего нифига не сработает.
К сожалению, я живу в доме, построенном еще в 60-ых годах прошлого века. Насколько мне известно, в жилых домах построенных в те времена, вместо заземления использовалось зануление. Знакомый электрик тоже сказал мне, что сможет сделать только зануление. Вопрос: появится ли у меня защита от мощных скачков (например, попадание(и) молнии), если у меня будет зануление?

dascon 07-06-2007 21:05 596623

Цитата:

появится ли у меня защита от мощных скачков (например, попадание(и) молнии), если у меня будет зануление?
я затрудняюсь ответить :)

Oleg_SK 12-06-2007 20:47 598502

Только что, при двойном перепаде напряжения (два проседания напруги следовали друг за другом с интервалом ~1-3 сек.) один из моих компов (где стоит БП от FSP) выключился. Это произошло в процессе второго проседания. При обоих проседаниях UPS переключался на аккумуляторную поддержку. В то же время второй комп как работал, так и работает. Из-за чего возникла эта проблема? До этого были случаи с полным отключением напруги, и при этом оба компа без проблем продолжали работать, получая питание от UPS.

Oleg_SK 19-06-2007 09:46 601126

UP. Неужели никто не знает, почему мог выключиться второй комп?

verech 28-06-2007 12:59 605295

Хочу приобрести для домашнего компьютера блок бесперебойного питания. Прошу знающих людей объяснить, чем нужно руководствоваться при выборе сего устройства, на что обращать внимание? Я в этих блоках не разбираюсь...

DmB89 29-06-2007 23:45 606135

To all
Подключать сетевой фильтр после UPS категорически не рекомендуется! К сожалению, русский форум APC сейчас не работает, но Яndex сохранил нужную страничку , где объясняется, почему этого делать не следует. Вот ещё информацию нашёл на эту тему.
Oleg_SK
По поводу заземления и зануления. Есть замечательная книга - ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В бытность свою электриком имел честь её изучать. И можете мне поверить - ничто не порождает столько мифотворчества, как эта тема! И всё от нежелания некоторых электриков изучать "первоисточники"! :) Так вот - в сетях с глухозаземлённой нейтралью до 1000 В (то есть во всех городских и подавляющем большинстве сельских сетей) не допускается применение заземления без зануления !
Перевожу на русский: все наши сети имеют именно зануление , а никак не заземление , и это правильно! А сам термин - "заземление" - используется больше по привычке, хотя технически это неверно !
По отключению второго компа. Здесь можно только строить догадки... У каждого UPS есть параметр - время переключения на работу от батарей. Чем меньше, тем, понятно, лучше. А у каждого блока питания есть на выходе конденсаторы, которые снижают пульсации, и не дают напряжению мгновенно пропасть. И чем их ёмкость больше... В общем, ясно. Может статься, что время переключения на батареи в конкретном случае для одного компьютера прошло незамеченным, а для другого оказалось фатальным.
И по поводу лазерных принтеров ...

DmB89 30-06-2007 00:33 606162

verech, прочти для начала вот это . Если какие-то термины остались непонятны, то проштудируй Вот этот FAQ .
Удачи!

dascon 01-07-2007 02:15 606529

Цитата:

Подключать сетевой фильтр после UPS категорически не рекомендуется!
да, если речь идет
* именно о сетевых фильтах, имеющих LC цепи (а 90% процентов того, что продается под названием "сетевой фильтр" представляет из себя обычный разветвитель)
и
* UPS с апроксимированной синусоидой на выходе (т.е. для UPS с настоящей синусоидой это не применимо)

Oleg_SK 01-07-2007 11:59 606569

DmB89
Цитата:

Может статься, что время переключения на батареи в конкретном случае для одного компьютера прошло незамеченным, а для другого оказалось фатальным.
Мдя, получается что даже после приобретения UPS я не имею надежной защиты от выключения компов в случае пропадания напруги в эл. сети... А нафига он тогда спрашивается нужен?

Цитата:

У каждого UPS есть параметр - время переключения на работу от батарей. Чем меньше, тем, понятно, лучше. А у каждого блока питания есть на выходе конденсаторы, которые снижают пульсации, и не дают напряжению мгновенно пропасть. И чем их ёмкость больше...
А указаны ли в спецификациях указанных БП и UPS данные параметры? Если нет, то как их можно узнать? И вообще, может быть имеет место брак (в UPS или в БП от FSP)? Ведь dascon сказал, что будет работать без проблем, а на самом деле получилось наоборот... Кстати, а почему тогда при простом отключении напруги, когда UPS переходит на батарейную поддержку, оба компа продолжают работать нормально? Я так понимаю, что проблема возникла из-за того, что в промежутке между проседаниями напруги в эл. cети, конденсаторы стоящие в БП от FSP не успели зарядиться, и соответственно напряжение пропало быстрее чем обычно. В общем, БП от FSP показал себя не с лучшей стороны…

DmB89 01-07-2007 23:20 606756

Oleg_SK
Параметры типа времени перехода на батарею редко указываются производителем. К тому же это единицы миллисекунд, тут пожалуй бОльшую роль играют переходные процессы, выбросы напряжения, и сама форма этого напряжения (аппроксимация синусоиды). Такие вещи измеряют в тестовых лабораториях компьютерных журналов, в том числе сетевых .
IMHO, зря ты грешишь на FSP. Посмотрел я тут на характеристики MGE NOVA 1100AVR. 1100 VA - полная мощность, и только 660W - активная. На мой взгляд, этого явно маловато для питания двух компьютеров. На нагрузке, близкой к предельной в момент скачка напряжения, да ещё двойного...
К слову, только вчера смотрел компьютер со странной неисправностью - самопроизвольное выключение в момент запуска игр. Загружаешь проц на 100% тестом из WinRAR'а - хоть бы что! А любое приложение с трёзмерной графикой - и комп через пару минут вырубается! Поменяли БП (кстати - на FSP!), и всё пошло как надо! Это я к тому, что даже в такой вроде бы простой области, как снабжение питанием - очень много казусов бывает, иногда и вовсе не знаешь, на что грешить, но всяко лучше перебдеть, чем недобдеть! Лучше взять UPS с явным перебором по мощности, чем пусть даже с маленьким, но недобором. Никогда не знаешь, где и как это потом проявится.

dascon
Совершенно согласен. Но обычный пользователь не станет вскрывать, и разбираться - что же у него там стоит. Поэтому в общем случае рекомендация верна. А простой удлинитель-разветвитель - да! Сколько угодно, лишь бы в суммарную мощность укладывалось. :)

verech 02-07-2007 09:47 606884

Цитата:

прочти для начала вот это . Если какие-то термины остались непонятны, то проштудируй Вот этот FAQ
Удачи!
спасибо, почитаю

Oleg_SK 13-08-2007 12:55 626890

DmB89
Цитата:

Цитата DmB89
На мой взгляд, этого явно маловато для питания двух компьютеров. >>>

OK, я уменьшил нагрузку на UPS, отключив от него один из мониторов. Тем не менее, это не помогло. Сейчас при проблемах с напругой в эл. сети (свет несколько раз мигнул, и я слышал, что в это время UPS несколько раз переходил на батарейную поддержку) тот же комп опять вырубился. Второй же комп работает как и работал. Подскажите, плиз, в чем проблема?

Igor_I 13-08-2007 20:38 627123

Графического мониторинга параметров сети нет или есть?

Oleg_SK 14-08-2007 05:49 627222

Igor_I
Нет.

justy 14-08-2007 14:32 627447

помогите подобрать ИБП
 
столкнулся с ситуцией, нужно обеспечить бэкап для различного оборудования, роутеры, коммутаторы, шлюзы итд.

нужен ибп, 600-750 ВА, который после разрядки будет автоматический подключать нагрузку после возобновления питания. не лишним будет возможность snmp контроля.

помогите пожалуйста разобраться в ситуации

Oleg_SK 15-08-2007 09:31 627809

justy
Цитата:

Цитата justy
который после разрядки будет автоматический подключать нагрузку после возобновления питания. >>>

IMHO, все UPS после появления напруги в эл. сети начинают подавать ее на нагрузку. Во всяком случае, все UPS, с которыми я встречался, делали именно так. Другое дело, как поведет себя при этом сама нагрузка. Например, рассмотрим в качестве нагрузки комп: у многих BIOS есть в BIOS Setup настройка, которая управляет тем, что будет делать комп после того, как питание внезапно пропало, а потом появилось. Например, на моем компе эта опция называется: Restore on AC Power Loss. Если переключить ее в режим: Power-On, то, после возобновления подачи питания, комп включится сам.

justy 15-08-2007 14:37 628005

Цитата:

Цитата Oleg_SK
IMHO, все UPS после появления напруги в эл. сети начинают подавать ее на нагрузку. Во всяком случае, все UPS, с которыми я встречался, делали именно так. Другое дело, как поведет себя при этом сама нагрузка. Например, рассмотрим в качестве нагрузки комп: у многих BIOS есть в BIOS Setup настройка, которая управляет тем, что будет делать комп после того, как питание внезапно пропало, а потом появилось. Например, на моем компе эта опция называется: Restore on AC Power Loss. Если переключить ее в режим: Power-On, то, после возобновления подачи питания, комп включится сам. >>>

после пытливого разговора с техподдержкой APC меня убедили что нагрузка неподключится обратно. рассматривалась модель smart ups sc 620. копм тут непричем, страховаться будут свичи и роутеры

DmB89 15-08-2007 22:22 628267

Oleg_SK,
Цитата:

Цитата Oleg_SK
тот же комп опять вырубился

На мой взгляд, проблема заключается в искажении формы синусоидального напряжения при обратном переходе с батарей на сетевое питание. Вот здесь я нашёл результаты испытаний этого ИБП. Похоже, что как я и писал ранее, всё дело в разной реакции блоков питания, либо материнских плат на такие "деформации" питающего напряжения. К тому же в журнале не рассматривали двойной скачок, возможно при этом изменения ещё больше.
Если есть возможность, то лучше поэкспериментировать с другими ИБП. Также можно в качестве эксперимента поменять на время блоки питания у компов. Возможно результаты наведут на какие-либо мысли...

Oleg_SK 15-08-2007 22:30 628273

DmB89
Цитата:

Цитата DmB89
Если есть возможность, то лучше поэкспериментировать с другими ИБП. >>>

К сожалению, такой возможности у меня нет.

Цитата:

Цитата DmB89
Также можно в качестве эксперимента поменять на время блоки питания у компов. >>>

А вот это сделать можно. Отпишусь если снова возникнут проблемы.

Цитата:

Цитата DmB89
Вот здесь я нашёл результаты испытаний этого ИБП. >>>

Это не такой UPS. Точнее по внешнему виду и названию такой же, но мой никак не обменевается инфой с компом (т.е. у него нет ни DATA-кабеля, ни соответствующего разьема).

DmB89 17-08-2007 19:34 629163

Цитата:

Цитата Oleg_SK
Это не такой UPS

Если он отличается только наличием связи с компом, то это для дела несущественно. Я же хотел обратить твоё внимание на следующие вещи:
Цитата:

Данный ИБП продемонстрировал сильную зависимость времени перехода на питание нагрузки от батареи от действующего входного напряжения (рис. 11), которое равнялось 4 мс при входном напряжении 220 В.
И ещё:
Цитата:

Возврат с питания от батарей на питание от сети совершался без задержек, хотя и с небольшим искажением формы первых импульсов
Вот это, на мой взгляд и может являться причиной "странного" поведения компьютеров.

Oleg_SK 18-08-2007 08:41 629316

DmB89
Цитата:

Цитата DmB89
Вот это, на мой взгляд и может являться причиной "странного" поведения компьютеров. >>>

Мне хотелось бы знать, это нормально или нет? UPS не выполняет той функции, ради которой я его себе взял. То есть получается он не гарантирует защиту компов от проблем с напругой в эл. сети. Меня это совершенно не устраивает. Мне хотелось бы знать, гарантийный ли это случай?

Petya V4sechkin 18-08-2007 10:00 629334

Цитата:

Цитата Oleg_SK
но мой никак не обменевается инфой с компом (т.е. у него нет ни DATA-кабеля, ни соответствующего разьема).

Жаль, полезная фича (поддержка стандарта Smart Battery).

DmB89 19-08-2007 08:05 629644

Oleg_SK
Как ни печально, но случай навряд ли гарантийный. Если прибор соответствует характеристикам, заявленным производителем (в частности, время перехода на питание от батарей, и т.д.), то магазин не поменяет его по гарантии как неисправный. Договориться, конечно, можно в любом случае, но это уже другая тема...
Вот ни разу не прозвучало, как работает связка данного ИБП и "вредного" компа. Без второго компьютера, я имею в виду. Попробуй погонять в таком режиме, устрой ему искуственное "пропадание напряжения"...
Ты всё же попробуй поменять блоки питания, выяснишь хотя бы, кто "капризничает" - БП или материнка.

Oleg_SK 19-08-2007 08:27 629647

DmB89
Цитата:

Цитата DmB89
то магазин не поменяет его по гарантии как неисправный. >>>

На форуме фирмы-продавца ответили, что UPS можно им вернуть через их СЦ. Попробую подойти туда сам (пока без UPS)...

Цитата:

Цитата DmB89
Попробуй погонять в таком режиме, устрой ему искуственное "пропадание напряжения"... >>>

Попробовал выполнить несколько серий (по 4-6 раз) быстрых выключений-включений UPS от розетки. Оба компа работают нормально. Я еще не менял БП местами.

DmB89 19-08-2007 09:18 629649

Цитата:

Цитата Oleg_SK
Оба компа работают нормально.

Совместно, или по отдельности? Если совместно, то по всей видимости, проблему не удаётся даже смоделировать, а значит сервисный центр точно не признАет неисправности...

Oleg_SK 19-08-2007 09:40 629655

Цитата:

Цитата DmB89
Совместно, или по отдельности? >>>

Совместно...

Oleg_SK 21-08-2007 00:10 630517

Решил я порыться в спецификациях указаных БП и UPS, и кажется нарыл кое-что интересное. В спецификации UPS говорится, что при переходе на батарейную поддержку выдается следующее напряжение: 120V + 10/-15% (102-132V). Теперь заглянем в спецификации БП:

HuntKey
Input voltage: 230VAC(180-264VAC)/ 115VAC(90-132VAC)

FSP
Input voltage: 220-240 VAC

Если судить по этим данным, то комп с БП от FSP вообще не должен работать при переходе UPS на батарейную поддержку... Тем не менее, этот комп работает в этих условиях.

З.Ы.: Если нарою еще что ни будь интересное, то добавлю в этот пост.

dascon 21-08-2007 13:32 630717

Видимо, ошибка в описании, либо не до конца прочитал. Попробуй вольтметром напряжение измерить на выходе.

DVDshnik 21-08-2007 13:45 630725

Цитата:

Цитата Oleg_SK
в это время UPS несколько раз переходил на батарейную поддержку) тот же комп опять вырубился. Второй же комп работает как и работал. Подскажите, плиз, в чем проблема?

Возможно, таки в блоке питания проблемного компьютера, и скорее всего в недостаточной ёмкости конденсаторов, установленных на входе этого БП.

Coutty 01-10-2007 11:31 652301

Выбор ИБП
 
Мне несказанно повезло: сосед-сварщик, частенько что-то творящий во дворе, да ещё и само по себе напряжение в сети иногда пропадает.
Итого, 2 основные проблемы:
1. Перепады напряжения. Относительно небольшие перепады вызывают помехи в колонках (и мигание света, но с этим ничего делать не собираюсь). Большие перепады приводят к перезагрузке компа.
2. Потеря напряжения. Причём пропадать оно может как на 1-2 секунды, пару минут или несколько часов (последнее - реже, но работа на компе в этот период и не планируется;)).

Что лучше взять для защиты?
Вот, например, такая модель подойдёт?:
APC Back-UPS ES 550VA (2500 руб)

Но в характеристиках указано - макс. мощность 330 ватт. Боюсь, что этого будет маловато... (Конфиг в профиле)

Или что-нибудь похожее - ИБП с фильтром и розетками больше/равно 5 штук.

Если не затруднит, то посоветуйте конкретные модели из этого или этого списка. Хотелось бы уложиться в 2500 руб, но, в принципе, можно и 3000 найти.

Только если нужна софтовая поддержка, Win-only варианты не подойдут. Нужно под Linux (Mandriva) и Windows (XP).

dascon 01-10-2007 12:15 652327

Цитата:

Вот, например, такая модель подойдёт?:
APC Back-UPS ES 550VA (2500 руб)
Смотря какая нагрузка планируется.
Вообще, APC не могу рекомендовать. Что-то приличное начинается с APC Smart-UPS SUA750I. Но ценник не разумный.
Цитата:

Хотелось бы уложиться в 2500 руб, но, в принципе, можно и 3000 найти
Ippon BaсkComfo Pro 800VA или BaсkPower Pro 800VA (только они без синусоиды)

Coutty 01-10-2007 13:19 652378

Цитата:

Цитата dascon
Ippon BaсkComfo Pro 800VA или BaсkPower Pro 800VA (только они без синусоиды)»

Абсолютно ничего не говорит. Мне нужен просто ИБП + сетевой фильтр (2в1), в который можно воткнуть все вилки (системник, монитор, колонки, принтер, сканер, мобильник). Вот Smart Power Pro - это просто ИБП, как я посмотрю.
Тут дело в том, что место весьма ограничено. Даже если под ИБП и найдётся, то ещё "сетевой фильтр - удлинитель" положить будет некуда.
Цитата:

Цитата dascon
Смотря какая нагрузка планируется. »

Около 400 ватт в течение одной-двух минут.

Я бы даже сказал, что основная задача, возлагаемая на это устройство, - фильтрация перепадов, а уж потом (как опция) - резервное питание.

dascon 01-10-2007 14:57 652427

Цитата:

Мне нужен просто ИБП + сетевой фильтр (2в1) в который можно воткнуть все вилки (системник, монитор, колонки, принтер, сканер, мобильник)
под "сетевой фильтр" видимо понимается наличие обыкновенной розетки?
Для корректной работы с трансформаторными БП нужна синусоида.
Цитата:

Smart Power Pro - это просто ИБП, как я посмотрю
;)
Цитата:

Даже если под ИБП и найдётся, то ещё "сетевой фильтр - удлинитель" положить будет некуда
так еще нужен компактный ИБП?
Цитата:

Около 400 ватт в течение одной-двух минут
т.е. порядка 700ВА, значит APC Back-UPS ES 550VA не хватит
ИБП Ippon Back Comfo Pro 800 white (9C01-53003-00), может, подойдет. Во всяком случае, у него есть "обыкновенные розетки". А вот можно ли к нему подключать трансформаторные БП - не знаю, надо уточнять у производителя и/или по инструкции...

Coutty 01-10-2007 15:51 652460

Цитата:

Цитата dascon
под "сетевой фильтр" видимо понимается наличие обыкновенной розетки? »

Так-то да, сейчас у меня это обычная штуковина с пятью розетками и выключателем (рублей за сто). Но нужно, чтобы напряжение было без скачков.

Цитата:

Цитата dascon
ИБП Ippon Back Comfo Pro 800 »

Цитата:

Цитата dascon
так еще нужен компактный ИБП? »

Скажем так, Ippon Back Comfo Pro 800 по габаритам устраивает. Но я кое-что всё равно не понимаю=)
Вот, например, обзор.
На фотографии видно, что сверху две обыкновенные розетки и четыре необыкновенные :) При этом одна половина - с резевным питанием, а другая половина - только со стабилизацией напряжения. Так?

Как это можно подключить?
Скажем, две необыкновенные с резервным питанием идут на монитор и системник через прилагаемые шнуры. Одна обыкновенная с резервным - на колонки.
Ещё одна необыкновенная без резервирования - к принтеру (Вот тут вижу первую проблему - переходников для необыкновенных розеток только два. Где взять третий?). Одна обыкновенная без резервирования - на мобильник, который постоянно подключен к сети.
Остаётся одна необыкновенная без резервного питания. Видимо, будет пустая, а сканер время от времени придётся подключать вместо мобильника.
Соответственно, SVEN за 100 рублей можно будет выбросить.

Я правильно мыслю?)

Теперь непонятно - зачем на ИБП порты COM и USB. С какой целью его подключать к компу? Это нужно для передачи информации программе? А без программы (под линуксом) такая штука будет стабилизировать напряжение и накапливать энергию?

Цитата:

Цитата dascon
А вот можно ли к нему подключать трансформаторные БП - не знаю »

Что такое "трансформаторные БП"? У меня обычный FSP-400PNF в системнике.

dascon 01-10-2007 16:15 652475

Цитата:

переходников для необыкновенных розеток только два. Где взять третий?
использовать SVEN Special или это (тоже самое). Но тогда можно и нормальный Smart UPS взять. Либо имеющийся SVEN подключить. Варианты есть.
Цитата:

Что такое "трансформаторные БП"? У меня обычный FSP-400PNF в системнике
в компе то импульсны, по любому. А вот у модема какой? а у принтера? Еще а зарядных устройствах такие бывают. Выглядит обычно так: черная коробочка с вилкой, втыкается в розетку :)

Цитата:

зачем на ИБП порты COM и USB
например, позволят ИБП самостоятельно корректно выключить комп при разряде батарей. Ну и др. удобства управления (нагрузку на UPS покажет и пр.)

Coutty 01-10-2007 16:50 652494

Цитата:

Цитата dascon
А вот у модема какой? а у принтера? »

Модем - это мобильник. И там есть такая чёрная коробочка=) И у сканера такая есть. Про принтер не знаю. Может быть внутри. Равно как и про колонки.

Как я понимаю, безопасно можно подключить только системник и монитор? Ммм...ааало. Не хотелось бы делать нагромождение.
Или же разветвитель (тот, который SVEN) втыкается в розетку. Оборудование, которое не критично для "работы" (принтер, сканер, мобильник-модем) в разветвитель. UPS - в разветвитель, а в UPS - монитор, системник.
Остаются колонки. Подключать их к разветвителю не хочется из-за их чувствительности к перепадам напряжения, а в UPS вроде как - неизвестно, что с ними будет...

Ссылка не открылась.

dascon 01-10-2007 18:31 652539

Цитата:

Как я понимаю, безопасно можно подключить только системник и монитор?
если подключать к розеткам без батарейной поддержки, то можно что угодно
У меня в UPS подключено два разветвителя: один к "без батарейному" разъему, другой - к "батарейному". И вся нагрузка уже к ним.

Coutty 01-10-2007 19:32 652564

Спасибо. Учту=)

Осталось только удушить жабу.

Tigr 02-10-2007 16:09 653023

Цитата:

Цитата Coutty
Мне нужен просто ИБП + сетевой фильтр (2в1)

Тебе нужен хороший Line-Interactive ИБП. Ниже ты сам в этом признаешься:
Цитата:

Цитата Coutty
основная задача, возлагаемая на это устройство, - фильтрация перепадов

Цитата:

Цитата Coutty
Осталось только удушить жабу.

Обезоружь ее вопросом:
- кто будет платить за выгоревшее оборудование ?

dascon, заказал для одной конторы Ippon Smart Power Pro 1000VA. Смущают отзывы о "не самом тихом" неотключаемом вентиляторе и отстойном софте (см. конференцию на сайте Ippon). Что можешь сказать о "юзабилити" этого ИБП ? Аналогичный по параметрам АРС стоит втрое дороже и я из принципа не хочу его брать.

dascon 02-10-2007 17:35 653084

Цитата:

Смущают отзывы о "не самом тихом" неотключаемом вентиляторе
для дома такой не взял бы, а в офисе он на 2 компа работает, и не слышно совсем
Цитата:

и отстойном софте (см. конференцию на сайте Ippon)
Посмотрю позже, но ничего отстойного не заметил (я вообще не видил лучше софта :). Он и по локалке комп позволяет отключать, нагрузку вразмительно отображает... Вот ZPower - вот это отстойный софт (не думаю что вообще о нем кто-то слышал). Да и "парашУт" от APC мне не больше ippon понравился. Больше сравнить не с чем.
APC не вижу смысла брать, учитывая цену. Powerware точно не хуже делают. Да и Powerman, SVEN, Ippon, PCM тоже вроде не плохие.

Интересно, у каких моделей есть автокалибровка после смены батарей?

Coutty 02-10-2007 21:33 653221

Цитата:

Цитата dascon
для дома такой не взял бы »

Ага, значит не беру.
Цитата:

Цитата Tigr
отстойном софте »

Полагаю, под линукс ещё хуже будет.

Тогда, может лучше взять хороший сетевой фильтр? Тысяч так за одну или 0,6?) Или не все сетевые фильтры за тысячу одинаково полезны? Вот из этого списка что более-менее приличное? Например, PILOT-Pro (652 руб), как оно? Правда, нет в наличии...
Или тут.
APC PH6T3-RS Surge Arrest (2,4m , 6 роз.) или
APC PH6VT3-RS Surge Arrest (2,4m , 6 роз.) или
PILOT X-Pro (6 розеток) (У этого фотография понравилась=))

С отключениями уж смирюсь, если нет смысла брать дешёвый UPS.

dascon 02-10-2007 23:42 653277

Цитата:

Ага, значит не беру.
про отсутствие вентиляторов ты ничего не говорил :)
Цитата:

Тогда, может лучше взять хороший сетевой фильтр?
бесполезный девайс, imho. Не верю я что он от чего-то может защитить. Ну кроме КЗ и молнии, возможно. Современные БП, даже самые дешевые ведут себя не хуже в этих случаях. Т.е. на крайняк предохранитель сгорает, либо сам БП.
Как вариант - стаблизатор. Только я до сих пор не смог узнать чем дловольно дешевые китайские отличаются от отечественных (кроме цены, "маде ин РФ" в несколько раз дороже и амбиционзнее в рекламе).

Coutty, может, PowerMan RealSmart получится найти? И интерактивник (синусоида чистая), и не шумит, и не дорогой.

dascon 03-10-2007 10:29 653448

Оказалось, что у Ippon Smart Power Pro 1000VA нет синусоиды (http://www.ippon.ru/support/hot/15445/).
А Smart Power Pro снята с производства. Теперь их заменил Smart Winner.

Coutty 04-10-2007 22:12 654412

Цитата:

Цитата dascon
про отсутствие вентиляторов ты ничего не говорил »

Ну... Так-то у меня уже есть шуматор - Radeon X1950GT.

Back-UPS POWER MAN Real Smart 1000A
есть такой (в продаже. Но в наличии нет). 4200 руб. Упасть и не подняться...

dascon 05-10-2007 01:04 654491

Цитата:

Back-UPS POWER MAN Real Smart 1000A
есть такой (в продаже. Но в наличии нет). 4200 руб. Упасть и не подняться...
ничем не могу помочь. Он, наверное, самый дешевый в своем классе.

dascon 01-12-2007 20:17 688589

Взял SVEN Smart L 1000. Это on-line типа. Жутковатая железяка, возможно потому, что мне нерабочий попался :)
1) Шумит вентиляторами на полную всегда
2) Включается сразу при включении в розетку. Кнопка включения только напряжение на выход включает/выключает.
3) Ну и вырубается он при отключении... т.е. на батареи не переходит... Почему и признан нерабочим.

Tigr 03-12-2007 14:16 689550

Взял уже второй ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 (первый более месяца назад). Вентилятор не отключается, но его почти не слышно даже в тихой комнате. В боевых условиях не проверял (напруга не убегала). Рекомендую присмотреться.

EndErr 10-12-2007 16:52 694470

Выбор ИБП
 
Нужен ИБП для домашнего компа, напряжение не стабильное. (все статьи уже читал) Выбор остается из APC, Mustek, PowerCom.
Вопрос 1: Ваше мнение о данных производителей.
Вопрос 2: Какой из следущих моделей предлагаете приобрести:
1. Back UPS PowerMust 600USB
2. Back UPS PowerMust 600 Offline
3. UPS PowerCom Imperial 625AP Line Interactive, AVR
4. UPS PowerCom LineInteractive 500A, AVR, CPU control
5. UPS PowerCom LineInteractive 600A, AVR, CPU control
6. UPS Vmark Power UPS-650RM, 650VA, AVR, LCD display, Black
Мне подходит по цене и функциональности 1, 3, 5. Какое ваше мнение?

DVDshnik 11-12-2007 06:30 694833

А не маловато ли по мощности 600 вольт-ампер (это около 420 ватт)? Мощность БП какая и монитор какой используется?

Ment69 11-12-2007 07:09 694847

Цитата:

Цитата EndErr
напряжение не стабильное »

А может тебе не ИБП, а автоматический регулятор напряжения, у того же APC есть хорошие модели. Я пришел к выводу, что если в сети не наблюдается отключений, а только перепады, лучше поставить хороший стабилизатор. Особенно это касается частных домов и хрущевок.

EndErr 11-12-2007 09:21 694887

Отключения тоже бывают.

Andygans 24-05-2008 18:23 809952

Помогите, пожалуйста, подобрать UPS из нижеперечисленных моделей. Необходима нормальная работа ПК с БП 350W, LCD-монитора, АС Genius SP-K16 и модема D-Link DSL-2500U ( или без него ) в течении 8-12 минут после отключения сети. Другие модели не рассматриваю из-за недостатка средств ( в наличии $70 ) и отсутствия предложения у продавцов.
Список UPS
Mustek PowerMust 800+ USB
Mustek PowerMust 1000 Offline
Mustek PowerMust 800 LCD
Power Com BNT 800AP
Mustek PowerMust Office 650

Sirko9 24-05-2008 18:46 809960

У меня щас Mustek PowerMust 1000 Offline, не жалуюсь, шипит правда маленько. Был Mustek PowerMust 800+ USB, так он не тянул мою конфигурацию, но не шипел :).

Andygans 24-05-2008 19:04 809965

Sirko9, и как долго ваш UPS работает от батарей до полной разрядки?
И еще вопрос: есть у вас модем и работает ли он от UPS при отсутствии напряжения в сети?

Sirko9 26-05-2008 13:04 810955

Andygans, есть модем адсл еще колонки и телефон подключены. Как долго не могу сказать, при выключении света, две-три минуты и завершаю работу. Если нужно долго, то есть такая штука, Леотон называется, к нему гелевый аккумулятор купить и тогда 2-4 часа работы компа гарантировано. http://shop.220-380.com.ua/index.php?cat=16 тут например посмотри.

Andygans 26-05-2008 13:22 810968

Sirko9,
Цитата:

Цитата Sirko9
http://shop.220-380.com.ua/index.php?cat=16 тут например посмотри. »

спасибо, но с моими $70 там делать нечего :o
буду брать Mustek PowerMust 1000 Offline, думаю, за эти деньги ничего лучше не найти

oleg777f 27-05-2008 19:28 812107

Есть комп (конфиг в подписи). Нужен ИПБ, что б работал минут 7-9 в автономном режиме. 17" ЖК-монитор (помню, что его мощность в рабочем режиме 35-40 Вт). БП на 450 Вт (FSP Group ATX-450PNF). Что можете посоветовать? Желательно по-компактнее...:)

Alexander.IT 02-06-2008 13:05 816537

Помогите с выбором UPS'а.
Комп: Блок питания PSU 600 W, 4 винта SATA в корзине, контроллер SAS RAIВ Adaptec 3405,проц XEON X3210, dvd, + монитор Samsung 721 N
Чтоб минут 6 - 7 держал, и защита от перегрузок была, в основном електричество не пропадает, но бывает скачки.

Santyc 04-07-2008 19:58 842509

ИБП Проблеммы выбора
 
Не могу определиться меду двомя УПСками, поможете вы может!?


1). ИБП Powercom IMD 525AP


Характеристики
Мощность 525 ВА/ 315 Вт
Кол-во фаз 1 ф. (вых.) 1 ф. (вх.)
Входное напряжение 220 В (перемен. ток) 165 - 275 В (перемен. ток)
Диапазон входных частот 50/ 60 Гц
Энергия скачка 320 Дж
Выходное напряжение 220 В (перемен. ток)
Корректировка выходного напряжения +/- 5%
Форма выходного сигнала пошаговое приближение к синусоиде
Время перехода в автономный режим 4 мс
Предельное значение перегрузки 110 % при 1 мин.
Предохранитель сбрасываемый термопредохранитель
Индикаторы неисправно, load on, работа от аккумулятора, работа от электросети
Специальные функции автоматическая регулировка напряжения, cold start, экстренное отключение питания, интелектуальное управление батареей, lighting protection, защита телефонной линии, сетевая фильтрация
Дополнительные характеристики
Батареи 1 "горячая замена" • кислотно-свинцов. (lead-acid) • 10 мин. (в рабочем режиме) • 6 ч (зарядка)
Управление устройством управляем. • встроен. • USB • в наличии
Интерфейсы задняя панель • USB
2 x задняя панель • Ethernet • RJ-45
задняя панель • вход электропитания • IEC-320 C14
3 x задняя панель • выход электропитания • IEC-320 C13
2 x задняя панель • выход электропитания (защита от скачков напряжения) • IEC-320 C13
Габариты (ШВГ), Вес 10.5 см x 16.8 см x 33.4 см • 7.4 кг
Условия эксплуатации 0°C - 40°C • 0-95 %
Поддерживаемые стандарты CUL, CE Mark, FCC, Ростест, TUV

2)ИБП Mustek PowerMust 600 LCD

Характеристики
Тип архитектуры: линейно-интерактивный
Тип исполнения: классический
Мощность полная, В*А: 600
Мощность активная, Вт: 360
Диапазоны входного напряжения без перехода на батарею, В: 160-290
Заявленная форма выходного напряжения: ступенчатая синусоида
Номинальное значение выходного напряжения, В: 220, 230, 240
Время перехода на батарею, мс: 2-6
Время автономной работы с максимальной нагрузкой, мин: 6
Количество выходов (нагрузка/фильтр): 2/0
Дополнительный фильтр : RJ-11
Время заряда батарей, ч: н.д.
Замена батарей в горячем режиме: -
Возможность подключения внешнего блока аккумуляторов: -
Интерфейс подключения к компьютеру: RS-232
Габариты, мм: 135х98х320
Масса, кг: 5,6

Мой ПК:

6750 Core 2 Duo
2 g оперативки
8800 GTS 640 MB 320 Bit
Блок питания 450 Ват

Grabber2006 04-07-2008 22:05 842614

600 ВА - это для офисного компьютера. Подробнее здесь

Santyc 04-07-2008 22:18 842626

Большое Вам спасибо конечно но интересует проблемма вібора именно из єтих двух вариантов и возможность использования одного из них для моей системі?!

Grabber2006 04-07-2008 22:26 842638

У Вас в компьютере есть COM порт?

Santyc 04-07-2008 22:33 842646

да, есть

Grabber2006 04-07-2008 22:56 842668

Из двух указанных я бы взял Mustek из-за немного большей мощности (хотя Powercom симпатичнее).
Не подключайте монитор и настройте сразу переход в спящий режим при работе от АКБ.

Кстати, по весу они одинаковые. 7,4 кг - это брутто.

Santyc 04-07-2008 23:00 842672

А почему монитор не подключать? не вытянит?

Sirko9 04-07-2008 23:10 842678

Цитата:

Цитата Santyc
почему монитор не подключать? не вытянит »

не вытянет, еще вопрос вытянет ли и без монитора. У меня был 800ВА(480Вт) Mustek так он мою конфигурацию+монитор не тянул, а 480Вт это не 360...

Grabber2006 04-07-2008 23:15 842681

Если напряжение пропадёт во время "офисной" работы, то это не критично (монитор LCD ~ 50 Вт). А вот, если во время игры в Crysis... Следует также учитывать, что ёмкость аккумулятора со временем падает (полный износ - 2-3 года). Для игрового компьютера желательно покупать хотя бы 1000-1200 ВА. FAQ по ИБП

Santyc 05-07-2008 09:32 842803

Понятно, тоесть это очень слабенькие девайсы?

Sirko9 05-07-2008 10:20 842819

Цитата:

Цитата Santyc
Понятно, тоесть это очень слабенькие девайсы? »

короче, тебе нужен ИБП мощностью 1000ВА.

Grabber2006 05-07-2008 11:35 842849

1000-1200 ВА лайн-интерактив ИБП. Цена - $70-100.

Ippon Back Comfo Pro 800 ВА держит Athlon 5600 + 1950 Pro + 19" LCD около 7 мин. (только что купленный)

Цицерон 05-07-2008 20:36 843281

А при выборе ИБП достаточно ориентироваться только на мощность БП в компе и на то что ещё будет подсобачено к ИБП? Ведь это он кушает? Конфигурация компа не важна?
Может глупые вопросы, но интересно.
У самого компу 4 года сейчас Пенёк 4(2.66) 4 планки оперативы, 2 винта, 2 сидюка, 865 мама, АТИ-1650 видио Блок питания ATX V2.0 400W Chieftec GPS-400AA-101A APFC и ИБС Мустек 400 вт которому тоже 4 года(с первого дня вместе). Так вот эту конфигурацию он не тянет: холодного запуска нет, при значительных колебаниях не подключается, тухнет и срывается в непрерывный писк.
А ещё полгода назад, когда был БП 300 от безродного производителя, 1 винт и полегче видяха, но подключён моник он держал и запускался. Вчера попробЫвал у соседа АМД-4400 2 планки памяти, один винт видио 7600GS и БП на 350, так этот ИБП "старикашка" запустил его на холодном пуске ( но без моника).
думаю его заменить и вообще склоняюсь к стабилизатору ( напряжение пропадает редко, хотя колебания значительны ( живу в часном секторе) и может его перед ИБП поставить? ( жалко старика выкидывать - чесно служил)

Sirko9 05-07-2008 20:59 843298

Цитата:

Цитата Цицерон
может его перед ИБП поставить? ( жалко старика выкидывать »

поставить, а старику можно аккумулятор поменять и станет он молодым.

XIMERA123 05-07-2008 22:39 843392

Цитата:

Цитата Цицерон
А при выборе ИБП достаточно ориентироваться только на мощность БП в компе и на то что ещё будет подсобачено к ИБП? Ведь это он кушает? Конфигурация компа не важна? »

Бп компьютера не потребляет энергию, потребляет компьютер и комплектующие

Цицерон 05-07-2008 22:57 843403

Цитата:

Цитата Sirko9
а старику можно аккумулятор поменять и станет он молодым. »

К сожалению в нашем мухосранске достать батареи на мустек проблема - этим ни кто не занимаеться, да и зачем? Ведь как показала проверка у соседа он ещё ничего, и новые батареи под новые условия конфигурации не потянут.
Благодарю XIMERA 123, надеюсь человек знал, что писал.

Grabber2006 05-07-2008 23:04 843409

Импульсный БП имеет КПД около 95 %. Следовательно, потребляет около 5% от отдаваемой мощности.

Приблизительно считаем так:

P4 2,66 (Northwood) = 70 Вт
RAM x 4 = 5 Вт x 4
Мат. плата = 25 Вт
HDD x 2 = 15 Вт x 2
CD x 2 = 20 Вт x 2
ATI 1650 = 50 Вт
Кулер x 3 = 3 Вт x 3
-------------------------------------
244 Вт

Монитор CRT = 150 Вт
Монитор LCD = 50 Вт

С монитором CRT = 400 Вт + некоторый запас = 500 Вт = (x 1,66) 830 ВА

Итого: надо брать 800 ВА

Mister_Al 04-09-2008 20:28 891149

По ИБП не разбирался никогда, но тут в связи с короткими отключениями ночами возникла необходимость.

Система:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
ASUSTeK Computer INC. M2N-E
NVIDIA GeForce 8600 GT (256Мб DDR3, PCIe 1.00 x16, PS 3.0, VS 3.0) - BIOSTAR (активное воздушное охлаждение)
ST3250410AS 250Гб (SATA150, NCQ, 16Мб Кэш)
второй винт стоит в режиме ожидания
ADSL модем СCalisto821+
12см вентилятор в корпусе

БП: SP400W Bluestorm

Остальное оборудование: монитор, и прочее запитывать не надо.

Ситуация такая - комп работает автономно в интернете с минимальной, но постоянной загрузкой. Задача - продержаться максимум времени при пропадении света, при том что я вмешиваться не буду (поэтому монитор запитывать даже не надо).

Вопросы:
1. Какой ИБП посоветуете (или характеристики) ?
2. Сколько, примерно, он сможет продержать систему до отключения?
3. Насколько понизит энергопотребление включение всех энергосберигающих функций материнки и процессора (загрузка проца плавает 6-30%) и насколько это увеличит длительность работы?

Заранее спасибо.

doc11111 04-06-2009 09:43 1134609

Народ подскажите пожалуйста собираюсь брать Mustek PowerMust 1400 USB (840Вт) будет работать вместе с Thermaltake ToughPower 700W. Что можете сказать об этой связке: нормально ли будут работать и как качество самого ИБП.

Dosmod 25-11-2009 20:17 1279777

Выбор источника бесперебойного питания
 
Помогите подобрать ИБП. Нужно чтобы он до 10ти минут держал мой системный блок (конфиг под аватаркой), 5ти портовый свитч и МФУ, вдруг понадобится быстро распечатать одну страницу или отсканировать и скинуть на носитель.
Было б хорошо ели бы он имел управление с ПК посредством ЮСБ, для самостоятельного завершения работы системы.
Бюджет до 1000грн или до 120$
Возможно ли вобще на эту сумму подобрать чето под мои требования?

ShaddyR 25-11-2009 22:55 1279879

Цитата:

Цитата Dosmod
Возможно ли вобще на эту сумму подобрать чето под мои требования? »

думаю, нет.
МФУ убирай из условия - не для того ИБП существуют :)
Есть список доступных моделей, к которым ты присматриваешься?

gf100 26-11-2009 11:10 1280188

Цитата:

Цитата ShaddyR
МФУ убирай из условия »

Думаю, что это для лазерного. МФУ на базе струйного принтера может и потянуть.

ShaddyR 26-11-2009 14:08 1280360

Цитата:

Цитата gf100
МФУ на базе струйного принтера может и потянуть »

может. А должен ли? Задача ИБП - максимально долго продлить жизнь комп.-а без электричества - в идеале или до его появления или до "успеть сохранить данные". А ежели еще чего допечатать там.. уровень в игрушке дойти.. так это акому от комаза туда нужно... или дизель.

Dosmod 26-11-2009 18:38 1280614

Цитата:

Цитата ShaddyR
Есть список доступных моделей, к которым ты присматриваешься? »

вот эти модели интиресны:

Mustek PowerMust 650 Office (98-OFF-0065S)
IT/UPS IPPON Back Comfo Pro 800 white
PowerCom WAR-1000AP
APC Back-UPS CS 650VA, 230V Beige (BK650EI)
MGE Pulsar Ellipse ASR 600
Eaton NV 1000H

что с них сможет продержать системник с монитором и свитчем до 10ти минут?

ShaddyR 26-11-2009 23:16 1280836

Dosmod, я бы взял
Цитата:

Цитата Dosmod
APC Back-UPS CS 650VA, 230V Beige (BK650EI) »

по части качества
А вот сколько времени он продержится на твоей конфигурации (или наоборот) - сказать не смогу. Хотя ИМХО минут 10 смогЁт, если конечно в это время ты не будешь в навороченную игру шпилиться ;) - 400W у него вполне честные.

Rulezzz2 16-12-2009 15:47 1296799

Низкое напряжение для ИБП
 
Закупили в фирму 10 ИБП Ippon Back Power Pro 400, подключили и выяснилось ... у нас в сети напряжение не 220в а 200в и иногда падает до 195в. При напряжении <200 ИБП переходит в режим AVR - пищит и потихоньку умирает. Ну и вот собственно вопрос: на каких ИБП можно выставлять пороги отключения и переключения? (знаю на APC можно но они стоят дороговато).

З.Ы. С напряжением в сети пока ничего не сделать. С ответами: поставьте стабилизатор или дизель генератор прошу не напрягаться (так как цена тоже имеет значение).

veter2009 06-02-2010 12:52 1340460

Подскажите надежный и не очень шумный бесперебойник(ИБП) ват на 800

ShaddyR 07-02-2010 00:19 1340987

Цитата:

Цитата veter2009
надежный и не очень шумный бесперебойник(ИБП) ват на 800 »

ну, почти попал. Ничего, что тема называется
Цитата:

Цитата veter2009
Помогите выбрать блок питания »

? ;)
Перенес...

Конфигурацию бы озвучил... и время, на которое желаешь продлить агонию жизнь компутера ;)

Ment69 07-02-2010 08:03 1341110

Цитата:

Цитата Rulezzz2
С ответами: поставьте стабилизатор или дизель генератор прошу не напрягаться (так как цена тоже имеет значение). »

Стабилизаторы питания стоят дешевле чем ИБП, и если у вас проблема только в падении напряжения, лучше использовать стабилизаторы.

veter2009 07-02-2010 11:50 1341205

БП- Zalman 600W, мать ASUS P5NT WS , проц Intel E6850 3000Mz , видео ASUS GF 260 , DVD-RW PX-810SA , 3 винта 2х160 1х320 , периферия- Canon-LBP 1120, струйный-Epson 220, сканер-HP 4370. Читал несколько высказываний покупателей , жалуются на высокий уровень шума это свойственно для всех ИБП или есть исключения.Не хочется иметь под столом паровоз. А время агонии достаточно в пределах 5-10 минут.

S.O.T.B 21-06-2010 10:48 1438437

UPS для больших нагрузок
 
Такой вопрос, друзья.
В связи с ростом компании, где я работаю, возникла необходимость в срочном приобретении довольно мощного бесперебойника, мощностью 15–30 кВА где-то . Что лучше выбрать? Я раньше с аппаратами таких мощностей не сталкивался, поэтому вообще не представляю что и как. С одной стороны, взгляд сразу падает на всем известные бренды, но чота дорого очень, руководство жмет деньги активно, просит экономить.
Запитать будет нужно 3 NAS, 7 или 8 серваков, 4-5 свитчей. Общая нагрузка планируемая - 10000-11000 Вт (с учетом избыточности).

Какие есть достойные варианты в адекватном ценовом сегменте?

Ment69 21-06-2010 17:26 1438782

Цитата:

Цитата S.O.T.B
Какие есть достойные варианты в адекватном ценовом сегменте? »

http://www.bespereboinik.ru/silcon-c...tnumber=SL20KH

kim-aa 21-06-2010 17:34 1438791

Цитата:

Цитата S.O.T.B
Какие есть достойные варианты в адекватном ценовом сегменте? »

Нужно понимать, что нагрузка одной фазы не может превышать 25A = 5500кВт
Реально в телекоммуникационном оборудовании разьемы расчитаны на 16 А на 1 фазу.

Ваши варианты (лучший сверху):
- Купить 1 ИБП с 3х фазным входом и 3фазными выходами
- Купить 1 ИБП с 3х фазным входом и 1фазными выходами (хотя можете и не попасть по нагрузке в диапазон)

- Обойтись 1фазными ИБП (это будет дешевле всего), но тогда вам нужно вводить в серверную 3 фазы и тщательно развесовывать ИБП по фазам, а оборудование по ИБП

S.O.T.B 01-07-2010 10:28 1445070

Цитата:

Цитата kim-aa
Нужно понимать, что нагрузка одной фазы не может превышать 25A = 5500кВт
Реально в телекоммуникационном оборудовании разьемы расчитаны на 16 А на 1 фазу.
Ваши варианты (лучший сверху):
- Купить 1 ИБП с 3х фазным входом и 3фазными выходами
- Купить 1 ИБП с 3х фазным входом и 1фазными выходами (хотя можете и не попасть по нагрузке в диапазон)
- Обойтись 1фазными ИБП (это будет дешевле всего), но тогда вам нужно вводить в серверную 3 фазы и тщательно развесовывать ИБП по фазам, а оборудование по ИБП »

Это все здорово, но и так понятно :)
Нужен как раз 3:3, из необходимых рюшек - четырехпроводной, SNMP - желательно, очень важно - как можно более широкий диапазон входных напряжений, возможность подключения дополнительных модулей.
Ну и эффективность повыше бы.

Рекомендуют присмотреться к Delta H-series. По качеству, говорят, не уступает, а по цене - существенно лучше. Кто-нибудь пробовал?

Military 27-07-2010 14:49 1461497

Посоветуйте ИБП для : БП FSP 500PNR, монитор 17" но мб потом куплю 22", проц Athlon II x3 440, видюха GTS250 , 2 Винта, периферия принтер HP, ну и колонки 2.1.
Чтобы жил примерно 5-10 минут :)

sarnetsky 23-10-2010 22:09 1525780

Посоветуйте, пожалуйста, ИБП для моей конфигурации (он указан в профиле).
Желаемое время автономной работы - около 10 минут.
Заранее благодарю))

ShaddyR 24-10-2010 13:55 1526131

Цитата:

Цитата sarnetsky
Посоветуйте, пожалуйста, ИБП »

сумма бюджета - ?
А то вот любой аппарат от APC с приставкой SMART легко и ненапряжно будет держать твою конфигурацию 10 и более минут.. ;)

sarnetsky 24-10-2010 17:19 1526272

Цитата:

Цитата ShaddyR
сумма бюджета - ? »

что-то в районе 5к-6к рублей.

APC "Back-UPS RS 1100" - вот такой потянет?))
Или вот такой еще вариант: Ippon "Smart Power Pro 1000"

А то смарты хороши, но дороговаты))

ShaddyR 24-10-2010 20:45 1526464

Цитата:

Цитата sarnetsky
Back-UPS RS 1100 »

думаю, я бы предпочел его... уважаю данную контору - хоть и дорого, но - долго и надежно.

TIMOHAUS 30-11-2010 23:09 1555435

Подскажите пожалуйста правильное решение в моей ситуации:

1.Задача для ИБП - дать возможность сохранить документы, текущее положение в играх, доотправить срочную почту. Т.е. обеспечить работу компьютера и подключения сети 5-7 минут.
2.Оборудование - Обеспечить питанием на этот период необходимо: системный блок с БП на 350 Вт (500 ВА), 17 дюйм TFT монитор - 40 Вт (60 ВА). Кроме того, в дальнейшем хочу растянуть ЛС по квартире в конфигурации сетевой кабель-свич-потребители (стационарный ПК, точка Wi-Fi, модуль кардшаринга), т.е хочу, чтобы при отключении сеть тоже работала эти 5-7 минут
3.Ситуация с напряжением - хрущевка, изредка (1 раз в 2-3 месяца, зимой чаще) происходят аварийные отключения электроэнегргии, регулярно (почти ежедневно) падает напряжение, но не критически - компьютер не отключается, реже скачет так, что комп выключается, но телевизор работает.
4.Прочитав форум и рекомендуемые материалы, решил, что есть смысл взять ИБП линейно-интерактивного типа дабы реже переходить на батарею, "сгладить" скачки напряжения и продлить жизнь ПК в целом. Остановился на мощности 800 ВА. Для Киева предлагаемые Яндекс-маркетом варианты:
1) LogicPower 850VA - 70-80 долл. США
2) Gresso KL-800VA - 75 долл. США
3) Powercom Imperial IMD-825AP или IMP-825AP - 85 - 105 долл. США

АРС не рассматривал - ДОРОГО!

При сравнении характеристик четко понял только, что у Powercom большее время работы от батарей и большее кол-во выходных разъемов. По остальным техничекски характеристикам не очень понял - электротехнику не любил, прогулял и купил :sorry:

В виду всего изложенного выше прошу дать простые ответы на следующие вопросы:
1) Действительно ли мне нужен линейно-интерактивный ИБП?
2) Достаточно ли 800 ВА?
3) Есть ли в приведенном мной списке изделие достойное покупки?

zandrex 15-08-2011 19:18 1732488

UPS !?
 
ну собственно вопрос - какой UPSик брать под такую птицу:
СИСТЕМНИК
  • Процессор: Intel Core i7 2600k (3.4Ghz 8Mb_cache, 95W, 4 ядра, socket1155)
  • Кулер: Deepcool ICEEDGE 400FS, 775/1155/1156/1366/K8/AM2/AM2+/AM3, 100x86x126.5 мм, 2000 об/хв, 26дБ, HB
  • ОЗУ: KinDIMM 8192Mb (2x4096 kit) DDR3 PC3-12800 Kingston, 1600MHz, 2x(512Mx64), CL9-9-9-27, Non-ECC, UnBuff, 1.65V, XMP T1 HyperXgston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3X2K2/8GX)
  • Видеокарта: MSI PCI-Ex GeForce GTX 460 1024MB GDDR5 (256bit) (780/3600)(Dual DVI-I x 2, mini HDMI) (N460GTX Hawk)
  • Материнка: Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3 (s1155, Intel Z68, 2xPCI-Ex16)
  • Б.П.: CHIEFTEC 750W (APS-750C), 2.3+EPS12V APFC 1*14см ККД>80% TUV/CE/UL, менеджмент каб-й, серт
  • HDD: LG DVD-Super-Multi E-IDE (ATAPI) GH22_NP21 Black ??
  • Жесткий диск: HDD 1000 Gb WD 7200 /32 Mb SATAIII 6Gb/s WD10EALX
АКСЕССУАРЫ
  • Монитор: 18,5" Acer P196HQVBD 16:9 wide LCD 5ms, 1000:1, 200 кд/м2, 170/170, VGA, DVI, Black
  • Мишка: A4 Tech X738K USB X7 Game Oscar mouse, Black, Надшвидкісна оптична, кнопка тройного пострілу! Память 16К. Прогр.кнопки!
  • Клавиатура: Genius LuxeMate 320 Slim multimedia KB, USB
??

zandrex 20-08-2011 13:21 1735745

Во общем коррекция небольшая:
выбор пал на монитор LG Е2360T. Резерв 110$ (сэкономил на покупке комплектующих:))

от ИБП требуется что б:
  • обеспечивал работу компьютера 5-10 минут после отключения сети;
  • КПД что б не был мал.
мне то предлагали ИБП с мощностью в 1200 вольт-ампер, то говорили что этакого UPSика для моей системы (описанной выше) не надо.
Цитата:

Цитата TIMOHAUS
1) LogicPower 850VA - 70-80 долл. США
2) Gresso KL-800VA - 75 долл. США
3) Powercom Imperial IMD-825AP или IMP-825AP »

рассмотрел, может что нибудь по новее найдется (сообщение отправлено 30-11-2010) ибо КПД от 800ВА всего лишь 60-80% (как мне пояснили), а я еще собирался брать модем кардридер и 2хкулера

напряжение в сети по стандарту - 220W. Бывают скачки в диапазоне 190-230W.

Сейчас читаю
Цитата:

Цитата Ment69
Источники бесперебойного питания без секретов автор А.А.Лопухин »

но времени в обрез, ИБП надо брать уже...

Sirko9 20-08-2011 18:14 1735917

Цитата:

Цитата zandrex
предлагали ИБП с мощностью в 1200 вольт-ампер »

то, что надо

NuLLBoyZ 27-08-2011 01:30 1740115

Друзья !! Что посоветуете, какой взять UPS для 2-х компов, роутера, принтера (принтер используется редко) и NAS. Компы ,один в конфигурации, а другой AMD, БП - 450 Вт. Точную конфигу сказать пока что не могу. Заранее спасибо !!

Chydak 27-11-2011 20:02 1804461

Помогите выбрать источник бесперебойного питания.
 
Помогите выбрать источник бесперебойного питания. Не сильно дорогой, но надежный. Чтобы не отрубал комп от сети при секундном падении напряжения. Спасибо.

eco 27-11-2011 22:20 1804566

Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос

Цитата:

Цитата Chydak
Не сильно дорогой, но надежный. »

Такого не бывает.

Chydak 28-11-2011 06:26 1804702

Цитата:

Цитата eco
Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос »

ИБП нужены на множество компов. Ориентир - среднестатистическая офисная конфигурация. Процессрор под 3ггц, 1гб памяти, жесткий на 120гб, встроенная видео и 17" монитор, ну и клавиатура, мышь.

Цитата:

Цитата eco
Такого не бывает. »

Пусть тогда будет несильно надежный, ибо не несильно дорогой тут не купят. :)

ShaddyR 28-11-2011 15:13 1804944

Цитата:

Цитата Chydak
Не сильно дорогой »

определи в деньгах (желательно в $).
Цитата:

Цитата Chydak
17" монитор »

TFT или стекло?

Fantastish 28-11-2011 15:49 1804969

использую вот это

Chydak 29-11-2011 06:43 1805428

Цитата:

Цитата ShaddyR
определи в деньгах (желательно в $). »

Прайс во вложении, посмотрите, пожалуйста, чем дешевле, тем лучше (т.е. необходим самый минимум, без излишеств), дорогие сразу вычеркнул.
Цитата:

Цитата ShaddyR
TFT или стекло? »

ЖК мониторы.

PEBN3OP 29-11-2011 09:37 1805506

Цитата:

Цитата Chydak
Пусть тогда будет несильно надежный, ибо не несильно дорогой тут не купят. »

Ippon Вам в помощь дешевле что то трудно найти ... хотя конечно можно :lol:

Baiker 29-11-2011 23:54 1806046

Цитата:

Цитата Chydak
Не сильно дорогой, но надежный. »

Вот UPS 800VA Ippon Back Comfo Pro 800 самый такой, ну или такой UPS 650VA Back RS APC :)

RW77 09-12-2011 17:07 1812248

Помогите с выбором ИБП :help: Почитал теорию, потом посмотрел цены. Пребываю в шоке :wow: Какая минимальная мощность мне подойдёт? И чтобы с заменой батарёй проблем не было. Сейчас у меня PowerCom WOW 700. Батарея стала дохнуть через две секунды, менять не чем.

eco 09-12-2011 17:39 1812273

RW77, APC Power-Saving Back-UPS Pro 900

Цитата:

Цитата RW77
Батарея стала дохнуть через две секунды »

Возможно это из-за нагрузки БП в 1000 Ватт, зачем такой мощности? 600-700 честных ватт хватило бы.

Ыть 13-02-2012 21:15 1858000

Добрый вечер.
Мне нужно выбрать UPS в серверную.
но не могу понять как его выбирать, исходя из имеющегося оборудования.
к примеру есть 5 серверов, 2 компьютера, 2 коммутатора и по мелочи (модемы там всякие)
Нужно чтобы держалось это, ну минут 20 - успею всё выключить без аварийно.
Как рассчитывать мощность такого UPS ?
Спасибо.

ShaddyR 14-02-2012 00:48 1858141

Ыть, а чем на каждый по одному взять не вариант?

DVDshnik 14-02-2012 07:15 1858257

Ыть У меня на работе в серверной ИБП размером со стандартный шкаф для одежды. Про мощность и цену даже представления не имею.
Аккумуляторов в нём несколько десятков.

Lhonemzathrum 02-03-2012 18:20 1871004

Посоветуйте ИБП
 
Всем привет, посоветуйте пожалуйста более менее нормальный и недорогой бесперебойник для моей системы (в моем профиле). Если можно с этого прайса.

Ment69 02-03-2012 20:55 1871149

Lhonemzathrum, Почитайте сообщения в этой теме.

DIMM DDR 15-03-2012 15:23 1879946

Здравствуйте! Товарищи, прошу прощения - совсем нет времени изучать тему. Если можно, посоветуйте, пожалуйста, бесперебойник для моей системы. Подключить собираюсь только системник и монитор. Желаемое время автономной работы - 5 минут. И ещё важно, чтобы он мог выручать при многократных кратковременных отключениях света (у нас такое бывает, что за пару часов свет отключают по 5 раз).

Заранее спасибо!

PS Как думаете, вот примерно такой подойдет?

eco 15-03-2012 16:45 1880035

DIMM DDR, я бы взял этот.

Lhonemzathrum, этот например.

DIMM DDR 15-03-2012 18:13 1880106

eco, спасибо за совет. Можно уточнить - а его точно хватит? У меня блок питания на 600 Ватт в системнике + ещё ведь монитор надо запитать. Может быть, помощнее надо бесперебойник? Или я не правильно складываю мощности?

eco 15-03-2012 18:17 1880112

Цитата:

Цитата DIMM DDR
Можно уточнить - а его точно хватит? »

Точно.
Цитата:

Цитата DIMM DDR
на 600 Ватт в системнике »

Ну так он под этой нагрузкой не работает то. БП монитора ватт 30 берет.

DIMM DDR 29-03-2012 00:23 1888931

eco, можно еще одно уточнение сделать? Тут дилетантский вопрос такой...
читать дальше »
Скажите, пожалуйста, а как правильно подключить системник и монитор к бесперебойнику? Сейчас у меня все компьютерные устройства подключены к одному пилоту, который в свою очередь питается от единственной розетки. Если у меня появится бесперебойник (тот, что Вы посоветовали), как его правильно подключить? Запитать его от другой розетки? Или от пилота? И еще такой вопрос: что если подключить к бесперебойнику помимо системника и монитора, скажем, ещё один монитор и внешний жесткий диск? Это просто приведет к уменьшению времени автономной работы, или бесперебойник вообще откажется работать?

DVDshnik 29-03-2012 08:20 1889014

К единственной розетке подключается бесперебойник, а к нему уже системный блок и монитор. Можно и что другое подключать, но добавление нагрузки уменьшает время работы ИБП от батарей, если эту нагрузку не отключать, конечно.

exo 25-04-2012 01:13 1905401

доброго времени суток.
оцените пожалуйста вот эти две статьи о выборе ИПБ.
http://www.ups-info.ru/calculation_o...ti_vebora_ibp/
http://www.ups-info.ru/calculation_of_the_ups/
правильно ли я понял, что нужно вначале сложить все мощности БП всех подключаемых устройств (меня интересуют только компьютеры и сервера).
Потом это число преобразовать в ВА...
Выбрать по ВА несколько ИБП и сравнить их по другим характеристикам.

У меня задача выбрать ИБП для серверной, а в больших токах я после школы не особо разбираюсь.
Серверная (мощности завтра напишу):
1 комп 330 ватт
2 комп 400 ватт
хранилище 250 ватт (35 в работе)
1 сервер 720+720 ватт
2 сервер 350 ватт

и 3 "устройства" в которых работают 15 GSM плат... я хз сколько там мощности...
2 коммутатора 3ком 2928 SFP plus - не могу найти...
Роутер типа Juniper SSG 5 - не могу найти

пока получается 2770 ватт...

бюджет пока свободный.
Основной функционал ИБП - поддержка работы (час хотя бы) при падении напряжения.
Остальное у нас норм работает, но вот что-т после включения одновременно кофе-машины, чайника и СВЧ - пару кабинетов стали отключаться :)
Дали задание - подобрать ИПБ для серверной. На всякий случай. :) Ну, потому что начальник сказал - у нас тут всё нормально работает. Не верить ему причин нет.

Спасибо.

deadbeef 19-05-2012 21:23 1918944

Посоветуйте плз UPS в сочитании с Chieftec APS-550S:

APC Back-UPS RS 500,BR500CI-RS,230V without auto shutdown software
APC Back-UPS RS 650VA, BX650CI-RS, USB, Tel, l, 230V
APC BE400-RS Back-UPS ES 400VA 230V Russian
APC BE525-RS BACK-UPS ES 525VA 230V RUSSIA
APC BE700G-RS Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7
APC BH500INET Back-UPS HS, 500VA/300W, Input 230V/Output 230V, RJ-11 Modem / Fax protection, RJ45 10/100 Base-T Ethernet protection, Co-axial Video / Cable protection
APC BK500-RS Back-UPS CS 500VA/300 watts without Software Full Colour Packaging, Russian
APC BK500EI Back-UPS CS 500VA Complete System Protection, Equipment Protection Policy, USB or serial connectivity and software, Data line surge protection
APC BK650EI Back-UPS CS 650VA/400Watts 230V
APC BR550GI Back UPS RS LCD 330 Watts/550VA Master Control, Line Interactive, Automatic Volt Regulation
APC BR800I BACK-UPS RS 800VA 230V
APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower
APC Smart-UPS SC 420VA 230V, Line-Interactive, user repl. batt., SmartBoost, SmartTrim, data line protection
APC Smart-UPS SC 620VA 230V, Line-Interactive, user repl. batt., SmartBoost, SmartTrim, data line protection
APC SUA750I Smart-UPS 750VA USB and Serial 230V, CD with software, Smart UPS signalling RS-232 cable, USB cable, User Manual
APC SURTRK Smart-UPS RT 19"" Rail Kit
APC SURTRK2 Smart-UPS RT 19"" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA
AVU-1000AP, AVR, CPU, USB, Internet, LCD
AVU-800AP, AVR, CPU, USB, Internet, LCD
BNT-1000AP, AVR, CPU, RS232, Internet
BNT-1200AP, AVR, CPU, RS232, Internet
BNT-1500AP, AVR, CPU, RS232, Internet
BNT-2000AP, AVR, CPU, RS232, Internet
IMP-1000AP, AVR, CPU, USB, Internet
IMP-1200AP, AVR, CPU, USB, Internet
IMP-1500AP, AVR, CPU, USB, Internet, LCD
IMP-2000AP, AVR, CPU, USB, Internet, LCD
IMP-825AP, AVR, CPU, USB, Internet
PowerCom BNT-1000APU, Line Interactive, AVR, CPU, USB, Internet
PowerCom King-1000AP, Line Interactive, AVR, CPU, RS232, Internet, Cable + PowerShute
PowerCom King-1200AP, Line Interactive, AVR, CPU, RS232, Internet, Cable + PowerShute
PowerCom King-1500AP, Line Interactive, AVR, CPU, RS232, Internet, Cable + PowerShute
PowerCom King-2200APU, Line Interactive, AVR, CPU, RS232, USB, Internet, Cable + PowerShute
PowerCom King-3000APU, Line Interactive, AVR, CPU, RS232, USB, Internet, Cable + PowerShute
SKP-500A, AVR, CPU, RS232, Internet
SMK-1000A-RM, AVR, CPU, RS232, Internet
SMK-1000A, AVR, CPU, RS232, Internet
SMK-1500A-RM, AVR, CPU, RS232, Internet
SMK-1500A, AVR, CPU, RS232, Internet
SMK-2000A, AVR, CPU, RS232, Internet
VGD-1000, RFC, CPU, RS232, LCD

eco 19-05-2012 22:48 1918999

Цитата:

Цитата deadbeef
APC SUA750I Smart-UPS 750VA USB and Serial 230V, CD with software, Smart UPS signalling RS-232 cable, USB cable, User Manual »

Думаю хватит.

WSonic 19-05-2012 23:45 1919025

Цитата:

Цитата deadbeef
Chieftec APS-550S »

Для нормального перехода на батареи в связке с этим бп - упс должен иметь хотя-бы двукратный запас мощности клац.

deadbeef 23-05-2012 22:54 1921352

Вообще какая связка целесообразнее взять из этих ИБП и

Цитата:

Chieftec APS-550S
Chieftec CTG-500-80P
Chieftec CTG-450-80P
Chieftec GPA-500S
Chieftec GPS-450A-Bulk
CoolerMaster eXtreme Power Plus 400W (RS400-PCAPA3-EU) »

WSonic 24-05-2012 01:55 1921432

Цитата:

Цитата deadbeef
Chieftec APS-550S »

Цитата:

Цитата deadbeef
Chieftec GPA-500S »

С этими скорее всего связка будет проблемной

Цитата:

Цитата deadbeef
Chieftec CTG-500-80P
Chieftec CTG-450-80P »

Эти ,грубо говоря процентов на 70 будут работать без проблем

Цитата:

Цитата deadbeef
CoolerMaster eXtreme Power Plus 400W (RS400-PCAPA3-EU) »

С этим на 100 процентов проблем не будет, равно как и с моделями на 450, и 500 вт из серии eXtreme Power Plus
Выбирать из списка следует что-то из apc, или powercom. Остальное почти нонейм, могут быть проблемы с сервисом.

balons 29-05-2012 23:39 1924757

Подскажите какой из этих луче взять?
FSP EP850 850VA/480W IEC-4,RS232,RJ11
или
FSP VESTA 850 850VA/480W LCD Display IEC-4,RS232,RJ11

Mr.Benq 30-05-2012 00:34 1924783

Оба почти одинаковые.
Цитата:

Цитата balons
FSP VESTA 850 850VA/480W LCD Display IEC-4,RS232,RJ11 »

бери его.
А почему не фирмы APC она по лучше будет.

topotun32 30-05-2012 08:31 1924829

Цитата:

Цитата exo
бюджет пока свободный. »

это хорошо )))

я бы смотрел в сторону смартов от APC, у нас конфигурация серверной попроще, но даже в ней APC проявил себя хорошо
и советую взять не один ИБП, а хотя бы 3-4 устройства (если один UPS "умрет", то придется всё "перетыкать")

у себя считали так: ватты оборудования, например, 500 Вт, умножаем на 2 и берем ИБП с примерным вольт-амперным диапозоном, т.е. 100ВА
ну и не забываем, что в ИБП нельзя включать девайсы потребляющие "редко, но метко" - те же принтеры, МФУ, не говоря уже о чайниках и холодильниках

Удачи

Violence 30-05-2012 12:46 1924924

Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, годный бесперебойник (конфиг в профиле, но железки будут гнаться). Нужен надёжный блочина, но без всяких извращений (лишь бы пару минут держал).
Нюансы: в сети периодически падает напряжение, а бывают и секундные отключения питания (по шесть раз в минуту бывало) - это основные факторы риска, т.ч. хотелось бы на этом акцентировать.
Сам я ужасно в них разбираюсь, т.ч. поправьте, если я упускаю какие-то важные нюансы.

Mr.Benq 30-05-2012 13:19 1924938

посмотри этот смотреть и этот

topotun32 30-05-2012 15:21 1925006

Цитата:

Цитата Mr.Benq
посмотри этот смотреть и этот »

по-моему это с бооольшим запасом, 1500 ВА это же почти киловатник в системнике? :dont-know

balons 30-05-2012 17:14 1925079

Какому описанию верить то?


Интерфейс COM (RS-232)

и

Интерфейс USB

topotun32 31-05-2012 08:04 1925378

http://www.fsp-power.ru/product/line..._ibp_vesta_850

опционально: USB / com порт
т.е. может быть какой-либо порт для коммутации или не быть вообще, мы используем Ippon на работе, в их ИБП присутствуют оба интерфейса

balons 10-06-2012 13:41 1931710

Купил а там


WSonic 10-06-2012 16:56 1931815

Цитата:

Цитата balons
Купил а там »

Это вопрос??? :)
Если да, тогда ответ: там usb :yes:

balons 10-06-2012 19:18 1931885

По описанию в олди было
Цитата:

COM (RS-232)

WSonic 10-06-2012 19:39 1931900

Так а чем не устраивает usb? Со своей задачей он справится на ура

balons 10-06-2012 20:43 1931933

Устраивает, тока ошибка описания не радует...И обеспечение програмное

Что бы протестировать бесперебойник или аккумулятор нужна регестрация где то

WSonic 10-06-2012 20:59 1931945

balons, Поставь маленькую и бесплатную, не требующую регистрации программку UPS Assistant. Если с английским все в порядке, сможете все протестить.(ищите версию не ниже 2.3.2.76)

sks.dp@fb 26-06-2012 10:31 1940634

Добрый день. Имеется файловый сервер и шесть офисных ПК. В офисе периодически бывают проблемы с электричеством (перепады, отключения). Недавно озадачились идеей купить бесперебойник, но вот, какой именно? Думаю, необходимо что-то подобное http://220volt.dp.ua/leoton_fort_f45.html Буду благодарен за совет.

Mr.Benq 26-06-2012 12:34 1940702

sks.dp@fb,да, этой мощи вам хватит с головой.

Lazer 13-07-2012 12:43 1951181

ИБП на 500-600VA, Powercom, IPPON или SVEN.
 
Приветы. Хочу вот прикупить себе ИБП, долго к этому шел и после смерти моего железа, понял, что покупать надо. Вот вот на днях блок FSP выключения электричества больше и не включился Оо Так же утащил за собой и материнку. Так вот, что и как покупать, у меня тут есть на примете кое-что но точно не знаю, стоит ли присматриваться к этим производителям или нет, вот что я думаю, надо что-то выбирать именно из Powercom, IPPON или SVEN, как-то вот так порекомендовали, но вот что именно?

eco 13-07-2012 12:56 1951196

Цитата:

Цитата Lazer
ИБП на 500-600W »

т.е. 1200-1400 В/А? Бп какой, мощности? По качеству лучше АРС, но они и дороже.

WSonic 13-07-2012 13:00 1951199

Из того что вам предложили, лучше это
Цитата:

Цитата Lazer
Powercom, IPPON »

а со
Цитата:

Цитата Lazer
SVEN »

лучше не связывайтесь

balons 13-07-2012 13:23 1951213

FSP VESTA 850 850VA/480W - у меня, за 10 минут почти - тока 35% от аккумулятора сьел , если так примерно на пол часа хватит , подключен монитор и системник.


GNOM_OS 14-07-2012 00:15 1951540

Цитата:

Powercom
У знакомого такая уже лет пять стоит. Вроде не жаловался, за все время он только 1 аккум поменял.

Цитата:

SVEN »
неужели с ними так все хреново?

WSonic 14-07-2012 00:18 1951542

Цитата:

Цитата GNOM_OS
неужели с ними так все хреново? »

Из перечисленных, только этот бренд продает всякую ширпотребовскую компьютерную комплектуху. ИБП - не его профиль.
Хотя в его ассортименте можно наковырять неплохой ИБП

Leonad 16-07-2012 23:27 1953141

наковырять? тогда наверное лучше не стоит))) а что вы можете сказать про ИБП фирмы APC? слышал, что довольно популярные...

WSonic 16-07-2012 23:34 1953149

Цитата:

Цитата Leonad
APC? слышал, что довольно популярные »

Популярные, качественные и ..... и дорогие! :)

Mr.Benq 16-07-2012 23:35 1953150

Цитата:

Цитата Leonad
сказать про ИБП фирмы APC »

Хорошие,качественные ибп,но дороговаты.

Severny 17-07-2012 00:25 1953183

Цитата:

Цитата WSonic
IPPON »

Сами неплохие, но ПО.. ПО хрень.
Если ПО не нужно, то можно брать.

WSonic 17-07-2012 00:31 1953193

Цитата:

Цитата Severny
Если ПО не нужно »

Как по - я использую UPSAssistant - маленькая, бесплатная программка. Еще не подводила!

Severny 17-07-2012 00:35 1953198

Цитата:

Цитата WSonic
UPS Assistant »

Попробуем.

raket4ik 17-07-2012 17:44 1953682

А на какие характеристики ИБП нужно обращать в первую очередь при выборе?

WSonic 17-07-2012 18:41 1953725

Цитата:

Цитата raket4ik
А на какие характеристики ИБП нужно обращать в первую очередь при выборе? »

Мощность: Она измеряется в вольт-амперах. Примерный расчет: 500 ВА - это 250-270 ватт.
Время работы от батарей - Есть ИБП при которых едва успеваешь сохранить работу на пк и нормально выключить, а есть такие что ПК превращается в стационарный ноутбук.
Наличие AVR - это стабилизатор напряжения. Также продлевает срок службы батарей, так как ИБП не так часто переходит на батареи в случае посадки напряжения в сети
Тип выходного напряжения - Синусоида или имитация синусоиды. Для домашнего ПК обычно достаточно имитации синусоиды.
Время перехода на батареи - чем меньше, тем лучше. Это влияет на стабильность работы ПК во время перехода ИБП на батареи.
Наличие интерфейса для подключения к ПК - обычно USB - позволяет установит на ПК программы для управление питанием.
Тип ИБП - On Line, Line interactive, Off line Первый применяется для серверов, второй для обычных ПК, третий - просто резервный источник - с таким лучше не связываться.
Производитель - качественный производитель устанавливает хорошие батареи, специально разработанные для работы в ИБП, что обеспечивает длительную эксплуатацию ИБП. Не рекомендуется покупать ИБП от неизвестного производителя, или производителя не имеющего достаточно опыта в данной сфере.
Наличие защиты от всплесков напряжения и фильтров - от этого зависит, что произойдет с вашим ПК в случае форс-мажора с электричеством.
Наличие защиты от короткого замыкания и перегрузки - защитит ваш ИБП в случае форс-мажора с нагрузкой, которая к нему подключена.
Это основные критерии к выбору ИБП для домашнего пк.

GNOM_OS 17-07-2012 23:30 1953919

Цитата:

Цитата WSonic
Примерный расчет: 500 ВА - это 250-270 ватт. »

Вот мне интересно, почему производитель указывает эти дурацки ВА а не сразу в Ваттах?

WSonic 17-07-2012 23:37 1953922

Цитата:

Цитата GNOM_OS
почему производитель указывает эти дурацки ВА а не сразу в Ваттах »

Это единица измерения в системе СИ. Ничего не поделать, такой стандарт

Lazer 18-07-2012 14:45 1954227

У меня БП на 500W, дрого бы как-то и не хотелось бы. А вот если из Powercom что выбрать, то что есть интересное?

WSonic 18-07-2012 14:53 1954233

Цитата:

Цитата Lazer
что есть интересное? »

Интересное

Leonad 20-07-2012 13:07 1955411

Цитата:

Цитата WSonic
Цитата Lazer:
что есть интересное? »
Интересное »

это для двух компов как бы?

WSonic 20-07-2012 13:09 1955415

Цитата:

Цитата Leonad
это для двух компов как бы? »

Вы пришли к такому выводу из-за того, что у ИБП 2 розетки IEC ????

GNOM_OS 20-07-2012 13:20 1955424

Меня давно интересовал вопрос. А если бесперебойку подключить к обычному автомобильному аккуму? Не сдохнет ли там электроника, и будет ли это нормально работать?

WSonic 20-07-2012 13:26 1955429

Цитата:

Цитата GNOM_OS
Не сдохнет ли там электроника, и будет ли это нормально работать? »

Есть ИБП которые для такого рассчитаны уже с завода.

Но в принципе любой ИБП будет работать с автомобильным аккумулятором (при условии, что у ИБП нормальное охлаждение, так как при работе от батарей они сильно греются при длительной работе) Нюанс в том - что обычный ИБП не сможет такую батарею заряжать собственными силами.

Lazer 24-07-2012 00:00 1957528

А не дешевый этот http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...USB_55993.html UPS 1000VA PowerCom Warrior < WAR-1000AP> +USB.
С одной стороны конечно приятно, но с другой, от чего такая стоимость?

WSonic 24-07-2012 00:05 1957530

Цитата:

Цитата Lazer
С одной стороны конечно приятно, но с другой, от чего такая стоимость? »

Потому что это обычный домашний ИБП. В нем нет ничего выдающегося.
Ну и бренд не отличается заоблачной стоимостью своих продуктов при весьма неплохом качестве.

stepanoff09 24-07-2012 01:10 1957552

Цитата:

Цитата Lazer
от чего такая стоимость? »

У него при мощности 1000VA только одна батарея.

http://www.pcm.ru/products/choose/battery/

WSonic 24-07-2012 01:37 1957561

Зато у PCM WAR-1000AP очень низкое время перехода на батареи (менее 4мс) - не каждый ИБП за такие деньги может таким похвастаться! У того же sven с той-же мощностью и ценой, время перехода аж 10 мс - гарантированны проблемы с бп с fullrange.

Leonad 24-07-2012 23:08 1958164

Цитата:

Цитата stepanoff09
Цитата Lazer:
от чего такая стоимость? »
У него при мощности 1000VA только одна батарея.
http://www.pcm.ru/products/choose/battery/ »

а это разве плохо? или это просто уменьшает конечную стоимость?

Lazer 25-07-2012 11:10 1958357

Ну у того же PowerCom есть же и что-то более дорогое с мощностью 1000VA, есть ли смысл платить больше?

WSonic 25-07-2012 11:29 1958364

Цитата:

Цитата Lazer
Ну у того же PowerCom есть же и что-то более дорогое с мощностью 1000VA, есть ли смысл платит больше? »

Если вы имеете ввиду этот ? То это совсем другой уровень ИБП. Здесь уже идет синусоида на выходе. Для обычного пк достаточно качественного ИБП с имитацией синусоиды, с малым временем перехода на батареи и коммутации режимов AVR.

raket4ik 25-07-2012 13:06 1958432

Я вот залез на офф сайт powercom, там написано что рок службы батареи 3-5 лет, а сколько в реале живет??

WSonic 25-07-2012 13:33 1958454

Цитата:

Цитата raket4ik
а сколько в реале живет?? »

Это зависит от качества самих батарей и условий эксплуатации - Обычно они выдерживают примерно от 200 до 400 циклов заряд\разряд (это относится только к качественным батареям, например Yuasa, APC, SSB) Чем чаще ибп переключается на батареи - тем скорее они выйдут из строя - это логично. Поэтому при покупке ИБП нужно пристальное внимание обратить на границы напряжений с которыми работает AVR. У PowerCom Warrior WAR-1000AP этот диапазон составляет 165 ~ 253В - это значит, что при скачках напряжения в заданных пределах ИБП стабилизирует его силами встроенного AVR без перехода на батареи. В ИБП без AVR переключения на батареи будет происходить гораздо чаще, и соответственно, батареи выйдут из строя намного раньше. В идеале, если нет форс мажорных-ситуаций - качественная батареи так и служит, примерно 3-5 лет, но четкого ответа на этот вопрос нет.

Lazer 27-07-2012 11:12 1959853

Да я именно про http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...USB_72826.html
Ну вот если есть деньги на PowerCom Smart King Pro, то лучше его купить или толком не принципиально?
Ну да я на 5 лет рассчитываю, почти все же так указывают, наверное.

WSonic 27-07-2012 17:36 1960179

Цитата:

Цитата Lazer
PowerCom Smart King Pro »

Если позволяют средства - покупайте.
Цитата:

Цитата Lazer
Ну да я на 5 лет рассчитываю, почти все же так указывают, наверное »

Нужно быть пророком чтоб такое сказать. Как производители ИБП тестируют свои продукты на срок службы комплекта батарей, наверно только им известно!
Обычная герметическая батарея выдерживает до 400 циклов разряд\заряда (при условии, что разряд был до 50%). Вопрос в другом - откуда производители батарей знают о том, как часто происходит отключение электричества у покупателя?? Если каждый день - батареи хватит только на год :(

raket4ik 30-07-2012 13:04 1961480

Это уже средние показатели, Я так понимаю рассчитаны на европейцев, а у них отключения не часто происходят

Lazer 30-07-2012 16:02 1961556

PowerCom Smart King Pro он будет совместим с БП у которого активный PFC, как-то мне говорили, что могут быть какие-то проблемы в работе. А так про 5 лет тогда можно и не думать, даль очень жаль, а батареи потом отдельно продаются или их как-то в сервисе меняют?

raket4ik 30-07-2012 16:37 1961580

Я думаю через сервис можно купить, другое дело, что удовольствие не дешевое будет. А насчет PowerCom Smart King Pro по идеи должен, сейчас почти все БП с активным PFC

Lazer 30-07-2012 18:21 1961648

Ну как так не дешевое, что проще новый купить ИБП? ДА и вдруг пять лет отходят, так же может быть?

WSonic 30-07-2012 18:38 1961660

Цитата:

Цитата Lazer
PowerCom Smart King Pro он будет совместим с БП у которого активный PFC »

Почему вы все накинулись на этот APFC??? Я уже десяток раз говорил из-за чего бывает несовместимость с ИБП! Повторять не буду из принципа. Внимательно читайте посты!

GNOM_OS 31-07-2012 00:57 1961822

Цитата:

Цитата Lazer
Ну вот если есть деньги на PowerCom Smart King Pro, то лучше его купить или толком не принципиально? »

Туча компьютерных разъемов сзади. А вот где искать розетки?

WSonic 31-07-2012 01:03 1961827

Цитата:

Цитата GNOM_OS
А вот где искать розетки? »

Это не проблема !

Lazer 31-07-2012 11:58 1962025

Цитата:

Цитата WSonic
Нет. Конфликтует технология fullrange (расширенный диапазон питающих напряжений 115-240вольт) Писал об этом неоднократно . Повторяться не хочу. »

Прочитал, немного понятно, но как-бы не все.
Надо как-бы и это курить http://www.overclockers.ru/lab/15541.shtml хм... Много читать, ну а что делать.

raket4ik 31-07-2012 17:01 1962218

Читаем внимательно и вдумчиво и сразу все станет понятным.
Цитата:

Цитата Lazer
Ну как так не дешевое, что проще новый купить ИБП? ДА и вдруг пять лет отходят, так же может быть? »

Просто сказал что не дешевые батарейки, а что лучше сделать это уже на ваше усморение

WSonic 31-07-2012 20:40 1962304

Цитата:

Цитата Lazer
Надо как-бы и это курить »

Там нет и слова о совместной работе БП и ИБП, разве что упоминание:
Цитата:

значительно бОльший рабочий диапазон входного напряжения для активного PFC. Дело в том, что при заниженном входном напряжении активный PFC будет пытаться стабилизировать напряжение на выпрямительном конденсаторе
Это и называется - fullrange - технология которая часто конфликтует с ИБП (особенно с дешевыми) Это согласуется с тем что я писал ранее...

Nesade 31-07-2012 23:09 1962400

Доброго дня суток! Помогите с выбором ИБП для домашнего геймерского компа с мощностью БП 750W и какой фирмы лучше брать?

WSonic 31-07-2012 23:12 1962401

Цитата:

Цитата Nesade
геймерского компа с мощностью БП 750W »

Точную модель БП назовите.

raket4ik 09-08-2012 12:39 1967316

Хотелось бы еще узнать как часто бывают проблемы с электроснабжением и какой бюджет покупки?

Nesade 10-08-2012 00:47 1967781

WSonic,У меня БП Enermax Platimax 750W,
raket4ik, перепады случаются часто, и стали в последнее время часто отключать свет! Бюджет до 3000 рублей

WSonic 10-08-2012 01:03 1967792

Цитата:

Цитата Nesade
Бюджет до 3000 рублей »

К сожалению нечего предложить. С вашим бп очень велика вероятность нестабильной работы ИБП. Из за технологии full range необходим ИБП о низким временем переключения и двукратным запасом мощности.
Самый дешевый ИБП который теоретически будет работать с вашим БП стоит выше 9 килорублей.

raket4ik 13-08-2012 12:47 1969407

Именно этот ИБП будет минимальный по цене. Я тоже ничего другого просто не нашел

Nesade 14-08-2012 00:47 1969834

Мдаааа....дешевый, ничего не скажешь, но ведь и БП новый тоже покупать не хочется, придется тогда копить на такой ИБП!

raket4ik 16-08-2012 12:19 1971174

А на что вы надеялись? Powercom по сути не такой уже и дорогой, дешевле только китайская фигня

Lazer 16-08-2012 15:08 1971293

В характеристиках Powercom Imperial IMD-2000AP написано "4 компьютерные (IEC-320-C13), 2 компьютерные без резервного питания " Во и вопрос, а для чего две розетки которые для резерва не используются?

WSonic 16-08-2012 21:00 1971466

Цитата:

Цитата Lazer
а для чего две розетки которые для резерва не используются »

Воткнуть туда то, для чего ненужно резервное питание. У меня включены колонки и настольная лампа :)

Nesade 17-08-2012 00:48 1971557

Лампу как вариант, ей же точно не нужно резервное питание) Да вот придется брать такой ИБП, правда надо денег на него поднакопить!

GNOM_OS 22-08-2012 11:42 1974561

Цитата:

Цитата WSonic
Воткнуть туда то, для чего ненужно резервное питание. »

Так для таких разъемов нужны специальные кабеля. Смысл в этих "резервных питаниях".
Почему в бесперебойках начального уровня не делают обычных розеток?

WSonic 22-08-2012 12:25 1974598

Цитата:

Цитата GNOM_OS
Так для таких разъемов нужны специальные кабеля. Смысл в этих "резервных питаниях". »

Вы уже спрашивали это, а я отвечал

Цитата:

Цитата GNOM_OS
Почему в бесперебойках начального уровня не делают обычных розеток? »

Делают

Nesade 22-08-2012 20:48 1974927

GNOM_OS , делают в них! Вопрос, а насколько сильно ИБП шумит при работе или он очень тихо работает?

WSonic 22-08-2012 23:51 1975038

Цитата:

Цитата Nesade
а насколько сильно ИБП шумит при работе или он очень тихо работает »

Если ИБП оборудован активным охлаждением - работает достаточно шумно, если нет - вообще бесшумно (за исключением легкого гула трансформатора и щелканья релюшек)

GNOM_OS 23-08-2012 01:02 1975073

Цитата:

Цитата WSonic
Вы уже спрашивали это, а я отвечал »

Я если честно не заметил того поста, в потоке общего форума. Прошу прощения. Буду впредь внимательнее.
Спасибо :-)

Цитата:

Цитата WSonic
Делают »

О) Это хороший вариант.

raket4ik 23-08-2012 12:55 1975369

По шуму можно сказать, что он ощутим в тотт момент когда работает от батареи, а так проктически безшумные

Nesade 23-08-2012 23:46 1975855

Т.е. я так понимаю, что ночью его практически не слышно?)

WSonic 23-08-2012 23:48 1975857

Цитата:

Цитата Nesade
Т.е. я так понимаю, что ночью его практически не слышно?) »

Если электричество не отключат - да, а вот если отключат - будет вам будильник - пищит он громко! (естественно если ИБП включен, а не просто воткнут в розетку)

raket4ik 24-08-2012 16:01 1976265

Еще надо учитывать тот фактор, что это пассивное или активное охлаждение, при активном еще и вентилятор будет шуметь, а с пассивкой тише ИБП работать будет

Nesade 25-08-2012 00:01 1976523

Так а лучше когда ИБП с активным охлаждением или с пассивкой? и как это сказывается на цене?

WSonic 25-08-2012 00:15 1976526

Цитата:

Цитата Nesade
Так а лучше когда ИБП с активным охлаждением или с пассивкой? и как это сказывается на цене? »

Мощные ИБП практически все с активным охлаждением, маломощные - с пассивным. Поэтому, если на мощном ИБП (600 ватт и выше) нет активного охлаждения - считаю это недостатком, так как греется он не слабо. На цену влияет мощность, бренд, и тип ИБП - но не наличие вентилятора.

topotun32 26-08-2012 17:03 1977294

Цитата:

Цитата WSonic
Поэтому, если на мощном ИБП (600 ватт и выше) »

Насколько знаю ИБП в вольт-амперах характеризуются.
Не всегда активное охлаждение ИБП работает как будильник на ряде моделей иппона и арс (порядка 1000ва) имеются кнопки, аналоги кнопки mute на пульте телевизора.

WSonic 26-08-2012 18:01 1977312

Цитата:

Цитата topotun32
Насколько знаю ИБП в вольт-амперах характеризуются. »

Именно так. 600 ватт это 1000 ВА.

Цитата:

Цитата topotun32
Не всегда активное охлаждение ИБП работает как будильник на ряде моделей иппона и арс (порядка 1000ва) имеются кнопки, аналоги кнопки mute на пульте телевизора. »

Никогда такого не попадалось... Вот в программах идущих с ИБП такая кнопочка есть. Пользуюсь ею постоянно.

topotun32 27-08-2012 09:59 1977600

Цитата:

Цитата WSonic
Цитата topotun32:
Не всегда активное охлаждение ИБП работает как будильник на ряде моделей иппона и арс (порядка 1000ва) имеются кнопки, аналоги кнопки mute на пульте телевизора. »
Никогда такого не попадалось... Вот в программах идущих с ИБП такая кнопочка есть. Пользуюсь ею постоянно. »

Вот Иппон, кнопка с клаксоном ссылочка

WSonic 27-08-2012 10:00 1977602

Цитата:

Цитата topotun32
Вот Иппон, кнопка с клаксоном »

Прикольно!

GNOM_OS 29-08-2012 21:46 1979492

Цитата:

Цитата WSonic
Если электричество не отключат - да, а вот если отключат - будет вам будильник - пищит он громко! (естественно если ИБП включен, а не просто воткнут в розетку) »

Меня вот этот агрегат часто будит)


Nesade 30-08-2012 00:18 1979555

Неужели такой громкий звуковой сигнал? и кстати, что за модель?

9Mr.Smith9 04-09-2012 01:25 1982526

Товарищи, помогите, пожалуйста, с выбором ИБП. Живу в частном секторе и частенько бывает нестабильное напряжение в сети. То кто-то пилит, то кто-то варит... Иногда бывает, что и совсем отключают электричество, точнее оно само отключается из-за какой-нибудь поломки или обрыва на линии. А чтоб комп отрубался в аварийном режиме(когда вдруг неожиданно отключается электричество) очень не хочется.

Требования к ИБП:

1. 5-7 минут работы на батареях при отключении электроэнергии (чтоб можно было спокойно сохраниться и выключить комп в нормальном режиме)
2. желательно чтоб была возможность замены батареи в будущем(если крякнет)
3. Ну, и главное - надежность!

Бюджет: хотелось бы уложиться до $150, если возможно.

Нагрузки:

Корпус ATX Thermaltake Commander MS-I VN40001W2N Black + Блок питания CHIEFTEC 600W, ATX 2.3+EPS12V; APFC 20+4+4+8+2*6pcie; 1*12см КПД>80%

Материнская плата GIGABYTE GA-Z77-DS3H; S1155; Z77; 4DDR3(2400*); 1xP-Ex16; 1xP-Ex4; 2xP-Ex1; 2xPCI; 8ch-Sound; GigaLan; 4xUSB 3.0; 2xSATAIII; 3xSATAII; ATX

Процессор Intel Core i5-3470; Ivy Bridge; Quad Core; 3.20GHz; L1-64Kb, L2-1Mb, L3-6Mb cache; LGA-1155; Intel HD Graphics 2500, 650MHz-1100MHz; 77W; Box

Видеокарта 2048MB PCI-E RadeOn HD7850 XFX FX-785A-CDBC Black Edition DDR5 256bit

HDD - WDC 500 Гб(ещё есть два внешних по 1 Тб, но я их не считаю, т.к. подключаю их редко и только по мере надобности, не надолго)

DVD привод - обычный LG SuperMulti

Монитор - TFT 20" , в ближайшее время планирую заменить на новый с диагональю 25" - 27" , так что надо учесть.



Кроме самого системника и моника, в принципе, больше ничего запитывать через ИБП не собираюсь, если будут ограничения по мощности ИБП.



Приглянулись эти два бренда по соотношению цена - характеристики: Powercom и TUNCMATIK. Достойные бренды или бяка? Стоит их вообще рассматривать? APC не хочу.

Можно к моему БП подобрать ИБП вообще? Или это тот случай, когда с ИБП будут гарантированные траблы(вроде где-то читал, что из-за вот этого APFC ) или я ошибаюсь(дай Бог) ? Это совершенно не моя тема, поэтому прошу подсказки у тех, кто разбирается во всем этом.

P.S.

Еще вот что хотел спросить о ИБП в общем.

Скажите, а как ИБП срабатывает на скачки чрезмерно высокого напряжения в сети(выше его макс. входного напряжения). Например, если в сети резко лупанет 290 В - 300 В при максимально допустимом, для определенной модели ИБП, входном напряжении 275 В или, скажем, 280 В ? Сработает защита и он просто отключится вообще, а соответственно, и компьютер тоже отключится аварийно, или же сработает защита и ИБП отключит питание от сети, но автоматом включится питание от АКБ, что, соответственно, даст возможность или отключить компьютер в нормальном режиме, закрыв все приложения и программы, или, при быстрой нормализации напряжения в сети, продолжить работать дальше? Это уже не так важно. Главное хочется узнать, какой будет сценарий при скачке напряжения в верх - аварийное отключение компа(что не есть хорошо) или отключение от сети с мгновенным переходом на питание системника от АКБ.
Очень надеюсь, что кто-то даст дельный совет по моим вопросам. Спасибо !!!

dascon 04-09-2012 01:28 1982528

Цитата:

Блок питания CHIEFTEC 600W, ATX 2.3+EPS12V; APFC 20+4+4+8+2*6pcie
Цитата:

Можно к моему БП подобрать ИБП вообще?
APFC большинство ИБП вводит в нерабочее состояние. Производители ИБП об этом не упоминают. Остается расчитывать только на отзывы других пользователей.

Цитата:

Скажите, а как ИБП срабатывает на скачки чрезмерно высокого напряжения в сети
нормальный ИБП при ненормальном состоянии электросети (в т.ч. когда напряжение отклоняется от нормы более установленного значения) переключается на свою батарею.

9Mr.Smith9 04-09-2012 01:52 1982534

Спасибо за ответ! Блин, так что же теперь делать? Тупо ждать пока компу/материнке придет кирдык от частых отключений электричества во время работы системника?

Вариантов никаких нет получается? Можете посоветовать, что можно сделать в такой ситуации? Или тут и советовать нечего? Системник недавно только собрали. Жалко, если крякнет... не дешевый. Не могу тогда понять нафиг они мне этот CHIEFTEC с этим идиотским APFC поставили, если он такой геморный?!

WSonic 04-09-2012 11:15 1982699

9Mr.Smith9, Назовите полностью модель вашего блока питания. Так как чже неоднократно говорил: проблемы совместной работы БП и ИБП бывают в том случае, если БП оборудован APFC с технологией Fullrange.

9Mr.Smith9 05-09-2012 01:01 1983240

Модель моего БП - Chieftec CTG-600-80P . Вроде бы в нете нарыл инфу, что эта модель без Fullrange . Насколько это так - не знаю.
Ещё раз спасибо!

WSonic 05-09-2012 01:17 1983243

Цитата:

Цитата 9Mr.Smith9
Модель моего БП - Chieftec CTG-600-80P »

Модель без Fullrange, значит есть все шансы на стабильную работу с ИБП.

ИБП нужно выбирать с учетом максимальной мощности БП+КПД 80% - то есть примерно на 700 ватт. Также обращайте внимание на скорость переключения на батареи, если оно будет большим (от 8мс), то есть большая вероятность нестабильной работы БП при переключении на батареи. Неплохим выбором будет PowerCom Imperial IMD-1200AP

dascon 05-09-2012 01:30 1983245

Цитата:

Насколько это так - не знаю
переключатель 110-220 на БП есть? Обычно красненький такой...

WSonic 05-09-2012 01:43 1983248

Цитата:

Цитата dascon
Обычно красненький такой... »

Его может и не быть... Зато может быть наклейка "only 230v" (возле сетевого разъема) или надпись на этикетке на самом БП. Переключатель чаше применяют совместно с пассивным PFC, и то не всегда...

9Mr.Smith9 06-09-2012 02:01 1983910

Цитата:

Цитата dascon
переключатель 110-220 на БП есть? »

Такого нет. Есть обычный "I/O" (Вкл/Выкл).

Цитата:

Цитата WSonic
Зато может быть наклейка "only 230v" »

Возле сетевого разъема не увидел, внутрь системника сейчас не заглядывал, чтоб проверить на самом БП. В книжице-мануале есть такая надпись. Но мануал кажется идет один для нескольких моделей. Но по моему к моему это тоже относится. А если есть надпись "230v only" - это значит, что нет функции "Full Range" или наоборот - есть? Вот, гляньте, сделал несколько фоток с книжицы - передняя обложка, задняя обложка и страница с основными характеристиками для разных моделей, в том числе и для моей(выделил красным).








9Mr.Smith9 06-09-2012 02:49 1983917

Судя по всему на самом БП есть надпись "230v only". Вот тут есть характеристики и подробные фотки этой модели БП.

WSonic 06-09-2012 21:13 1984410

9Mr.Smith9, Нету на вашем БП Full Range! ИБП должен работать нормально. При выборе ИБП - учитывайте сказанное ранее

9Mr.Smith9 07-09-2012 02:34 1984527

Скажите, а точно мощности этого ИБП PowerCom Imperial IMD-1200AP должно хватить для моего системника + нынешний монитор Asus 20'' TFT и с учетом того, что в ближайшее время буду брать более современный ЖК монитор с диагональю 25" - 27"? Вывезет или нужно брать мощнее? Например, Powercom Imperial IMD - 1500AP

WSonic 07-09-2012 11:06 1984636

Цитата:

Цитата 9Mr.Smith9
Скажите, а точно мощности этого ИБП PowerCom Imperial IMD-1200AP должно хватить для моего системника »

Точно, но если финансы позволяют - берите мощнее. Хуже от этого не будет, напротив - только лучше!

9Mr.Smith9 07-09-2012 22:59 1984973

А именно эта моделька Powercom Imperial IMD - 1500AP - нормальный выбор? И сам производитель Powercom в общем? Какое ваше мнение?

Ещё хотел спросить вот что. У меня ещё есть Luxeon FDR - 2000VA Можно будет подключать их в такой связке: обычная домашняя сетевая розетка => Luxeon FDR - 2000VA => Powercom Imperial IMD - 1500AP => ПК, монитор, ну и, скажем, роутер ? И есть ли вообще смысл в таком подключении? Или лучше все по отдельности, т.е. ИБП отдельно подключать в обычную розетку, а в него уже ПК + монитор? А Luxeon FDR - 2000VA в другую отдельную розетку ?

WSonic 07-09-2012 23:15 1984978

Цитата:

Цитата 9Mr.Smith9
И сам производитель Powercom в общем? »

До APC ему далеко, но в принципе - достаточно надежный и стабильный бренд. В рейтинге производителей - занимает 2 место

Цитата:

Цитата 9Mr.Smith9
У меня ещё есть Luxeon FDR - 2000VA Можно будет подключать их в такой связке: обычная домашняя сетевая розетка => Luxeon FDR - 2000VA => Powercom Imperial IMD - 1500AP => ПК, монитор, ну и, скажем, роутер ? »

Не нужно, могут быть проблемы, да и смысла нету - в ИБП уже есть встроенный стабилизатор работающий в диапазоне 165-275 вольт. К ИБП подключайте все, в т.ч роутер, принтер (не лазерный) , и прочую периферию - она много не потребляет. Стабилизатор отложите в сторону...

raket4ik 11-09-2012 11:56 1986576

Да вроде уже говорилось о том, что powercom хоть и далек от арс, но при этом первый лучше подходит для дома, а второй для серверов.

WSonic 11-09-2012 12:23 1986591

Цитата:

Цитата raket4ik
Да вроде уже говорилось о том, что powercom хоть и далек от арс, но при этом первый лучше подходит для дома, а второй для серверов. »

У PCM то-же есть серверные ИБП.

DVDshnik 11-09-2012 13:34 1986627

Хм, серверные ИБП бывают и габаритами с одежный шкаф. Есть на работе пара таких А, возможно, и побольше бывают.

Nesade 12-09-2012 22:12 1987625

Есть и такие, но там больше используется система он-лайн защиты!

raket4ik 17-09-2012 17:23 1990367

Цитата:

Цитата WSonic
Цитата raket4ik: Да вроде уже говорилось о том, что powercom хоть и далек от арс, но при этом первый лучше подходит для дома, а второй для серверов. »
У PCM то-же есть серверные ИБП. »

Извиняюсь, перефразирую, арс для более дорогого железа. Хотя у powercom тоже есть хорошие блоки, но арс круче

Nesade 17-09-2012 18:23 1990390

Кстати нашёл обновленный Powercom серии ONL33-II? для тех кто не знает это On-line ИБП)

Lazer 17-09-2012 23:17 1990574

Народ может кто-то подскажет, если ИБС ставить в частном секторе, то там как правило частые нестабильности в электропитании, есть ли ли какие-то определенный нюансы из-за этого?

WSonic 17-09-2012 23:21 1990575

Цитата:

Цитата Lazer
есть ли ли какие-то определенный нюансы из-за этого? »

Ищите ИБП с широким AVR (стабилизатором) например - 160-290 вольт.

raket4ik 24-09-2012 15:39 1993990

Powercom серии ONL33-II это конечно хорошо, но явно не для дома, ну только если вам тумбочек не хватает, это скорее для офиса.

Nesade 25-09-2012 00:21 1994265

Согласен что не для дома, зато On-line действия;)))

DVDshnik 25-09-2012 06:45 1994334

Имхо, это примерно как всё время в противогазе ходить, если использовать такой ИБП для дома )))

raket4ik 25-09-2012 22:10 1994748

Хе, классное сравнене, давайте лучше вернемся к домашним вариантам, которые более приближены к боевым действиям. Кстати один человек задал классный вопрос, а что если в сети напряжение постоянно держится в пределе 205 В, что делать с ИБП, это в большинстве случаев его порог срабатывания

WSonic 25-09-2012 22:15 1994755

Цитата:

Цитата raket4ik
что делать с ИБП, это в большинстве случаев его порог срабатывания »

Это все зависит от модели ИБП. Без AVR - да! ИБП с AVR - могут работать, например, до 160В не переходя на батареи.

DVDshnik 26-09-2012 06:52 1994875

Цитата:

Цитата raket4ik
если в сети напряжение постоянно держится в пределе 205 В »

Нужно трясти энергокомпанию, чтобы они устранили неисправность.

Nesade 26-09-2012 20:09 1995309

А разница в цене большая и есть ли она вообще у ИБП с AVR и без него?

alex32416 26-09-2012 20:54 1995329

Цитата:

Цитата DVDshnik
Нужно трясти энергокомпанию, чтобы они устранили неисправность. »

Ох замучаешься ее трясти если линия длинная, т.к. у потребителей ближе к трансформаторной подстанции напряжение может быть больше 220, как вариант можно переключиться на другую фазу.

WSonic 26-09-2012 22:00 1995358

Цитата:

Цитата Nesade
А разница в цене большая и есть ли она вообще у ИБП с AVR и без него? »

Практически все современные ИБП идут с AVR - разница только в диапазоне напряжений и количестве ступеней.

Nesade 01-10-2012 13:23 1997692

Так, а по цене разница есть?)

WSonic 01-10-2012 18:07 1997840

Цитата:

Цитата Nesade
Так, а по цене разница есть?) »

Без AVR нынче найти тяжело! Поэтому и нет разницы в стоимости. Без AVR не покупайте - оно того не стоит...

Lazer 03-10-2012 00:59 1998714

Цитата:

Цитата DVDshnik
Цитата raket4ik:
если в сети напряжение постоянно держится в пределе 205 В »
Нужно трясти энергокомпанию, чтобы они устранили неисправность. »

Печаль такая, что такое напряжение много у кого. Энергетиков трясти можно, но реально надо нервы стальные и то не факт, что будет толк.
А так почти все ИБП серии Смарт хорошо работают с таким напряжением PowerCom и ippon, конечно же и APC. Есть опыт работы одного ИБП в сети там где 200В.

raket4ik 03-10-2012 12:23 1998900

А какая защита предусмотрена в ИБП от КЗ?? Плавкий предохранитель или автомат?

DVDshnik 03-10-2012 13:48 1998945

Цитата:

Цитата raket4ik
Плавкий предохранитель или автомат? »

И то, и другое встречается.

WSonic 03-10-2012 14:23 1998964

Цитата:

Цитата raket4ik
А какая защита предусмотрена в ИБП от КЗ?? Плавкий предохранитель или автомат? »

Еще часто(скорее - всегда) ставят автоматический многоразовый предохранитель. Типа такого:



Расположен на задней пенели ИБП.

Lazer 03-10-2012 23:23 1999267

Цитата:

Цитата WSonic
Модель без Fullrange, значит есть все шансы на стабильную работу с ИБП. »

Это же, что-то с акустикой связано, при чем тут БП? Думаю, что спросил уже, что-то неправильное. Оо

Цитата:

Цитата GNOM_OS
Меня вот этот агрегат часто будит) »

Так на фото, уже старенький ИБП PowerCOM, да и вроде много чего подключено к нему, акустика? Оо

WSonic 03-10-2012 23:28 1999268

Цитата:

Цитата Lazer
Думаю, что спросил уже, что-то неправильное. »

Ага! Fullrange переводится как №расширенный диапазон" питающих напряжений.

GNOM_OS 04-10-2012 02:13 1999323

Цитата:

Цитата Lazer
Так на фото, уже старенький ИБП PowerCOM, да и вроде много чего подключено к нему, акустика? Оо »

Вообще старенький - ибо давно пользуюсь. А модель еще производится.
625 ВА эта.. http://www.pcm.ru/products/catalog/king/kin-325a/

Подключено к ней. моник и внешний винт. Больше ничего. Для бука сие чудо не требуется.

raket4ik 04-10-2012 12:51 1999441

И сколько конкретно пользуетесь и сколько батарея прожила не нем?

GNOM_OS 04-10-2012 23:05 1999755

А нет, вру. Находится в архивах модельного ряда. Уже снята с производства. Теперь только в черном цвете.
Пользуюсь данной моделькой еще с 2004 года. У него еще "комовское" подключение!!)) За все это время, поменял один раз аккумулятор. Нынешний еще работает нормально.

Nesade 08-10-2012 21:01 2001610

Ого, 8 лет, достаточно долго и только одну батарею поменяли? Он чтоли редко работал?;)

raket4ik 09-10-2012 15:36 2002084

Что такой старичек и еще работает конечно удивительно, но вот удивление по поводу редко работал странно, неужели у нас все так плохо с энергоснабжением? Уменя в год раза 2 максимум свет рубят

Nesade 12-10-2012 18:25 2004288

Ну а у меня достаточно часто, всвязи с заменой кабелей на районе!

raket4ik 16-10-2012 17:36 2006578

Меня больше вопрос батареи заинтриговал, а что за батарею ставили в powercom этот?

WSonic 16-10-2012 21:10 2006704

Цитата:

Цитата raket4ik
а что за батарею ставили в powercom этот »

PCM ставит только CSB или Yuasa. А срок службы батареи очень сильно зависит и от схемотехники ИБП. У того-же PCM есть технология, предотвращающая переразряд батареи, а это значительно увеличивает срок службы батареи.

Nesade 16-10-2012 23:48 2006814

И насколько увеличивает если не секрет? С нашими сетями намного дольше живёт?)

WSonic 17-10-2012 23:07 2007501

Цитата:

Цитата Nesade
С нашими сетями намного дольше живёт? »

Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос. Но увы! Понятие "наши сети" очень растяжимое: у кого-то электричество может пропасть раз в несколько месяцев, а у кого-то каждый день отключают.

Но в теории в 2 раза увеличивается количество циклов заряд\разряд. При полном (глубоком) разряде начинается сульфатация пластин в аккумуляторе, и как следствие - деградация. Поэтому никогда не рекомендуется разряжать ИБП полностью, до отключения, особенно если он не оборудован технологией контроля разряда.

kim-aa 18-10-2012 01:47 2007577

Цитата:

Цитата WSonic
Но в теории в 2 раза увеличивается количество циклов заряд\разряд. При полном (глубоком) разряде начинается сульфатация пластин в аккумуляторе, и как следствие - деградация. Поэтому никогда не рекомендуется разряжать ИБП полностью, до отключения, особенно если он не оборудован технологией контроля разряда. »

Сульфатация чего-либо, т. е. образование нерастворимых солей серной кислоты (сульфатов), может произойти только при наличиии серной кислоты (кислотных батарей). Вы уверены, что батареи кислотные, а не щелочные (никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литиевые, литий-полимерные - дальше продолжить по вкусу)?

Lazer 18-10-2012 17:59 2007972

Цитата:

Цитата 9Mr.Smith9
Приглянулись эти два бренда по соотношению цена - характеристики: Powercom и TUNCMATIK. Достойные бренды или бяка? Стоит их вообще рассматривать? APC не хочу. »

Что это за TUNCMATIK такой, что-то много ссылок именно на Украину, никогда даже про него не слышал. А вот APC и Powercom - это же проверенные производители, которых и надо рассматривать. Тунчматика точно надо избегать, будет проблем много Оо

WSonic 18-10-2012 19:45 2008044

Цитата:

Цитата kim-aa
Вы уверены, что батареи кислотные »

На 100% Устанавливаются только кислотные, необслуживаемые герметические батареи с пастовым или гелевым электролитом с 10-20 минутным разрядным режимом на большом токе. Щелочные и прочие батареи не могут обеспечить такой ток при таком режиме работы.



Цитата:

Цитата Lazer
Что это за TUNCMATIK такой »

Турецкая контора. Выпускает широкий спектр энергопродукции.

Nesade 19-10-2012 20:09 2008731

Я тоже про это контору ничего не слышал, и как они по качеству? Или всё же лучше доплатить и брать тот же Powercom?

raket4ik 22-10-2012 17:33 2010263

Если ничего не слышали о них это еще не значит что они плохие. Кстати у powercom новая серия появилась

WSonic 22-10-2012 17:44 2010272

Цитата:

Цитата raket4ik
Кстати у powercom новая серия появилась »

Сердечно вас поздравляю!!! :4u:


:)

Nesade 22-10-2012 18:14 2010285

Вы про серию Spider от Powercom имеете ввиду?)

raket4ik 24-10-2012 15:28 2011360

Цитата:

Цитата Nesade
Вы про серию Spider от Powercom имеете ввиду?) »

Да именно её. Кроме оригинального внешнего вида есть в ней что-то полезное и отличительное?

WSonic 24-10-2012 16:10 2011382

Цитата:

Цитата raket4ik
Кроме оригинального внешнего вида есть в ней что-то полезное и отличительное? »

Конечно:
Цитата:

Условия эксплуатации
[...] высота не более 3500 метров над уровнем моря
Условия хранения
Высота не более 15 000 метров над уровнем моря
ИБП для альпинистов!!!

Nesade 24-10-2012 20:23 2011502

Где вы такое вычитали, киньте ссылку! Ибо я такого нигде не нашёл!

WSonic 24-10-2012 22:52 2011591

Цитата:

Цитата Nesade
Где вы такое вычитали »

Тут

raket4ik 30-10-2012 15:12 2015076

Вот на офф сайте powercom написано, что новый тип процессора, дает выйгрышь в автономной работе, но я что-то осоо большой разницы не нащупал по спецификации

WSonic 30-10-2012 19:38 2015281

Цитата:

Цитата raket4ik
Вот на офф сайте powercom написано, что новый тип процессора, дает выйгрышь в автономной работе, но я что-то осоо большой разницы не нащупал по спецификации »

Реклама - двигатель торговли!

Nesade 31-10-2012 00:31 2015478

о! Эти ИБП будут работать в среднем 20 минут, что особенно радует, только вот мне интересно, а сколько он будет работать при полной нагрузке?;)

Lazer 01-11-2012 16:21 2016579

Конечно "Параметры окружающей среды" порадовали, конечно правильно указали все как есть =)))))
Кстати, вот еще интересное вычитал "время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания,"
как может зависеть время автономной работы от состояния электросети? ИБП при автономной работе будет работать непосредственно сам, то электросеть то тут не при чем Оо Хм..... Иногда PowerCom просто не понимаю.

GNOM_OS 01-11-2012 21:40 2016831

Цитата:

Цитата WSonic
Реклама - двигатель торговли! »

Но они ж всё правильно написали. Может протестировали в самолете.
Другие то производители до этого не додумались. Интересно а в воду погружать кто будет?

WSonic 01-11-2012 21:55 2016836

Цитата:

Цитата GNOM_OS
Но они ж всё правильно написали. Может протестировали в самолете. »

А оно кому-то надо???

raket4ik 02-11-2012 15:43 2017386

извиняюсь не правильно прочитал про powercom, новый микропроц дает более долгое время жизни батареи в целом, а не автономной работы при отключении, а это разные вещи...

ShaddyR 02-11-2012 17:32 2017467

а меня люди попросили подыскать замену помершей в ноутбуке акомы... оригинал стоит дорого - нашел внешний:
ИБП Powercom WOW-500U; 500 VA (300W)
должно хватить с головой

Nesade 02-11-2012 20:20 2017552

Ну думаю что им хватит, хотя всё зависит от размера бюджета, впринципе можно и подороже купить!;)

ShaddyR 02-11-2012 21:19 2017578

Цитата:

Цитата Nesade
можно и подороже купить! »

хотели подешевле. Но остальные совсем деревянные, причем под розетку мало моделей.

WSonic 02-11-2012 22:03 2017606

На моем профильном ИБП ноутбук работает 6 часов - что в 3 раза дольше чем от родной батарейки. Значит, грубо,
Цитата:

Цитата ShaddyR
WOW-500U; 500 VA (300W) »

Часа 3 должен продержаться...

GNOM_OS 04-11-2012 03:48 2018291

Цитата:

Цитата WSonic
А оно кому-то надо??? »

Думаю касательно хранения - это они предусмотрели вариант, когда ИПБ будет транспортироваться самолетом. Например грузовой самолет в другую страну, везет товар. Грузовые самолеты тоже поднимаются на высоты до 10 км. Думаю при этом не вспучит аккум.

Lazer 04-11-2012 17:50 2018655

Цитата:

Цитата ShaddyR
а меня люди попросили подыскать замену помершей в ноутбуке акомы... оригинал стоит дорого - нашел внешний:
ИБП Powercom WOW-500U; 500 VA (300W)
должно хватить с головой »

Для ноутбука может и хватит, но с другой стороны 3 часа как-то мало?


Цитата:

Цитата GNOM_OS
Думаю касательно хранения - это они предусмотрели вариант, когда ИПБ будет транспортироваться самолетом. Например грузовой самолет в другую страну, везет товар. Грузовые самолеты тоже поднимаются на высоты до 10 км. Думаю при этом не вспучит аккум. »

Быть может и правда, но такую информацию рядовому пользователю знать наверное не надо =))

Nesade 04-11-2012 23:52 2018942

с чего это 3 часа ноуту мало? например 17-шке это больше чем достаточно, а если ещё и железо мощное и на максимальной производительности будет работать 3 часа, то я тоже себе такой куплю!

Lazer 05-11-2012 16:47 2019322

Если подумать, то будет куда лучше когда будет 5 часов, а не 3 часа. =))) Примерно так, конечно если говорить про недорогой ИБП, то и три часа будет хорошо.
Просто ИБП Powercom WOW-500U смотрится так скромно =)

pallmall 05-11-2012 17:06 2019344

это у них линейка такая под удлинители сделана для удобства наверное.

WSonic 05-11-2012 17:13 2019353

Цитата:

Цитата pallmall
сделана для удобства наверное. »

Мне наоборот неудобно! Лежит на полу под ногами с жгутом идущих к нему проводов! Я к своему обычному ИБП купил удлинитель с 5ю обычными розетками, все туда включил и спрятал за стол - и никаких проводов :)

GNOM_OS 05-11-2012 23:36 2019631

Кому как. А если ИПБ со встроенными розетками, к примеру навесить за столом на стену. Можно тоже аккуратно развести провода.

WSonic 05-11-2012 23:40 2019640

Цитата:

Цитата GNOM_OS
примеру навесить за столом на стену. »

А включать\отключать за столом его как?

Nesade 05-11-2012 23:45 2019645

А зачем включать/отключать? Включил и забыл;) Я лично себе его домой куплю в качестве удлинителя на 8 розеток + защита, вообщем всё как я хочу!)

WSonic 05-11-2012 23:53 2019651

Цитата:

Цитата Nesade
Включил и забыл »

ИБП вообще-то выключать нужно(не путать с выдергиванием вилки из сети)! Вы выключили ПК и ушли из дому, а в это время электричество отключили - ИБП радостно попикивая будет работать от батарей. Зачем?

GNOM_OS 15-11-2012 23:52 2026532

Вот с этим конечно траблы. Я думаю его так навесить, чтобы было удобно и вырубать и выдергивать розетки.
У меня комп практически не выключается, и работает от ИПБ. Уже раз пять было, что бесперебойка в усмерть разряжалась..

CrashTest 17-11-2012 22:35 2027471

Какой взять ИБП, чтоб игры поддерживал n кол-во времени
 
В некоторых играх поиграешь около часа и начинает пищать ибп. ИБП должен пищать в двух случаях - вырубили питание или неполадка. А если он не может жалких полчаса выдержать в игрушке то это дерьмо, а не ибп. Так вот можете сказать какой нужно брать? Блок питания на 500. Но может быть и 550. Нужен ибп, который будешь выдерживать максимальную нагрузку на мой компьютер.

Я так не смог понять, почему он пищит? Погуглил - из-за нагрузки, которая растет за счет игр и тяжелых мультимедийных программ. Бедненький. И что? А не похр какая нагрузка? Он выполняет роль стабилизатора. Он фильтрует ток, прогоняя через себя, для компьютера. Причем тут нагрузка? И какая ему разница? Другое дело при отключении света батарея сдохнет за 2 минуты. Но это не его проблемы. Интересно, если отключить динамик, проблема решится?

eco 17-11-2012 23:02 2027477

Цитата:

Цитата CrashTest
на мой компьютер. »

Извините, на какой?

CrashTest 17-11-2012 23:13 2027483

eco, извините, а что ибп нужно подбирать на определенную материнку, видеокарту, процессор? А если я через месяц поменяю железку? на обыкновенный ПК. мощность блока питания писал.

eco 17-11-2012 23:43 2027503

Цитата:

Цитата CrashTest
Блок питания на 500. Но может быть и 550. »

1000 - 1200 V/A

CrashTest 17-11-2012 23:58 2027507

eco, то есть вдвое мощней чем сам бп? а марку не подскажите? спасибо.

WSonic 18-11-2012 00:12 2027511

CrashTest, А ИБП собственно у вас какой???

eco 18-11-2012 00:12 2027512

Цитата:

Цитата CrashTest
а марку не подскажите? »

С запасом этот, я не думаю что ПК работает на 100% мощности.

WSonic 18-11-2012 00:27 2027517

Цитата:

Цитата eco
С запасом этот, я не думаю что ПК работает на 100% мощности. »

Не зная точно модель БП у ТС - сказать наверняка нельзя. Если у него БП с APFC и Fullrange - то для стабильной работы необходим двукратный запас по мощности ИБП, и быстрый переход на батарею.

eco 18-11-2012 00:30 2027519

Цитата:

Цитата WSonic
Не зная точно модель БП »

Я согласен, ибо
Цитата:

Цитата CrashTest
Блок питания на 500. Но может быть и 550 »

зашифрован. Я просто играю в угадайку. :)

WSonic 18-11-2012 00:35 2027520

CrashTest, А ну-ка рассказывай какой у тебя БП (точно модель и мощность), какая конфигурация ПК (процессор и видеокарта, наличие разгона) и какой у тебя сейчас ИБП. Без этих данных можно чего-то не того насоветовать!!!! :)

CrashTest 18-11-2012 11:47 2027625

WSonic, ок
Цитата:

Цитата WSonic
какой у тебя БП (точно модель и мощность) »

GemBird power supply 500w

Цитата:

Цитата WSonic
какая конфигурация ПК (процессор и видеокарта, наличие разгона) »

1. QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
2. nVIDIA GeForce GTX 460
3. Нет, разгона нет.
Я к тому, что через месяц могу поменять видеокарту. И значит другой ИБП мне подбирать? Мне надо купить - и чтоб не париться года 2 как минимум.

Цитата:

Цитата WSonic
какой у тебя сейчас ИБП »

Ippon Back comfo pro 600

Grabber2006 18-11-2012 12:23 2027637

ИБП ещё может пищать из-за перегрузки на выходе.
Желательно брать Smart (а не просто Back) и
Цитата:

Цитата eco
1000 - 1200 V/A »

, т.е. с двумя аккумуляторами.

CrashTest 18-11-2012 13:20 2027664

Grabber2006, то есть я могу не париться на счет игр? будет выдерживать.

Nesade 18-11-2012 17:16 2027744

а с аккумулятором что? ещё живой? у меня свет обычно отключают тогда когда я дома!

alex32416 18-11-2012 18:28 2027764

Возьми такой POWERCOM SKP-3000A, час точно без электроснабжения потянет.

CrashTest 18-11-2012 18:37 2027770

alex32416, и продать последние штаны) надо что-то полегче. и других стоят всякие ибп по нормальной цене и не жалуются. В принципе не так часто пищит. Иной раз часа 2 играешь и ничего.

WSonic 18-11-2012 20:20 2027832

Цитата:

Цитата CrashTest
Ippon Back comfo pro 600 »

Во первых - этот ИБП на 350 ватт!!!

Цитата:

Цитата CrashTest
GemBird power supply 500w »

Во вторых - выбросьте этот хлам на мусорку, пока компьютер жив - у него реальная мощность 300 ватт, а качества вообще нет!!! Сгорит и спалит заодно половину ПК...

Цитата:

Цитата CrashTest
и продать последние штаны) »

Ненужно! Заменишь БП на такой - с ним можно купить любой ИБП, например - такой как у меня в профиле держит 20 минут при максимальной нагрузке. "Пыщик" отключается :)

CrashTest 18-11-2012 20:44 2027849

WSonic, какой ибп то брать?

WSonic 18-11-2012 20:46 2027852

CrashTest, Ты бюджет озвучь, и учти - замена БП неминуема (если комп жалко)!!!

CrashTest 18-11-2012 20:57 2027863

WSonic, что ты меня пугаешь? 2 недели назад купил новый бп. Знакомый компы чинит, такой мне купил. И своим клиентам покупает. Менял foxcon кажется - 2 года - потек, bios ругался.
Цитата:

Цитата WSonic
бюджет »

Не слишком дорогой без всяких свистирелек и перделек. Меня и этот устраивает. Просто иногда начинает пищать при играх. Я не геймер, так что специально "игровой" ибп мне не нужен.
Функции: фильтрация тока от всякого рода помех, скачков, обрывов и иже с ними. И аккумулятор на 5 минут если вырубят электричество. Больше мне не нужно.

PS
еще один вопрос: если по сети запустят ток выше нормы, ибп спасет мой комп? был случай по ошибке на одной улице пустили мощный ток - всевозможные электрические приборы сгорели. (телевизоры, холодильники, компьютеры, котлы, лампочки и тд.)

WSonic 18-11-2012 21:17 2027870

Цитата:

Цитата CrashTest
И своим клиентам покупает »

Потому и
Цитата:

Цитата CrashTest
компы чинит, »

:biggrin:

Смотри сам - я настоятельно рекомендую заменить БП, или отдать его знакомому, пускай вернет деньги... Нынешний БП работает на пределе своих возможностей, так как возможность у него - 50% от заявленной.

Цитата:

Цитата CrashTest
Не слишком дорогой без всяких свистирелек и перделек. »

Например PowerCom Imperial IMP-825AP

CrashTest 18-11-2012 21:22 2027872

Цитата:

Цитата WSonic
Например PowerCom Imperial IMP-825AP »

норм, но тут уже советовали брать 1200 va.
можете что нибудь сказать про
Цитата:

Цитата CrashTest
еще один вопрос: если по сети запустят ток выше нормы »


WSonic 18-11-2012 21:31 2027876

Цитата:

Цитата CrashTest
можете что нибудь сказать про »

Производитель говорит:
Цитата:

Входное напряжение 220 В ± 25% (без перехода на батареи)
Значит - от 165 до 275в - работает стабилизатор, все что сверх этого - переходит на батареи. Фильтр радиопомех то-же присутствует.

CrashTest 18-11-2012 21:36 2027882

WSonic, круто.
Цитата:

Цитата WSonic
Фильтр радиопомех »

это значит любые помехи да? и все таки 800 va достаточно?

WSonic 18-11-2012 21:39 2027886

Цитата:

Цитата CrashTest
и все таки 800 va достаточно? »

Вполне

Цитата:

Цитата CrashTest
это значит любые помехи да? »

В сети.

CrashTest 19-11-2012 00:14 2027966

WSonic, а какие самые лучшие пб? говорят термотейковские.

и пожалуйста посмотрите нет на озоне http://www.ozon.ru/?context=search&t...f2%e0%ed%e8%ff подходящего? ему больше доверяю хотя цены не маленькие

WSonic 19-11-2012 00:18 2027970

Цитата:

Цитата CrashTest
а какие самые лучшие пб? говорят термотейковские»

Хорошие, но не лучшие.
Помогите выбрать блок питания

И один момент - не все БП нормально работают с ИБП

Ment69 19-11-2012 05:18 2028024

Цитата:

Цитата CrashTest
что ты меня пугаешь? 2 недели назад купил новый бп »

Вы две недели назад купили проблему, а не блок питания :)
Цитата:

Цитата CrashTest
Он выполняет роль стабилизатора. »

Не все ИБП могут такое, даже SMMART серия не всегда "умеете" корректно это делать. Если у вас просто скачки напряжения в сети, достаточно просто купить стабилизатор напряжения. Если случаются отключения, то все зависит от вашего бюджета, ИБП с защитой от скачков напряжения и долгой работой после отключения питания, может обойтись в половину стоимости самого компьютера.

CrashTest 19-11-2012 14:31 2028237

Цитата:

Цитата Ment69
Вы две недели назад купили проблему, а не блок питания »

никаких проблем. на вкус и цвет - товарища нет :)

Цитата:

Цитата Ment69
Не все ИБП могут такое, даже SMMART серия не всегда "умеете" корректно это делать. Если у вас просто скачки напряжения в сети, достаточно просто купить стабилизатор напряжения. Если случаются отключения, то все зависит от вашего бюджета, ИБП с защитой от скачков напряжения и долгой работой после отключения питания, может обойтись в половину стоимости самого компьютера. »

мне надо 5 минут. ибп это стабилизатор с аккумуляторами. если это не так зачем это нужно? батарейка для 5-ти минут. естественно, должен быть нормальный стабилизатор. иначе какой толк от ибп? денег из воздуха набрать, это да, у нас в россии могут.

WSonic, мне тех поддержка советует такой http://www.ippon.ru/catalog/innova-r...500-2000-3000/
правда не знаю сколько он стоит, может как хороший комп, но Купите ИБП с двойным преобразованием напряжения (ИБП online-типа). У них нет проблем совместимости с блоками питания PFC. Цена другая, но они этого стоят:

WSonic 19-11-2012 15:05 2028258

Цитата:

Цитата CrashTest
мне тех поддержка советует такой »

Какая техподдержка? :o И нафик вам серверный ИБП за 15 килорублей???

Цитата:

Цитата CrashTest
мне надо 5 минут. ибп это стабилизатор с аккумуляторами »

Предложенный мною - со стабилизатором. Диапазон напряжений - я указывал.

Цитата:

Цитата CrashTest
никаких проблем. »

Не переживайте, скоро начнутся!!! ;)

CrashTest 19-11-2012 16:52 2028333

Цитата:

Цитата WSonic
Не переживайте, скоро начнутся!!! »

давай поспорим на 5000 рублей? ;)

ShaddyR 20-11-2012 00:25 2028633

Цитата:

Цитата CrashTest
на вкус и цвет - товарища нет »

здесь не столовая и БП по цвету\вкусу подбирать не предлагают. А если говорят, что твой
Цитата:

Цитата CrashTest
GemBird power supply 500w »

дрянь - значит, надо размахнуться им посильнее и прицельно метнуть в того спеца, который тебе его насоветовал - шоб не повадно было лажу совать. Он у тебя - этот, как его... волюнтерист.
Цитата:

Цитата CrashTest
Знакомый компы чинит, такой мне купил. И своим клиентам покупает. »

Шабашник он, короче - наср.ть ему на клиентов, он бабло косит, вот и весь сказ.

Lazer 22-11-2012 23:44 2030830

CrashTest, тебе тут дело говорят, БП поменять, не хочется не надо. Главное, что будет работать. Но ИБП крутой, есть же более дешевые варианты от Ippon и PowerCOM.

qqwwaass 23-11-2012 12:26 2031093

Привет.
Возник вопрос по APC-Back-UPS RS 500VA.
Проработал года три-четыре нормально, без сюрпризов и как я понял аккумулятор(далее - батарея) ресурс исчерпал, симптомы - мигание всех индикаторов, предупредительное попискивание :) динамика и т.д. тут, мне как дилетанту, понятно либо замена батареи, либо замена самого ИБП на более новую модель.

Суть вопроса в самой работе ИБП, каким должно быть поведение при негодной батарее?
Получилось так, что ИБП включался(от сети), работал пять-десять минут и "вырубался" без предупреждения или при отключении электричества не давал времени(10-20 секунд и откл.) на корректное выключение ПК, т.е. смысл такой защиты я недопонимаю.
По идее ИБП не должен вообще включаться если не может обеспечить минимально допустимый режим работы от батареи.

ShaddyR 23-11-2012 14:08 2031185

Цитата:

Цитата qqwwaass
По идее ИБП не должен вообще включаться если не может обеспечить минимально допустимый режим работы от батареи. »

да как бы ИБП ничего не знает о том, что для данного комп.-а является минимально допустимым. Кроме того, ИБП еще и от скачком напряжения пытаются защищать, кроме всего прочего.
А вообще, такое поведение ИБП говорит о выходе из строя его схемотехники, а не (только) о севшем аккумуляторе.

qqwwaass 23-11-2012 14:22 2031195

Цитата:

Цитата ShaddyR
такое поведение ИБП говорит о выходе из строя его схемотехники, а не (только) о севшем аккумуляторе. »

и как проверить? СЦ?
А вообще, на примере модели моего ИПБ, как он себя вести должен со сдохшим аккумулятором?
Т.е., что должно происходить при нажатии кнопки включения?
Сейчас он даже не мигает при включении, индикаторы не реагируют.

DVDshnik 23-11-2012 14:34 2031207

Временно подключить исправный аккумулятор, хоть автомобильный, и проверить работоспособность данного ИБП.

WSonic 23-11-2012 14:54 2031217

qqwwaass,
Цитата:

Цитата qqwwaass
А вообще, на примере модели моего ИПБ, как он себя вести должен со сдохшим аккумулятором?
Т.е., что должно происходить при нажатии кнопки включения? »

Скачайте на сайте производителя инструкцию и читайте что означает писк и мигание индикаторов.

Цитата:

Цитата qqwwaass
Суть вопроса в самой работе ИБП, каким должно быть поведение при негодной батарее? »

Обычно он (как и любой другой нормальный ИБП) просто не работает от батареи, сразу отключается при переходе на батарею, а в процессе работы от сети может мигать и пищать - сигнализируя о неисправной батареи. Ваш ИБП проводит самотестирование батареи при каждом включении, от того он может и пищать в работе - так как батарея тест не проходит.

Цитата:

Цитата qqwwaass
и как проверить? СЦ? »

Можно просто вольтметром под нагрузкой проверить напряжение на батарее

Цитата:

Цитата qqwwaass
при отключении электричества не давал времени(10-20 секунд и откл.) на корректное выключение ПК, т.е. смысл такой защиты я недопонимаю. »

Выход из строя батареи - это можно сказать неисправность ИБП - поэтому о нормальной работе какая речь? Другое дело если батарея новая или исправная, а ИБП не хочет от нее работать

qqwwaass 23-11-2012 14:55 2031218

DVDshnik, а что-то вместо аккумулятора можно использовать?
типа: Адаптер 220В AC/DC, 500mA 3/4.5/6/7.5/9/12В, нестабил. трансф.

WSonic 23-11-2012 14:59 2031222

Цитата:

Цитата qqwwaass
Адаптер 220В AC/DC, 500mA 3/4.5/6/7.5/9/12В, нестабил. трансф. »

Нет

qqwwaass 23-11-2012 15:40 2031257

WSonic, видимо и проверять не нужно...(((
кстати спасибо за подсказку об инструкции, когда покупал ИПБ, то ни мануала, ни ПО на русском не было.
вычитал, что
Цитата:

Если внутрeнний аккумулятор нe подcoeдинeн (cм.
вышe пункт 1), загоритcя зeлeный индикатор
«питания от сти» (On Line), a красный индикатор
«Зaмeнить аккумулятор» (Replace Battery) бyдeт
мигaть.
у меня ничего не мигает и не пикает с отсоединённым аккумулятором... Значит сдох не только аккумулятор, а и сам ИПБ?

WSonic 23-11-2012 15:55 2031267

Цитата:

Цитата qqwwaass
у меня ничего не мигает и не пикает с отсоединённым аккумулятором... Значит сдох не только аккумулятор, а и сам ИПБ? »

Возможно...

qqwwaass 23-11-2012 16:35 2031286

WSonic, всё, выяснил, совершенно случайно точно такой же ИПБ у товарища на работе оказался, так вот он без батареи ведёт себя так как в инструкции написано...

и ещё вопрос, этот ИБП подходит для моей конфигурации? при условии, что почти всё подключено "внутри" и плюс USB порты все задействованы... а ещё иногда пара-тройка часов в неделю игрушка запускается...

WSonic 23-11-2012 16:42 2031292

Цитата:

Цитата qqwwaass
этот ИБП подходит для моей конфигурации? »

Да, должно хватать.

Nesade 24-11-2012 17:35 2031915

Кстати, я вот знаю что сейчас почти во всех новых ИБП используются гелевые батареи, кто-нибудь пользовался? Срок работы действительно увеличен?

WSonic 24-11-2012 18:20 2031946

Цитата:

Цитата Nesade
почти во всех новых ИБП используются гелевые батареи, кто-нибудь пользовался? »

Эти батареи используют в ИБП с момента их (ибп) изобретения!!!!

DeepWaters 25-11-2012 18:27 2032605

Что спецы скажут о ИБП фирмы Ippon?
 
Всем привет! Собственно вопрос в теме, стоит ли брать Ippon? Как они себя в работе показали? К тому же хочу запитать от него газовый котел на случай перебоев со светом, потребление у него небольшое - 150 Вт

WSonic 25-11-2012 19:06 2032629

Цитата:

Цитата DeepWaters
стоит ли брать Ippon? »

Обычные бюджетные ИБП. Лучше PCM

DeepWaters 25-11-2012 22:52 2032765

То есть PCM лучше чем Ippon? или Наоборот?

WSonic 25-11-2012 22:53 2032768

Цитата:

Цитата DeepWaters
То есть PCM лучше чем Ippon »

Да

DeepWaters 25-11-2012 23:00 2032777

Ясно, ну и конечно же наверно бесспорно что лучшие ИБП это APC или есть другое мнение насчет лучшей марки ИБП?

WSonic 25-11-2012 23:17 2032790

DeepWaters,
Ну... скажем так одни из лучших. Основное что выходит из строя - это батарея, можно сказать расходный материал. На бюджетных ИБП от APC могут стоят не очень качественные кетайские батареи перемаркированные под APC. На бюджетных PCM стоят батареи от Yuasa или CSB - качественного производителя, для которых заявлен производителем 5ти летний ресурс (заявляют - не значит гарантируют!!!). У меня вообще стоит ИБП Eaton (2 шт Yuasa на борту)- работает в жестких условиях уже 3 года - и все ОК!

В плане цена\качество - PCM показывает себя с лучшей стороны, хотя от заводского брака не застрахован никто....

Lazer 26-11-2012 16:06 2033227

PowerCom Imperial IMP-825AP 2900р
PowerCom Imperial IMP-1200AP уже почти 5000р. Разница такая интересная ))))

Вот тут подумал, а кто-нибудь использовал два компа на одном ИБП?

WSonic 26-11-2012 16:11 2033233

Цитата:

Цитата Lazer
а кто-нибудь использовал два компа на одном ИБП »

Я

Nesade 27-11-2012 00:04 2033557

И что же за конфигурация этих компов и на какой именно модели ИБП вы использовали?

WSonic 27-11-2012 00:20 2033566

Nesade, ИБП из профиля, конфигурация-тоже. 2й ПК - обычный, офисный на Атлоне с карточкой 4350 и 19 монитором

pallmall 27-11-2012 15:38 2033952

Неплохо, ну и как работает, хватает на 2 компа? Может бешевле вышло бы купить 2 ИБП меньшей мощности?

WSonic 27-11-2012 21:45 2034243

Цитата:

Цитата pallmall
Неплохо, ну и как работает, хватает на 2 компа? Может бешевле вышло бы купить 2 ИБП меньшей мощности? »

Хватает! ИБП не предназначен для превращения ПК в ноутбук! Свет отключили - сохранил работу и выключил комп!

GNOM_OS 28-11-2012 11:15 2034515

Цитата:

Цитата pallmall
Неплохо, ну и как работает, хватает на 2 компа? Может бешевле вышло бы купить 2 ИБП меньшей мощности? »

Мдя, люди действительно требуют от ИПБ нечто невероятное и совершенно забывают, что это лишь для перманентной защиты железа, и для того чтобы быстро сохранится.

Lazer 28-11-2012 15:50 2034708

Так это классика, оказывается есть такие знакомые, которые ИБП используют на несколько машин. Я просто про это и не думал, что-бы так использовать. Но вот, оказывается народ пользуется. Мене просто интересно, не будет ли каких проблем, когда два компа, два разных БП, будут работать с одним ИБП. ИБП от этого не холодно и не жарко?

Nesade 28-11-2012 23:14 2034959

Да по факту нет, главное чтобы перегруза по мощности не было! Удлинителю же тоже всё равно, сколько в него розеток воткнуто: 1 или 5;)

raket4ik 29-11-2012 14:14 2035245

Всплывает только один извечный косяк, который может уже и решили, я не вкурсе, это не совместимость по активной коррекции фактора мощности с ИБП, а так для ИБП пофиг сколько будет подключено компов

GNOM_OS 29-11-2012 23:55 2035626

Цитата:

Цитата WSonic
Nesade, ИБП из профиля, конфигурация-тоже. 2й ПК - обычный, офисный на Атлоне с карточкой 4350 и 19 монитором »

UPS Eaton NV-1000H - сколько пользуетесь, как в работе?

WSonic 30-11-2012 00:30 2035640

GNOM_OS, 3 года в режиме 24\7. Штатный вентилятор очень шумный. Заменил на тихий и развернут так, чтоб работал на вдув - стало тише и холоднее.

Nesade 30-11-2012 01:06 2035655

А мне вот интересно, Powercom или АРС на 1000VA будут нормально держать 2 компа?

WSonic 30-11-2012 01:51 2035664

Цитата:

Цитата Nesade
будут нормально держать 2 компа? »

Смотря какие компы! :)

ShaddyR 30-11-2012 15:21 2035935

Цитата:

Цитата Nesade
Powercom или АРС на 1000VA »

сравнил тоже... разница в ценовом диапазоне - раза в два - три будет.

raket4ik 30-11-2012 17:58 2036078

2 будет держать, хоть три, но при условии что они впишутся в 1000ВА, а там Powercom или АРС уже не важно

GNOM_OS 30-11-2012 23:18 2036256

Цитата:

Цитата WSonic
GNOM_OS, 3 года в режиме 24\7. Штатный вентилятор очень шумный. Заменил на тихий и развернут так, чтоб работал на вдув - стало тише и холоднее. »

Я конечно ничего против не имею, но всё же спрошу, у этого линейно-интерактивного ИБП во время режима от сети работает кулер? Интересно что он там охлаждает.

WSonic 30-11-2012 23:24 2036261

GNOM_OS, Работает все время, даже если его выключить кнопкаой (просто подключен к сети). Пробовал отключить - стаи греться элементы отвечающие за зарядку батарей. Поэтому и заменил на тихий, да еще и подключил через резистор :)

eco 30-11-2012 23:40 2036277

Цитата:

Цитата Nesade
А мне вот интересно, Powercom или АРС на 1000VA будут нормально держать 2 компа? »

Смотря каких, нужна конфигурация обоих ПК, с возрастом, мощностью и производителем БП ПК.

Цитата:

Цитата raket4ik
2 будет держать, хоть три, но при условии что они впишутся в 1000ВА, а там Powercom или АРС уже не важно »

А по подробней можно? кто они? вы о БП или...

Nesade 01-12-2012 21:14 2036683

Он про 2 компа тоже, думаю что даже 2-годовой давности системы эти ИБП будут стабильно держать!

WSonic 01-12-2012 22:04 2036722

Цитата:

Цитата Nesade
думаю что даже 2-годовой давности системы эти ИБП будут стабильно держать! »

Этим ИБП даже один БП с APFC + FR , будет даваться с трудом, а два...

Lazer 02-12-2012 01:46 2036838

Цитата:

Цитата raket4ik
2 будет держать, хоть три, но при условии что они впишутся в 1000ВА, а там Powercom или АРС уже не важно »

Точно не помню, но слышал где-то такое, что по характеристикам, при одинаковой мощности ИБП Powercom будет больше работать при полной нагрузке, чем APC.

В итоге можно сказать только то, что все зависит от многих факторов. Не в мощности дело.

eco 02-12-2012 22:17 2037396

Цитата:

Цитата Lazer
при одинаковой мощности ИБП Powercom будет больше работать при полной нагрузке, чем APC. »

:o

Цитата:

Цитата Lazer
Не в мощности дело. »

А в чем?

Nesade 02-12-2012 22:49 2037417

Я знаю, что в некоторых моделях Powercom при нагрузке до 200W может работать, аж целых 80(!) минут!

eco 02-12-2012 22:54 2037418

Цитата:

Цитата Nesade
в некоторых моделях Powercom »

В каких?

Цитата:

Цитата Nesade
200W может работать, аж целых 80(!) минут! »

Какие сервера?

WSonic 02-12-2012 22:54 2037419

Цитата:

Цитата Nesade
некоторых моделях Powercom при нагрузке до 200W может работать, аж целых 80(!) минут! »

Это какие такие модели?

raket4ik 03-12-2012 16:44 2037849

http://www.pcm.ru/products/catalog/s...pro/skp-500va/ вот тут посмотрите, а что есть правда не знаю

WSonic 03-12-2012 16:52 2037860

raket4ik, Понятное дело, почти двухкиловаттный ИБП с нагрузкой в 200 ватт будет работать долго! Вес у него под 20 Кг, да и батареек 4 шт по 9АЧ...

pallmall 06-12-2012 12:27 2039793

Их серия SMART KING PRO рассчитана на защиту мощных компов где железо мощное стоит, и соответственно потреблять энергии больше будет, и в итоге время работы будет меньше, а не 80мин. Да и в принципе зачем столько то времени, мин 20 хватает с головой.

GNOM_OS 08-12-2012 01:04 2041056

Цитата:

Цитата Nesade
Я знаю, что в некоторых моделях Powercom при нагрузке до 200W может работать, аж целых 80(!) минут! »

Цитата:

Цитата WSonic
raket4ik, Понятное дело, почти двухкиловаттный ИБП с нагрузкой в 200 ватт будет работать долго! Вес у него под 20 Кг, да и батареек 4 шт по 9АЧ... »

Прочитав первый пост, я так и понял, что тут где-то подвох! По ходу провокация на тролля!!)))


PS А аккумы от ИБП могут пучить?

WSonic 08-12-2012 01:14 2041062

Цитата:

Цитата GNOM_OS
ИБП могут пучить? »

Да

Nesade 09-12-2012 00:06 2041546

Не, а что такое, просто подключил модем и сиди в интернете пока свет не включат;) И разъясните мне что значит "аккумуляторы от ИБП могут пучить"?

WSonic 09-12-2012 00:31 2041564

Цитата:

Цитата Nesade
"аккумуляторы от ИБП могут пучить" »

Дешевые или некачественные батареи (а могут и качественные, в случае неисправности ЗУ ИБП) могут вздуваться.


GNOM_OS 10-12-2012 18:53 2042594

То бишь зависит от электроники? А если вариант такой - электроника заглючила, и вздула аккум.
Производитель по гарантии (если это будет установлено, что глюк электроники) должны заменить аккум?

WSonic 10-12-2012 22:45 2042752

Цитата:

Цитата GNOM_OS
должны заменить аккум? »

Ну это же неиспраность? Если случилось на гарантии - должны заменить.

Nesade 11-12-2012 00:20 2042786

Ну если гарантия ещё распостраняется то заменят, а если уже нет, то лучше купить новый, ну и зарядку тоже, на всякий случай!

Lazer 11-12-2012 12:38 2043012

Да тут еще доказать как-то надо, что проблема не в аккумуляторе, а вот именно в ИБП, в управлении. Смотря от производителя еще зависит, как они будут хотеть менять или не захотят менять. Вот тут и получается, что надо покупать только проверенные аля PowerCom, APC и Ippon. И только потом уже остальное. Да и кажется не так часто есть проблемы с электроникой, когда такое случается с аккумуляторами.

WSonic 11-12-2012 17:12 2043207

Цитата:

Цитата Lazer
Вот тут и получается, что надо покупать только проверенные аля PowerCom, APC и Ippon »

По фото выше - пухлый аккум от Иппона. У них это болезнь ::

DimonFo 11-12-2012 22:37 2043463

Посоветуйте ИБП под мою конфигурацию(блок питания)
Цена еще неизвестная, но не больше 1000 грн( но лучше по минимум)

WSonic 11-12-2012 22:55 2043480

DimonFo, Powercom BNT-1000AP

DimonFo 11-12-2012 23:22 2043499

WSonic, а какие ещё варианты?

WSonic 11-12-2012 23:29 2043506

Цитата:

Цитата DimonFo
а какие ещё варианты? »

За эти деньги больше нет, есть дороже и качественней... :)

Nesade 12-12-2012 00:47 2043554

Ну так ведь надо чтобы и БП у этих компов были совместимы!

WSonic 12-12-2012 01:16 2043566

Nesade, Все правильно. БП у ТС на базе Seasonic S12-II - которые достаточно неплохо работают с ИБП. Но все равно, для гарантии, нужны "быстродействующие" ИБП - что и было предложено :). Та и в любом случае - сегодня проблемы с несовместимостью потихоньку уходят в прошлое, особенно у именитых производителей - иначе они работали бы в ущерб себе...

raket4ik 12-12-2012 14:47 2043921

Сейчас действительно редкость в совместимости БП и ИБП, у меня вон совсем недавно друг купил себе ИБП, кстати от powercom и бп у него стоит hiper 700 Вт, надеюсь мощность не попутал с APFC и принимают друг друга нормально

WSonic 12-12-2012 14:58 2043934

Цитата:

Цитата raket4ik
hiper 700 Вт »

Кстати - тоже один из беспроблемных БП в плане совместимости с ИБП. Чаще всего, встречал проблемы с Thermaltake

pallmall 12-12-2012 17:06 2044037

О у меня также БП хайпер стоит. А вот у ИБП Powercom как обстоят дела с совместимостью? Будут они с моим хайпером работать?

WSonic 12-12-2012 17:40 2044063

Цитата:

Цитата pallmall
Будут они с моим хайпером работать? »

Модель вашего хайпера мне угадать предстоит? :)

Lazer 19-12-2012 13:37 2048795

Цитата:

Цитата pallmall
О у меня также БП хайпер стоит. А вот у ИБП Powercom как обстоят дела с совместимостью? Будут они с моим хайпером работать? »

Да и тут смотря какой ИБП Powercom, надо много учитывать, что какой и почему, хотя, как посмотрю, как покупают знакомые, то просто, что им предложат, то и берут ))))

raket4ik 22-12-2012 14:56 2050959

На самом деле, я про эту проблему первый раз узнал только на форумах, т.к. у знакомых таких проблем не возникало и все было гуд))

Nesade 26-12-2012 23:21 2054125

Поэтому всегда при покупке БП надо смотреть на возможную совместимость с ИБП)

Lazer 27-12-2012 11:24 2054382

Цитата:

Цитата Nesade
Поэтому всегда при покупке БП надо смотреть на возможную совместимость с ИБП) »


Воооот и это самое главное, прикол в том, что узнавать совместимость можно только на форумах, т.е. почти никакой консультант не скажет, что и с чем там будет совместимо. Вот если бы были какие мануалы, что такой-то ИБП хорошо совместим с такими БП... и список.

DVDshnik 27-12-2012 11:54 2054396

Хм, подобного рода совместимость нужна на производстве или в больших офисах. Домашнему же пользователю в подобных списках мало пользы.
Зы, на работе почему-то не было ни разу, чтобы ИБП АРС не совмещался бы с БП какого-либо компьютера.

WSonic 27-12-2012 15:34 2054526

Цитата:

Цитата DVDshnik
Зы, на работе почему-то не было ни разу, чтобы ИБП АРС не совмещался бы с БП какого-либо компьютера. »

Ответ прост: качественный ИБП и дешевые БП у которых не то чтобы автовольтаж, но и PFC отсутствует. Совместимость 100% :)

Nesade 27-12-2012 23:41 2054856

Ну а в хороший комп дешёвый БП не поставишь, ибо железо запороть не хочется и вот тогда уже начинаются траблы!

NeuD 02-01-2013 14:04 2057451

вопрос от ламера.
у меня бп - 600W на компе, а ибп подарили на 490W - вот думаю сдавать подарок обратно или все же оно сгодиться на случай скачка/отключения?
490W - это на момент отключения или он постоянно их выдает и в постоянно режиме (когда все нормально) ибп ничего с мощностью не делает?

WSonic 02-01-2013 14:56 2057487

NeuD, Сообщите модель ИБП, модель блока питания (написано на этикетке на самом БП), и конфигурацию своего ПК.

NeuD 02-01-2013 15:55 2057530

бп ЗАЛМАН ZM-600ST
ибп CyberPower DX850E

комп:
Computer:
Computer Type ACPI x64-based PC
Operating System Windows 7 Professional Media Center Edition

процессор i5-2500K
ОЗУ 8 гб

Motherboard:
CPU Type 4x , 3300 MHz
Motherboard Name Unknown
Motherboard Chipset Unknown
System Memory 8109 MB
BIOS Type Award Modular (05/25/11)
Communication Port Последовательный порт (COM1)

Display:
Video Adapter Intel(R) HD Graphics 3000 (2108 MB)
Video Adapter NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1048256 KB)
Video Adapter NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1048256 KB)

Storage:
Disk Drive Hitachi HDT725050VLA360 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disk Drive WDC WD1001FALS-00E8B0 ATA Device (931 GB, IDE)
Optical Drive Optiarc DVD RW AD-7191S ATA Device
SMART Hard Disks Status OK

DMI Motherboard Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Motherboard Product Z68XP-UD3P

DMI Chassis Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.

DMI Chassis Type Desktop Case
DMI Total / Free Memory Sockets 4 / 2

+
Причина подарка от любимой - в нашем районе примерно 2 раза в месяц происходит скачек... всплекс напряжений от которого вырубаются некоторые бытовые и мой комп.

WSonic 02-01-2013 16:22 2057537

NeuD, Да, могут быть проблемы с совместимостью. По мощности должно хватить. Нужно проверять.

Подключи его, включи комп, запусти игрушку и выдерни ИБП из розетки. Если переключится на батареи, и не будет сразу-же отключаться, значит все нормально. Повтори опыт несколько раз.

NeuD 02-01-2013 17:25 2057560

ок. хотел еще спросить - есть ли проги, которые могут определить суммарное напряжение и мощность в компе? на что мои 600w трятятся и все ли? :)

WSonic 02-01-2013 17:28 2057564

Цитата:

Цитата NeuD
на что мои 600w трятятся и все ли? »

Таких программ нет, но можно, при желании, посчитать самому.

Lazer 03-01-2013 20:19 2058339

Ну а много кто видел в реальности несовместимость, что-бы просто жуть было и ничего не работало? Вроде народ покупает Иппоны, PowerCOM, APC и как-то сильно не жалуются. Вот даже возьмем форум, то тут много было случаев, когда человек купил ИБП и начались какие-то проблемы?

WSonic 03-01-2013 20:35 2058361

Lazer, Такие проблемы действительно есть!
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Связка UPS+БП с APFC = гремучая смесь?
А у Вас есть или были проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC и как Вы их решили
Выбор ИБП для работы совместно с блоком питания с PFC
И таких еще полно.

Но сейчас эта проблема постепенно исчезает, однако может появится в случае использования дешевых ИБП. Например у упомянутого выше ИБП CyberPower DX850E, время перехода на батареи аж 12мс (!), у большинства Иппонов 10мс, а у того же PCM - 2-4 мс. Не каждый БП будет работать с ИБП тормозом!!!

pallmall 04-01-2013 12:31 2058715

Цитата:

Цитата WSonic
Модель вашего хайпера мне угадать предстоит? »

модель HIPER M600, будет ли он работать с POWERCOM IMPERIAL IMP-1000AP?

Цитата:

Цитата WSonic
Но сейчас эта проблема постепенно исчезает, однако может появится в случае использования дешевых ИБП. Например у упомянутого выше ИБП CyberPower DX850E, время перехода на батареи аж 12мс (!), у большинства Иппонов 10мс, а у того же PCM - 2-4 мс. Не каждый БП будет работать с ИБП тормозом!!! »

Значит PCM будет лучше в этом плане получается, еще у APC с этим все хорошо.

WSonic 04-01-2013 13:34 2058755

Цитата:

Цитата pallmall
модель HIPER M600, будет ли он работать с POWERCOM IMPERIAL IMP-1000AP? »

Должен. Хотя модель ИБП вызывает вопросы - на сайте упоминания о ней есть, а вот самой модели - нет... Есть только 1025АР.

Lazer 05-01-2013 01:52 2059275

Ну ИБП тормоз надо еще додуматься купить )))) Но и хорошие БП сами хорошо справляются с мгновенными отключениями и даже компы не уходят в ребут. На работе хорошо это видно, у кого простые БП, то компы вырубаются, а у кого что-то более или менее хорошее, то просто моргнут дисплеи и все, компы будут работать )


Быть может POWERCOM IMPERIAL IMP-1000AP снят с производства уже?

WSonic 05-01-2013 02:01 2059280

Цитата:

Цитата Lazer
Ну ИБП тормоз надо еще додуматься купить )))) »

Покупают...

сашок 1кск 13-01-2013 12:45 2065714

ИБП для ПК
 
Здравствуйте имеется так конфигурация.
Процессор Intel "Core i5-3570" (3.40ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T; GPU) Socket1155
Мат. плата Socket1155 ASUS "P8B75-V" iB75
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Silicon Power "SP004GBLTU160V02" (PC12800, 1600МГц, CL11)
PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 6870"
Cooler Master "S400" RR-S400-18FK-R1
Блок питания 650Вт Chieftec "Nitro2 85+ BPS-650C2"
Хотел бы узнать какую для нее по выходной мощности нужен ИБП и какой подскажите?

WSonic 13-01-2013 13:01 2065724

Цитата:

Цитата сашок 1кск
Блок питания 650Вт Chieftec "Nitro2 85+ BPS-650C2" »

ИБП под этот БП будет стоить дорого. Бюджет у вас какой?

сашок 1кск 13-01-2013 13:07 2065730

до 4000

WSonic 13-01-2013 13:15 2065734

сашок 1кск, За такие деньги ничего нормального не найти...

сашок 1кск 13-01-2013 13:17 2065736

Вот такой подойдет ИБП (UPS) 1100ВА APC "Back-UPS" BX1100CI-RS

WSonic 13-01-2013 18:41 2065959

сашок 1кск, Подойдет, но он не 4000 стоит :)

сашок 1кск 13-01-2013 21:18 2066076

Вот его цена БП (UPS) 1100ВА APC "Back-UPS" BX1100CI-RS 5902 р его с запасом хватит просто я хочю на него ADSL модем нагрузить с телефонной линией и ротутером.

WSonic 13-01-2013 22:19 2066109

Цитата:

Цитата сашок 1кск
Вот его цена БП (UPS »

Где? По ссылке его цена 5700! Если вас устраивает цена - берите, отличный ИБП, для ваших нагрузок хватит вполне...

сашок 1кск 14-01-2013 18:51 2066632

Спасибо большое!

pallmall 15-01-2013 14:28 2067221

А если Powercom Warrior WAR-1000AP посмотреть, вроде тоже должен подойти, да и стоимость в пределах.

WSonic 15-01-2013 14:47 2067236

Цитата:

Цитата pallmall
А если Powercom Warrior WAR-1000AP посмотреть, вроде тоже должен подойти, да и стоимость в пределах. »

Хороший ИБП, но лучше не рисковать, тем более - если бюджет позволяет взять APC.

raket4ik 23-01-2013 21:36 2073511

Цитата:

Цитата WSonic
А если Powercom Warrior WAR-1000AP посмотреть, вроде тоже должен подойти, да и стоимость в пределах. »
Хороший ИБП, но лучше не рисковать, тем более - если бюджет позволяет взять APC. »

Вот кстати хороший акцент на бюджет, ведь первый на порядок дешевле второго, если цены не поменялись с последнего раза как смотрел)

Nesade 24-01-2013 01:59 2073673

Чем это уже вас Powercom не устраивает?) вообще народу деньги некуда кидать, поэтому и покупают АРС, там где и ИБП попроще справиться!)

pallmall 24-01-2013 11:05 2073798

Хоть он и стоит дешевле, но для простых задач он справится на ура, незачем брать более дорогостоящие устройства.

Nesade 24-01-2013 12:30 2073889

Вот и я про тоже, у меня на работе только АРС стоят, так как начальство тресётся над серверами, а для дома я себе Powrcom купил;)

raket4ik 24-01-2013 16:45 2074052

Серверы это серверы, самое ценное, за их обслуживание можно и переплатить, а для дома сильно париться уж точно не стоит, так что согласен по поводу powercom

Nesade 25-01-2013 22:43 2075113

Кстати, а почему IPPON так мало покупают, вроде же такие же хорошие ИБП, как и Powercom?

WSonic 25-01-2013 22:47 2075118

Цитата:

Цитата Nesade
почему IPPON так мало покупают, вроде же такие же хорошие ИБП, как и Powercom? »

Не хорошие.

raket4ik 29-01-2013 12:58 2077556

Ну не знаю, мнения всегда расходятся, раньше про powercom говорили, что очень плохо, а потом как-то начали даже хорошо об них отзываться, а ща тоже с иппонам

Nesade 05-02-2013 23:53 2083355

Это когда про Powercom плохо отзывались? даже 5 лет назад о них только хорошо отзывались!

raket4ik 06-02-2013 17:04 2083800

Ну вот не надо преувеличивать, на powercom всегда смотрели с опаской, т.к. есть незыблимый авторитет АРС, а остальные уже типа не понятно что. Стереотипы в общем.

WSonic 06-02-2013 17:58 2083842

Цитата:

Цитата raket4ik
на powercom всегда смотрели с опаской »

Кто смотрел? Вы? Не вижу ничего страшного! :)

Nesade 07-02-2013 00:44 2084130

APC это больше для крупных фирм, а не для дома, а так я согласен с WSonic , что вы зря нагоняете на Powercom!;)

pallmall 11-02-2013 15:47 2087949

Я тоже ИБП Powercom надежными считаю, много у кого из знакомых стоят такие. Отзываются о них хорошо.

Leonad 11-02-2013 17:18 2088012

вставлю и я своих пять копеек. то что типа powercom не очень хорошие были, это вы зря. у людей вон по 6-7 лет такие работают. так что вот так)

raket4ik 12-02-2013 16:18 2088769

Я ж не сказал, что powercom плохой или то что у них с качеством что-то не то, я имел ввиду только о вопросе выбора раньше и сейчас.

pallmall 12-02-2013 16:54 2088800

Так главное чтобы сейчас с ними проблем не было, чтоб при покупке знать что через неделю он не сгорит. Сейчас у них то все отлично.

Leonad 12-02-2013 17:08 2088812

ну как у них сейчас с качеством не буду утверждать, раньше было отличное. просто на мой взгляд при относительно не большой цене можно найти девайс для себя. огромный выбор и самых разных.

raket4ik 12-02-2013 17:57 2088836

Как бы то нибыло всеравно надо обсуждать конкретные модели, а не просто общие понятия, которые могут подойти почти ко всему...

WSonic 12-02-2013 20:00 2088911

Цитата:

Цитата raket4ik
Как бы то нибыло всеравно надо обсуждать конкретные модели »

Начнем с вас:
Цитата:

Цитата raket4ik
раньше про powercom говорили, что очень плохо »

Цитата:

Цитата raket4ik
на powercom всегда смотрели с опаской »

Какие конкретные модели вызывают у вас опасения?

Leonad 15-02-2013 13:51 2091052

вот как то я не видел и не слышал, чтобы смотрели плохо или относились с опаской. даже по моему наоборот.

Nesade 18-02-2013 00:09 2093073

Да ладно вам зря сотрясать воздух, Powercom делает очень хорошие ИБП, и притом достаточно недорогие, что немало важный фактор!

B1Km0p 19-02-2013 19:07 2094490

Здравствуйте. Подскажите, как будет себя вести БП Chieftec CTB-500S (500 Вт) в паре с UPS Powercom WAR-1000AP. И есть ли необходимость менять ИБП, т.к. в наличии Mustek PowerMust 600 Offline?
Спасибо.

Mr.Benq 19-02-2013 19:46 2094514

Цитата:

Цитата B1Km0p
Подскажите, как будет себя вести БП Chieftec CTB-500S (500 Вт) в паре с UPS Powercom WAR-1000AP. »

должен работать ,так как не имеет автовольтожа(Fullrange) ,но 100% гарантию не даст никто
Цитата:

Цитата B1Km0p
есть ли необходимость менять ИБП, т.к. в наличии Mustek PowerMust 600 Offline? »

да,менять надо,так как ибп всего на 600VA,а для вашего бп в 500 ватт нужно не меньше 1000VA,желательно конечно 1200VA(запас по мощности важен)

B1Km0p 19-02-2013 20:04 2094529

Спасибо.

Mr.Benq, что вы думаете про ИБП Mustek PowerMust 1000 Offline (600 Вт) ? или все же лучше остановится на Powercom WAR-1000AP (500 Вт)?

WSonic 19-02-2013 20:54 2094574

Цитата:

Цитата B1Km0p
что вы думаете про ИБП Mustek PowerMust 1000 Offline (600 Вт) »

Это резервный источник. Он не имеет "холодного" запуска. И ко всему с большим временем реакции. Да и производитель плохой. С вашим БП он может и не заработать.

Цитата:

Цитата B1Km0p
Powercom WAR-1000AP (500 Вт)? »

Бесспорно лучший вариант

B1Km0p 19-02-2013 20:55 2094576

WSonic, спасибо! Заказал Powercom.

Mr.Benq 19-02-2013 20:58 2094582

Цитата:

Цитата B1Km0p
или все же лучше остановится на Powercom WAR-1000AP (500 Вт)? »

да,этот лучший,останавливайтесь на нем

pallmall 20-02-2013 16:57 2095178

B1Km0p, ждемс от вас небольшого отзыва о этой модели. Хотя чтоб понять хорошая она или нет нужно время.

B1Km0p 20-02-2013 19:17 2095292

pallmall, да, насчет времени вы абсолютно правы. Но, я с удовольствие отвечу на возникшие вопросы по этой модели.

Nesade 20-02-2013 23:28 2095484

Читал обзор на Powercom WAR-1000AP, по сути ИБП очень классный, держит долго и совсем не гудит, что немаловажно!

raket4ik 25-02-2013 12:00 2098483

А где вы нашли обзор на Powercom WAR-1000AP ?? Я че-то не смог найти, если не сложно киньте ссылочку!

Nesade 26-02-2013 22:01 2099722

А я на английском языке читал, потому, что на русском я тоже не нашёл обзор про этот Powercom!

raket4ik 28-02-2013 12:35 2101011

Так дайте ссыль, я могу и на английском почитать. меня вполне устроит, да и в хроме есть перевод, смешной, но смысл понять можно.

Nesade 28-02-2013 21:26 2101384

Это искать надо))) Помню что читал, но на каком ресурсе точно не скажу, так как гуглил;) А так, для дома этот Powercom будет самое то!)

raket4ik 01-03-2013 16:31 2101921

Хм, не привык я как-то наслово верить, видимо самому придется искать обзор, если он конечно существует

Nesade 01-03-2013 23:16 2102245

Обзор существует, сам долго искал, на каком-то зарубежном сайте нашёл!

Rooney61 04-03-2013 22:49 2104305

Mr.Benq, WSonic,
у меня вот этот блок питания:
Power Supply HuntKey LW-6550HG Green Power 550W ATX-12V V.2.3 EPS-12V, 12cm Fan, 20+4pin, Cable Management, BOX
Здесь есть автовольтаж? если есть, то нужен ли ибп незамедлительно?(для меня потерять несохраненную инфу не страшно, главное - это здоровье компьютера)
И кстати, как узнать характеристики напряжения БП? то есть интервал напряжений

WSonic 04-03-2013 22:53 2104308

Цитата:

Цитата Rooney61
Здесь есть автовольтаж? »

Нету. ИБП желателен, особенно если могут отключить электричество.

Про Выбранные вами ИБП сказать нечего. Производитель неизвестный. Хотя характеристики и цена вкусные. Главное, чтоб вкусность была достигнута не ценой качества.

Mr.Benq 04-03-2013 22:55 2104310

Цитата:

Цитата Rooney61
И кстати, как узнать характеристики напряжения БП? то есть интервал напряжений »

на оф сайте клац

WSonic 04-03-2013 22:57 2104311

Цитата:

Цитата Rooney61
И кстати, как узнать характеристики напряжения БП »

Написаны на этикетке БП.

Rooney61 04-03-2013 22:58 2104312

WSonic,
Кстати, у меня там еще дешевле есть ибп, всякие Mercury Elite, так что SVC для меня из средней ценовой категории.
Mr.Benq,
Voltage
230VAC (180-264VAC)/ 115VAC (90-132VAC)
это нормлаьные характеристики?

WSonic 04-03-2013 23:01 2104313

Цитата:

Цитата Rooney61
это нормлаьные характеристики? »

Да. Автовольтажа нету. ИБП будет работать любой более-менее нормальный.

Mr.Benq 04-03-2013 23:03 2104315

Цитата:

Цитата Rooney61
30VAC (180-264VAC)/ 115VAC (90-132VAC)
это нормлаьные характеристики? »

нормальные,
Цитата:

Цитата Rooney61
у меня там еще дешевле есть ибп, всякие Mercury Elite, »

лучше уже тогда
Цитата:

Цитата Rooney61
SVC »


Rooney61 04-03-2013 23:03 2104316

WSonic, Mr.Benq,
Спасибо большое!

Mr.Benq, WSonic,
Эти mercury elite еще и без AVR стабилизации. Это ведь важная составляющая ИБП?

Mr.Benq 04-03-2013 23:06 2104318

Цитата:

Цитата Rooney61
Это ведь важная составляющая ИБП? »

Важная

WSonic 04-03-2013 23:07 2104320

Цитата:

Цитата Rooney61
Это ведь важная составляющая ИБП? »

Это и есть стабилизатор напряжения

Rooney61 04-03-2013 23:09 2104322

Цитата:

Цитата WSonic
Это и есть стабилизатор напряжения »

А что за UPS тогда и без AVR? НедоUPS))?

WSonic 04-03-2013 23:12 2104324

Можно и так сказать. Просто он при малейшем "шорохе" в розетке такой ИБП будет переходить на батарейку. И будет то, что вы цитировали с соседнего форума. AVR же, не дает ИБП переходить на батарейку вплоть до снижения напруги в розетке до 160 вольт. Это значительно экономит ресурс батарей.

Mr.Benq 04-03-2013 23:14 2104325

Цитата:

Цитата Rooney61
А что за UPS тогда и без AVR? НедоUPS))? »

это точно что
Цитата:

Цитата Rooney61
НедоUPS »

:)

F.Vinni 08-03-2013 21:44 2107034

Ребята, мне предлагают купить б.у. вариант Powercom Black Knight BNT-600 за 45уе, что думаете, стоит ли покупать или нет?

WSonic 08-03-2013 21:54 2107040

F.Vinni, Узнайте его техническое состояние, как часто у владельца отключали электричество, и возраст ИБП. Новый стоит около 1800р

Mr.Benq 09-03-2013 01:31 2107146

F.Vinni, новый стоит около 55$,я думаю лучше доплатить 10$ и купить новый

AMDBulldozer 09-03-2013 10:03 2107215

F.Vinni, когда Вы покупаете дешевый UPS, Вы, по сути, платите за аккумулятор. А теперь подумайте, готовы ли Вы покупать подержанный аккумулятор? К тому же, практически по цене нового. Стали бы Вы брать б/у аккумулятор для своей автомашины?

Leonad 09-03-2013 19:30 2107496

сомнительная экономия получается как бы. да и по моему реально как тут вам уже сказали доплатить и купить новый. и уверенности будет больше.

WSonic 10-03-2013 21:07 2108260

field, Вы процитировали пост 2005 года... :)

koss 26-03-2013 01:39 2118580

безперебойник
 
подскажите обычный среднего класса безперебойник будет защищать ПК от скачков и перепадов напряжения, исполняя частично функцыи стабилизатора

Mr.Benq 26-03-2013 01:42 2118582

koss, сообщите мощность,производителя и модель бп,еще не забудьте указать полную конфигурацию пк
И какой бюджет?

WSonic 26-03-2013 01:48 2118585

Цитата:

Цитата Mr.Benq
сообщите мощность,производителя и модель бп,еще не забудьте указать полную конфигурацию пк
И какой бюджет? »

Все вопросы обсуждаются тут:
Выбираем источник бесперебойного питания (ИБП | UPS)

AMDBulldozer 26-03-2013 01:50 2118587

Всё зависит от того, по какой схеме выполнен UPS. ИБП резервного типа (Backup) скорее всего не будет выполнять функции стабилизатора, если только такие функции не заложены проектировщиками в его схему. Те, которые я видел, напряжение не стабилизировали.
Интерактивный (line-interactive) ИБП сглаживает скачки напряжения.
ИБП с двойным преобразованием (on-line UPS) постоянно запитывают ПК от батареи, обеспечивая в то же время её зарядку.
Этот тип ИБП (как пример, SmartUPS Online фирмы APC) обеспечивает полную защиту от любых колебаний напряжения в сети.

koss 26-03-2013 01:52 2118591

мне интересно этот вопрос в общем есть ли у них ета функцыя хотябы частично у бюджетных и среднего класа моделях.
Mustek Power 600 что-то того, ПК слабый ему больше 5 лет

ну АРС это понятно

WSonic 26-03-2013 01:58 2118593

Цитата:

Цитата AMDBulldozer
Интерактивный (line-interactive) ИБП сглаживает скачки напряжения. »

К сожелению, есть такие что и не сглаживают. При покупке, нужно обращать внимание на наличие AVR и его диапазон. Mustek я не советовал бы брать, ввиду низкой надежности данного бренда. Присмотритесь в сторону PCM. Пока, у этого производителя лучшее соотношение цена-качество. И еще: http://forum.oszone.net/thread-84719-53.html :)

ShaddyR 26-03-2013 03:02 2118624

Цитата:

Цитата WSonic
И еще »

ну, не понятен намёк человеку. ;)
Перенес.

koss 26-03-2013 09:52 2118718

прочитал и посмотрел на его работу я понимаю что он просто в диапазоне 180 и 250 Вл напряжения актоматический переключается на питание от батареи. и я так понимаю что там стоят минимальные фильтра которые немного будут гасить или-же предохранитель стеклянный который перегорает при сильном скачке

WSonic 26-03-2013 11:48 2118778

koss, А такой не?

Ранее писал чуть подробней о том как разобраться в выборе ИБП.

Baiker 19-07-2013 13:15 2187189

Помогите решить вопрос. ИБП(Мягко говоря) Powercom. Батарея отработала года три без заземления на повышенном напряжении зимой и на пониженном летом. В последнее время держать не стала. Выдаёт низкий уровень заряда батареи. Поменяли батарею. Всё равно пишет тоже самое. В магазине сказали, что эти ИБП хоть меняй, хоть не меняй, всё равно работать не будут нормально. Легче новую взять. Провод к ИБП прозванивается, розетка запитана. Что можно предпринять с сигналом "низкий уровень заряда батереи"?

WSonic 19-07-2013 16:53 2187344

Baiker, Какой ИБП? Какая батарея? Сигнализирует о заряде ПО или сам ИБП?

Baiker 21-07-2013 21:25 2188322

WSonic,
ИБП
Аккумулятор
ИБП пищит короткими непрерывными с новым аккумулятором

WSonic 21-07-2013 21:32 2188325

Baiker, Ловко вы впихнули вместо батареи 7АЧ - 9АЧ. Это может быть причиной неполадок, так как батарея 9АЧ требует большего тока заряда - значит она не может должным образом зарядиться.

Angry Demon 22-07-2013 07:52 2188441

Цитата:

Цитата WSonic
батарея 9АЧ требует большего тока заряда

В корне неверно. 9 Ач - ёмкость, а не требование бОльшего тока заряда. Заряжать можно хоть током 10 мА. Только времени на это уйдёт много. Для простоты понимания: АКБ - это банка определённой ёмкости. Каким напором (не более установленного) вы её будете наполнять - ваше дело, более слабый напор наполнит банку за более длительный промежуток времени.

Baiker, проверьте электролитические конденсаторы в UPS. Вообще, эти бесперебойники долго не живут, к сожалению.

WSonic 22-07-2013 09:36 2188473

Angry Demon, С таким успехом уже все бы поставили в ИБП автомобильные аккумуляторы. А че - заряжаться будет штатным ЗУ и работать долго. А то что электроника ИБП, откалиброванная под определенную емкость батареи, будет сходить с ума не понимая почему батарейка не заряжается - это не наши проблемы.

Angry Demon 22-07-2013 10:02 2188479

WSonic, в бесперебойниках подобного типа вообще ничего не калибруется. Ваше утверждение можно притянуть за уши к Smart-UPS, где действительно работой всей системы управляет микроконтроллер. Но эти "брёвнышки" слишком тупы и не сильно отличаются от обычного автоматического автомобильного ЗУ.
Автозарядке, интересно, могло бы снести крышу, если человек (имеющий на это полное право) купил батарею не 45 Ач, а 60? Вот, то-то и оно.
Более того, на форумах проводились успешные эксперименты с подключением автобатарей к UPS. При близком внутреннем соспротивлении человек ничем не рискует.

WSonic 22-07-2013 10:12 2188480

Цитата:

Цитата Angry Demon
бесперебойниках подобного типа вообще ничего не калибруется »

Да вы правы, почему-то я спутал с WAR серией - которая оборудована подобной начинкой

AMDBulldozer 23-07-2013 14:35 2189180

Цитата:

Цитата Angry Demon
на форумах проводились успешные эксперименты с подключением автобатарей к UPS. При близком внутреннем соспротивлении человек ничем не рискует. »

Уже один раз публиковал эту ссылку, но на случай если кому-нибудь будет интересно, опубликую повторно: Использование автомобильных аккумуляторов в ИБП.

Baiker 14-10-2013 00:03 2233930

нужен ИБП на пк мощностью бп 350 Ватт и на проектор 295 Ватт. Подойдёт такой или лучше второй вариант?

WSonic 14-10-2013 00:15 2233934

Baiker, Выбранный Иппон - хорош, еще лучше этот. FSP не блещет характеристики - 10мс на переключение - это очень много.

Baiker 14-10-2013 00:24 2233939

WSonic, по-поводу PowerCom не соглашусь. Стояли у нас такие. но очень не понравились в работе. поэтому использовали на серверах apc, а на настольных ippon

слышал ещё о фирме CyberPower и такой С ней не работал, но хочется мнение окружающих услышать

WSonic 14-10-2013 00:33 2233942

Цитата:

Цитата Baiker
слышал ещё о фирме CyberPower и такой С ней не работал, но хочется мнение окружающих услышать »

Темная лошадка. Основные характеристики производитель скрывает.

Цитата:

Цитата Baiker
о-поводу PowerCom не соглашусь. Стояли у нас такие. но очень не понравились в работе. »

Чем не понравились? Модель была именно такая?

Не каждый ИБП сможет корректно перейти на работу от батарей, при постоянной нагрузке более 500 ватт! Запас по мощности нужен весьма хороший.

Baiker 14-10-2013 00:38 2233947

отказывали в самый неподходящий момент. в СЦ отказывались их ремонтировать с предлогом, что они не ремонтируемые и дешевле выйдет новая. а как такая UPS 1500VA SVEN Если не учитывать время реакции 10 мс?

WSonic 14-10-2013 01:01 2233956

Цитата:

Цитата Baiker
Если не учитывать время реакции 10 мс? »

Как не учитывать? Один из главных моментов, которые нужно учитывать! Зачем вам нужны отключения ПК при переходе на батарею?

WSonic 05-11-2013 23:29 2248195

ИБП бывают трех основных типов

Off-Line - Резервный источник питания. При отсутствии аварии в сети, потребитель работает от сети, а ИБП находится в "дежурном" состоянии. При отклонении напряжении в сети выше регламентированных производителем ИБП величин, данный тип устройства сразу переходит на работу от батарей. Данный тип ИБП наиболее дешевый, он не имеет возможности холодного запуска, не имеет встроенного стабилизатора напряжения. В данном типе ИБМ нет моделей с "чистой" синусоидой на выходе. Из средств защит у него есть только плавкий или термопредохранитель, варисторная защита от всплесков в сети и пассивные фильтры от высокочастотных помех и всплесков. В данном ИБП срок службы батарей небольшой, ввиду того, что он постоянно переключается на работу от батарей при отклонении напряжения в сети в пределах около 10-20%.

Line-Interactive - Линейно-интерактивный тип ИБП. Пожалуй самый распространенный тип устройств. В отличии от описанного выше типа, данные ИБП оборудованы стабилизатором напряжения (AVR), благодаря которым он поддерживает напряжение к потребителю в пределах нормы при отклонениях напряжении в сети в регламентированных для конкретной модели величины. Для некоторых моделей ИБП этот лимит может быть вплоть от 160 до 280 вольт. При этом, данный ИБП не переходит на работу от батарей в случае отклонения напряжения в пределах нормы установленной производителем, благодаря чему, срок службы батарей намного больше чем у ИБП типа Off-Line. Данные ИБП поддерживают "холодный старт" - то-есть потребитель можно включить даже при отсутствии напряжения в сети. Есть модели с синусоидой на выходе, так и с измененной синусоидой на выходе. Обычно, данные ИБП оборудованы защитой от перегрузки по току, плавким\термопредохранителем, варистором, присутствует сетевой фильтр, и интерфейс для подключения к ПК, позволяющий корректно завершить работу ПК без участия пользователя. Данные ИБП дороже своих младших собратьев, и наиболее часто рекомендуются к покупке для домашнего ПК.

Online - Источник питания с двойным преобразованием. Наиболее технологично сложный тип ИБП. Предназначен для потребителей предъявлявшие наиболее высокие требования к качеству питающих напряжений (серверы, файловые хранилища, мощные вычислительные станции). Принцип работы данного типа ИБП в корне отличается от двух предыдущих типов ИБП.

Сначала входное переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем обратно в переменное напряжение с помощью преобразователя. При пропадании входного напряжения переключение нагрузки на питание от аккумуляторов не требуется, поскольку аккумуляторы включены в цепь постоянно, поэтому для этих ИБП параметр "время переключения на батареи" не имеет смысла.

Итак, в типах ИБП разобрались, на что нужно обращать внимание в магазине, когда выбираем ИБП:

Мощность: Она измеряется в вольт-амперах. Формулы приводить не стану - примерный расчет: 500 ВА - это 250-270 ватт. Мощность ИБП подбирается под потребляемую мощность ПК, а не под мощность блока питания. Так как блок питания может быть на 800 ватт, но ПК при этом, потреблять к примеру, 400 ватт.

Время работы от батарей - Есть ИБП при которых едва успеваешь сохранить работу на ПК и нормально выключить, а есть такие что ПК превращается в стационарный ноутбук.

Наличие AVR - это стабилизатор напряжения. Также продлевает срок службы батарей, так как ИБП не так часто переходит на батареи в случае посадки напряжения в сети

Тип выходного напряжения - Синусоида или имитация синусоиды. Для домашнего ПК обычно достаточно имитации синусоиды.

Время перехода на батареи - чем меньше, тем лучше. Это влияет на стабильность работы ПК во время перехода ИБП на батареи. Для качественных ИБП этот параметр лежит в пределах 2-6мс.

Наличие интерфейса для подключения к ПК - обычно USB - позволяет установит на ПК программы для управление питанием.

Тип ИБП - On Line, Line interactive, Off line. Подробнее описано выше. Первый применяется для серверов, второй для обычных ПК, третий - просто резервный источник - с таким лучше не связываться.

Производитель - качественный производитель устанавливает хорошие батареи, специально разработанные для работы в ИБП, что обеспечивает длительную эксплуатацию ИБП. Срок службы качественных батарей может достигать нескольких лет, но этот срок сильно варьируется в зависимости от частоты переключения на батарею. Не рекомендуется покупать ИБП от неизвестного производителя, или производителя не имеющего достаточно опыта в данной сфере, предварительно не убедившись в качестве выбранной модели ИБП.

Наличие защиты от всплесков напряжения и фильтров - от этого зависит, что произойдет с вашим ПК в случае форс-мажора с электричеством.

Наличие защиты от короткого замыкания и перегрузки - защитит ваш ИБП в случае форс-мажора с нагрузкой, которая к нему подключена.

Уровень шума - Некоторые модели оборудованы активным охлаждением. При выборе стоит узнать, по какому алгоритму работает охлаждение, например только при работа от батарей, при зарядке батарей или при высокой нагрузке. Есть модели, у которых вентилятор работает всегда.

Производитель аккумулятора - от этого так-же зависит сколько проживет батарея до замены. Средний срок служби батареи от 2 до 5 лет, зависит от многих факторов, таких как частота перехода на батарею, температура, схемотехника зарядного устройства и, конечно же, производителя батареи. Самые известные производители качественных - CSB, Yuasa, Leoch, Delta, FIAMM, Tudor, Sonnenschein, B.B. Battery, Panasonic и другие. Не рекомендуется покупать под замену батареи совсем неизвестных брендов, в частности от тех, кто не занимается производством батарей - такие "производители" часто закупают в Китае самые дешевые батареи, маркируют собственным именем и продают как фирменные. На практике такие батареи "живут" не дольше нонейм китайской продукции.

Какие производители наиболее часто встречаются в продаже? Самые популярные это: APC, PowerCom (PCM), Eaton, Ippon, CyberPower, Tripp Lite, Delta, AEG И множество других, причем если бренд неизвестен еще не означает что продукция некачественна.

Извечный вопрос при выборе ИБП - совместим ли мой блок питания с ИБП? Да, проблема конфликта БП с APFC (активной коррекцией коэффициента мощности) с ИБП действительно имеет место, однако, сейчас процент конфликтных БП стремительно уменьшается. Некоторые считают, что для избежания проблем, нужно покупать дорогие ИБП с синусоидой на выходе. Однако это не гарантия того, что конфликта не будет.

Хочу, в этом случае, немного добавить: (попытаюсь понятным языком) APFC не требует "чистой синусоиды". Конфликт БП с ИБП самое часто бывает в следующих случаях:

1) - если блок питания оборудован Full range (FR) - расширенным диапазоном питающих напряжений. Эта технология - грубо говоря реагирует на просадку напряжения в сети тем, что уменьшает сопротивление входного контура БП - из за этого ток потребления БП от сети подскакивает в разы, но, благодаря этому, БП продолжает работать стабильно. FR работает очень быстро, быстрее чем ИБП переключается на батарею! При переходе на батарею, ИБП на доли секунды оставляет БП без питания, а FR расценивает это как просадку напряжения и начинает уменьшать сопротивление каскада! В итоге каскад БП перестроен на пониженное напряжение и, соответственно, повышенный ток! В это момент включается ИБП со своими стабильными 220в, а БП у нас уже (допустим) на 150в успел перестроиться. Хорошие ИБП оборудованные защитой просто выключаются от перегрузки по току, а плохие просто сгорают! Поэтому, в этом случае необходим хотя-бы двукратный запас по мощности ИБП.

2)Иногда конфликтуют с ИБП и блоки питания c APFC без FR. Но случается это под нагрузкой. Косвенная причина тому - производители-поддерживающие тенденцию к удешевлению своей продукции, который ставят в БП на входные каскады конденсаторы чересчур маленькой емкости. Например есть БП с мощностью 600 ватт, конденсатор при этом 300мкф! У другого БП, при тех же условиях - 600мкф. Производители считают, что с повышением общего КПД у БП (сертификат 80+) отпадает необходимость в большей емкости конденсатора. Отчасти они правы. Однако эти самые конденсаторы играют еще и функцию накопителя энергии, позволяя БП сохранять работоспособность при пропадании или просадке напряжения на доли секунды, так называемое "время удержания". Это как раз и нужно для стабильной работы с ИБП. Но тут уже ИБП не отключается от перегрузки, а отключается БП из-за того, что ИБП не успел подать напряжение до того, как исчерпалась накопленная энергия в этих конденсаторах. Поэтому, если имеет место такая проблема - помогает увеличение емкости этих конденсаторов.

3) Высокий пусковой ток. Импульсные БП в момент запуска потребляют ток внушительных величин. Этот импульс идет доли секунды, но этого может хватать, чтобы отправить ИБП в защиту.

Поэтому, на данный момент, если у вас имеется БП с APFC + FR - то нужно искать ИБП с максимально низким временем перехода на батареи и хорошим запасом по мощности, или, если позволяют средства, ИБП типа online (с двойным преобразованием, у которых отсутствует время переключения на батарею).

А если планируется сборка ПК или покупка нового БП, и он будет работать в паре с ИБП - тогда лучше сразу покупать БП с APFC без FR, предварительно почитав обзоры и обратив внимание на тест работы с ИБП и на емкость установленных конденсаторов во входном (высоковольтном) контуре БП и пусковой ток.

fyodorg 07-11-2013 12:46 2249156

подскажите пожалуйста, какой ИБП взять-такой, с чистой синусоидой, или у примеру такой или Интересует, смогу ли я подключить ибп с искуственной синусоидой к акустике и двд плееру, чтобы послушать музыку во время отключения электричества/зарядить телефон?Также нужно, чтобы был стабилизатор.Либо подскажите ибп в указанном магазине, чтобы подходил под указанные параметры,ценой до 3000-3500руб.заранее спасибо.

WSonic 07-11-2013 20:48 2249477

Цитата:

Цитата fyodorg
Интересует, смогу ли я подключить ибп с искуственной синусоидой к акустике и двд плееру, чтобы послушать музыку во время отключения электричества/зарядить телефон? »

Сможете. Но долго работать не будет - и батарея ИБП убивается быстро и разряжается быстро. Лучше дождаться появления электричества и заряжать телефон.

Цитата:

Цитата fyodorg
Либо подскажите ибп в указанном магазине »

http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...USB_55993.html

fyodorg 07-11-2013 23:07 2249642

WSonic, смущают эти компьютерные розетки..но все равно спасибо за ответ на первый вопрос

WSonic 07-11-2013 23:10 2249646

fyodorg, Не смущайтесь

fyodorg 07-11-2013 23:26 2249661

WSonic, прочел на маркете, что "для нагрузки, в которой используются линейные (трансформаторные) блоки питания, например, для аудиотехники, можно использовать только ИБП с чистой синусоидой на выходе. ", также по другим сайтам выходит, что для электродвигателей(привод двд плеера) необходима чистая синусоида.

WSonic 07-11-2013 23:40 2249682

Цитата:

Цитата fyodorg
прочел на маркете, что "для нагрузки, в которой используются линейные (трансформаторные) блоки питания, например, для аудиотехники, можно использовать только ИБП с чистой синусоидой на выходе. ", также по другим сайтам выходит, что для электродвигателей(привод двд плеера) необходима чистая синусоида. »

Нет. Это не требование. Коллекторный или Асинхронный двигатель подключать никто к нему не будет, а двигатель в приводах это совсем не из той оперы - они имеют вентильные многофазные двигатели, которыми управляет микросхема-контроллер, которая, в свою очередь питается от встроенного в само устройство (плеер\пк) импульсного БП, которому до лампочки синусоида или имитация синусоиды :) Трансформаторы действительно не желательно подключать к ИБП, но это если вопрос о мощных трансформаторах. Компьютерные колонки с слабеньким (порядка 50 ватт) трансформатором в БП погоды не сыграют, будут чуть сильнее нагреваться.

fyodorg 16-11-2013 15:49 2255862

приобрел ИБП) пару вопросов возникло:
1) при первом включении его нужно ставить к розетке на 12ч/24ч/другой срок, чтобы он до конца зарядился/откалибровал датчик емкости?
2) если ибп выключен, и я его поставлю к розетке он будет заряжаться-или нужно чтобы он был включен(горела кнопка)?
3)померил мультиметром напряжение от аккумуляторов-вышло около 170В-это мультиметр не умеет правильно считывать такой переменный ток с искусственным синусом?
4)имеет ли смысл пользоваться защитой для сети(модема) если нет заземления (третьего разъема в розетке)?
З.Ы. DVD плеер работает)

WSonic 16-11-2013 16:08 2255864

fyodorg,
1) Да. Можно просто воткнуть на ночь в розетку.
2) Будет
3) Возможно, а возможно напряжометр врет
4) Нет

fyodorg 17-11-2013 20:03 2256644

подскажите, как соединить ибп и upsmon (прога для виндовс), пробовал просто подключать комп не видит ибп, пробовал установить прогу, затем соединить комп и ибп- не помогло.все останавливается на этом. Из-под ХР удалось раз запустить, потом тоже не получалось.

WSonic 17-11-2013 20:37 2256663

fyodorg, Глупо, но спрошу - вы его к USB подключили? Да. Глупо.

Попробуйте другие версии программы.

fyodorg 17-11-2013 20:51 2256677

WSonic, естественно, перетыкнул еще раз на всякий случай- эффекта ноль.
upsmon pro пишет "ошибка соединения"

если вообще прог для ибп нет, то драйвер определяется, как usb hid устройство, но не работает.

WSonic 17-11-2013 21:31 2256709

fyodorg, Попробуйте UPS Assistant

fyodorg 17-11-2013 21:47 2256719

WSonic, при запуске предложил только ком порт, юсб не было, соответственно не видит ибп

WSonic 17-11-2013 22:11 2256737

fyodorg, Кто предложил? UPSAssistant? Выбирайте COM

fyodorg 17-11-2013 22:24 2256747

WSonic, supported protocol not detected при выборе com. Кажется что-то с драйверами у компа или у ибп не знаю.(виндовс ставил за пару часов до установки ups mon)

WSonic 17-11-2013 22:32 2256758

Цитата:

Цитата fyodorg
при выборе com »

Других вариантов нет?

fyodorg 17-11-2013 22:37 2256771

WSonic, нет

WSonic 17-11-2013 22:48 2256785

fyodorg, Пичалька.

fyodorg 17-11-2013 23:27 2256816

офф сайт не работает,но по сохраненной копии видно, что я не одинок в проблеме, буду завтра копать дальше

fyodorg 30-11-2013 17:51 2264440

Подскажите пожалуйста, могу я подключить такой сетевой фильтр после ИБП, или лучше выпаять эту синюю штуковину?
http://i023.radikal.ru/1311/e9/349305ed80c8.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1311/63/79ddc6dd07f9.jpg

WSonic 30-11-2013 18:07 2264450

Цитата:

Цитата fyodorg
или лучше выпаять эту синюю штуковину? »

Это варистор. Можно не выпаивать

Killerrok 16-12-2013 18:35 2273343

Возникла необходимость в покупке ИБП, в последнее время участились случаи отключения света. И вот встал вопрос, как же его выбирать? Догадываюсь, что надо брать по принципу, мощность БП+монитор. Все блоки маркируются в VA, и как это перевести в Вт?
На данный момент стоит БП на 550 Вт от Corsair и LCD монитор 23".

WSonic 16-12-2013 18:54 2273350

Killerrok, http://forum.oszone.net/post-2248195.html#post2248195

Killerrok 16-12-2013 21:55 2273463

WSonic, в итоге, то на то и вышло. По калькуляторам на сайте APC мне нужно около 1000-1100 VA, чтобы нынешняя система держалась хотя бы 10 минут. Калькулятор показывает, что потребляемая мощность в пределах 280 Вт. но вот загвоздка, там не учитываются какая видеокарта и т.п.
И вот вопрос, со временем, сменю почти весь компьютер, добавится новый SSD, свой старый процессор i3-530 заменю на новый i5 4-ой серии, свою карточку HD5570, на видеокарту GTX660. И сколько такое вот удовольствие прибавит в мощности?
Вроде новые процессоры, рассеивают меньшую мощность, нежели мой нынешний. А вот сколько будет жрать новый SSD не знаю, а карта ASUS GTX660-DC2O-2GD5 так вообще пугает, в характеристиках пишут что аж 225 Вт. (Сознательно беру самую топовую карту, из представленных).
И что в таком случае делать? Если идти из расчёта, который вы описывали, то мне хватит 600 ВА, если же верить калькулятору, то 1000 ВА. Где истина? Направьте запутавшегося ученика )

WSonic 16-12-2013 22:02 2273474

Killerrok, Назови полную конфигурацию твоего ПК (или предполагаемый к покупке) и точную модель блока питания. Сообщи бюджет на ИБП.

Цитата:

Цитата Killerrok
а карта ASUS GTX660-DC2O-2GD5 так вообще пугает, в характеристиках пишут что аж 225 Вт. »

Брехня. Она потребляет меньше 150ти ватт, да и уже очень давно не является топовой.

Killerrok 16-12-2013 22:14 2273487

Цитата:

Цитата WSonic
Брехня. Она потребляет меньше 150ти ватт, да и уже очень давно не является топовой »

Ну вот, и как теперь верить людям. Спасибо, успокоили.
А про топовость, это я понимаю, в плане, из представленных 660 в магазине - это сама топовая, ну или как минимум самая дорогая. А на большее, я не потяну, да и блок в 550 Вт тоже.
Т.е. 600-700 ВА должно хватить?

WSonic 16-12-2013 22:38 2273503

Цитата:

Цитата Killerrok
да и блок в 550 Вт тоже. »

>>>
Цитата:

Цитата Killerrok
Т.е. 600-700 ВА должно хватить? »


Зависит от модели блока питания

Killerrok 16-12-2013 23:05 2273527

ошибся, блок на 500 Вт ATX 500W Corsair CX 500
А по фирмам, ИБП, самое рациональное брать APC ?

ShaddyR 16-12-2013 23:33 2273548

Цитата:

Цитата Killerrok
самое рациональное брать APC ? »

не обязательно - только если не ограничен в деньгах или уверен, что альтернативы нет. На текущую сборку небольшого сервера удаленного доступа поставил APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) и дополнительную CSB Battery HR1234W - интегренный i5й на час-полтора автономки должно хватить

WSonic 16-12-2013 23:34 2273549

Цитата:

Цитата Killerrok
, самое рациональное брать APC ? »

Нужно не бренд выбирать, а модель. Есть отличные модели и у PCM и у Ippon и у Eaton и у других тоже.

Killerrok 17-12-2013 21:54 2274004

Вот подобрал несколько моделей, может что-нибудь о них известно вам:
Powercom SPD-1000U Spider вот вопрос, у него есть AVR? Я нигде не нашёл.
IPPON BACK COMFO Pro 800VA black new
Powercom PTM-850AP
APC Back-UPS BX800CI-RS

И такой вопрос, как подключать сетевой фильтр вот к такому вот ИБП IPPON SMART Power Pro 1000VA black ?
И вообще, можно ли включать фильтр в ИБП, или же надо каждое устройство по отдельности включать?

P.S. Шум в 40 дБ постоянный? так же ночью задолбает, если будет всё время гудеть/пищать и т.д. Хочется что-то тихое, чтобы не будило, или не мешало уснуть.

WSonic 17-12-2013 22:13 2274017

Цитата:

Цитата Killerrok
Powercom SPD-1000U Spider вот вопрос, у него есть AVR? Я нигде не нашёл. »

Есть, и очень хороший. 140—300 В

Цитата:

Цитата Killerrok
P.S. Шум в 40 дБ постоянный? »

Нет. При работе от батарей.

Цитата:

Цитата Killerrok
И такой вопрос, как подключать сетевой фильтр вот к такому вот ИБП »

К ИБП фильтр подключать нельзя. Перед - можно. В ИБП есть свой сетевой фильтр.

Из этих всех я выбрал бы Спайдера. Добротные ИБП.

Killerrok 18-12-2013 00:05 2274085

Цитата:

Цитата WSonic
Перед - можно »

Не совсем понял, т.е. "перед" ? Фильтр в сеть, а в фильтр ИБП?

WSonic 18-12-2013 00:07 2274086

Цитата:

Цитата Killerrok
Не совсем понял, т.е. "перед" ? »

Перед ИБП фильтр ставить можно, но не нужно, а после ИБП - нельзя.

Killerrok 18-12-2013 00:10 2274088

Цитата:

Цитата WSonic
Перед ИБП фильтр ставить можно, но не нужно, а после ИБП - нельзя. »

Ясно, значит надо брать ИБП где много розеток, ибо подключать придётся 3-4 штекера.

ShaddyR 18-12-2013 00:13 2274089

Цитата:

Цитата WSonic
К ИБП фильтр подключать нельзя »

отчего так?

Killerrok 18-12-2013 00:16 2274091

Кстати, что значит:
4 x "евророзетки" (Батарейное резервное питание)
4 x "евророзетки" (Защита от всплесков напряжения)
2 x RJ-11/RJ-45 (комбинированный)

Если я включу штекер в евророзетку с батарейным питанием, то защиты от всплесков не будет? и наоборот?
И для чего порты RJ-11/RJ-45 ?

WSonic 18-12-2013 00:56 2274112

ShaddyR, В нормальном сетевом фильтре стоят катушки (дросселя). Они прекрасно справляются со своей задачей при течении через них синусоиды. Когда при работе от батарей через катушки будет идти напряжение в форме ступеньки (меандр) это значительно увеличит их нагрев из-за возросшей утечки. Если к ИБП просто подключить удлинитель с конопкой (фильтр-пустышка), то естественно ничего страшного не будет

Цитата:

Цитата Killerrok
Если я включу штекер в евророзетку с батарейным питанием, то защиты от всплесков не будет? »

Будет
Цитата:

Цитата Killerrok
и наоборот? »

Будет, но не будет резервного питания

Angry Demon 18-12-2013 08:34 2274193

Цитата:

Цитата WSonic
Когда при работе от батарей через катушки будет идти напряжение в форме ступеньки (меандр)

Ну, нет... Вот меандр:

Это прямоугольный сигнал со скважностью (отношением периода T к длительности t), равной 2.
До меандра в ИБП как до Китая пешком. Там ступенчатая аппроксимация синусоиды:


Поэтому, нагрев реактивных элементов несущественен.

WSonic 18-12-2013 11:28 2274241

Angry Demon, Кто я такой... чтоб с вами не согласиться! :)

Вы все правильно написали, но есть момент, с которым я не могу полностью согласиться

На вашем скриншоте действительно ступенчатая аппроксимация синусоиды, однако в случае ИБП она выглядит совсем иначе, например - вот форма напряжения с разных ИБП:




Как бы, если это и имитация (approximation - имитация), то очень корявая. Эту форму напряжения называют меандр с задержкой - когда введена пауза между прямоугольными импульсами разной полярности. Безусловно, это немного снизит нагрев реактивных элементов, но не настолько, чтоб без опаски ими пользоваться.

Angry Demon 18-12-2013 12:56 2274282

WSonic, это у кого ж из брендов такая, с позволения сказать, аппроксимация?

Цитата:

Цитата WSonic
Безусловно, это немного снизит нагрев реактивных элементов, но не настолько, чтоб без опаски ими пользоваться

Согласен, гармоники попрут - дай дороги.

WSonic 18-12-2013 13:08 2274291

Цитата:

Цитата Angry Demon
это у кого ж из брендов такая »

Да, по сути у всех :) У моего такое-же

На скринах были Ippon, APC и два китайца. Как видно - разница не большая

Killerrok 18-12-2013 15:45 2274403

Господа, столкнулся с проблемой, выбранный мною ранее Powercom Spider не влазит, точнее нет места для него. Нужен ИБП форм-фактора "стойка". От только евро-розеток тоже отказался, если что, докуплю сетевой фильтр с IEC розеткой.
Вот что насмотрел:
1. Powercom WAR-1000AP Warrior
2. Powercom PTM-850AP USB
3. Powercom IMD-825AP
4. Powercom IMP-825AP

Что можете о них сказать? Сам поглядываю на Powercom Warrior, т.к. он самый дешёвый, самый мощный и самый компактный.
Только вот что странно, на Юлмарте, пишут что у Warrior макс. мощность 500 Вт, а у того же Powercom PTM-850AP USB макс. мощность 510 Вт. Это так и есть, или опечатка?

В тоже время, привлекают Powercom IMD-825AP и Powercom IMP-825AP, ибо больше розеток, а один из них с экраном (правда не знаю, насколько этот экран важен, и стоит ли он внимания). А у Powercom PTM-850AP USB самый большой диапазон входного напряжения 140-300 В (правда не знаю, стоит ли это того).

WSonic 18-01-2014 22:52 2291857

Killerrok, Вариант 2 хорош. У него классный стабилизатор - работает в диапазоне 140-300В без перехода на батарейки.

Killerrok 18-01-2014 22:56 2291862

WSonic, но у него самое большое время перехода на батарею - 8 мс. Или что 4, что 8 не особо заметно?

WSonic 18-01-2014 22:57 2291864

Цитата:

Цитата Killerrok
но у него самое большое время перехода на батарею 8 мс. »

Хде вы такое вычитали?

Killerrok 18-01-2014 22:59 2291867

Всё этот Яндекс Маркет.

WSonic 18-01-2014 23:02 2291868

Цитата:

Цитата Killerrok
Яндекс Маркет. »

Врет

Killerrok 18-01-2014 23:03 2291869

Спасибо большое.
Да, и такой вопрос, это уже для моего развития. Т.е. не обязательно, что по мощности 1000ВА всегда будет больше 850ВА ?
И да, как протестировать ИБП после покупки, на что обратить внимание? Например, как проверить, потянет ли ИБП после отключения питания всё то, что я в него включу? На ум приходит только, выдернуть ИБП из розетки.

WSonic 18-01-2014 23:18 2291879

Цитата:

Цитата Killerrok
Т.е. не обязательно, что по мощности 1000ВА всегда будет больше 850ВА ? »

Нет. Нужно смотреть на активную мощность в ваттах

eco 18-01-2014 23:20 2291880

Цитата:

Цитата Killerrok
На ум приходит только, выдернуть ИБП из розетки. »

Только после того как батарея зарядится на 100%.

Killerrok 18-01-2014 23:28 2291884

Цитата:

Цитата WSonic
Нет. Нужно смотреть на активную мощность в ваттах »

Да, я уже почитал про это, что ВА хар-ка складывается из нескольких факторов, и зависит от коэфф. мощности.
Несколько стыдно, что не знаю таких вещей, но благодар Вам может быть чему-то и научусь.

Цитата:

Цитата eco
Только после того как батарея зарядится на 100%. »

Т.е. это нормальный способ проверки?

WSonic 19-01-2014 00:00 2291899

Цитата:

Цитата Killerrok
Т.е. это нормальный способ проверки? »

И единственный

Killerrok 19-01-2014 00:06 2291906

eco, WSonic, спасибо за помощь.

urs 13-02-2014 21:09 2308672

добрый день
встал вопрос покупки бесперебойника
конф компа
AMD AthlonX64X2 Dual 5600
Radeon 5850 2gb
2gb озу
HDD WD 1TB
+dvd rom
монитор Samsung 755dfx
в спокойном состоянии-работа в сети и тд потребление порядка 200-250 вт
присмотрел такие ибп

Ippon Back Power LCD Pro 800 3200rub
IPPON Back Power Pro 800 New 3 520руб
POWERCOM IMPERIAL IMD-825AP 4000руб
POWERCOM IMPERIAL IMР-825AP 3760руб
POWERCOM PTM-850AP 3440руб

APS-ы не по карману

подскажите какие без проблем пойдут с БП Thermaltake Purepower RX 600W ATX2.2
по параметрам нравятся больше последний(и вес и параметры вроде получше) и предпоследний(вроде поновее чем PTM-850AP)

кто стакими работал-опишите плюсы-минусы-стоит ли брать?
стоит ли гнаться за индикатором на IMD825 или он так-для понта
еще предлагали FSP EP850 2200руб
FSP Vesta 850 2300руб

но на EP850 в инете отзывы не очень
а Vesta 850 что то по параметрам вроде хуже
нужна надежность,удобство в работе,чтобы держал скачки и грамотно выключал комп в случае чего,возможность не дефицитности поиска батареи в случае необходимости
поэтому и выбираю на 800-850ва

WSonic 13-02-2014 21:32 2308684

urs, Точную модель вашего блока питания назовите.

urs 14-02-2014 08:03 2308907

вот же указал выше
подскажите какие без проблем пойдут с БП Thermaltake Purepower RX 600W ATX2.2

нашел вроде активный PFC

WSonic 14-02-2014 13:53 2309046

Цитата:

Цитата urs
вот же указал выше
»

Ну, вы отредактировали сообщение. Когда я спрашивал вы не указывали модель БП

Цитата:

Цитата urs
нашел вроде активный PFC »

Это не так важно, важно что БП с технологией FullFange - работает в диапазоне 115 ~ 230 В. Сами по себе блоки TT достаточно переборчивы в плане ИБП. Вам нужен ИБП, максимально мощный и с максимально низким временем переключения на батареи - это обезопасит от возможных несовместимостей. Из предложенных неплохим выбором будет:

Цитата:

Цитата urs
POWERCOM PTM-850AP 3440руб »

У этого ИБП хороший стабилизатор (абсолютно вам не нужный, так как в вашем БП уже присутствует свой), работающий в пределах 140—300 В

urs 14-02-2014 18:49 2309213

спасибо
а чем плох по сравнению с PTM-850AP IMP825AP--??
МОЩНОСТЬ ЧУТЬ НИЖЕ IMP825-480 у PTM850-510
зато время перекл меньше 2-4 против 4
еще у IMP825 есть Защита от молнии и перепадов напряжения
IMP825 потяжелее-пишут 7.4кг а ptm 850-7кг значит транс вероятно получше?
еще не понял насчет управления по USB-У 825 пишут есть а у 850-не понял(хотя должно же быть)
ориентируюсь по nix (правда не по одному ему) но везде величины бывают разные
пишете что стаб мне не нужен-но он вероятно не помешает??

У КОГО НИБУДЬ СТОИТ
POWERCOM IMPERIAL IMР-825AP
и POWERCOM PTM-850AP
кто нить может реально рассказать о них??

WSonic 14-02-2014 19:05 2309224

Цитата:

Цитата urs
зато время перекл меньше 2-4 против 4 »

У предложенного тоже 2-4

Цитата:

Цитата urs
еще у IMP825 есть Защита от молнии »

От молнии ничего не защищает.

Цитата:

Цитата urs
перепадов напряжения »

Это у всех есть, даже в вашем БП TT

Цитата:

Цитата urs
а у 850-не понял(хотя должно же быть) »

Есть.

Выбирая из этих двух ИБП, учитывая остальные характеристики, лучше переплатить за мощность, пусть даже немного большую...

urs 14-02-2014 19:49 2309250

спасибо
но стоимость PTM850AP даже ниже чем IMP825AP

разница в цене-за дизайн??
вопрос-вы где их параметры смотрите,ссылку можно?

WSonic 14-02-2014 19:57 2309252

urs, http://www.pcm.ru/

urs 14-02-2014 20:16 2309262

спасибо
там уже побывал

WSonic 14-02-2014 20:17 2309263

И что не получилось?

urs 16-02-2014 11:09 2309823

в смысле побывал-почитал-сижу -чешу репу -думаю
Killerоk В личку ответил что софт что то не очень-а какой еще софт можно к PowerCom поставить??

WSonic 16-02-2014 11:14 2309826

Цитата:

Цитата urs
что софт что то не очень »

Нормальный софт.

Цитата:

Цитата urs
какой еще софт можно к PowerCom поставить »

Софт для управления питанием - чтоб ПК автоматически корректно завершал работу и выключался.

Killerrok 17-02-2014 12:15 2310438

Нет, софт нормальный, просто у меня возникли проблемы, периодически он отвлаивается и не видит ИБП, но софт нормальный. Это мне так "повезло".

urs 17-02-2014 21:22 2310747

так САМ ибп виноват??
тогда что-он го..но?

WSonic 17-02-2014 22:49 2310789

Цитата:

Цитата urs
так САМ ибп виноват?? »

Не. ОС

urs 18-02-2014 17:22 2311207

здравствуйте все
сегодня неожиданно стал хозяином
Back UPS RS 500
Powercom SMK600A
Smart UPS 600I

аккумы есть только в RS500 3.8V
В ОСТАЛЬНЫХ НЕТ
блоки не запускаются-не пищат,220 до платы доходит
подскажите как проверить и можно ли без акк
можно ли подкл туда 7в от другого бп
платы чистые-сгоревших элементов не обнаружил-посмотрю еще
технологию проверки подскажите

WSonic 18-02-2014 19:47 2311294

Цитата:

Цитата urs
аккумы есть только в RS500 3.8V »

Что означает выделенное?

Цитата:

Цитата urs
можно ли подкл туда 7в от другого бп »

От БП нельзя. Можно подключить для проверки автомобильный аккумулятор. Подключать толстым проводом. Полярность соблюдайте.

urs 18-02-2014 21:38 2311381

3.8v --это напряжение на аакум

1-Back UPS RS 500 запустил оба

2-Powercom SMK600A lcd
3-Smart UPS 600I
2 и 3 тоже запустил,
теперь думаю какой оставить??
посоветуйте
2 -более информативен за счет индикатора
но в 3 чисто визуально транс по размерам больше
в обоих пишут синусоида
в оба на 24в батарея нужна
какой оставить??

WSonic 18-02-2014 21:42 2311384

Цитата:

Цитата urs
3.8v --это напряжение на аакум »

На свалку.

Цитата:

Цитата urs
какой оставить?? »

Ну, этот весьма неплох:
Цитата:

Цитата urs
Powercom SMK600A lcd »


urs 18-02-2014 21:50 2311394

Вложений: 2
вот фотки

urs 18-02-2014 21:52 2311395

Вложений: 2
фоток не вижу

urs 18-02-2014 21:54 2311399

Smart UPS 600I
тоже накрученный ,только там все режимы вводятся через комбинацию кнопок

WSonic 18-02-2014 21:55 2311402

Цитата:

Цитата urs
Smart UPS 600I
тоже накрученный »

Вот это и плохо.

urs 20-02-2014 16:44 2312528

в общем помучил оба
1-APC Smart UPS 600i
2-Powercom SMK600A lcd
могу написать маленький обзорчик
внешне 1 поменьше и поаккуратнее-самое то что надо под стол чтоб не мешался
2-побольше процентов на 40 и по высоте и в длину
внутри у обоих все аккуратно пропаяно-нет соплей,висящих хвостов и проч
в APC трансформатор значительно больше по размерам чем у Powercom SMK600A
да и радиаторы гораздо больше по размерам
у Powercom процентов 30 внутри свободного места

подключил оба
Powercom работает тихо-вообще не слышно,не слышно переключения релюшек вообще,информативный дисплей,все понятно,подключил к компу-режимы через софт мониторит-задал отключение через 2 минуты-грамотно закрыл систему и выключился,запустил от внешнего бп,потом отключил-блок работал,даже ни разу не икнул(ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЯЧУЮ ЗАМЕНУ АКК)
потребление при запуске CRYSIS3 НА дефолтных установках доходит до 60-68 проц
попробовал снизить вых напряжение(стоИт 230) до 220-выкинул табличку подождите пожалуйста и такое впечатление что завис-ждал минут 5-сбросил.
вывод-если бы мощность была ватт 800-ЦЕНЫ БЫ ЕМУ НЕ БЫЛО
с софтом не разобрался полностью-впечатление что какой то убогий и не работает полностью(изменить напр на выходе так и не смог)

APC без акков работать вообще не хочет-сразу отключается,частенько пытается протестить акки и частенько выбрасывает что батарея слабая
реле щелкают громко,попробовал как указано замерить потр мощность-грубо вырубился,после вторичного выруба включать и мучить с софтом уже не стал
комп от него работает спокойно

вот теперь посоветуйте-купить аккумы и успокоиться(напрягает 70 проц загрузки) или сплавить оба и купить ватт на 800
но King SmartЫ ВРОДЕ ПИШУТ ЧТО ДОВОЛЬНО ХОРОШИ

WSonic 20-02-2014 21:29 2312615

Цитата:

Цитата urs
вот теперь посоветуйте-купить аккумы »

Yuasa или CSB

Цитата:

Цитата urs
была ватт 800-ЦЕНЫ БЫ ЕМУ НЕ БЫЛО »

Зачем вам на 800??? Что за ПК у вас???

Angry Demon 20-02-2014 21:32 2312619

Цитата:

Цитата WSonic
Yuasa или CSB

... а также Delta Battery, B.B. Battery.

WSonic 20-02-2014 21:40 2312624

Цитата:

Цитата Angry Demon
B.B. Battery. »

Ничего не могу про них сказать - не сталкивался, а Дельты - хороши, но достаточно редкие...

Angry Demon 20-02-2014 21:45 2312629

Цитата:

Цитата WSonic
Ничего не могу про них сказать - не сталкивался

На них, как и на CSB, APC свои наклейки лепит.

WSonic 20-02-2014 21:48 2312633

Ну, APC и на безымянные китайские лепить может. Мне б о качестве данный батареек узнать бы... Они действительно ИБПшные, для 20ти минутного разряда?

urs 20-02-2014 21:50 2312635

вы писали-Зачем вам на 800??? Что за ПК у вас???

просто этот уже на 60-70 проц нагружается-а если ему вдуть по макс?-сомневаюсь я батенька-но блок действительно хорош
да и запас по мощности никогда не помешает да и к тому же или почти за 2тыр взять акки для этого старенького или добавить еще тыщи полторы и взять новый на 800вт PTM850A

вот я и стоЮ как ходжа Насреддин на перекрестке и думаю......

WSonic 20-02-2014 21:55 2312639

Цитата:

Цитата urs
и взять новый на 800вт PTM850A »

Он на 510 ватт.

Цитата:

Цитата urs
Powercom SMK600A lcd »

Этот на 360 ватт

urs 21-02-2014 09:53 2312879

вот отсюда и мысли в голову лезуть всяяяякие
новый но хуже или старый но по надежности и качеству лучше

WSonic 21-02-2014 13:04 2312992

urs, Без оглашения конфигурации вашего ПК и модели вашего БП говорить тяжело.

urs 21-02-2014 16:43 2313172

выше писАл в 602 посту
конф компа
AMD AthlonX64X2 Dual 5600+
Radeon 5850 2gb
2gb озу
HDD WD 1TB
+dvd rom
бп Thermaltake Purepower 600
монитор Samsung 755dfx

в спокойном состоянии-работа в сети и тд потребление порядка 200-250 вт-измерял по эл счетчику - Powercom 600a дает 50-58 проц по своему измерителю

WSonic 21-02-2014 17:46 2313225

Цитата:

Цитата urs
в спокойном состоянии-работа в сети и тд потребление порядка 200-250 вт-измерял по эл счетчику »

Не может ваш ПК в состоянии покоя потреблять 250 ватт!!!! Либо что-то нагружено до немогу, либо неправильно замеряли. Процессор 100 ватт в пике, видеокарта 150 ватт в пике и все остальное пусть ватт 50 максимум - итого, 300 ватт - пиковое энергопотребление от БП. Учитывая КПД блока питания, от ИБП ваш комп просто физически не может потреблять более 350 ватт.

urs 21-02-2014 20:05 2313316

метод измерения
1-ПО ЭЛ СЧЕТЧИКУ-записал показания счетчика-врубил комп и лазил в сети несколько часов-полученные показания разделил на колич часов=мощность компа в час(конечно приблизительная) получилось прибл 250 вт
2-включил ибп-показывает в спок состоянии 50-58 проц-запустил Crysis-3 на дефолт настройках-показания на ибп до 65-68 проц
к ибп был еще моник подключен
--------------------
в спок состоянии
БЕЗ МОНИТОРА 35-37 проц
с МОНИТОРОМ 53-57 ПРОЦ

вот так как то
----------------
P.S.этот проц до 140 ват в пике насколько помню
пара кулеров 80-сятки еще стоят

WSonic 21-02-2014 20:56 2313348

Цитата:

Цитата urs
P.S.этот проц до 140 ват в пике насколько помню »

Только если разогнан по самое немогу, без разгона - около 90 ватт.

Цитата:

Цитата urs
пара кулеров 80-сятки еще стоят »

Это еще 4 ватта.

Цитата:

Цитата urs
1-ПО ЭЛ СЧЕТЧИКУ-записал показания счетчика-врубил комп и лазил в сети несколько часов-полученные показания разделил на колич часов=мощность компа в час(конечно приблизительная) получилось прибл 250 вт »

А холодильник? А свет? А прочие бытовые приборы? По счетчику замерять не получится - слишком большая погрешность будет.

urs 21-02-2014 21:50 2313374

холодильник-свет и все прочее было отключено-в сети только комп и монитор
кулера естесссно в компе
я же говорю-примерно
ибп и показал примерно 300 вт

90 ват-согласен
140-в пике согласен-под него и кулер спецом подбирал с запасом
наверное ибп показывает не в ватах а в вт/a тогда все стыкуется
250 вт= примерно 420вт/а что и есть около 70 проц от 600вт/а

250вт вы говорите много-а ск тогда должен??
если брать кпд бп где то 80 проц(заявленные 90-не верю) то сам комп тогда около 200вт-это как -сильно много?

WSonic 21-02-2014 21:59 2313381

Цитата:

Цитата urs
ибп и показал примерно 300 вт »

Ну, не могу поверить я, что ваш ПК в простое потребляет 300 ватт от сети. Ну, хоть ты тресни - не верю.

urs 21-02-2014 22:04 2313383

а ваш сколько кушает??

я же еще писАл -не в простое а при малой нагрузке-серфинг и тд

WSonic 21-02-2014 22:14 2313388

Цитата:

Цитата urs
не в простое а при малой нагрузке-серфинг и тд »

Это простой.

Цитата:

Цитата urs
а ваш сколько кушает?? »

По показаниям ИБП, мой ПК с монитором+принтер+колонки+настольная лампа потребляют в простое 70 ватт.

SotM 21-02-2014 23:00 2313414

Чуток влезу в ваш оффтоп.

читать дальше »

У меня к ИБП подключен комп:

MB: ASUS M5A97 LE R2.0
Proc: AMD FX-6300
RAM: DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis, KHX1866C9D3K2/8G
Video: ASUS HD7790-DC2OC-2GD5, 2Гб, GDDR5
HDD1: SSD 128ГБ, Plextor M5S, PX-128M5S
HDD2: ST3750330AS (698 GB)
HDD3: WDC WD3200AAJS-00RYA0 (298 GB)
DVD: PIONEER DVD-RW DVR-112 SATA
Cardreader: Generic Reader
Tvtuner: Behold TV 507
PSU: ATX OCZ ZT650W

и моники:
ЖК 19" Монитор Acer AL1917 (в количестве 2 шт).

И всё это дело в простое потребляет 150-170 Ватт (по показаниям самого ИБП).

WSonic 21-02-2014 23:12 2313419

SotM, Ну, 170 не 300 все-таки, да и каждый из мониторов, еще с лампами внутри, потребляет 60 ватт, на пару это 120 ватт. Если это отнять - то сам системник потребляет 50 ватт :)

urs 22-02-2014 10:31 2313547

интересно
если предположить что у меня много жреть-то тогда возникает вопрос-КТО И ГДЕ?
МОНИТОР ЭЛТ КСТАТИ-ОН ПО МОЕМУ ГДЕ ТО ВАТТ50 ЖРЕТ ТОЛЬКО САМ

WSonic 22-02-2014 11:44 2313562

Цитата:

Цитата urs
МОНИТОР ЭЛТ КСТАТИ-ОН ПО МОЕМУ ГДЕ ТО ВАТТ500 ЖРЕТ ТОЛЬКО САМ »

Ну, так, а что тогда спрашиваете?

SotM 22-02-2014 12:59 2313585

Цитата:

Цитата WSonic
Ну, 170 не 300 все-таки, да и каждый из мониторов, еще с лампами внутри, потребляет 60 ватт, на пару это 120 ватт. Если это отнять - то сам системник потребляет 50 ватт

Я ради интереса вырубил мониторы, подождал секунд 30, чтобы ИБП обновил данные, затем сделал скриншот окна с показаниями ИБП. Потребление было около 87 Ватт.

WSonic 22-02-2014 14:16 2313625

Цитата:

Цитата SotM
Я ради интереса вырубил мониторы, »

Сетевые кабеля мониторов тоже отключили от ИБП?

urs 22-02-2014 15:55 2313675

ошибся не 500 а 50 конечно же моник потр

WSonic 22-02-2014 16:13 2313686

Цитата:

Цитата urs
а 50 конечно же моник потр »

Для ЭЛТ монитора это мало. Вот выше у человека LCD монитор 60 ватт потребляет :)

SotM 22-02-2014 20:34 2313816

Цитата:

Цитата WSonic
Сетевые кабеля мониторов тоже отключили от ИБП?

Нет. Только кнопки на мониках нажал. Разве это не полностью отключает питание?

urs 22-02-2014 21:01 2313830

кто что пожет сказать -похвалить -поругать акки VENTURA 12в 7 а ???

WSonic 22-02-2014 21:32 2313862

urs, Ну, по характеристикам вроде ниче так. Как на практике сказать не могу - уж больно нонеймовые они. Именно модель VENTURA GP 12-7 - рассчитана на 20ти минутный режим разряда

Цитата:

Цитата SotM
Разве это не полностью отключает питание? »

Нет. Переводит в режим энергосбережения.

SotM 23-02-2014 15:25 2314239

Цитата:

Цитата WSonic
Нет. Переводит в режим энергосбережения.

С чего вдруг?!
Повторил эксперимент. Нажал кнопки, подождал, скриншот, 93 Ватт.
Вытащил шнуры, подождал, скриншот, 96 Ватт.

В режим энергосбережения моники переходят при отсутствии видеосигнала, а кнопки выключают питание.

WSonic 23-02-2014 19:53 2314408

Цитата:

Цитата SotM
а кнопки выключают питание. »

У вас на мониторах механические сетевые выключатели? Тогда - да. Обычно на мониторах электронная система управления БП, и выключая монитор кнопкой, он (монитор) отключается, а сам БП переводится в дежурный режим - но он продолжает работать.

Цитата:

Цитата SotM
подождал, скриншот, 93 Ватт.
Вытащил шнуры, подождал, скриншот, 96 Ватт. »

Брехливая программа :)

urs 24-02-2014 13:47 2314790

WSonic
на мой вопрос какой лучше Вы ответили
--весьма неплох-Powercom SMK600A
а чем вам не понравился APC Smart UPS 600I

вроде бы APC SMART UPSы лучше чем Powercomы
--------------------------
взял 2 акка VENTURA ,выпуск 07 2013
поставил в Powercom SMK600A,сижу тестю

скажите а кроме upsmon неужели ничего больше нет??

WSonic 24-02-2014 21:50 2314997

Цитата:

Цитата urs
скажите а кроме upsmon неужели ничего больше нет?? »

Есть

Цитата:

Цитата urs
а чем вам не понравился APC Smart UPS 600I »

"Вредные" они насчет калибровки и в батареях "переборчивые".

urs 24-02-2014 22:08 2315021

переставил акки в APC MART 600i
периодически то включал то выключал сигнал Low batt ,сейчас горит постоянно-отключится на сек 15 и снова загарается,-оставить его на ночь с вилкой в сети?
и расскажите пожалуйста как калибровку делать-где почитать
кабель завтра паять буду

WSonic 24-02-2014 22:15 2315023

Цитата:

Цитата urs
периодически то включал то выключал сигнал Low batt ,сейчас горит постоянно-отключится на сек 15 и снова загарается »

Во-во. И я об том :)

Цитата:

Цитата urs
оставить его на ночь с вилкой в сети? »

Не поможет, скорее всего...

Цитата:

Цитата urs
и расскажите пожалуйста как калибровку делать-где почитать »

http://www.1000va.ru/apc_kalib/

urs 25-02-2014 10:10 2315239

а никто не подскажет где на него русский мануал найти-искал где мог
APC SMART UPS 600i

urs 25-02-2014 16:13 2315487

здравствуйте все
запустил UpsDiag 2 показал 37 проц загрузки а powercom показывал порядка 50
APC FIX тоже работает
как изменить дату установки батарей ?
константы в APCFIX пишет EA F4 45 -правильно?
в APC FIX версия 2/5/1/140 многие менюшки неактивны-как запустить
где скачать полную версию APC FIX ?

pallmall 28-02-2014 16:43 2317330

А вот для дома если брать ИБП чисто для компа то какой лучше бек или смарт?

WSonic 28-02-2014 17:46 2317372

Цитата:

Цитата pallmall
исто для компа то какой лучше бек или смарт? »

Смарт будет очень дорогой роскошью, для обычного домашнего ПК.

Angry Demon 28-02-2014 18:23 2317398

Цитата:

Цитата WSonic
Смарт будет очень дорогой роскошью, для обычного домашнего ПК

Ага. И головняк при замене батарей, связанный с рекалибровкой, если это девайс от APC.

WSonic 28-02-2014 18:28 2317401

Цитата:

Цитата Angry Demon
И головняк при замене батарей, связанный с рекалибровкой, если это девайс от APC. »

Точно. Выше уже есть подтверждение. :)

urs 28-02-2014 20:16 2317454

да
но аппарат реально классный
пару раз разрядил проц до 30 и зарядил акк,Low batt уже почти не загарается

WSonic 28-02-2014 20:20 2317457

Цитата:

Цитата urs
но аппарат реально классный »

Чем он лучше PCM?

Angry Demon 28-02-2014 20:27 2317459

Цитата:

Цитата urs
Low batt уже почти не загарается

На новых батареях не должен гореть вообще! Неверные константы UPS приводят чаще всего к неправильному режиму заряда и, как следствие, к угробливанию батареи через полгода максимум.

Fatshark 28-02-2014 21:12 2317477

Ну если домашняя техника дорогая или же просто дорога, то вполне можно раскошелиться и на смарт. Сейчас есть неплохие модели по вполне доступной цене.

WSonic 28-02-2014 21:15 2317481

Цитата:

Цитата Fatshark
Ну если домашняя техника дорогая или же просто дорога, то вполне можно раскошелиться и на смарт. »

Дорогая техника тоже прекрасно работает с не смарт ИБП

urs 01-03-2014 14:28 2317697

Angry Demon
на новых батареях будет гореть всегда потому что запоминает от старых значение-это известная фича APCов,которая исправляется калибровкой
то что неправильный режим зарядки если не исправить-согласен
WSonic
чем APC лучше PCM--?? (сравниваю имеющиеся блоки на руках)
1-по многим отзывам лучше и более профессиональней(даже цена и то )
2-конкретный имеющийся аппарат имеет значительный запас мощности транса(размер раза в полтора-два поболее) ,радиаторы охлаждения имеют площадь раза в 4 больше,меньше греется в работе
3-минус-корявый софт-надо разбираться-но это и у PCM ТОЖЕ САМОЕ

помучиться -разобраться с калибровкой и все

WSonic 01-03-2014 16:27 2317736

Цитата:

Цитата urs
1-по многим отзывам лучше и более профессиональней(даже цена и то ) »

Благодаря отзывам, у ремонтников полно работы... Читайте дальше :)
Цитата:

Цитата urs
-конкретный имеющийся аппарат имеет значительный запас мощности транса(размер раза в полтора-два поболее) ,радиаторы охлаждения имеют площадь раза в 4 больше,меньше греется в работе »

Абсолютно ничего не говорит о качестве. Меньший трансформатор говорит о том, что генератор работает на большей частоте, а меньшие радиаторы на силовых элементах говорит о большем КПД.
Цитата:

Цитата urs
помучиться -разобраться с калибровкой и все »

Разбирайтесь. Может быть и получится. Хотя как по мне - бесполезная трата времени, при наличии полностью готового к работе PCM, который ничем не хуже проблемного APC

urs 01-03-2014 18:26 2317789

спорить не собираюсь-эти ибп первые в моей жизни

вы писАли-Меньший трансформатор говорит о том, что генератор работает на большей частоте, а меньшие радиаторы на силовых элементах говорит о большем КПД.
-однако и транс и радиаторы горячие весьма и весьма-а у APC слегка теплые при одинаковом потреблении
по размерам транса и радиатора делаю вывод что APC отдаст больше реальной мощности
да и надпись на APC-600ва\400вт а на PCM 600ва\360вт не говорит о бОльшем кпд
если бы размеры транса-радиатора и тепловой режим был как у APC--однозначно оставил бы PCM(ну нравится мне его индикатор)

WSonic 01-03-2014 18:33 2317793

Цитата:

Цитата urs
по размерам транса и радиатора делаю вывод что APC отдаст больше реальной мощности »

Не отдаст - сработает защита. Вы, для начала, заставьте этот APC работать нормально... пока заставите - убьете батареи :)

Цитата:

Цитата urs
если бы размеры транса-радиатора и тепловой режим был как у APC »

Не на то смотрите, ну да ладно. Получается вам лучше убитый Mersedes, чем полностью рабочая BMW :) Решать вам!

urs 01-03-2014 18:54 2317802

ну подскажите на что смотреть...
укажите пожалуйста конкретно чем PCM лучше APC (именно модели SMK600A и APC 600I)
может я действительно не туда смотрю

оба смарта
у PC мощность больше (запас)
кстати не неск форумах отзываются конкретно о 600I как о довольно надежной модели

WSonic 01-03-2014 19:19 2317817

Цитата:

Цитата urs
укажите пожалуйста конкретно чем PCM лучше APC »

Тем что PCM работает.

Цитата:

Цитата urs
кстати не неск форумах отзываются конкретно о 600I как о довольно надежной модели »

Спросите на тех форумах, как его заставить нормально работать... до следующей замены батарей

urs 01-03-2014 19:59 2317826

Тем что PCM работает.
уточните пожалуйста-а APC как,не работает??

WSonic 01-03-2014 20:14 2317834

Цитата:

Цитата urs
уточните пожалуйста-а APC как,не работает?? »

Ну, вы ведь его не можете откалибровать?

urs 01-03-2014 22:33 2317853

просто никогда не настраивал серверы-консоль и прочую мутотень
если бы была APCFIX полная то сделал бы

urs 06-03-2014 19:26 2320004

ВСЕ
РАЗОБРАЛСЯ И ОТКАЛИБРОВАЛ
если надо могу рассказать
теперь ИЩЕТСЯ ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ПОД WIN7 32

КТО ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ для APC UPS SMART 600i

c Powerchute не разобрался

Angry Demon 06-03-2014 19:31 2320006

Цитата:

Цитата urs
c Powerchute не разобрался

Если вы с такой простой программой не разобрались, то APC UPS Daemon вам точно предлагать не буду.

urs 06-03-2014 20:02 2320018

демон пока сложноват
а с Powerchute не разобрался потому что ни одна его не видит,некоторые версии просто сворачиваются при установке-не поддерживаю и гуд бай-а некоторые не видят после установки
перепробЫвал не одну версию

Angry Demon 07-03-2014 07:50 2320241

urs, для смартов подходят не "некоторые", а Powerchute Business Edition.

BAUL 08-03-2014 01:25 2320636

Народ, подскажите какой ИБП лучше прикупить для сервера, мощность у сервака 700W. Хотелось бы что нить надёжное с хорошим софтом, для мониторинга сети и т.п. Ну и что ИБП надёжный был и хорошего качества, а бы не мараться с гонками по СЦ за ремонтом.Деньгами не обижен.

WSonic 08-03-2014 01:56 2320643

Цитата:

Цитата BAUL
Хотелось бы что нить надёжное с хорошим софтом, для мониторинга сети и т.п. »

>>>
Цитата:

Цитата BAUL
Деньгами не обижен. »

Посмотрите на AEG Protect B. Pro 1000 ВА

urs 08-03-2014 10:42 2320697

Demon
пробовал и Powerchute Business Edition
подскажите как настроить или дайте плиз ссылку (старые уже говорил-сворачиваются даже не установившись ) попробую еще помучить
если он в ней не определится,его можно как то там вручную прописать?
можно установить один только клиент для мониторинга ??,ну не нужны мне навороты с сообщ по емэйл и прочая лабуда

Fatshark 11-03-2014 00:16 2321827

Цитата:

Цитата BAUL
Хотелось бы что нить надёжное с хорошим софтом, для мониторинга сети и т.п »

Можно что-нибудь из APC глянуть. У них софт неплохой, да и с качеством проблем нет.

WSonic 11-03-2014 00:18 2321828

Цитата:

Цитата Fatshark
У них софт неплохой »

:)

urs 13-03-2014 09:53 2322892

кто нибудь может подсказать как запустить холодный старт на APC SMART 600i---???

WSonic 13-03-2014 14:11 2323010

urs, До сих пор с ним мучаетесь? В упор не понятно ваше упорство...

urs 13-03-2014 17:44 2323113

щас объясню
1-APC по мощности чуть больше--400 против 360
2-APC ПО ГАБАРИТАМ МЕНЬШЕ И АККУРАТНЕЙ




3-APC меньше греется-чуууть тепленький,а POWERCOM весьма ооочень теплЫЙ-,значит больше лишнего расхода энергии на ветер-лишние траты-ГРЕЛКА ПОД НОГИ
4-внутри у APC ЗНАЧИТЕЛЬНО больше транс и радиаторы раза в 4-5 больше чем у POWERCOMа-чувствуется запас по мощи(визуально разница весьма большая)
5-гоняю и тот и этот-субъективные ощущения что APC КАК ТО ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ-меньше гудит ,надежней переключается -просто стоит и молча работает
6-на многих форумах встречал конкретно упоминания об этой модели APC как о надежной и неубиваемой
7-у Powercomа классный информативный индикатор-это да,но зато размер корпуса-большой а внутри пустой-такое впечатление что в один и тот же корпус они и 600 и 800 и 1000 в/а запихивают
Если бы POWERCOM не грелся так и по мощности не уступал-однозначно оставил бы его

у APC геморройный софт-согласен

Angry Demon 13-03-2014 18:42 2323141

Цитата:

Цитата urs
кто нибудь может подсказать как запустить холодный старт на APC SMART 600i---???

Насколько я помню, зажимаем и держим либо "вкл" и "колокольчик", либо "выкл" и "TEST".
А зачем вам его без сети включать?

P.S. Чтоб откалибровать такую старушку, вам придётся изрядно попотеть. Здесь в отличие от смартов III поколения многое делается руками. В противном случае, получите абы как заряжаемые батареи, которые либо будут кипеть и пухнуть, либо недозаряжаться.

WSonic 13-03-2014 19:46 2323168

Цитата:

Цитата urs
щас объясню »

Ни одной действительно веской причины отказа от нормального PCM нет...

urs 13-03-2014 20:14 2323180

КАЛИБРОВКА APC SMART UPS 600i
УЖЕ ОТКАЛИБРОВАЛ-ЗАМЫКАЮТСЯ НОЖКИ МИКРУХИ,ВСЕ ДЖАМПЕРЫ СТАВЯТСЯ В ПОЛОЖ 1,ЗАПУСКАЕМ APC FIX-становится доступной калибровка и еще часть функций и --ВСЕ!!!!!
СТАЛ ЧЕТКО РАБОТАТЬ без всяких закидонов
а насчет выбора-может я и не прав но посмотрев на блоки внутри выбор сделан проц на 90
да и грелка как бы не нужна-особенно летом
вот сейчас включен Powercom-не хочу сказать что плохой-он тоже хорош,но сижу и грею на нем ноги(еле кота согнал) а что будет жарким летом??

сервисные коды нашел-будем разбираться,

а можно узнать а у Вас какой??
чет не любите вы APC

WSonic 13-03-2014 20:15 2323181

Цитата:

Цитата urs
чет не любите вы APC »

Из-за постоянных головняков с ними...

urs 13-03-2014 20:20 2323185

если сталкивались-объясните-скажу спасибо.просто это у меня первый

Angry Demon 14-03-2014 07:56 2323367

urs, если уж вы так прикипели к APC, то советую обратить внимание на UPSDiag.

Smart-UPS-ы jn APC чрезвычайно капризны. Тут впору вспомнить великого Грибоедова и его "Горе от ума" ;)
В пределах гарантийного срока к аппаратам претензий нет (особенно у предыдущих моделей, например, SU620I в грязно-белом корпусе). Так называемая "модернизация" привела в своё время к появлению на свет "выкидыша" SC620I (тёмно-серый корпус) с сильно упрощённой схемой. Казалось бы, чем проще аппарат, тем меньше будет допускать косяков. Ан нет. "Модернизация" обернулась сильным снижением нажёжности (тенденция, прямо скажем, всех современных решений, ибо не только в электронной промышленности, но и в любой другой, технику теперь разрабатывают не инженеры, а маркетологи). Сохнут электролиты, залипают реле, горят полупроводниковые элементы. Иногда по непонятным причинам у UPS сносит крышу и он, питая ненагруженный системник заведомо дохлее максимальной мощности, начинает орать о перегрузке, иногда не запускается с подключенной нагрузкой, хотя потом спокойно её тянет при отключении питания. Более того, в фирменных сервис-центрах сразу отказываются от ремонта таких аппаратов (там тоже маркетологи поработали), предлагая приобрести новый.
Как-то так.

urs 14-03-2014 09:48 2323404

спасибо

Hezerd 14-03-2014 14:52 2323569

Подскажите а при выборе ИБП насколько я понял нужно чтобы его мощность была приблизительно на 10-20% выше всей мощности системы, которую к нему подключаешь? Впритык брать нельзя?

urs 14-03-2014 17:48 2323598

а вы можете с точностью до ватта подсчитать мощность своей системы??

Hezerd 14-03-2014 23:25 2323693

Цитата:

Цитата urs
а вы можете с точностью до ватта подсчитать мощность своей системы?? »

Ну прям с точность до единиц скажу, но по всем подсчетом около 450 Вт, не вижу ничего сложного в подсчете.

WSonic 14-03-2014 23:30 2323697

Цитата:

Цитата Hezerd
ИБП насколько я понял нужно чтобы его мощность была приблизительно на 10-20% выше всей мощности системы »

Можно и 50%. В случае с ИБП хуже не будет.

urs 16-03-2014 12:09 2324222

дольше держать будет

raket4ik 16-03-2014 15:21 2324317

При 50% запаса определенно должно держать больше, только сути это все выражается в кругленькой сумме, которую надо переплатить

Fatshark 16-03-2014 17:36 2324402

Так если брать с запасом, то для чего тогда выпускают ибп мощностью скажем 200Вт? Что за систему такой источник будет питать?)

WSonic 16-03-2014 17:43 2324407

Цитата:

Цитата Fatshark
Что за систему такой источник будет питать?) »

Офисный ПК. Какой-нить Селерон 1610 с встроенным видео и жесткий на 500г. Такой ПК отсилы потребляет 80 ватт в пике. Да и в офисе нет цели при отключении света еще уровень в игре догамить. Выключили свет - сохранил работу и выключил ПК.

Hezerd 18-03-2014 16:36 2325281

Цитата:

Цитата raket4ik
При 50% запаса определенно должно держать больше, только сути это все выражается в кругленькой сумме, которую надо переплатить »

Так а причем запас мощности и срок работы без электричества ИБП ? Или вы в том смысле что у более мощных моделей и АКБ имеют большую емкость?

raket4ik 18-03-2014 18:32 2325348

Hezerd, Как показывает практика то да. Емкость батареи там больше с увеличением мощности

Angry Demon 18-03-2014 18:32 2325349

Цитата:

Цитата Hezerd
Так а причем запас мощности и срок работы без электричества ИБП ?

При том, что ИБП большей мощности будут держать питание на необходимом уровне большее время.

Цитата:

Цитата Hezerd
Или вы в том смысле что у более мощных моделей и АКБ имеют большую емкость?

Дело не только (и не столько) в ёмкости батарей, сколько в нагрузочной характеристике ИБП.

Hezerd 19-03-2014 02:10 2325511

Но все же не особо целесообразно, аж на 50% брать ИБП не же ли он нужен. Вот еще 20-30% как я понял самое то. Или все переплачивают и берут на 50%?)

Angry Demon 19-03-2014 08:24 2325555

Hezerd, не забывайте, что если у вас БП в системнике с автоматическим регулированием входного напряжения, то и 80% запаса мощности будет мало. Такие БП в момент включения катастрофически уводят ИБП в перегрузку.

Fatshark 19-03-2014 19:11 2325860

Цитата:

Цитата Angry Demon
не забывайте, что если у вас БП в системнике с автоматическим регулированием входного напряжения, то и 80% запаса мощности будет мало. Такие БП в момент включения катастрофически уводят ИБП в перегрузку. »

Это о проблеме совместимости у ИБП и БП с APFC? Если да или нет, то можно о этой проблеме(ИБП и БП с APFC) чуть подробнее?

fyodorg 20-03-2014 01:12 2326030

Fatshark, ссылка
Как я понял, чтобы на 99% обеспечить совместимость БП с активным корректором мощности с ИБП, нужно чтобы БП работал только при диапазоне входящего напряжения 220-240В, но никак не 90(120)-240(260)В.

WSonic 20-03-2014 01:17 2326033

Fatshark, Писал об этом раньше.

Angry Demon 20-03-2014 08:01 2326073

Цитата:

Цитата Fatshark
Это о проблеме совместимости у ИБП и БП с APFC?

Нет. Эт оя о БП с FR.

raket4ik 20-03-2014 12:45 2326164

Короче с такими приколами брать стоит только онлайн интеректив и тогда точно уж не будет никаких проблем...

pallmall 20-03-2014 13:31 2326185

А подскажите простенькую модельку из APC, чисто вот для компа и монитора с суммарной мощностью 320Вт. Чтобы всяких индикаторов и т.п. было по минимуму, не хочется переплачивать за это. Главная задача - работа при недолгих пропадания напряжения.

Angry Demon 20-03-2014 14:38 2326207

Цитата:

Цитата pallmall
простенькую модельку из APC

Не советую.

Цитата:

Цитата pallmall
чисто вот для компа и монитора с суммарной мощностью 320Вт

Уверены? Напомню, что мощность ИБП указывается в ВольтАмперах (ВА), т.е., для современных ИБП с КПД ~ 0,6 справедлива формула: Вт = ВА*КПД = ВА*0,6

raket4ik 20-03-2014 17:49 2326266

Цитата:

Цитата Angry Demon
Не советую. »

APC не советуете или простенькие модели не советуете?

Angry Demon 20-03-2014 19:13 2326303

raket4ik, простенькие от APC.

WSonic 20-03-2014 20:39 2326331

Цитата:

Цитата raket4ik
онлайн интеректив »

Таких нету. Есть Line-Interactive и есть Online. Проблем гарантированно не будет только со вторым типом ИБП, но стоят они весьма недешево, и батареи живут мало..

pallmall 21-03-2014 11:39 2326595

Цитата:

Цитата Angry Demon
raket4ik, простенькие от APC. »

Ну так на APC Smart будет зажирно помоему. А 320Вт Это суммартая мощность компа и моника, ну 350Вт можно, т.е. ИБП я так понимаю нужен на 600ВА примерно, так?

Angry Demon 21-03-2014 11:58 2326603

Цитата:

Цитата pallmall
т.е. ИБП я так понимаю нужен на 600ВА примерно, так?

Верно.

raket4ik 21-03-2014 15:58 2326701

Цитата:

Цитата WSonic
Таких нету. Есть Line-Interactive и есть Online. Проблем гарантированно не будет только со вторым типом ИБП, но стоят они весьма недешево, и батареи живут мало.. »

Вместо лайн написал онлайн... последнее время че-то путаю часто все..))) Про батареи не знал что меньше живут...

BAUL 21-03-2014 19:23 2326783

батареи вроде живут от того как часто работают, АКБ и 2 года может простоять и держать будет почти так же как и купили вначале

WSonic 21-03-2014 19:26 2326787

Цитата:

Цитата BAUL
батареи вроде живут от того как часто работают »

Верно, но в онлайн ИБП, ввиду конструкции, они работают практически постоянно. От сего и более низкий срок службы.

Hezerd 21-03-2014 22:26 2326845

Цитата:

Цитата WSonic
Верно, но в онлайн ИБП, ввиду конструкции, они работают практически постоянно. От сего и более низкий срок службы. »

Так вроде же нет проблемы поменять АКБ, сейчас у большинства ИБП это не составит труда. Главное батарею правильно подобрать.

WSonic 22-03-2014 01:24 2326918

Цитата:

Цитата Hezerd
сейчас у большинства ИБП это не составит труда. »

Ну, у APC это целая головная боль. Да и стоимость хороших батарей не маленькая...

Fatshark 22-03-2014 01:50 2326925

Цитата:

Цитата WSonic
Ну, у APC это целая головная боль »

Там в основном встроенные акб стоят или от чего боль то? И реально ли самому сменить такой акб?

WSonic 22-03-2014 01:51 2326926

Цитата:

Цитата Fatshark
или от чего боль то? И реально ли самому сменить такой акб? »

Тут давеча человек уже на пяток страниц форума растянул процесс замены батареи в APC :) Головняк с калибровкой ИБП.

urs 22-03-2014 12:03 2326991

если вы про меня то все--разобрался и все работает ЧЕТКО
просто пришлось рыть весь интернет из за давности выпуска блока
раньше ИБП не имел,но тем что на руках--Smart UPS 600i
ДОВОЛЕН ПОЛНОСТЬЮ
КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ-КАЧЕСТВО РАБОТЫ-НАДЕЖНОСТЬ-БЕСШУМНОСТЬ РАБОТЫ-ПОЛНЫЙ КАЙФ
ПОСТАВИЛ--И ЗАБЫЛ
за последнюю неделю из за скачков в сети раз пять спасал

Евген_Дегтяренко@fb 23-03-2014 05:04 2327325

Цитата:

Цитата WSonic
Тут давеча человек уже на пяток страниц форума растянул процесс замены батареи в APC »

Дотошность зашкаливает ) Не каждый пешеход умеет отсоединять клемы аккумулятора в авто,а тут домашний аналог.

raket4ik 24-03-2014 12:23 2327858

Не принципиально, зачастую проще выкинуть целиком ИБП и купить новые (речь идет только про бэк ибп)

urs 24-03-2014 14:27 2327901

красиво жить не запретишь...

Nesade 24-03-2014 16:03 2327934

Лично у меня ИБП уже 3 года, батарею меня только 1 раз, месяцев 7 назад и не парюсь, правда по номиналу он небольшой, всего 1000ВА, хотелось бы побольше, ибо для моего компа он впритык!

qmik 24-03-2014 16:41 2327947

Nesade, а можно узнать какая у вас модель стоит дома?

WSonic 24-03-2014 18:28 2327987

Цитата:

Цитата Nesade
он небольшой, всего 1000ВА, хотелось бы побольше, ибо для моего компа он впритык! »

на 600 ватт? Что ж за ПК у вас!!!!???

Евген_Дегтяренко@fb 24-03-2014 21:02 2328061

Цитата:

Цитата raket4ik
Не принципиально, зачастую проще выкинуть целиком ИБП и купить новые (речь идет только про бэк ибп) »

Выкинуть ? Редкий случай,большинство разумно меняют АКБ и продолжают использование.

Fatshark 08-04-2014 22:08 2335057

Цитата:

Цитата WSonic
на 600 ватт? Что ж за ПК у вас »

Типичный игровой комп. Сейчас такое не редкость)
Скорее интересней какая именно модель его питает.

WSonic 08-04-2014 22:16 2335064

Цитата:

Цитата Fatshark
Типичный игровой комп. »

Далеко не каждый игровой комп потребляет 600 ватт в пике.

Hezerd 09-04-2014 17:40 2335370

Чем линейно-интерективные лучше оффлайновые ибп ?

WSonic 09-04-2014 17:45 2335375

Hezerd, Самоцитирую.

Hezerd 13-04-2014 13:24 2337271

Цитата:

Цитата WSonic
Hezerd, Самоцитирую. »

Разобрался и как понимаю линейно-интерективные гораздо в большем приоритете. А по стоимости сильно разнятся?

Nesade 13-04-2014 17:59 2337401

Он дороже, но не намного, если у вас крутой геймерский ПК, то лучше купить себе такой тип ИБП, причём желательно с чистой синусоидой!

WSonic 13-04-2014 18:26 2337425

Цитата:

Цитата Nesade
то лучше купить себе такой тип ИБП, причём желательно с чистой синусоидой! »

Можно, если деньги девать некуда. От синусоиды в случае обычного ПК нет никакого проку.

Fatshark 13-04-2014 23:12 2337641

Цитата:

Цитата WSonic
От синусоиды в случае обычного ПК нет никакого проку. »

Обычный ПК это какой? Не игровой или как? И почему толку не будет?

Сомик 14-04-2014 00:11 2337666

Сейчас везде используют импульсные блоки питания, а им форма напряжения по барабану. Они работают с постоянкой и всё что им подаётся, они всё равно выпрямляют.

takker 16-04-2014 00:55 2338658

всем привет. плохо разбираюсь в ИБП, но брать на обум не хочу. Нужна моделька на 500 Вт, подскажите что нибудь. (АРС или Powercom, ибо знакомые советуют)

WSonic 16-04-2014 00:57 2338660

takker, Просто так ИБП не подбирается. Нужно знать точную модель блока питания и конфигурацию вашего ПК (процессор и видеокарта, есть ли разгон). Так-же сообщите бюджет на покупку и магазин где выбираете.

Евген_Дегтяренко@fb 16-04-2014 02:45 2338684

Цитата:

Цитата takker
всем привет. плохо разбираюсь в ИБП, но брать на обум не хочу. Нужна моделька на 500 Вт, подскажите что нибудь. (АРС или Powercom, ибо знакомые советуют) »


Добавлю к посту выше параметры БП ,активнный\пассивный PFC и тд тоже надо смотреть...

takker 16-04-2014 11:37 2338782

Цитата:

Цитата Евген_Дегтяренко@fb
Добавлю к посту выше параметры БП ,активнный\пассивный PFC и тд тоже надо смотреть... »

именно по этому я и уточнил "плохо разбираюсь в ИБП". что это за доп параметры и где я могу их глянуть?

WSonic 16-04-2014 11:46 2338790

Цитата:

Цитата WSonic
ужно знать точную модель блока питания и конфигурацию вашего ПК (процессор и видеокарта, есть ли разгон). Так-же сообщите бюджет на покупку и магазин где выбираете. »

Все остальное само станет ясно

urs 17-04-2014 14:25 2339439

почитайте тему сначала-можно даже и не до конца,многие вопросы отпадут

qmik 17-04-2014 16:45 2339541

У меня один вопрос. У меня частенько вырубается электричество, в таком случаи лучше взять Линейно-интерактивный ИБП. Или наличия AVR не имеет значение в этом смысле?

Fatshark 18-04-2014 00:01 2339796

AVR регулятор он же вроде для стабилизации напряжения идёт, чтобы при незначительных отклонениях на батарею не переходить. А если электричество полностью вырубиться, то ибп в любом случае на батареи перейдёт. Если я конечно не путаю ничего)

WSonic 18-04-2014 00:08 2339800

Цитата:

Цитата Fatshark
Если я конечно не путаю ничего) »

Все верно!

pallmall 18-04-2014 12:13 2339939

Цитата:

Цитата qmik
У меня один вопрос. У меня частенько вырубается электричество, в таком случаи лучше взять Линейно-интерактивный ИБП. Или наличия AVR не имеет значение в этом смысле? »

Раз вырубается, берите обычный Back-UPS APC и будет вам счастье.

takker 18-04-2014 14:11 2340005

собственно говоря, а для чего вообще нужен холодный старт? если комп фонут, а электричества нет, то для чего вообще включать его на пару минут?)

WSonic 18-04-2014 16:22 2340062

Цитата:

Цитата takker
то для чего вообще включать его на пару минут?) »

У каждого свои запросы. Оффлайн ИБП, кроме отсутствия холодного старта еше не имеют стабилизатора - а значит, он будет часто переключаться на батарею при скачках напруги в розетке - из за этого существенно снижается ресурс батарейки.

urs 18-04-2014 16:46 2340082

холодный старт-можно подключить лампочку при отсутствии тока в розетке или вдруг вам ну оооочень срочно надо включить комп на пару минут-а свет вырубили

raket4ik 18-04-2014 17:14 2340103

И вроде полезно, а вроде и не часто такое может быть нужным, а по сути каждый для себя сам решит стоит ли за это переплачивать.

Fojon 18-04-2014 23:57 2340310

Ребят привет, стал вопрос о покупке ибп, комп подрубать, сумарная мощность около 600вт, можете что-нибудь посоветовать?

WSonic 19-04-2014 01:29 2340368

Цитата:

Цитата Fojon
сумарная мощность около 600вт »

Это, видать, i7 и две GTX780 в SLI? ;)

Цитата:

Цитата Fojon
можете что-нибудь посоветовать? »

Можем:
1) Сообщить конфигурацию ПК
2) Сообщить точную модель блока питания
3) Сообщить бюджет
4) Сообщить магазин где выбираете.

Евген_Дегтяренко@fb 19-04-2014 03:38 2340389

Цитата:

Цитата Fojon
Ребят привет, стал вопрос о покупке ибп, комп подрубать, сумарная мощность около 600вт, можете что-нибудь посоветовать? »

Что за комплектующие у вас греют корпус ? )

Fojon 19-04-2014 17:25 2340580

Цитата:

Цитата Евген_Дегтяренко@fb
Что за комплектующие у вас греют корпус ? ) »

i7-4770K, GIGABYTE GA-Z87X-SLI, ASUS Radeon R9 290X DC II OC, 2-ю и
MSI R9 270X Gaming 4GB GDDR5

WSonic 19-04-2014 17:28 2340583

Цитата:

Цитата Fojon
ASUS Radeon R9 290X DC II OC, 2-ю и
MSI R9 270X Gaming 4GB GDDR5 »

А как вам удалось запустить в CF две разные карты? Конфиг действительно серьезный. Но модель БП снова не названа.

urs 07-05-2014 15:52 2348359

про это уже давно писАли,по гуглу надо поискать
типа -как заставить работать радеон и н-видиа в одной упряжке

eco 07-05-2014 17:34 2348404

Цитата:

Цитата urs
типа -как заставить работать радеон и н-видиа в одной упряжке »

А где тут NVidia?
Цитата:

Цитата Fojon
R9 290X DC »

Цитата:

Цитата Fojon
R9 270X »

Это 2 радеона.

urs 07-05-2014 17:42 2348413

пардон
не углядел

BAUL 15-05-2014 15:48 2351781

Цитата:

Цитата Fojon
Ребят привет, стал вопрос о покупке ибп, комп подрубать, сумарная мощность около 600вт, можете что-нибудь посоветовать? »

Для дома самым адекватным вариантом идут APC Back забирайте примерно с 1000VA. А так конфигурация компа конечно хард...если бюджет не позволит, надо смотреть что т простое offline типа

Teddey-Bear 19-05-2014 18:38 2353201

Чуть уточню предыдущий пост - посмотрите, как вам APC Back-UPS Pro 550? Вот нашел на него обзор, может и пригодится - http://www.ixbt.com/power/ups/apc-es550.shtml Только он более офисный, однако в статье пишут, что и для дома ничего, можно взять.

WSonic 19-05-2014 18:49 2353203

Цитата:

Цитата Teddey-Bear
посмотрите, как вам APC Back-UPS Pro 550 »

На 330 ватт? Он не выдержит нагрузки.

Hezerd 20-05-2014 14:35 2353538

Цитата:

Цитата Teddey-Bear
Чуть уточню предыдущий пост - посмотрите, как вам APC Back-UPS Pro 550? Вот нашел на него обзор, может и пригодится - http://www.ixbt.com/power/ups/apc-es550.shtml Только он более офисный, однако в статье пишут, что и для дома ничего, можно взять. »

Офисный это как? Для сервера предназначен? Просто не понятно тогда чем отличается от домашнего использования.

WSonic 20-05-2014 22:14 2353749

Цитата:

Цитата Hezerd
Просто не понятно тогда чем отличается от домашнего использования. »

Домашний - это может и высокопроизводительный ПК быть, для которого 330 ватт будет мало. В офисе - ПК не прожорливые, и ИБП должно хватать только на корректное отключение ПК.

Hezerd 24-05-2014 21:22 2355312

Цитата:

Цитата WSonic
Домашний - это может и высокопроизводительный ПК быть, для которого 330 ватт будет мало. В офисе - ПК не прожорливые, и ИБП должно хватать только на корректное отключение ПК. »

А в этом смысле. А я почему-то первоначально подумал, что наоборот в офисе мощность по болей)

kokos69 25-05-2014 09:56 2355402

Вот не понял , APC Back-UPS Pro 550 получается с USB разъёмом? А зачем он нужен ИБП?

urs 25-05-2014 10:04 2355404

следить за состоянием вашего ибп,производить манипуляции по вашим командам

Hezerd 25-05-2014 21:50 2355708

Цитата:

Цитата kokos69
А зачем он нужен ИБП? »

Да много для чего, вот можете статейку глянуть http://asplinux.net/node/3047.

BAUL 26-05-2014 13:52 2355876

Цитата:

Цитата Teddey-Bear
уть уточню предыдущий пост - посмотрите, как вам APC Back-UPS Pro 550? Вот нашел на него обзор, может и пригодится - http://www.ixbt.com/power/ups/apc-es550.shtml Только он более офисный, однако в статье пишут, что и для дома ничего, можно взять. »

ну вы посоветовали, человек же написал что сумарная мощность 600W, а вы предлагаете ему 550VA при первой же нормальной нагрузке этот ИБП вылетит из за перегруза.

Fatshark 26-05-2014 22:54 2356061

Цитата:

Цитата BAUL
при первой же нормальной нагрузке этот ИБП вылетит из за перегруза. »

Так а комп(или что там подключать собрались) вообще при таком раскладе включится вообще?

WSonic 26-05-2014 23:04 2356065

Цитата:

Цитата Fatshark
вообще при таком раскладе включится вообще? »

Включиться то включится, и даже работать будет, если не нагружать комп. А вот если электричество отключат во время, скажем, напряженной игровой баталии получим пшик.

qmik 27-05-2014 15:45 2356312

кстати, а сколько запаса лучше всего взять ИБП для своей машины? Приведите пример.

Hezerd 27-05-2014 17:14 2356349

Цитата:

Цитата qmik
кстати, а сколько запаса лучше всего взять ИБП для своей машины? Приведите пример. »

Запас должен быть не менее 20-30 процентов, больше уже нет особого смысла.

WSonic 27-05-2014 17:53 2356379

Цитата:

Цитата qmik
лучше всего взять ИБП для своей машины? »

для какой?

Fatshark 28-05-2014 20:36 2356978

Так а разве имеет значение, по большому то счёту, какая именно машина? просто взять упомянутые выше 20-30 процентов?

WSonic 28-05-2014 21:50 2357002

Цитата:

Цитата Fatshark
Так а разве имеет значение, по большому то счёту, какая именно машина? просто взять упомянутые выше 20-30 процентов? »

А как взять на 20% больше, если не знаешь реальное энергопотребление ПК?

Nesade 01-06-2014 20:11 2358614

Согласен, надо знать энергопотребление пк, а то я знаю людей, которые покупали себе ИБП на 2000ВА для пк с БП на 350W!

Fatshark 01-06-2014 22:48 2358667

Цитата:

Цитата Nesade
Согласен, надо знать энергопотребление пк, а то я знаю людей, которые покупали себе ИБП на 2000ВА для пк с БП на 350W! »

Ну ребята думали что в ближайшее время смогу железо на компе апнуть)
Да и не будет же никакой трагедии, если взять выше, чем реально надо.

Leonad 02-06-2014 15:48 2358933

никакой трагедии не будет. можно взять. плюс будет к тому если реально захотите обновить железо на что то более крутое не надо будет снова покупать ИБП.

urs 02-06-2014 18:41 2359017

бери с запасом-хуже не будет

qmik 02-06-2014 23:47 2359171

Благодарю народ. Идея взять с запасом для далнейшего возможности обновления ПК, мне нравиться.

Nesade 06-06-2014 20:34 2360917

Только не переборщи с запасом, обычно не рекомендуется брать ИБП с запасом больше, чем на 200W! Кстати, определились с маркой производителя? АРС, Ippon, Powercom или хотите другого производителя себе ИБП?

urs 06-06-2014 21:54 2360945

почему не больше чем 200вт??
у меня потребляет 150ВТ
сам ибп на 600вт/a-420вт
работает 3-5 минут
с удовольствием поставил бы ибп на 900-1000 вт/a
и время работы думаю бы увеличилось до 15 где то
да и на апгрейд надо рассчитывать
ИМХО

Hezerd 07-06-2014 00:11 2360997

Цитата:

Цитата urs
почему не больше чем 200вт??
у меня потребляет 150ВТ
сам ибп на 600вт/a-420вт
работает 3-5 минут
с удовольствием поставил бы ибп на 900-1000 вт/a
и время работы думаю бы увеличилось до 15 где то
да и на апгрейд надо рассчитывать
ИМХО »

Все правильно рассуждаете, тоже не пойму почему вам именно такой запас советуют, обычно его выражают в процентах. Например не более 20-30% от нужной мощности.

urs 08-06-2014 12:05 2361476

Hezerd
это наверно вы ошиблись-надо ответить gmik-у

считаю 20-30 проц мало-сколько там времени автономного будет??
мизер

Interactivprimar 10-06-2014 14:43 2362468

Здравствуйте, посоветуйте какой нибудь более менее толковый ИБП из этого списка.
Брать буду тут - rozetka.com.ua
Нужна стабильная работа 24\7(в плане работа без выключения пк\ибп), и чтоб не хряпнул вместе с пк)
Спасибо!

WSonic 10-06-2014 14:47 2362470

Interactivprimar, Нужно знать полную конфигурацию вашего ПК, особенно, модель блока питания. И укажите бюджет на покупку

Interactivprimar 10-06-2014 15:27 2362491

WSonic, БП 500W фирма не известна, мать MSI 790FX-GD70(MS-7577), процессор AMD Phenom II X4 955 Black Edition, ОЗУ Hynix DDR3 2048 х2 планки, видео карта nVIDIA GeForce GTS 450 (GF106).
Бюджет до 1000 гривен.

WSonic 10-06-2014 15:39 2362502

Цитата:

Цитата Interactivprimar
БП 500W фирма не известна »

Сфотографируйте наклейку на БП и выложите. А так... http://hard.rozetka.com.ua/powercom_...o_usb/p100503/

Interactivprimar 10-06-2014 16:15 2362517

Цитата:

Цитата WSonic
Сфотографируйте наклейку на БП и выложите. А так... http://hard.rozetka.com.ua/powercom_...o_usb/p100503/ »

Спасибо за быстрый ответ!
Увы, наклейка находится со стороны крепления мат платы, и сфоткать нет возможности, а от ПК в данный момент требуется работа=)

urs 10-06-2014 17:52 2362563

а в свойствах компьютера?или поставьте какую-нибудь программу,чтобы увидеть свойства вашего железа

WSonic 10-06-2014 17:58 2362569

Цитата:

Цитата urs
а в свойствах компьютера?или поставьте какую-нибудь программу,чтобы увидеть свойства вашего железа »

Там БП не отображается. Он нигде в системе не отображается.

urs 10-06-2014 19:59 2362637

тогда отвертку в руки

takker 22-06-2014 22:08 2367268

народ, стоит APC Back-UPS 650VA, но мощности на новый комп не хватает. буквально в 100VA. есть ли возможность в этой модели поставить более ёмкий АКБ ?

WSonic 22-06-2014 22:10 2367270

Цитата:

Цитата takker
есть ли возможность в этой модели поставить более ёмкий АКБ ? »

Нет, но даже если и можно было бы поставить - мощности это не добавило бы

Цитата:

Цитата takker
но мощности на новый комп не хватает »

Сообщите конфигурацию нового ПК и модель блока питания. Посмотрим что можно сделать

Hezerd 23-06-2014 23:51 2367654

Цитата:

Цитата takker
народ, стоит APC Back-UPS 650VA, но мощности на новый комп не хватает. буквально в 100VA »

Ну начнем с того что мощность ПК в Ваттах измеряют и интересно как это вы так подсчитали, что не хватает именно 100 ВА))
А чтобы узнать мощность ИБП его ВА надо умножить на 0.7 и получите мощность в ваттах. Вот эти значения и сравнивать нужно. Так, что если вы считали, что с помощью акб можно увеличить мощность ИБП, думаю для начала правильно рассчитайте все показатели, что описал выше. Может окажется, что вам всего хватает.

urs 24-06-2014 20:09 2368030

а не хватает как?
вырубается ибп?

kokos69 25-06-2014 10:52 2368243

Ну как я понимаю если у ИБП не хватит мощности запитать компьютер, при отключение электричества просто отключится и комп.

WSonic 25-06-2014 14:27 2368324

Цитата:

Цитата kokos69
если у ИБП не хватит мощности запитать компьютер, при отключение электричества просто отключится и комп »

И не включится тоже

Norco-77 30-06-2014 22:37 2370490

Имею БП безвентиляторный Chieftec GPS-500C + Core i-5 + GT210 + 1 SSD + 1 HDD и 1 DVD-шник. работает в 24/7 режиме.

1 - Подойдёт ли для него APC Smart-UPS SC620I или же стоит взять Smart-UPS SUA750I

2 - Как вышеуказанные APC будут работать с данным БП с AFPC - совместимы ли??

Так ли уж они хороши эти Smart'ы или стоит взять обычный, например APC Back-UPS BX800CI-RS или какой другой ?

WSonic 30-06-2014 22:54 2370492

Цитата:

Цитата Norco-77
Так ли уж они хороши эти Smart'ы »

Первый - обычный ИБП, второй тоже обычный line-interactive но с синусоидой на выходе. 100% гарантии что будут совместимы - нет. 90% что заработают без проблем. А если хочется 100% гарантии - то вам нужен такой ИБП (или подобный online)

BAUL 02-07-2014 17:03 2371148

это вы предложили самую дешево возможную модель онлайн ? а вообще по сравнению с АРС как показывает этот повермэн бренд?

WSonic 02-07-2014 22:44 2371287

Цитата:

Цитата BAUL
а вообще по сравнению с АРС как показывает этот повермэн бренд? »

Народ не жалуется. Если на сайте правда написана, то это родственник InWin - значит качество достойное должно быть

Цитата:

Цитата BAUL
это вы предложили самую дешево возможную модель онлайн »

Да.

Hezerd 04-07-2014 15:25 2372054

Цитата:

Цитата BAUL
это вы предложили самую дешево возможную модель онлайн ? а вообще по сравнению с АРС как показывает этот повермэн бренд? »

APC конечно получше будеи м по именитей, но в плане работы разница не колоссальная)

WSonic 04-07-2014 22:23 2372185

Цитата:

Цитата Hezerd
APC конечно получше будеи м по именитей »

Гм... не факт, не факт :)

kokos69 06-07-2014 14:08 2372707

Я вот тоже что-то раньше не слышал о такой фирме Powerman, более именитые АРС и Powercom мне кажется.

urs 06-07-2014 17:26 2372768

есть такие
вспомните когда sony прославилось то появились и sanyo sonyc sonic csonic psony psonic и еще куча
а на panasonic
panasonics
panasonice
psoniacs
panasoniac
и тд и тп

WSonic 07-07-2014 00:07 2372916

Цитата:

Цитата kokos69
более именитые АРС и Powercom мне кажется. »

100%. Однако неизвестное имя вовсе не значит что продукт плохой. Вон мой ИБП из профиля - фирма не шибко известная, но работает на ура уже 4й год в режиме 24\7... только вентилятор сменил на тихий. :)

Евген_Дегтяренко@fb 07-07-2014 02:56 2372975

Цитата:

Цитата WSonic
100%. Однако неизвестное имя вовсе не значит что продукт плохой. Вон мой ИБП из профиля - фирма не шибко известная, но работает на ура уже 4й год в режиме 24\7... только вентилятор сменил на тихий. »

Либо удачный и рациональный подход к выбору ,либо просто ИБШ-ная удача )) Считаю "именитый-неименитый",а АКБ все равно в износ уйдёт...а само железо везде рабочее...

WSonic 07-07-2014 12:26 2373073

Цитата:

Цитата Евген_Дегтяренко@fb
Либо удачный и рациональный подход к выбору ,либо просто ИБШ-ная удача »

Именно рациональный.

raket4ik 10-07-2014 13:45 2374678

Главное не брать китайские копии, которые дохнут сразу при включении первом. А уже что-то из уровня подороже и серединка, там больше шансов встретить что-то рациональное

Fatshark 11-07-2014 16:36 2375260

Цитата:

Цитата WSonic
Именно рациональный. »

В чём рационализм заключается? Изучили все статьи о нём или просто сталкивались с ним ранее?

WSonic 11-07-2014 17:58 2375298

Цитата:

Цитата Fatshark
о нём или просто сталкивались с ним ранее? »

Знаком с деятельностью компании.

kokos69 14-07-2014 11:07 2376289

Читал что в некоторых моделях ИБП есть такая функция , что устройство само информирует когда следует заменить батарею.

raket4ik 14-07-2014 13:33 2376335

А разве не в каждом ИБП есть софт. который позволяет посмотреть остаточную емкость батареи? По ней же тоже можно спокойно определять когда менять

urs 14-07-2014 15:23 2376361

либо софт либо индикатор-LOW BATTERY

WSonic 14-07-2014 20:48 2376503

Цитата:

Цитата kokos69
Читал что в некоторых моделях ИБП есть такая функция »

Практически у всех такое есть.

loyngrin 15-07-2014 15:30 2376818

Будьте добры!
Мой блок питания CFT-750 14CS 750W с активным PFC.
Купил недавно ИБП и он не срабатывает.
Продавец ИБП говорит что нужно менять блок питания CFT-750 14CS 750W.
Прав ли он? И если прав, какой тогда нужен блок питания? С пассивным PFC?

Nesade 15-07-2014 18:35 2376887

Так а что вы за ИБП приобрели? Желательно контору и характеристики бесперебойника!

Сомик 15-07-2014 19:06 2376903

Что значит "не срабатывает"? У меня тоже с "активным PFC", всё работает. Может просто аккумулятор зарядить нужно?

Angry Demon 15-07-2014 19:29 2376920

loyngrin, Сомик, дело в том, что напряжение в БП не падает мгновенно при отключении электропитания, а скорость реакции у большинства дешёвых бесперебойников (ИБП) значительно ниже, чем у активного PFC. БП Full Range начинает накручивать преобразователь с целью компенсировать падение напряжения, что мгновенно и резко увеличивает потребление электричества от бесперебойника в несколько раз. При этом ваш бесперебойник аварийно отключается, а может и сгореть.

WSonic 15-07-2014 20:56 2376969

Цитата:

Цитата loyngrin
Будьте добры! »

Будем

Сомик 16-07-2014 00:58 2377056

Так у меня то нормально работает. А больше жрать, при снижении напряжения, начинает любой импульсник. И не важно, с ККМ он или без.
ТС модель БП дал, а про бесперебойник ничего не сообщил. Как тут можно что либо говорить?

WSonic 16-07-2014 01:09 2377063

Цитата:

Цитата Сомик
А больше жрать, при снижении напряжения, начинает любой импульсник. »

Дело не в этом, а в том, что при работе FR "жрать" блок буден в десяток раз больше.... на доли секунд. Но этого достаточно для ухода ИБП в защиту.

loyngrin 16-07-2014 09:07 2377130

loyngrin, Сомик, дело в том, что напряжение в БП не падает мгновенно при отключении электропитания, а скорость реакции у большинства дешёвых бесперебойников (ИБП) значительно ниже, чем у активного PFC. БП Full Range начинает накручивать преобразователь с целью компенсировать падение напряжения, что мгновенно и резко увеличивает потребление электричества от бесперебойника в несколько раз. При этом ваш бесперебойник аварийно отключается, а может и сгореть.

Значит лучше ИБП поменять?
Сейчас приеду на работу и скажу характеристики ИБП.

WSonic 16-07-2014 11:11 2377165

Цитата:

Цитата loyngrin
Значит лучше ИБП поменять? »

Для начала сказать его модель.

loyngrin 16-07-2014 19:47 2377317

ИБП - LOGICPOWER 850VA L850VA AVR LCD
вот здесь
http://fotos.ua/logicpower/850VA-AVR-LCD.html

WSonic 16-07-2014 21:52 2377351

loyngrin, ИБП паганый. Скорее всего он настолько тормознутый что не успевает вовремя переключатся на батареи.

loyngrin 17-07-2014 09:35 2377453

Очень благодарен за отзыв.
Скажите напоследок чем поганый, чтобы в следующий раз не выбрать такой же.

А может мой блок питания Chieftec 750W с активным PFC просто конфликтует с ИБП, ведь имеют место такие конфликты.
http://forum.oszone.net/thread-84719-55.html

Последний вопрос - как подобрать к моему блоку Chieftec 750W с активным PFC такой ИБП, чтобы они работали вместе?

raket4ik 17-07-2014 12:58 2377515

На хоботе есть темка по совместимости, попробуйте найти человека с таким же блоком и узнайте что подойдет, либо экспериментами, либо взять большей мощности ИБП

WSonic 17-07-2014 19:04 2377661

Цитата:

Цитата loyngrin
А может мой блок питания Chieftec 750W с активным PFC просто конфликтует с ИБП, ведь имеют место такие конфликты. »

Так и есть. Но если ИБП нормальный, с быстрым временем перехода на батареи - риск существенно ниже. У вашего Китальяноского ИБП время перехода полчаса (это гипербола). В вашем случае нужен ИБП с максимально низким временем перехода (порядка 2 миллисекунд) и запасом по мощности исхода от потребления ПК в пике.

loyngrin 17-07-2014 20:26 2377692

Спасибо!

urs 18-07-2014 11:59 2377908

походите по магазинам-найдите лояльного продавца,договоритесь о возможности сдачи обратно-обмене на другую модель

dascon 21-07-2014 15:09 2379325

Цитата:

А может мой блок питания Chieftec 750W с активным PFC просто конфликтует с ИБП, ведь имеют место такие конфликты.
несовместимость выражается в том, что БП перегружает ИБП в момент пропадания электричества. В данном случае этого не происходит.

__sa__nya 26-08-2014 08:55 2394121

Выбор ИБП
 
Доброе время суток. Нужно подобрать ИБП со следующими характеристиками:
1) Питание от обычной 220- вольт сети. Подключение так же обычным кабелем, как обычный ИБП
2) Выходное питание – так же, как у обычных ИБП
3) Бесперебойник должен «держать» комьютер, потребляющий 350 Ватт, 4 часа.
4) ИБП должен быть башенный, не стоечный.
Одна контора скинула предложение на такой ИБП и такие дополнительные аккумуляторы к нему - по 1 шт аккумуляторов и ИБП. Несколько вопросов:
1. Как вообще этот производитель?
2. В описании ИБП и аккумуляторов вроде написано что они стоечные, контора уверяет что на пол ставить так же можно, но не могу понять, на самом деле на пол они ставятся или нет
3. Будет ли держать ИБП и комплект аккумуляторов мой сервер 4 часа - по сайту www.svcpower.kz пошарился, так до конца не понял.
4. Если предложение от конторы не подходит, какие еще есть варианты, в пределах 1500-1800 $ ?

WSonic 26-08-2014 12:24 2394223

__sa__nya, Привет! Конфиг из профиля? 300 ватт он будет потреблять в пике, при нагрузке на видеокарту, а если это сервер - то там нагрузка нулевая. Можно заменить видеокарту в нем на что-то экономичное, типа GF210.

По проводу ИБП. Сказать тяжело - но что он должен быть с внешней батареей - это точно. К примеру мой конфиг из профиля, в офисной\медийной нагрузке с монитором и колонками ИБП держит до часа, это тоже в районе 250-300 ватт. Договорить в магазине о возврате в случае если товар не удовлетворит запросам.

__sa__nya 26-08-2014 12:38 2394230

WSonic, не, не из профиля. Это для моего интернет-сервера, в офисе свет тушат часто, а на нем службы крутятся критичные, для него подбираю.

WSonic 26-08-2014 12:43 2394232

__sa__nya, Дак, надобно его конфиг сообщить, и модель БП ;)

__sa__nya 26-08-2014 13:27 2394261

WSonic,
1. Процессор Intel Xeon 3065 1 шт
2. Оператива DDR2, 1 GB 2 шт, DDR2 2 GB 1 шт
3. Мамка HP Proliant ML 110 G 5 1 шт
4. Диски 1*250 GB, 1*320 GB, 1*2 TB
5. БП - название модели не нашел, написано "HP", "Made in China", парт-номер 44567-001, Output max - 356 Watt
6. Модем (будет сидеть на этом же бэке) ZYXEL P660HTW2EE 1 шт

WSonic 26-08-2014 13:47 2394273

Цитата:

Цитата __sa__nya
Процессор Intel Xeon 3065 1 шт »

70 ватт в пике

Цитата:

Цитата __sa__nya
Мамка HP Proliant ML 110 G 5 1 шт »

30 ватт с лаптями

Цитата:

Цитата __sa__nya
Диски 1*250 GB, 1*320 GB, 1*2 TB »

10 ватт на каждый

Цитата:

Цитата __sa__nya
написано "HP", "Made in China", парт-номер 44567-001, Output max - 356 Watt »

Возьмем грубо, КПД 70%

Итого имеем: 70+30+30=130 ватт. С учетом КПД блока питания, ваш сервер будет потреблять около 150 ватт в пиковой нагрузке (он ведь не всегда у вас загружен на 100%???)

Думаю, что предложенный комплект без проблем обеспечит нужно вам время работы, а то и дольше :)

__sa__nya 26-08-2014 15:27 2394340

WSonic, а оператива, диски разве не по 30 Ватт жрут, + вентиляторы на проц, корпус, + модем?
Я считал так:
1. Проц 80
2. Мамка - 30
3. Диски - 90
4. Память - 90
5. Вентиляторы - 20
6. Модем - 10
- Ну и округлил до 350. - Неправильные расчеты у меня были?

WSonic 26-08-2014 15:35 2394346

Цитата:

Цитата __sa__nya
а оператива, диски разве не по 30 Ватт »

Не. Потолок 20 ватт и то в момент старта

Цитата:

Цитата __sa__nya
Память - 90
5. Вентиляторы - 20 »

Память 5 ватт, вентиляторы 3 ватта - это все входить в 30 ватт отделенные материнке

Цитата:

Цитата __sa__nya
Модем - 10 »

8 ватт от БП 9 вольт. От 220 он будет потреблять 1 ватт.

Цитата:

Цитата __sa__nya
Проц 80 »

Сильно вы округлили. Он официально около 65 ватт потребляет, я округлил до 70 ватт.

__sa__nya 26-08-2014 15:53 2394350

А что думаете про бэк который мне предложили и аккумуляторы к нему (848 пост), кто сталкивался, как по качеству работы?

WSonic 26-08-2014 16:01 2394353

__sa__nya, C фирмой не сталкивался.

__sa__nya 27-08-2014 08:16 2394689

Форумчане - вообще никто не пользует ИБП svc, никаких отзывов?

Zuluzilkree 02-10-2014 20:14 2410205

Ребят подскажите какой ибп лучше!

APC Back-UPS RS 500VA
APC Back-UPS CS 500VA

Разница в цене незначительна, а вот как обстоят дела с начинкой не знаю. Какой качественее и надёжней?

WSonic 02-10-2014 20:28 2410215

Они одинаковы. У RS чуть-чуть шире диапазон AVR, а у CS быстрее зарядка батареи.

Zuluzilkree 02-10-2014 21:02 2410233

Цитата:

Цитата WSonic
Они одинаковы. У RS чуть-чуть шире диапазон AVR, а у CS быстрее зарядка батареи. »


ага, понятно.
Тогда возьму RS, нет смысла переплачивать даже немного, за одно и тоже. Отзывы что оного что другого - радуют. Благодарю за помощь.

Atavi3m 19-10-2014 15:58 2417450

Подскажите, пожалуйста, есть ли среди бесперебойников какие-то проверенные и надежные варианты, с хорошим сервисом, типа ASUS среди видеокарт - хиты, скажем так (чтобы не слишком заморачиваться в поиске и долгих сравнениях)?
Потребность:
БП Chieftec 650 Вт / процессор i5 3,5 ГГц / 6 жёстких дисков ~1 тб каждый, половина - грины WD, половина - blue серия / видео GTX680 с небольшим заводским разгоном
Минут 5-10 работы после отключения питания + защита от замыкания/перегрузов. Вроде всё.

По деньгам жёсткого ограничения нет, надёжность и удобство значимее. Но безумные варианты, с фишками которыми никогда не воспользуешься, всё же не потяну

Спасибо заранее.

WSonic 19-10-2014 16:11 2417459

Цитата:

Цитата Atavi3m
БП Chieftec 650 Вт »

Точную модель назовите

Цитата:

Цитата Atavi3m
проверенные и надежные варианты »

APC\PCM. Eaton неплохи - у меня уже 4 года работает в жестком режиме, почти 24\7

Atavi3m 20-10-2014 11:51 2417854

Цитата:

Цитата WSonic
БП Chieftec 650 Вт »
Точную модель назовите »

APS-650C

WSonic 20-10-2014 15:01 2417936

Цитата:

Цитата Atavi3m
APS-650C »

Вредный в плане ИБП блок. Нужен хороший запас по мощности ИБП и малое время переключения. Потребление вашего ПК в пике 450 - 500 ватт. Ищите ИБП на 1000-1200 ватт, с временем перехода не более 2-4Мс.

Atavi3m 20-10-2014 17:16 2417985

Цитата:

Цитата WSonic
Ищите ИБП на 1000-1200 ватт, с временем перехода не более 2-4Мс. »

Спасибо!

fyodorg 03-11-2014 17:01 2424039

Есть возможность поменять мой ИБП на этот ИБП. Имеет ли смысл? (Для себя в качестве плюсов отметил 2 аккумулятора, и возможность соединить комп с ибп для отключения компа (на моем ибп функционал этот есть но не работает) (из минусов- приобретение переходника с комповых розеток,так же на 1500AP установлен rs 232 порт, а у меня на компе его нет, и замена аккумуляторов скорее всего)

WSonic 03-11-2014 18:26 2424106

Цитата:

Цитата fyodorg
Имеет ли смысл? »

Ваш сломался? Или мощности не хватает? Если не сломался и хватает - то смысла нет.

visonia 25-11-2014 12:13 2435211

Доброго времени суток.

Подскажите какой взять ИБП (мощность/производитель).

Бюджет 1500-2500 грн.

Сист. харак. ПК:

Проц - Intel Core i5-4570

Мать - Asus H87-PRO

Озу - Kingston DDR3-1600 8192MB

БП - Chieftec CTG-650C

Монитор - 23" Dell UltraSharp U2312HM

Видеокарта - Asus PCI-Ex Radeon R9 270 DC II 2048MB GDDR5

По моим подсчетом нужно не менее 1000ВА, но я могу ошибаться)))

Заранее спасибо ;)

WSonic 25-11-2014 12:19 2435214

visonia, Приветствую!

Потребление вашего ПК с монитором в пике - около 400 ватт (от розетки грубо 450). БП у вас без FullRange, то увеличивает шансы на стабильное переключение под нагрузкой. Учитывая бюджет - Powercom BNT-1000AP будет весьма неплохим вариантом.

visonia 25-11-2014 12:26 2435218

Цитата:

Цитата WSonic
visonia, Приветствую!
Потребление вашего ПК с монитором в пике - около 400 ватт (от розетки грубо 450). БП у вас без FullRange, то увеличивает шансы на стабильное переключение под нагрузкой. Учитывая бюджет - Powercom BNT-1000AP будет весьма неплохим вариантом. »

Огромное спасибо)

Цитата:

Цитата WSonic
WSonic »

А что может сказать о Powercom KIN-1000AP, или смысла нет переплачивать?

WSonic 25-11-2014 12:40 2435224

Цитата:

Цитата visonia
или смысла нет переплачивать? »

Затрудняюсь сказать, почему он настолько дороже. По ТХ он почти не отличается. Видать за дизайн и лишнюю розетку переплата.

WSonic 29-12-2014 21:07 2449689

Graver_help, Укажите бюджет в местной валюте. Отношение к шуму какое?

WSonic 29-12-2014 21:16 2449694

Graver_help, Первый не годится ввиду высоко времени перехода на батареи, второй по мощности впритык. Учитывая особенности БП на ПК - это не есть хорошо.
Я бы советовал такой: http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...45_155083.html
быстрое переключение и запас по мощности обеспечены - что увеличивает шанс на стабильную работу БП с FR и ИБП.

Megalodon 29-12-2014 21:26 2449698

WSonic, подключение с помощью евророзетки хотелось бы.

WSonic 29-12-2014 21:33 2449700

Graver_help, http://www.nix.ru/autocatalog/surge_...14_125165.html

Megalodon 29-12-2014 21:50 2449704

WSonic, А сразу с встроенной евроразеткой и по моим критериям нету такого?

WSonic 29-12-2014 22:00 2449707

Graver_help, А почему вы так привязались к еврорезетам? В комплекте с ИБП идет два кабеля - для монитора и ПК - ими и можно подключить безо всяких проблем, для остального можно использовать удлинитель. С розетками, конечно, есть но они либо дешевые либо слабые. это все что есть: http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...RO_199232.html
Он может давать сбои при переходе на батарею когда ПК под нагрузкой.

Megalodon 29-12-2014 23:23 2449725

WSonic, А кабель для монитора там HDMI?

WSonic 29-12-2014 23:28 2449728

Цитата:

Цитата Graver_help
А кабель для монитора там HDMI? »

Причем тут HDMI? Я говорю про кабель питания, сетевой шнур для подключения монитора к ИБП.

Megalodon 30-12-2014 00:35 2449751

WSonic, аа, да. Сорри, как-то не подумал.

Спасибо за рекомендацию.

Megalodon 30-12-2014 18:01 2450018

Цитата:

Цитата WSonic
Я бы советовал такой: http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...45_155083.html »

Он переваливает за бюджет в 2ляма. Он почти 3ляма стоит.

WSonic 30-12-2014 18:02 2450019

Цитата:

Цитата Graver_help
Он почти 3ляма стоит. »

Поднакопите. Оно того стоит.

Megalodon 03-01-2015 00:26 2451098

WSonic, Тут подсказали такой ИБП:
http://www.regard.ru/catalog/tovar20560.htm на 1000
http://www.regard.ru/catalog/tovar20632.htm на 1400
Вроде хороший.
А под евророзетку вот такое выход нашел

WSonic 03-01-2015 00:31 2451101

Цитата:

Цитата Graver_help
Вроде хороший. »

Да как сказать. У этого Иппона на самом деле время перехода достигает 10Мс и вентилятор будет шуметь постоянно. Так что...
Цитата:

Цитата Graver_help
А под евророзетку вот такое выход нашел »

Это вам не нужно. Что вы хотите к нему подключать кроме ПК с монитором?

Angry Demon 03-01-2015 10:41 2451187

Цитата:

Цитата Graver_help
А под евророзетку вот такое выход нашел

Вариант поинтереснее.

urs 04-01-2015 18:41 2451888

я тоже недавно озадачился переходником
но в наших магазинах нет ничего подобного,поэтому взл кабель для ибп и имеющийся удлинитель и через 10 минут было такое же как по ссылке выше

http://www.nix.ru/autocatalog/surge_...879_85106.html

Megalodon 14-01-2015 12:47 2455878

Цитата:

Цитата WSonic
Я бы советовал такой: http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...45_155083.html
быстрое переключение и запас по мощности обеспечены - что увеличивает шанс на стабильную работу БП с FR и ИБП. »

А что насчет шума?

WSonic 14-01-2015 12:48 2455879

Цитата:

Цитата Graver_help
А что насчет шума? »

Тихий. Вентилятора в нем нет.

urs 15-01-2015 18:33 2456582

да и почитайте обзоры-отзывы хотя бы на jandex.market

AlexBosh 09-02-2015 12:39 2468836

если в ИБП есть вертушки, то они постоянно шумят или только во время нагрузки?

WSonic 09-02-2015 12:43 2468839

AlexBosh, Зависит от модели. У меня постоянно, но очень тихо (посадил его через резистор) :)

AlexBosh 09-02-2015 12:57 2468853

но если пишут в характеристиках 50 дБА на расстоянии 1 метр, то походу это ужасно

Йцукен 05-04-2015 14:35 2492021

Здравствуйте! Помогите выбрать ИБП, периодически вырубается питание от секунды(комп уходит в перезагрузку) до нескольких минут. Брать буду в Питере, конфигурация под спойлером. В будущем поставлю SSD диск к этому списку.

WSonic 05-04-2015 15:34 2492036

Йцукен, Привет! Ограничения по бюджету есть?

Йцукен 05-04-2015 15:57 2492040

10000 рубликов думаю предел. немногим больше - возможно

WSonic 05-04-2015 16:09 2492043

Йцукен, http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...45_155083.html

Йцукен 05-04-2015 16:58 2492052

Спасибо! В интернет-магазинах по СПБ его можно найти.

zetetic1 12-07-2015 09:32 2527908

Доброго времени суток уважаемые участники форума. Созрел на приобретение нового Ups-ника. До этого APC RS-800 отработал 12 лет(впрочем и сейчас работает). Нужен с синусоидой(чтобы не было конфликтов с APFC БП) и от него будет запитан дорогостоящий внешний фильтр(потребление 20 Вт) и компрессор(потребление 5 Вт) для аквариума, для которых тоже нужна синусоида. Напряжение в доме в диапазоне от 200 до 265, вроде резко не прыгает. Остановил выбор пока на 2-х моделях - SMC1000I и SUA1000I.
Понял - что основное отличие между ними - наличие ЖК, у SUA немного больше мощность(670 против 600), SUA меньше приспособлен к максимальной энергии входного импульсного воздействия(320 против 455 Дж), SUA - тяжелее и Com-порт для коннекта(что может принести неудобства).
Хотел задать несколько вопросов:
1)Насколько я понял, и к тому и к тому можно подключить внешние батареи. Подключение внешних батарей только увеличивает время автономной работы или дает возможность подключить нагрузку поболее? Может как-то софтом регулируется? Или все-таки насобирать на 1500-й, вдруг возникнет необходимость что-то более мощное подключить.
2)Могут ли оба агрегата работать длительно в режиме без сети при потребляемой нагрузке 25-30 Вт(именно столько потребляет аквариумное оборудование) - очень критично для меня, даже важнее чем для компа. Есть ли там аналог Green Power - то есть при нагрузке менее 50 Вт вообще отключается и можно ли её выключить?
3)Есть ли у кого опыт использования обоих моделей в плане надежности, отказоустойчивости, а то по SMC1000I вообще никаких отзывов не нашел(может просто новая модель).
4)Как можно проконтролировать при покупке, чтобы не втюхали старые аккумуляторы, попросить показать их при покупке? Или с APC такое редко бывает?
5)Какой точный вес брутто у SUA1000I, а то может придется везти самолетом из Москвы, а там ограничение 23 кг. А то в никсе непонятно написано(20.9 и 23.6 кг):
http://www.nix.ru/price/compare_good...are[]=9619
Заранее благодарен за ответы.
P.s: Может уважаемые знатоки посоветуют ещё какие модели других производителей, подходящих под мои задачи. Но сам думаю(ну после прочтения отзывов), что у других фирм либо шум во всех режимах(стоит комп в спальне), либо низкая надежность, либо не правдивая информация о заявленной мощности или времени автономной работы(как может блок, который весит 8 кг держать нагрузку так-же, как тот же 20-ти килограммовый APC), либо все 3 фактора сразу.

WSonic 12-07-2015 10:12 2527921

zetetic1, Не люблю самоцитирование, но по поводу совместимости ИБП и БП писал тут: http://forum.oszone.net/post-2248195-548.html

Цитата:

Цитата zetetic1
Подключение внешних батарей только увеличивает время автономной работы или дает возможность подключить нагрузку поболее? »

Нагрузку нет, а время работы - да.

Цитата:

Цитата zetetic1
ли оба агрегата работать длительно в режиме без сети при потребляемой нагрузке 25-30 Вт »

Не факт

Цитата:

Цитата zetetic1
Или с APC такое редко бывает? »

Я такого ни у какого бренда не помню. Тут больше от магазина зависит, а не от бренда.

k7tolik 12-07-2015 12:38 2527973

Цитата:

Цитата zetetic1
Как можно проконтролировать при покупке, чтобы не втюхали старые аккумуляторы, попросить показать их при покупке? Или с APC такое редко бывает? »

Покупать в солидном магазине, а не в киоске или базаре, с солидной гарантией. На некоторых устройствах могут быть пломбы или наклейки. APC довольно распространен, был бы совсем плохой не продавали бы, гарантию дают два года.

WSonic 12-07-2015 15:44 2528016

Цитата:

Цитата k7tolik
был бы совсем плохой не продавали бы »

Продавали бы. Вопрос в том - покупали бы...? :)

DVDshnik 12-07-2015 22:26 2528147

zetetic1, вы хотите приспособить узкоспециализированный девайс, ИБП, под то применение, , на которое ИБП не рассчитан. Это не универсальный источник электропитания, а источник аварийного электропитания, задача которого отработать десяток минут, и не более того.

zetetic1 12-07-2015 23:55 2528161

Цитата:

Цитата DVDshnik
вы хотите приспособить узкоспециализированный девайс, ИБП, под то применение, , на которое ИБП не рассчитан. Это не универсальный источник электропитания, а источник аварийного электропитания, задача которого отработать десяток минут, и не более того. »

Как раз таки я хочу приспособить его для работы в случае аварийного отключения питания на работу с нагрузкой 30 вт - на сайте указывается работа этого ИБП с нагрузкой 50 Вт в течение нескольких часов и никак не десяток минут - как вы пишете. С этой информацией можно ознакомиться на сайте APC.

DVDshnik 13-07-2015 00:06 2528163

Много где чего пишут... А производители продукции чего только не навыдумывают, чтобы свой товар сбыть. Тем не менее для продолжительной аварийной работы существуют либо резервные линии электроснабжения или же резервные электрогенераторы. А использовать ИБП для продолжительной работы это чистейшей воды колхоз.

k7tolik 13-07-2015 07:36 2528184

Цитата:

Цитата zetetic1
в течение нескольких часов и никак не десяток минут »

Из практики приходилось работать с ИБП около часа, на очень старом ПК (маломощном 386DX40).
Цитата:

Цитата zetetic1
До этого APC RS-800 отработал 12 лет »

Что мешает попробовать нагрузить его соизмеримой с нагрузкой 50вт (например электролампой) . И удостовериться в работе на длительный период.
Цитата:

Цитата zetetic1
для аквариума, »

Судя по вашему описанию очень важном элементе использовать отдельный ИБП. ведь если на нем будет висеть ПК го на долго не хватит.

krec 11-08-2015 11:47 2539940

Посоветуйте ИБП
 
Здравствуйте.

полтора года назад купили ИБП на серверный шкаф - Ippon smartwinner 1000, скажу, что оказался полным г..ом.
то не заряжается, то не переключает питание между постоянным и переменным током, то пропадает контроль после перепада питания. в общем, полный геммор! обратился в техподдержку, сказали возможно прошивка слетела. Выслали полу китайскую инструкцию как проживать ИБП, но ничего не работает. программатор даже не полчается установить.
Решили купить новый, но уже по рекомендацию. Что можете рекомендовать для серверного шкафа? мощность 1000W вполне хватит. надо с управлением.

Ment69 11-08-2015 12:07 2539951

Цитата:

Цитата krec
оказался полным г..ом »

сколько людей, столько мнений. У меня 2000 такой же стоит, работает отлично.

krec 11-08-2015 13:31 2539987

Цитата:

Цитата Ment69
сколько людей, столько мнений. У меня 2000 такой же стоит, работает отлично. »

ну я на разных форумах икал инфо об этих проблемах, и удивился, что я раньше не заметил столько жалоб на эти серии ИБП.
у всех теже проблемы. и невозможность перепрашивать.

WSonic 05-03-2016 16:59 2613136

Цитата:

Цитата Graver_help
В одной из статей наткнулся на APC LS595-RS, что скажете? »

Это ж стабилизатор, а не ИБП. Что именно вам надо?

WSonic 05-03-2016 18:23 2613148

Цитата:

Цитата Graver_help
стабилизатор так же оставит время для выключения ПК »

Не оставит. При пропадании напряжения он сразу отключается.

k7tolik 05-03-2016 19:31 2613158

Цитата:

Цитата Graver_help
как я понял, стабилизатор так же оставит время для выключения ПК. А мне этого достаточно. »

Из чего это понятно? Там нету аккумулятора поэтому
Цитата:

Цитата WSonic
При пропадании напряжения он сразу отключается »


topotun32 06-03-2016 11:03 2613251

Цитата:

Цитата Graver_help
нужен ИБП для домашнего компьютера »

Свет пропадает или прыгает вверх/вниз?

Ели первое - покупает источник бесперебойного питания (ИБП), если второе - стабилизатор.
Продвинутые (читай дорогие) ИБП имеют в своем составе стабилизатор. Например, серия смарт от АРС.
Из фирм имею опыт использования Ippon и PowerCom - за 15 лет выход был минимальный, порядка 2-3 единиц из 100.
Из моделей - выбирайте сами.

Цитата:

Цитата Graver_help
WSonic, как я понял, стабилизатор так же оставит время для выключения ПК. А мне этого достаточно. »

Стабилизатор, как следует из названия, "стабилизирует" напряжение, выравнивает. Он не обладает функцией питания при отключении электричества в доме.

WSonic 06-03-2016 11:10 2613253

В Corsair CX600M есть свой стабилизатор. От 100 до 250 вольт работает стабильно

topotun32 08-03-2016 10:46 2613788

Цитата:

Цитата WSonic
От 100 »

Вы серьезно? Пруф ссылку дайте.

k7tolik 08-03-2016 11:01 2613792

Цитата:

Цитата topotun32
ссылку дайте. »

На корпусе написано , а от правда или нет?

WSonic 08-03-2016 11:27 2613798

Цитата:

Цитата k7tolik
а от правда или нет? »

Правда. Это так называемая Full Range технология (широкий диапазон питающего напряжения).

Копейкин 08-06-2016 16:47 2641450

Источники к бесперебойного питания: обсуждение.
 
Не нашел я в списке что-то тем про Источники бесперебойного питания (UPS), поэтому предлагаю делиться опытом использования или просто впечатлениями относительно каких-либо моделей.
P.S: Я вот,например, нашел некий рейтинг моделей, где фигурируют только 2 производителя APC и Powercom. Неужели они вне конкуренции?

Fatshark 08-06-2016 20:17 2641482

Какие уж больно простенькие модели в этом топе)
Из производителей ещё Ippon есть из известных брендов. Но львиная доля рынка ИБП принадлежит APC. по крайней мере пару лет назад.

WSonic 08-06-2016 20:53 2641490

Цитата:

Цитата Копейкин
Неужели они вне конкуренции? »

Нет, просто это не рейтинг, а статистика покупаемости в зависимости от города и страны пребывания. Вот так он выглядит у меня:
Скрытый текст

Nesade 09-06-2016 16:06 2641730

Из всех выше представленных моделей я знаю только FSP и АРС, а про Luxeon и Stark Country даже ничего не слышал и в продаже нигде не видел! А вы точно представили модели для домашнего пользования?

Копейкин 10-06-2016 12:40 2641953

Видимо они покоряют покупателей своей ценой. А вообще,главное,что бы мощности хватало да гарантия была)

WSonic 10-06-2016 21:18 2642054

Цитата:

Цитата Копейкин
А вообще,главное,что бы мощности хватало да гарантия была) »

Это далеко не главное.

Fatshark 12-06-2016 00:26 2642285

Есть какая-то разница, брать ИБП со встроенной батареей, или докупать её отдельно? Раньше как-то все ИБП шли сразу с аккумом, а теперь смотрю многие продают чисто "корпус", а батарею отдельно бери.

NickM 12-06-2016 00:38 2642287

Fatshark, это нормально, батарея батареи рознь. Сколько Сам брал, почувствовал разницу. Sven, csb, no name и т.д.
WSonic ща вразумит...

WSonic 12-06-2016 09:37 2642311

Fatshark, Смотря какой ИБП. Есть хороший со встроенной батареей, есть плохой без батареи. И наоборот

Копейкин 13-06-2016 15:47 2642549

Так а что же тогда главное? В плане экономии финансов, наверное выгоднее покупать сразу со встроенной АКБ или я не прав?

Nesade 13-06-2016 17:40 2642568

Цитата:

Цитата Копейкин
Так а что же тогда главное? В плане экономии финансов, наверное выгоднее покупать сразу со встроенной АКБ или я не прав? »

Как бы да, а что продаются ИБП и без АКБ в комплекте? Просто я такие если честно не видел таких бесперебойников, все с аккумуляторами в комплекте. А можете привести пару примеров?

WSonic 13-06-2016 18:01 2642574

Nesade, погуглите - гугл вам больше вариантов даст :)

Fatshark 15-06-2016 00:17 2642841

Цитата:

Цитата Копейкин
В плане экономии финансов, наверное выгоднее покупать сразу со встроенной АКБ »

В плане экономии времени)
Что показывает софт подключенного к пк бесперебойника? Текущие параметры напряжений и всё?

Копейкин 15-06-2016 16:32 2642985

Кстати,а сколько времени в среднем требуется,чтобы ИБП различных типов (офлайн, онлайн, интерактивные) перешли в работу от АКБ?

WSonic 15-06-2016 17:17 2642998

Копейкин, от 0 до 10мс. Все что выше - даже рассматривать нельзя.

mshadow 23-06-2016 16:37 2645124

Цитата:

Цитата Mussol
Подскажите насколько хорош будет APC Back-UPS 500 ВА, стоит его брать или другой какой среди ИБП данной мощности? »

я бы смотрел в сторону: ИБП APC Back-UPS 650VA [BX650LI]
если хотите запаса - то годная ИБП APC Back-UPS 950VA [BX950UI]

Если прям есть какие-то фундаментальные вопросы - пишите тут, либо в личку.

WSonic 23-06-2016 20:34 2645177

Цитата:

Цитата Mussol
Подскажите насколько хорош будет APC Back-UPS 500 ВА, стоит его брать или другой какой среди ИБП данной мощности? »

Зависит от конфигурации подключаемого к нему ПК и модели БП. Ответить годный он или нет просто так нельзя.

Teddey-Bear 24-06-2016 22:39 2645441

Я так понял из вопроса, он уже решил что к его компу этот ИБП подходит. Наверное вопрос только в том, как этот конкретный ИБП в сравнении с другими источниками той же ценовой стоимости в одинаковых условиях. Тогда да, вполне можно отвечать - годный или нет.

trackball 25-06-2016 01:34 2645460

Имхо, APC в любой конфигурации хорош, тк качество у них на первом месте. Для ПК средней конфигурации 500 ВА хватит за глаза.

WSonic 25-06-2016 15:57 2645536

Цитата:

Цитата trackball
Имхо, APC в любой конфигурации хорош »

Я бы так не говорил. У меня было много случаев гибели АРС по причине халтуры производителя

Fatshark 27-06-2016 00:55 2645841

Цитата:

Цитата Mussol
Подскажите насколько хорош будет APC Back-UPS 500 ВА, »

300Вт. Это же мало. Что можно подключить к такому ИБП, если даже офисный пк будет кушать скорее больше, чем 300Вт?

WSonic 27-06-2016 06:22 2645855

Fatshark, i5 и gtx970 в пике как раз 300 ватт.

kokos69 27-06-2016 12:06 2645926

Цитата:

Цитата WSonic
Я бы так не говорил. У меня было много случаев гибели АРС по причине халтуры производителя »

Ну на такие случаи ведь должна быть гарантия производителя? Возможно на устройства APC бывают подделки? не удивлюсь, даже памперсы подделывают.

raket4ik 27-06-2016 12:24 2645931

Нет, подделок нет, есть только китайские копии. но названия у них другие. Поэтому если вы совсем не слепой, то сможете купить именно APC, а не фигню

Копейкин 27-06-2016 15:11 2645980

Цитата:

Цитата mshadow
я бы смотрел в сторону: ИБП APC Back-UPS 650VA [BX650LI]
если хотите запаса - то годная ИБП APC Back-UPS 950VA [BX950UI] »

Как это вы определили? может быть человеку не надо 400 Вт мощности, а хватит и 300? Хоть я с вами и согласен. Даже блоков питания таких не припомню мощностью меньше 300 Вт(запас же еще должен быть)

dislike 27-06-2016 15:21 2645984

Цитата:

Цитата Копейкин
Даже блоков питания таких не припомню мощностью меньше 300 Вт(запас же еще должен быть) »

Если БП 300ВТ это совершенно не значит, что он абсолютно всегда потребляет эти самые 300Вт, и даже не значит, что такой компьютер в принципе способен потребить 300Вт, потому что БП сами знаете какие бывают, написано одно, а на деле и близко и не так.
На деле же компьютерные комплектующие потребляют не так уж много даже под нагрузкой, а в состоянии покоя так и вовсе крохи, не зря же над энергосбережением столько бьются инженеры. Особенно это касается офисных калькуляторов. Не говоря уж о том, что БП обычно тоже подбирают с запасом мощности, чтобы ему не приходилось постоянно пыхтеть на пике своих возможностей, гудя вентилятором на всё помещение. Вкладывать ещё один запас в ибп излишне, учитывая что главная задача последнего - протянуть пару минут, пока комп завершает работу.

topotun32 28-06-2016 08:12 2646123

Цитата:

Цитата dislike
Даже блоков питания таких не припомню мощностью меньше 300 Вт(запас же еще должен быть) »

Не забываем, что к ИБП подключается еще и монитор (а в некоторых случаях и другие устройства, например, колонки, роутер-модем и т.п.).
По APC: излагаю информацию на 2013 год из первых рук (возможно сейчас не актуально) - все младшие модели делаются в Индии и не отличаются надежностью. Хотите "качество" - берите модели APC повыше рангом.
В личном пользовании один "типа APС" как раз Индийского пр-ва. Более 10 лет трудится исправно на офисном ПК. На сервере стоит СМАРТ от APC - вопросов к нему нет.
И еще: батареи новые от АРС это нечто (поставляют их по ОЕМ другие вендоры, а шильдик APC превращает их просто в золотые слитки).

dislike 28-06-2016 08:42 2646130

Цитата:

Цитата topotun32
(а в некоторых случаях и другие устройства, например, колонки, роутер-модем и т.п.) »

Это глупость. Подобные приблуды должны подключаться в гнезда без батарейной поддержки.

Цитата:

Цитата topotun32
Не забываем, что к ИБП подключается еще и монитор »

Который тоже потребляет ерунду, в районе 30Вт.

topotun32 29-06-2016 08:48 2646372

Цитата:

Цитата dislike
Цитата topotun32:
(а в некоторых случаях и другие устройства, например, колонки, роутер-модем и т.п.) »
Это глупость. Подобные приблуды должны подключаться в гнезда без батарейной поддержки. »

Серьезно. Ну скажите это моим коллегам, которые ADSL модем по питанию "теряли" по 10 раз на дню из-за добрых соседей арендаторов и в результате "пропустили" торгов на большую сумму.
Их админ повесил модем на ИБП и все довольны.

Цитата:

Цитата dislike
Цитата topotun32:
Не забываем, что к ИБП подключается еще и монитор »
Который тоже потребляет ерунду, в районе 30Вт. »

LCD - в большинстве "да", CRT - "отнюдь".

dislike 29-06-2016 09:02 2646374

Цитата:

Цитата topotun32
ADSL модем »

Ну хватит уже, а? Сколько там этот модем потребляет сами посмотрите или подсказать? Хорошо хоть лазерный принтер с электрочайником у вас там никто по питанию не терял.

Цитата:

Цитата topotun32
CRT - "отнюдь". »

И много их осталось в строю, CRT этих? Особенно таких, что подключены к критически важным системам?

Fatshark 12-07-2016 12:52 2650144

Цитата:

Цитата WSonic
i5 и gtx970 в пике как раз 300 ватт. »

А чего тогда пишут, мол для gtx970 нужен БП на 500Вт? ИБП же и берут по блоку питания в принципе.

dislike 12-07-2016 15:43 2650180

Цитата:

Цитата Fatshark
чего тогда пишут, мол для gtx970 нужен БП на 500Вт? »

пишут это не для gtx970, а для системного блока, в котором установлена gtx970. Чувствуете разницу? Блок питания уже сам рассчитывается на питание всего системника (а не только видеокарты). Плюс сюда добавьте нюанс, что линия +12 В, на которую приходится большая часть всей нагрузки, обычно составляет заметно меньше 100% полной мощности БП. И плюс сюда учтите ещё, что БП берут с запасом по мощности, чтобы он не был постоянно перегружен. Вот и получаем в итоге, что мощность БП совершенно не отражает реальное энергопотребление ПК.

WSonic 12-07-2016 21:02 2650259

Цитата:

Цитата dislike
обычно составляет заметно меньше 100% полной мощности БП. »

Ну, щас как раз у дорогих БП почти вся мощща отдается на 12В линию.

Цитата:

Цитата dislike
Вот и получаем в итоге, что мощность БП совершенно не отражает реальное энергопотребление ПК. »

+100500

Nesade 19-07-2016 17:49 2652263

Я всё равно при покупке ориентировался на мощность блока питания и брал немного больший номинал, чтобы к нему так же помимо компа можно было подсоединить монитор и модем

IntroSan 21-07-2016 09:09 2652790

Nesade, а какой взяли, просветите. И какие потребности по мощности у вашей системы? тоже себе подбираю
Про моники CRT - на самом деле пользуют их ещё и достаточно активно, но ограниченное количество юзеров. Для специфических целей, так сказать. И да, имеет смысл их ставить на резерв по подпитке.

Nesade 25-07-2016 17:53 2654037

Я себе прикупил APC Back-UPS 1500VA и его мощности для меня как раз то что нужно. Я подбирал бесперебойник так, чтобы его номинал был на 100-150Вт больше блока питания в моём компе, так как я не только комп подключаю к нему

WSonic 25-07-2016 19:40 2654068

Цитата:

Цитата Nesade
Я подбирал бесперебойник так, чтобы его номинал был на 100-150Вт больше блока питания »

Классическая ошибка при выборе ИБП

raket4ik 26-07-2016 15:39 2654273

так если у человека много денег, то ради бога, пускай покупает так. Если же нет. то будет и сопутствующие вопросы. Вообще я сколько читаю ветку по ибп и до сих пор люди не понимают зачем вообще нужен ибп. Считают что он решит все их проблемы, включая проблемы в личной жизни

Копейкин 27-07-2016 13:05 2654485

Как это не понимаю,понимаю. Для того,чтобы был. Вот жалуется тебе сосед на перебои со светом,а ты такой "А у меня ИБП") А сосед может ни сном,ни духом что это,но важности тебе это уже прибавило) Имидж)Кстати, о личной жизни..Вполне себе..Виртуальные знакомства и не вовремя отрубленный свет может поспособствовать продолжению холостой жизни)

dislike 27-07-2016 13:24 2654496

Цитата:

Цитата Копейкин
Виртуальные знакомства и не вовремя отрубленный свет может поспособствовать продолжению холостой жизни) »

При условии, что на оборудовании провайдера тоже везде есть и нормально работают свои ИБП. Иначе компьютер-то у вас удержится включенным, но без доступа в интернет.

BAUL 27-07-2016 14:59 2654528

Цитата:

Цитата WSonic
Классическая ошибка при выборе ИБП »

а чем плохо покупать запас по мощности? Там обычно же стоят более ёмкие АКБ, больше время в резерве проработает, не полностью загружен будет.

WSonic 27-07-2016 22:09 2654656

Цитата:

Цитата BAUL
Там обычно же стоят более ёмкие АКБ »

Это ничего не значит, не зная КПД ИБП.

dislike 28-07-2016 07:02 2654701

Цитата:

Цитата WSonic
Это ничего не значит, не зная КПД ИБП. »

А поподробнее всё-таки можно обосновать, а не тянуть информацию клещами? Какая связь между знанием КПД и запасом по мощности, по-вашему, мешает покупать ИБП с более емкими батареями?

Например, открываем характеристики APC Back-UPS BACK-UPS RS 1500VA 230V BR1500I, читаем русским по белому:

Цитата:

Время работы от аккумуляторов 12,4 минуты при нагрузке 423,5 ватт; 3.7 минуты при нагрузке 865 ватт
Вроде бы и ежу очевидно. Чем выше нагрузка относительно допустимой максимальной, тем меньше работают батареи. Соответственно, если мы не можем уменьшить нагрузку, но хотим увеличить время работы, мы должны увеличить параметр максимально допустимой нагрузки (эффективной мощности), т.е. выбрать более мощный ИБП. И знать КПД в этом случае вообще незачем

WSonic 28-07-2016 09:26 2654738

Цитата:

Цитата dislike
Например, открываем характеристики APC Back-UPS BACK-UPS RS 1500VA 230V BR1500I, читаем русским по белому:
Цитата:
Время работы от аккумуляторов 12,4 минуты при нагрузке 423,5 ватт; 3.7 минуты при нагрузке 865 ватт »

К примеру для другого ИБП с той же емкостью батареи и мощностью это значение может быть (к примеру) 8 минут. Вопрос почему? Ответ - потому что КПД инвертора ниже.

Напомню - разговор идет о том, что "чем емче батарея, тем дольше работает ИБП". Это не всегда действует

dislike 28-07-2016 10:02 2654754

Цитата:

Цитата WSonic
К примеру для другого ИБП с той же емкостью батареи и мощностью это значение может быть (к примеру) 8 минут. »

Ну к примеру и пример тогда нужен конкретный. Есть их у вас?

WSonic 28-07-2016 10:19 2654761

dislike, BNT-1500AP - мощность 900 ватт
Цитата:

Время батарейной поддержки (нагрузка 50%) 9 мин
Время батарейной поддержки (нагрузка 100%) 5 мин
При этом внутри стоят 2 батареи по 7.2 Ач, а в упомянутом выше АРС - две по 9Ач.

Имеем больше мощность, и больше время автономности при этом емкость батарей меньше.

dislike 28-07-2016 10:27 2654767

WSonic, ну и в чем вы увидели несоответствие? Два ИБП, мощность обоих сравнима (разница в десяток ВТ это ни о чём). У одного батареи более емкие на 9Ач, он работает дольше при 50% нагрузке, у другого менее емкие на 7.2Ач - он работает меньше. Что не так то?

Цитата:

Цитата WSonic
Напомню - разговор идет о том, что "чем емче батарея, тем дольше работает ИБП". Это не всегда действует »

Сами же привели пример, опровергающий ваше высказывание. Или может я ошибаюсь, и Ач - это больше не характеристика емкости батареи?

WSonic 28-07-2016 10:32 2654771

Цитата:

Цитата dislike
3.7 минуты при нагрузке 865 ватт »

>>>
Цитата:

Цитата WSonic
Время батарейной поддержки (нагрузка 900 ватт) 5 мин »

Я об этом

Другой пример - RPT 1500AP
Цитата:

Время батарейной поддержки (нагрузка 50% 450ватт ) 14 мин
Время батарейной поддержки (нагрузка 100% 900ватт ) 9 мин
А батареи все так же 7.2

dislike 28-07-2016 11:15 2654784

Подождите. Вы постоянно сравниваете ИБП равной мощности с разными батареями внутри, а формулировка изначально звучала несколько иначе:

Цитата:

Цитата:

Цитата BAUL
а чем плохо покупать запас по мощности? Там обычно же стоят более ёмкие АКБ »


Т.е. другими словами здесь утверждение "при выборе ИБП с большей эффективной мощностью мы обычно получаем большее время работы от батарей".

Т.е. если вы не согласны с этим утверждением, приведите привер ИБП с мощностью меньше чем 900Вт (меньше 1500ВА, если хотите), но временем жизни от батареи больше, чем у ИБП на 900Вт (1500ВА) при равных нагрузках. Есть такие примеры? Мне кажется, врядли.

WSonic 28-07-2016 11:23 2654787

dislike, Блин вы всё норовите запутать. Я вам говорю еще раз - более емкая батарея при равной мощности не означает более длительное время автономной работы. Что тут не понятно?

dislike 28-07-2016 11:25 2654789

Цитата:

Цитата WSonic
Что тут не понятно? »

Да не, теперь всё понятно. Вы спорите о своём, мы спорим о своем, и это совершенно разные вещи, вот и всё )

raket4ik 28-07-2016 11:37 2654797

А в ИБП как-то предусмотрено что нагрузка может превышать номинал и с ним ничего не станет? Типа кратковременное превышение нагрузки

WSonic 28-07-2016 11:40 2654800

raket4ik, Да, у нормальных ИБП есть защита от КЗ и перегрузки с задержкой.

Копейкин 29-07-2016 13:45 2655221

Мне вот что-то стало интересно,как поведет себя ИБП,если в него попытаться всунуть устройство, типа пылесоса (не спрашивайте зачем,просто мысли вслух), которое потребляет больше позволенной мощности? Какие-то знаки будет подавать или сразу взорвется?))

WSonic 29-07-2016 13:48 2655224

Цитата:

Цитата WSonic
Да, у нормальных ИБП есть защита от КЗ и перегрузки с задержкой. »

Вот это не даст взорваться.

dislike 29-07-2016 13:49 2655225

Скорее всего будет пищать и откажется работать. Например обычный сетевой фильтр Пилот при попытке воткнуть в него одновременно холодильник, микроволновку и чайник просто уходит в защиту и больше не включается, пока ему не отожмешь кнопку-предохранитель. ИБП должен повести себя схожим образом.

Nesade 29-07-2016 17:49 2655342

Цитата:

Цитата WSonic
Да, у нормальных ИБП есть защита от КЗ и перегрузки с задержкой. »

А китайские взрываются, видел пару таких вспышек, притом и на ремонт мне такие приносили. От платы внутри практически ничего не осталось, да и пластмасса выглядела так, как будто бесперебойник в огне держали) А вот мой ИБП выжил, после того как девушка подключила к нему пылесос решив, что это этакий габаритный удлинитель)

trackball 31-07-2016 20:46 2655803

Как писали выше такие устройства в порты без защиты. Меня больше интересует вопрос, если расходниками для ибп идут все теже китайские батаре, то смысл тогда брать брендированную продукцию?

WSonic 31-07-2016 20:48 2655805

trackball, Китай Китаю рознь

raket4ik 01-08-2016 12:10 2655893

Цитата:

Цитата Nesade
А вот мой ИБП выжил, после того как девушка подключила к нему пылесос решив, что это этакий габаритный удлинитель) »

А что должно было вообще с ним что-то случиться. тут обычная перегрузка, а значит сработает самая простая и стандартная защита.

Nesade 01-08-2016 15:00 2655933

Цитата:

Цитата raket4ik
А что должно было вообще с ним что-то случиться. тут обычная перегрузка, а значит сработает самая простая и стандартная защита. »

Бахнуть мог, притом весьма громко. Я уже имел опыт пользования китайскими ИБП, не те что собираются на заводах, а тех что сделаны в подвале дедушки Мао))) И хочу сказать, что схемотехника там просто тихий ужас, когда смотришь на неё задаешься простым вопросом - и это работает? Если брать китайский бесперебойник, то только заводского изготовления и притом желательно хорошего производителя

Копейкин 02-08-2016 12:21 2656131

Цитата:

Цитата Nesade
А китайские взрываются, видел пару таких вспышек, притом и на ремонт мне такие приносили. От платы внутри практически ничего не осталось, да и пластмасса выглядела так, как будто бесперебойник в огне держали) А вот мой ИБП выжил, после того как девушка подключила к нему пылесос решив, что это этакий габаритный удлинитель) »

Так может вы и нас познакомите с конкретным наглядным примером того,как делать не надо! А то все слова какие-то говорите..Надо факты для пущей убедительности)

raket4ik 02-08-2016 15:51 2656181

Nesade, Самое плохое что с вами могло быть, это бахнуть предохранитель. У дядюшки мао используются обычные плавкие предохранители, в то время как на современных ибп используется электронная защита

Копейкин 09-08-2016 16:42 2658190

Честно говоря,никогда не понимал стремления славян проверить технику на экстремальность. Это хорошо,если выдержит проверку,а если нет? Зачем Вам это,не понимаю. Работает-так радуйтесь и не надо стремиться побыстрее сломать,чтобы обвинить производителя в расхлябанности)

Nesade 10-08-2016 15:24 2658505

да стоит, только в слишком бюджетных бесперебойниках от них очень мало смысла и бахнуть могут они легко, да и вы вообще их разбирали? Там такая пайка, что складывается ощущение, что там всё паяли вручную

WSonic 10-08-2016 22:08 2658634

Цитата:

Цитата Nesade
да и вы вообще их разбирали? »

Я разбирал и ремонтировал 100500 раз. Если вы тоже - то наверняка должны точно сказать - какой именно элемент так сильно бахает, что все горит и плавится... ;)

Nesade 11-08-2016 16:10 2658878

Цитата:

Цитата Mussol
Какая разница бюджетных или нет?! Защита от КЗ все равно нужна, и поможет в любых. »

Вы так и не поняли, что я хотел сказать. В слишком бюджетных ИБП есть защита от КЗ и перенапряжения, но только вот когда происходит скачок они перегорают, притом что схемотехникак практически такая же как и у более дорогих собратьев, странно но факт!

Копейкин 11-08-2016 16:47 2658893

Так это и ежику понятно, где бывает бесплатный сыр. Если вы хотите за бесценок урвать девайс, средняя цена которого выше раза в 3, то стоит побеспокоиться о своей адекватности)

WSonic 12-08-2016 09:08 2659057

Nesade, если защита есть то она должна срабатывать, если не срабатывает, то какая бы схемотехника ни была, можно с уверенностью сказать что защиты нет.

В то же время, сгорает от кз силовые транзисторы инвертора. Но они не взрываются, разве что небольшая вспышка.

Nesade 12-08-2016 13:27 2659134

Ну значит в том ИБП не было защиты, хотя я брал вроде как неплохого производителя - ippon и у меня вот так бухнуло, теперь буду брать только от проверенного, т.е. АРС и пофиг на переплату!

topotun32 12-08-2016 15:46 2659186

Цитата:

Цитата Nesade
буду брать только от проверенного, т.е. АРС и пофиг на переплату »

Не забывайте, что не только производитель важен, но и модельный ряд.
Повторюсь, но самые примитивные APC - индийское гэ. А вот SMART это да - красиво.
PS Ippon не самая плохая фирма, по крайней мере из 50 ИБП умерло лишь 2 - в одном по гарантии заменили что-то и работает до сих пор, во втором отвалился крепеж клеммы аккума. В паре изделий отвалился выход розетки и места крепления винтов - ибо пластик не ахти. Но на работоспособность это не влияет.

WSonic 12-08-2016 21:53 2659285

Цитата:

Цитата Nesade
ippon и у меня вот так бухнуло »

Что именно бахнуло? Какой элемент?

Копейкин 15-08-2016 15:04 2660085

Какой бы ни был,главное-результат) Интересно, агрегат канул в лету или все-таки его удалось спасти?

Nesade 16-08-2016 13:52 2660398

Цитата:

Цитата WSonic
Что именно бахнуло? Какой элемент? »

Кондёры блин бахнули, притом почти все, хотя по идее не должны были. Скинул бы скрин, но я ИБП уже в ремонт уже отдал и теперь с продукцией ippon не хочу иметь никакого дела!

Копейкин 16-08-2016 17:28 2660466

Цитата:

Цитата Mussol
ЧТоа? Введите на ютубе "iphone crash test" и посмотрите на количество результатов. »

Вот я о том и говорю. Только телефон -это телефон, он действительно может попасть в экстремальные ситуации, а вот ИБП -врядли,т.к. это стационарный аппарат.

Nesade 22-08-2016 12:28 2662064

Да почему это? Вот у некоторых ИБП написано, что использование ограничено 10000 метров над уровнем моря, а ведь так хотелось же;) Притом такую надпись я видел и как у дешёвых ИБП, так и у дорогих. Хотя сомневаюсь очень, что АРС Back-UPS отправят на МКС

WSonic 22-08-2016 16:16 2662133

Цитата:

Цитата Nesade
ограничено 10000 метров над уровнем моря »

Может все-таки 1000?

Копейкин 24-08-2016 11:44 2662752

Это все несерьезно,ведь практического применения этой функции нет, за исключением того, если ты живешь в горах.

WSonic 24-08-2016 15:16 2662825

Народ - не сводите тему во флуд. Есть что сказать - приводите ссылки на подтверждение слов.

k7tolik 24-08-2016 20:53 2662912

Цитата:

Цитата Nesade
Вот у некоторых ИБП написано, что использование ограничено 10000 метров над уровнем моря, »

Это не параметры эксплутации, а транспортировки что бы АКБ не разорвало при резкой смене давления, например в грузовом осеке самолета
Скрытый текст
Высота над уровнем моря (транспортировка в самолёте) - до 4,5 километров. Актуально для аккумуляторов питания прибора (их может раздуть на быстром понижении атмосферного давления, при наборе большой высоты; поэтому - нельзя).
В данной статье
Скрытый текст

CUZ 25-08-2016 14:25 2663109

Подумываю поставить Online-ИБП на домашний медиа-сервачок, туда же завести стационарный комп. Как думаете, оно того стоит, или обойтись чем попроще?

WSonic 25-08-2016 14:32 2663114

CUZ, Зависит от того, какие вы требования предъявляете к автономности и стабильности работы

klenad 25-08-2016 17:51 2663158

Цитата:

Цитата WSonic
Есть что сказать - приводите ссылки на подтверждение слов. »

Самое подходящее нашел это http://www.scienceforum.ru/2014/485/977
Если правильно понял, что высота может влиять не только на плотность жидкостей и газов из-за высоты, но в основном промышленное оборудование никто не держит в тепличных условий, поэтому идет расчет исходя из среднестатистичной по улице, а там как бы всегда холодно, ну или холоднее, чем обычно мы привыкли. Все же там температура не на время упала, а постоянно держится на нижней отметке допустимой нормы, видимо это сказывается на процессы в акб.

Копейкин 26-08-2016 12:01 2663322

Прочитал, что наиболее комфортная температура для аккумуляторной батареи составляет 20-25 °С. Повышение этого значения на каждые 10 °С снижает срок ее службы вдвое. Получается либо нужен кандер либо раскошеливаться частенько на новую АКБ?

WSonic 26-08-2016 12:05 2663324

Копейкин, Есть гораздо проще решение - батарею установить вне корпуса ИБП

raket4ik 29-08-2016 15:57 2663932

Речь про плавкий предохранитель? Хотя на сколько я помню. в современных ИБП не плавкий используют, а автоматический. Но после него вроде как не должно гореть и плавиться....

WSonic 29-08-2016 17:16 2663957

raket4ik, речь про аккумуляторную батрею

DVDshnik 30-08-2016 06:14 2664067

Цитата:

Цитата Копейкин
Повышение этого значения на каждые 10 °С снижает срок ее службы вдвое. »

Современные свинцовые аккумуляторные батареи и так годами работают в стационарных условиях. Более жёсткие условия для них на транспорте, и то там речь о нескольких годах эксплуатации.

WSonic 30-08-2016 07:12 2664076

DVDshnik, тем не менее, в некоторых ибп соседство батареи с горячим трансформатором и радиаторами пагубно сказывается на срок службы

DVDshnik 30-08-2016 09:19 2664101

Ага. Сульфатация происходит.

Nesade 30-08-2016 16:31 2664233

Цитата:

Цитата WSonic
Копейкин, Есть гораздо проще решение - батарею установить вне корпуса ИБП »

Эмммм... это как можно так сделать? Особенно интересует как это сделать когда батарея стоит внутри бесперебойника и можно ли это сделать самому с неособо ровными руками?)

WSonic 30-08-2016 16:56 2664241

Nesade, Элементарно. Учитывая, что вы занимались ремонтом ИБП, такой вопрос из ваших уст даже звучать не должен был...

raket4ik 30-08-2016 17:36 2664250

Колхоз лучше оставить в сторонку, а то сейчас дойдем до корчевания автомобильного аккумулятора. Это уже типа будет, что-то типа APCштейн)))

WSonic 30-08-2016 18:15 2664259

raket4ik, Та чего? Нормальный такой колхоз

DVDshnik 31-08-2016 06:10 2664387

Цитата:

Цитата raket4ik
а то сейчас дойдем до корчевания автомобильного аккумулятора. »

Ну, стартерный автомобильный не прокатит в жилых помещениях, всё-таки заметно испаряет кислоту в атмосферу, а вот гелевый для автомобильной мультимедии в самый раз будет.

Nesade 01-09-2016 14:14 2664837

Нееее, лично я против таких эксперементов и мне гораздо проще купить себе новый аккум, который будет хорошо работать и не париться по того что там с ним и не бахнет ли он вместе с самим ИБП!
воду того

Копейкин 01-09-2016 14:44 2664844

Что-то вас понесло не в то русло. Начинали за здравие,как говорится....так давайте же за него и продолжим. ИБП все же полезная вещица)

Nesade 01-09-2016 23:11 2665009

Конечно полезная, особенно ИБП полезная вещица, если на выходе чистая синусоида, правда стоят такие бесперебойники ОЧЕНЬ много, да и далеко не всем нужна такая синусоида

WSonic 01-09-2016 23:25 2665011

Цитата:

Цитата Nesade
стоят такие бесперебойники ОЧЕНЬ много »

До 10К можно купить неплохой интерактивный ИБП с синусом на выходе

CUZ 02-09-2016 01:12 2665036

WSonic, даже если это APC? Мне кажется, что качество у остальных даже при синусе на выхлопе будет похуже. Иначе за что мы деньги платим?

WSonic 02-09-2016 19:28 2665268

Цитата:

Цитата CUZ
даже если это APC? »

Нет. Не АРС.

Цитата:

Цитата CUZ
аже при синусе на выхлопе будет похуже. »

Синус он и в Африке синус.

DVDshnik 05-09-2016 09:06 2665815

Осциллографом смотреть нужно - какой это синус и насколько он ступенчатый.

WSonic 05-09-2016 20:48 2665994

Цитата:

Цитата DVDshnik
насколько он ступенчатый. »

Ступенчатый синус уже не синус. Синус на то и синус, потому что он синус :)

Nesade 06-09-2016 17:17 2666231

На самом деле осциллографом можно посмотреть синус у ИБП, только вот вряд ли кто будет этим заморачиваться, ибо покупая дорогой ИБП, например от АРС и так будет понятно, что синусоида на выходе будет чистой!

Копейкин 07-09-2016 12:59 2666483

Как раз-таки это и непонятно) Это просто запись на бумажке и все) Если совсем забить на репутацию, то здесь производители могут схалтурить, но все же именитые бренды типа APC ой как дорожат своей репутацией, поэтому соглашусь,что проверять не имеет смысла)

WSonic 07-09-2016 13:02 2666486

Цитата:

Цитата Копейкин
но все же именитые бренды типа APC ой как дорожат своей репутацией »

Для бытовых ИБП это уже не правило. К примеру на схемотехнике могут запросто экономить, на батареях и подавно и уже. В данном случае, как раз "В" бренды могут делать качественнее, так как преследуется цель создать положительную репутацию.

ЗЫ: Вставляйте в сообщение ник того, к кому обращена ваша реплика. То совсем не понятно к кому вы говорите.

Angry Demon 07-09-2016 13:36 2666495

Цитата:

Цитата Копейкин
именитые бренды типа APC ой как дорожат своей репутацией

Именно поэтому из прекрасных беспроблемных бесперебойников Smart-UPS SU620I после "упрощения и оптимизации" получилось УГ под названием Smart-UPS SC620I, капризное и недолговечное?

Nesade 12-09-2016 11:29 2667822

Ну что вам сказать, даже у таких крутых и именитых брендов как АРС бывают неудачные модели бесперебойников, радует только то, что их не такое большое количество как например у ippon

Копейкин 12-09-2016 16:05 2667910

Так кто не без греха? У всех есть косячные модели, просто у кого-то это весомый процент, целые линейки,а у кого-то на уровне пары моделей за всю историю существования бренда)

DVDshnik 13-09-2016 10:06 2668142

Mussol, 550 вольт-ампер не маловато ли? Это 390 Вт примерно.

Nesade 13-09-2016 14:25 2668237

Цитата:

Цитата DVDshnik
Mussol, 550 вольт-ампер не маловато ли? Это 390 Вт примерно. »

Полностью с вами согласен, нужно если и брать ИБП, то с номиналом стартующим от 1000VA, ибо смысл тогда от покупки ИБП, если к нему ничего мощного не подключить? например игровой комп и переферию к нему

Angry Demon 13-09-2016 18:47 2668329

Цитата:

Цитата DVDshnik
550 вольт-ампер не маловато ли? Это 390 Вт примерно

Точнее, 330 Вт.

WSonic 13-09-2016 22:08 2668367

Цитата:

Цитата Nesade
если к нему ничего мощного не подключить? »

Далеко не всегда надо что-то мощное подключать...

Копейкин 14-09-2016 15:51 2668603

Цитата:

Цитата Mussol
информацию о APC Back-UPS Pro 550, »

ИБП конечно хорош, но помимо мощности еще проблема в цене. Я бы советовал брать без всяких лишних примочек типа дисплея и приставок "про", что обеспечит вам экономию 50% как минимум) Например этот

WSonic 15-09-2016 13:47 2668804

Цитата:

Цитата Mussol
На 520-550Вт. »

ВА это не ватты, а Вольт-Амперы. Это разные величины.

DVDshnik 15-09-2016 14:34 2668822

Цитата WSonic:
ВА это не ватты, а Вольт-Амперы. Это разные величины. »

Для постоянного тока ватты и вольт-амперы совпадают, но для переменного тока ватты меньше вольт-ампер примерно в отношении 0.7, а точнее как обратный квадратный корень из 2.

WSonic 15-09-2016 15:06 2668833

Цитата:

Цитата DVDshnik
Для постоянного тока »

Вопрошающий говорит не про постоянный ток, вернее напряжение.

CUZ 15-09-2016 15:54 2668854

Цитата:

Цитата Копейкин
Я бы советовал брать без всяких лишних примочек типа дисплея и приставок "про" »

А вот для кого-то такие примочки вполне себе имеют значение и несут пользу, поэтому все напрямую зависит от кошелька страждущего вопрошающего)))

Maxnatov 26-09-2016 16:41 2672369

Чушь какая-то. это к ценообразованию не может влиять. В комплексе смотрите. Если ибп умеет что-то определять и совмещать какие-то данные, то будет стоить дороже, а просто из-за дисплея бред. Да и вообще ваши рассуждения наводят на мысль что мы все еще живет в 90-ых...

Копейкин 26-09-2016 17:23 2672379

Чушь не чушь,а разница в цене почти в 3 раза) А по факту отличия между ними минимальны.Да и тот,который с жк экраном даже не имеет функцию защиты телефонной линии)

Fatshark 26-09-2016 22:09 2672503

Цитата:

Цитата Копейкин
Я бы советовал брать без всяких лишних примочек типа дисплея »

Неужто за наличие дисплея прям так доплачивать нужно? С ним же ситуация гораздо более информативна. А так придется в ПО лезть. Если конечно вообще интересует текущее напряжение и всё такое)

Teddey-Bear 27-09-2016 13:54 2672673

Вот скажите - это все обязательно знать простому пользователю? Что, нельзя просто прийти в магаз, купить хороший ИБП и поставить его дома? Я даже не знаю как ваш осциллограф выглядит. не говоря уж о том чтобы синус смотреть. Да большинству уверен это все и без надобности.

WSonic 27-09-2016 15:55 2672710

Тоже считаю, что переплата за экранчик часто не обоснована. Исключение - промышленные ИБП, через дисплеи которых чуть ли не прогноз погоды узнать можно

RedЬka 27-09-2016 21:23 2672826

Цитата:

Цитата Копейкин
даже не имеет функцию защиты телефонной линии »

А зачем защита телефонной линии на ИБП? она же по малоточке идет.
Вот пришлось даже взять фонарик и из интереса посмотреть на мой старый, но верный АРС и убедиться, что в нем нет такого.

Fatshark 27-09-2016 21:39 2672835

А какой смысл защиты телефонной линии? И защита собственно в чем выражаться будет, от помех? Ведь при отключении электричества в интернете всё равно не посидишь.

DVDshnik 28-09-2016 06:28 2672893

Цитата:

Цитата Fatshark
А какой смысл защиты телефонной линии? »

Смысл простой - защита телефонной линии при грозе, чтобы телефон(ы) не выжгло про близком разряде молнии.

DVDshnik 28-09-2016 11:42 2672972

Mussol, Стандартный телефонный кабель добавить, и всё.

CUZ 28-09-2016 16:50 2673087

Помните, когда-то были такие дикие телефоны - "Русь"? Вот если бы он у меня когда-то был подключен через ИБП, он бы выжил после грозы. Я уж не знаю, куда лупанула молния, но свет не вырубило, а телефон этот задымился... Слыхал, у людей квартиры горели от них. Ну, сейчас уже проще все, техника другая, ибп есть...

Копейкин 28-09-2016 17:34 2673095

И что, хотите сказать,что телефон защищать не надо? Скажу вам по секрету, не у всех сейчас оптика. Некоторые еще и на ADSL сидят.Вот для таких сия функция просто незаменима)

DVDshnik 29-09-2016 06:10 2673227

У родителей в сельском доме, когда молния ударила где-то неподалёку, телефон-трубка Panasonic "сгорел" c двух сторон - и со стороны телефонной линии, и со стороны 220В. В том случае подобного рода защита помогла бы, имхо.

WSonic 29-09-2016 09:56 2673262

Дело в том, что при хорошем разряде выгорает ИБП. Если последний дорогой, то... лучше пусть телефон горит.

alex32416 29-09-2016 21:23 2673514

ИБП не панацея при грозе, сгорит и он и все остальное, смотря куда попадет разряд молнии.

Ment69 30-09-2016 09:47 2673608

Цитата:

Цитата alex32416
ИБП не панацея при грозе, сгорит и он и все остальное, смотря куда попадет разряд молнии. »

Лишь бы ляпнуть??? У моего клиента после грозы осталось только три рабочих сервера, они были с хорошими ИБП и сеть была оптика.

WSonic 30-09-2016 11:57 2673663

Ment69, Ну, в чем то он прав. Если разряд придется в ближайшую опору ЛЭП или подстанцию - ИБП тут не поможет. Разносит в клочья его.

DVDshnik 30-09-2016 12:12 2673674

Таки да. Пока сработает варистор, затем сработает предохранитель, времени достаточно, чтобы близкий разряд молнии выжег всё. Но от небольших всплесков должно спасать. И точно спасает (по 220В) от криворуких электриков или от отвала нулевого провода, когда 380В вместо 220 идёт на БП.

WSonic 30-09-2016 12:43 2673689

В тему

Fatshark 02-10-2016 22:37 2674384

Раз уж тут тему фобий подняли, то что будет, если к ибп по ошибке подключить принтер? Ибп начнет ругаться, или сразу из стоя вылетит?

WSonic 02-10-2016 22:41 2674387

Цитата:

Цитата Fatshark
ибп по ошибке подключить принтер? »

Если струйный - ничего не будет.

Если лазерный - то зависит от ИБП

CUZ 02-10-2016 23:21 2674397

Ну принтер к ИБП по-моему нонсенс подключать. С телефоном тема актуальнее. Точнее, с телефоном, роутером и прочей кухней. Благо, молния больше никуда не шибет, и apc-шник имеется.

RedЬka 03-10-2016 07:43 2674439

Напугали вы меня этой грозой. А есть смысл в грозу подключать в навороченный и мощный ибп домашнюю технику или сойдет и простой ?

IntroSan 03-10-2016 13:12 2674529

Смотря что вы считаете "навороченным" ИБП)) А мощность вообще по потребностям техники надо смотреть. Я лично обычную бытовую - холодильник, аквариум, имикроволновку и проч. подключаю просто через сетевой фильтр. Для компа, МФУ и модема - уже да, ИБП.

trackball 03-10-2016 14:47 2674554

IntroSan, согласен, у меня тоже подключен к ибп, домашний медиасервер, роутер, акустика. Вечером часто автомат выбивает, техника цела, все гуд.

RedЬka 03-10-2016 16:06 2674579

Цитата:

Цитата trackball
у меня тоже подключен к ибп, домашний медиасервер, роутер, акустика. Вечером часто автомат выбивает, техника цела, все гуд. »

а что за ибп у вас?

Fatshark 03-10-2016 21:22 2674690

Где ж вы столько выходов то берете. И к слову, если автомат часто выбивает, то возможно стоит им заняться, а не на бесперебойник уповать)

DVDshnik 04-10-2016 06:26 2674816

Цитата:

Цитата Fatshark
Где ж вы столько выходов то берете. »

К ИБП не проблема подключить удлинитель с необходимым количеством розеток.

zeroua 09-11-2016 16:29 2686113

Добрый день помогите выбрать ИБП для ПК + монитор (конфигурация в профиле).

http://deshevshe.net.ua/ups/filters/...ort=price+desc

не супер дорогой но надежный.

Chieftec CTG-550-80P-Bulk (точно не уверен, чуть позже скажу точнее), 2 жестких диска, планирую 1 ссд и GTX 1070/1080. Бюджет 100-150$

WSonic 09-11-2016 17:40 2686122

zeroua, Рассмотрите этот: http://deshevshe.net.ua/ups-powercom...nt1200_ap.html

Pigmallion 14-11-2016 17:43 2687489

Подскажите пожалуйста ИБП может служить только одному прибору, или можно несколько подключать?

dascon 14-11-2016 19:22 2687519

Цитата:

ИБП может служить только одному прибору, или можно несколько подключать?
можно несколько, главное нагрузку не превышать. Но есть и другие довольно мелкие нюансы.

UlianaTer 14-11-2016 20:22 2687530

Помогите выбрать бесперебойник в ценовом диапазоне 4000-6000 рублей. У нас очень плохое напряжение, да и еще плюс ко всему свет часто выключают. А моя работа зависит от интернета. Сейчас смотрю ИБП на http://podberi-ups.ru/price/podbor/ups-info-lcd/1N.html Вот только не могу определиться с моделью. Хочу UPS с LCD экраном. На какие технические характеристики в первую очередь обратить внимание? Или посоветуйте конкретную модель.

WSonic 14-11-2016 21:38 2687557

UlianaTer, В шапочке темы ссылку почитать слабо?

Deni P. 08-12-2016 18:29 2694108

Подскажите бюджетный ИБП, который сам или с помощью ПО подскажет, что пора менять аккумулятор (что аккумулятор не спасет при выключении электричества).

WSonic 08-12-2016 21:27 2694166

Цитата:

Цитата Deni P.
Подскажите бюджетный ИБП, который сам или с помощью ПО »

Практически любой ИБП, при включении, производить самотестирование батареи. И если она плоха - будет выдавать сигнал

Deni P. 09-12-2016 05:38 2694224

Цитата:

Цитата WSonic
Практически любой ИБП, при включении, производить самотестирование батареи. И если она плоха - будет выдавать сигнал »

Из того с чем сталкивался. Сигнал выдается, когда батарея совсем не рабочая. А выключение света и даже моргание света такая батарея перестает держать задолго до выдачи сигнала.

Angry Demon 09-12-2016 08:47 2694241

Deni P., тогда вам не бюджетный нужен. Или вы неверно нагружали ИБП.

WSonic 09-12-2016 14:10 2694297

Цитата:

Цитата Angry Demon
тогда вам не бюджетный нужен »

+1. Либо не лениться, и раз-другой в месяц проверять батарейку.

Deni P. 09-12-2016 15:50 2694337

Цитата:

Цитата WSonic
раз-другой в месяц проверять батарейку. »

Какой самый простой метод проверки? Какие методы проверки есть с помощью ПО?

Цитата:

Цитата Angry Demon
тогда вам не бюджетный нужен. »

Можно пример не бюджетного?

Цитата:

Цитата Angry Demon
Или вы неверно нагружали ИБП. »

На свежей батарее выключение света было не страшно.

WSonic 09-12-2016 16:22 2694353

Цитата:

Цитата Deni P.
Какой самый простой метод проверки? »

Выдернуть ИБП из розетки и посмотреть работает ли, и сколько работает

Цитата:

Цитата Deni P.
Какие методы проверки есть с помощью ПО? »

Любой метод проверки ПО на бюджетном ИБП - это просто принудительный перевод на батарейное питание и оценка времени работы от батарей

Цитата:

Цитата Deni P.
Можно пример не бюджетного? »

Любые серверные.

Честно говоря - вообще не пойму в чем сложность - раз в месяц-два выдернуть ИБП из розетки и посмотреть сколько держат батареи.

Deni P. 09-12-2016 17:50 2694363

Цитата:

Цитата WSonic
Честно говоря - вообще не пойму в чем сложность - раз в месяц-два выдернуть ИБП из розетки и посмотреть сколько держат батареи. »

Не хочу это проверять на рабочем железе. Я хочу уберечь рабочее железо.

WSonic 09-12-2016 18:12 2694366

Deni P., Вместо железа можно обычную лампочку на 100 ватт подключать

Dima_Kovalev 25-03-2017 22:06 2722948

Всем доброго дня!

Озадачился подбором БП и ИБП для нового компа. Конфиг следующий:

Core i5-7500
Материнка
RAM 8Гб
GTX1060 6Gb
SSD 256Гб
HDD 500Гб
DVD ROM

По блоку питания, остановил выбор на AEROCOOL KCAS-500W.

Прочитал шпаргалку по выбору ИБП и сделал вывод что, пока БП не куплен, лучше выбрать без FR. Но никак не могу понять есть ли у указанного мною блока этот FR или нет. На сайтах ни о его присутствии, ни об отсутствии ничего нет. Есть только это:
Цитата:

Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от скачков тока и напряжения (SIP)

Собственно вопрос - какой ИБП подойдет к указанному БП, чтобы связка работала без конфликтов. Желательно уложиться в 3000 российских рублей.

Покупаю либо в Ситилинке, либо в Никсе.

WSonic 25-03-2017 22:22 2722953

Цитата:

Цитата Dima_Kovalev
есть ли у указанного мною блока этот FR или нет. »

У дешманских Аэрокулов его нет

Цитата:

Цитата Dima_Kovalev
Желательно уложиться в 3000 российских рублей. »

Посмотрите на этот: http://www.nix.ru/autocatalog/powerm...45_277598.html
Судя по тестам - неплохой ультрабюджетник

clemens5x 01-04-2017 15:31 2724926

Добрый день. Купил блок питания Aerocool KCAS-650M 650W, потянет его мой ИБП CYBERPOWER Model Value 800-E-GP-RU-B-RJ 800 VA/480W?

WSonic 01-04-2017 16:14 2724933

clemens5x, Включите и проверьте. Купили жеж уже, что спрашивать то?

Angry Demon 03-04-2017 09:00 2725665

clemens5x, ИБП "тянет" не блок питания, а оборудование, который этот блок питанием обеспечивает.
Если у вас мощный игровой системник, то под хорошей нагрузкой 480 Вт ИБП будет смехотворно мало.

WSonic 03-04-2017 10:37 2725702

Цитата:

Цитата Angry Demon
480 Вт ИБП будет смехотворно мало »

Мощные игровые ПК сегодня потребляют то не очень много... совсем не много

Михайло 15-04-2017 18:14 2729604

APC Smart-UPS SC 620VA 230V SC620I
У него как я понял нет куллера т.е. он практически бесшумный, а почем у него батарея?
APC Smart-UPS 1000VA у данной модели есть куллер?

WSonic 15-04-2017 19:35 2729626

Цитата:

Цитата Михайло
а почем у него батарея? »

почём найдете.

Цитата:

Цитата Михайло
данной модели есть куллер? »

Вроде нету

Михайло 15-04-2017 20:19 2729641

Цитата:

Цитата WSonic
почём найдете. »

А хотябы средняя цена, просто слышал что оригинальные очень дорогие.

WSonic 15-04-2017 20:35 2729648

Цитата:

Цитата Михайло
просто слышал что оригинальные очень дорогие. »

Зачем они нужны? Обычные берете и усё. Размеры них стандартные

Михайло 15-04-2017 22:57 2729671

Я слышал, что не оригинальные аккумуляторы, ИБП фирмы APC,заряжает на треть.

WSonic 15-04-2017 23:08 2729674

Михайло, брЭхня

Михайло 15-04-2017 23:49 2729678

Деньги так выманивают наверно продавцы, им же чем товар дороже, тем больше процент они получат с единицы товара.

Angry Demon 16-04-2017 08:58 2729719

Цитата:

Цитата Михайло
APC Smart-UPS 1000VA у данной модели есть куллер?

Укажите партномер устройства. Этой мощности девайсы есть и с системой охлаждения, и без неё.

Цитата:

Цитата Михайло
Деньги так выманивают наверно продавцы, им же чем товар дороже, тем больше процент они получат с единицы товара.

Верно. Берите нормальные батареи: Delta, BB battery, CSB. Не берите Sven и прочую шнягу. Распухнут, упыхтитесь выковыривать.
И не забудьте калибровку смартов провести. Иначе и качественные батареи угробите.

WSonic 16-04-2017 15:08 2729813

Angry Demon, По батареям - вот уже полтора года тестирую заводской Китай Ritar. Батареи одни из самых дешевых, но не халтура. Пока все отлично - емкость на месте.

Angry Demon 16-04-2017 19:37 2729880

WSonic, вполне вероятно. У нас просто таких нету.

Михайло 19-04-2017 11:07 2730645

ММ..
А почему эта тема не прикреплена?

Razey 29-10-2017 18:22 2774158

Здравствуйте!

Есть примерно следующий конфиг: вот

Тоже (как и некоторые пользователи в предыдущих постах) не могу понять, если ли у блока в конфиге FR или нет и подойдет ли к данному конфигу вот этот бесперебойник, вами же и рекомендованный в одном из предыдущих постов...

WSonic 29-10-2017 19:56 2774168

Razey, FR нету. ИБП подойдет

Но я б чуть чуть добавил и взял бы прибор получше качества: http://www.nix.ru/autocatalog/powerc...ck_283910.html

dascon 29-10-2017 20:40 2774174

Цитата:

если ли у блока в конфиге FR или нет
что такое FR?

Razey 29-10-2017 22:22 2774192

Цитата:

что такое FR?
dascon, вам такой вопрос задавать негоже... Читаем :sorry: в шапке темы Краткую шпаргалку от Wsonic
...Full range (FR) - расширенным диапазоном питающих напряжений...
...FR работает очень быстро, быстрее чем ИБП переключается на батарею!...
...Хорошие ИБП оборудованные защитой просто выключаются от перегрузки по току, а плохие просто сгорают!...

Work700 29-01-2018 02:49 2794294

Всем привет!
Подскажите, на какой марке остановить свой выбор из представленных: Schneider Electric, Ippon, Eaton, Delta Electronics, Powercom, CyberPower, Resanta, APC.
И если можно - вкратце по каждой марке - стоящая или нет. Мельком глянул - вроде бы все солидные, а так фиг их знает.
Выбираю под БП Chieftec SFX-500GD-C, тип предпочтительный (on-line), т. к. бывает скачет напряжение от 160 и до 240, хотя номинальное 220.
+ учесть степень быстроты изнашиваемости батарей ИБП и желательная программная поддержка с уведомлениями на Win10
Благодарю за любой ответ!

ziku 29-01-2018 10:18 2794315

Цитата:

Цитата Work700
Подскажите, на какой марке остановить свой выбор из представленных: Schneider Electric, Ippon, Eaton, Delta Electronics, Powercom, CyberPower, Resanta, APC. »

Я пришел к грустному выводу, фирм много, напичканы разной электроникой и программной поддержкой, а батареи одинаковые, и срок службы у всех 5 - 7 лет. Вот потому у меня маленький, самый простой UPS, без всяких наворотов, программ висящих в автозагрузке и хавающих место и память, дважды уже менял батарею, работает и держит 2.5 минуты без всяких наворотов. Просто и сердито!!
На предприятии стоят UPS как холодильники, батареи как аккумуляторы танковые, и ЧТО? 5 -7 лет и за бешанные деньги покупают новые. Вместо того что бы на каждый поставить маленький, дешевый, отдельный свой и хотя бы раз в квартал проверять аккумулятор. Нет приборов, выдерни шнур питания и посмотри как работает ваш UPS вот вам и ответ, если меньше чем в паспорте или совсем никак - бегите в лавку за новыми аккумуляторами. И с наворотами или без UPS без разницы, разница только в ЦЕНЕ. Но это лично мое мнение из опыта.

DVDshnik 29-01-2018 12:09 2794339

На днях зашёл в магазинчик глянуть сколько стоят аккумуляторы для ИБП. Глянул, выругался про себя и ушёл без покупки.

dislike 29-01-2018 12:22 2794341

Цитата:

Цитата DVDshnik
На днях зашёл в магазинчик глянуть сколько стоят аккумуляторы для ИБП. Глянул, выругался про себя и ушёл без покупки. »

А что у вас с ценами? Как ни крути, батарея всё равно дешевле нового ибп.

Цитата:

Нет приборов, выдерни шнур питания и посмотри
А вот это не всегда возможно. К примеру мой ИБП с вилкой под евро-розетку вставлен в розетку обычную советскую (причем не вставлен, а похоже молотком забит, поскольку вставить нормально нельзя). А сама розетка в стене ощутимо "гуляет". Т.е. если задаться целью обесточить ибп, то быстрее розетка выдернется с куском стены, чем вилка покинет своё гнездо

DVDshnik 29-01-2018 14:12 2794369

2400руб. (40 долларов) за 12 ампер-часовой аккумулятор.

Оно мне не в ИБП нужно, а в пусковое устройство для авто. Плюнул, и купил мотоциклетный аккум за 1000.

tamalex 29-01-2018 15:07 2794382

Цитата:

Цитата dislike
Т.е. если задаться целью обесточить ибп, то быстрее розетка выдернется с куском стены, чем вилка покинет своё гнездо »

А из самого ИБП выдернуть разъем сетевого шнура?

dislike 29-01-2018 17:35 2794414

Цитата:

Цитата tamalex
А из самого ИБП выдернуть разъем сетевого шнура? »

Если вы видели в жизни больше одного ИБП (фирмы APC, бело-серенькие кирпичики, которые), то должны бы знать, что зачастую шнур является неразъемной частью корпуса.

Work700 29-01-2018 21:08 2794445

А все-таки, если вернутся к обсуждению марок, а не качества проводов.
До треша "совецктх" резеток давайте не будем опускаться. Я планирую подключать к новой технике

shisik 09-03-2018 18:34 2802430

Выбор ИБП
 
Посоветуйте ИБП для ПК из профиля. Желательно чтоб хотя бы 5-10 минут держал. Бюджет - до 2000 грн (в крайнем случае можно больше, если до 2000 только полный отстой можно купить). Магазин - https://elmir.ua или любой другой в Харькове.

NickM 10-03-2018 10:22 2802508

Возможно этот вариант окажется лучшим при указанном бюджете.

Lihau 07-11-2018 12:55 2839681

Выбор дешевого ИБП для ПК на 420 Вт
 
Помогите подобрать ИБП для ПК, суммарная мощность 420 Вт, можно с запасом по мощности, чтобы дольше работал от батарей. Раньше ИБП не пользовался, поэтому буду благодарен за разъяснение не очевидных нюансов. Бюджет до 3 тыс руб.

Busla 07-11-2018 13:01 2839683

Цитата:

Цитата Lihau
можно с запасом по мощности, чтобы дольше работал от батарей »

это несвязанные вещи :)

Normal 07-11-2018 13:04 2839684

Цитата:

Цитата Lihau
чтобы дольше работал от батарей »

ИБП нужен для корректного завершения работы ПК при пропадании электроэнергии, всего лишь...
Можете посмотреть время в зависимости от нагрузки например тут. Киловаттник на 420 Вт нагрузки = 5 минут.

WSonic 07-11-2018 13:14 2839686

Lihau, ИБП под абстрактный ПК в вакууме не подбирается. Нужны вводные данные - конфигурация ПК, модель БП магазин\регион где будете покупать.
Ну и есть тема для этого http://forum.oszone.net/thread-84719.html

Jula0071 07-11-2018 16:22 2839711

Цитата:

Цитата Lihau
суммарная мощность 420 Вт »

Как вы её посчитали? Вообще-то десктоп или сервер начального уровня потребляет в нормальном режиме до 50 Вт. Если, конечно, он нагружается на 100%, то потребление вырастает, но в обычных условиях такое бывает нечастыми всплесками, а постоянное говорит о проблеме (или кто-то майнит ;)). Например, сейчас у меня под боком лежат на тумбочке, ждут серверного ящика – PowerEdge R230, 48-портовый зухель и питающий их Eaton 5P 1550. Последний демонстрирует потребление 55W/91VA и готовность держать 117 минут. Так что реальное потребление 420 Вт могут дать аж 5-10 не самых слабых тазиков. Ну и чтоб держать их вменяемое время, а не чтобы успеть зашатдаунить за 5 минут, надо что-то начиная от 5 kVA, а там цены порядка 5 килобаксов и выше.

Barc1931 08-11-2018 10:57 2839823

Цитата:

Цитата Lihau
можно с запасом по мощности, чтобы дольше работал от батарей »

Чтобы дольше работал от батареи нужно смотреть на 2 фактора - емкость аккумуляторной батареи и мощность, потребляемая подключенным к ИБП оборудованием. Но в любом случае 5-10 минут вам должно хватить чтобы без потери информации спокойно завершить работу ПК. Для домашнего ПК посмотрите такие варианты SVEN Pro 800, Ippon Back Basic 850 IEC, Powerman Black Star Plus 800
примерно вашего бюджета варинаты.

Lihau 12-11-2018 19:52 2840428

Цитата:

Цитата Jula0071
Как вы её посчитали? Вообще-то десктоп или сервер начального уровня потребляет в нормальном режиме до 50 Вт. »

Калькулятором :) Системник + монитор. "Нормальный" режим это режим простоя? Так понятное дело что проблемы с сетью могут быть и когда комп под завязку пашет. По поводу серверов дискуссию, увы, не поддержу, я в этом не разбираюсь.

WSonic 12-11-2018 19:58 2840429

Lihau, Калькуляторы не умеют правильно считать

Jula0071 12-11-2018 21:54 2840438

Цитата:

Цитата Lihau
"Нормальный" режим это режим простоя? Так понятное дело что проблемы с сетью могут быть и когда комп под завязку пашет. »

Между "простоем" и "под завязку" есть ещё много степеней нагрузки. "Нормальный" - это в среднем десктопном режиме - браузер, почта, чятики. Понятное дело, если вы там в дум шпилите, когда электричество кончилось, то кина хватит только на быстренько закрыть и выключить. В вашем ценовом сегменте. А в интернет тупить можно будет с полчаса, может заметно больше или меньше - зависит от железа. Я понимаю, что чирик это сильный удар по вашему бюджету в 45 евро, но около того стоит измеритель, который следует воткнуть в розетку перед ПК, чтобы узнать мощность, которую он потребляет.

VanAliens 13-11-2018 20:02 2840567

Цитата:

Цитата WSonic
Калькуляторы не умеют правильно считать »

Не нормально,а приближенно. Считать они умеют,но просто не надо думать что 100% такая же мощность будет, она будет приближенная, с определенной долей погрешности, но очень правдоподобная.

WSonic 13-11-2018 20:38 2840574

Цитата:

Цитата Valeronchi4ek
но очень правдоподобная. »

Сильно сомневаюсь

Jula0071 13-11-2018 20:58 2840577

Цитата:

Цитата Valeronchi4ek
очень правдоподобная. »

Вот скажешь ты, что тебе для жизни нужно не менее 100 грамм чёрной икры ежедневно, это будет правдоподобно - по калориям.

Я ж реальный пример приводил из жизни, как и чем измерять тоже рассказал.

Lihau 16-11-2018 16:46 2841091

А если в момент отключения питания комп как раз будет загружен под завязку, получается ИБП его элементарно не вытянет, насколько я понимаю. То есть и смысла в таком ИБП нет. Поэтому и стоит брать ИБП чуть > максимально возможной потребляемой мощности, независимо от того, какое 'обычное' потребление ПК.

WSonic 16-11-2018 16:49 2841093

Lihau, Если бы вам нужен был ИБП и помощь по выбору - то уже давно бы предоставили информацию о составе вашего ПК и модели установленного БП. Пока же видно,что вам просто пофилософствовать охота...

VanAliens 19-11-2018 15:16 2841479

Конечно нужен конфиг, кроме все прочего БП может быть с активным PFC который в любом случае не будет работать с упсом, или например кроме мощности которую посчитал калькулятор, может при старте системы быть пиковая мощность выше, при нагрузке на видяхи тоже, потому калькули и нельзя сравнивать вот так, иногда даже приблизительно, у нас на работе например дизайнерские ПК работают с свеновским pro 800, он avr кроме всего прочего.

WSonic 19-11-2018 18:33 2841522

Цитата:

Цитата Dregan
активным PFC который в любом случае не будет работать с упсом, »

Будет. APFC не влияет, а вот APFC+FR может. Да и случаи несовместимости в последнее время значительно сократились

Lihau 20-11-2018 19:28 2841747

На борту Ryzen 3 1300X, NVIDIA GeForce GTX 1050, 2x 4 ГБ DDR4-2400 МГц. Мать ASRock AB350. БП на 400 Вт стоит.

WSonic 20-11-2018 20:02 2841759

Цитата:

Цитата Lihau
БП на 400 Вт стоит. »

Модель?

Цитата:

Цитата Lihau
Ryzen 3 1300X, NVIDIA GeForce GTX 1050, 2x 4 ГБ DDR4-2400 МГц »

И о каких 420 ватт может идти речь, с таким набором?

Lihau 21-11-2018 13:16 2841874

Вот таким:
https://outervision.com/b/R3QE8U
Recommended UPS rating: 800 VA

Да и не суть, я же ИБП собираюсь покупать, а не систему апгрейдить. На 800 ВА куча вариантов есть https://market.yandex.ru/catalog--is...0&priceto=3000

WSonic 21-11-2018 13:52 2841880

Lihau, Фигню насчитал куркулятор

Jula0071 21-11-2018 14:15 2841886

Цитата:

Цитата Lihau
Вот таким:
https://outervision.com/b/R3QE8U
Recommended UPS rating: 800 VA »

Брехливый какой-то калькулятор. У меня он насчитал 548W максимальной нагрузки, в то время как датчик БП при стресс-тесте AIDA64 выдал максимум в 401W потребления (PowerIn). В графонистых играх показывает ~350-370W. Разве что они заложили БП с крайне низким КПД... хотя вроде нет, рекламируют там приличные модельки.

По поводу 800VA, даже при учёте брехливости калькулятора и БП класса 80 PLUS Titanium, не рассчитывайте больше чем на полчаса работы от батарей на полной нагрузке.

WSonic 21-11-2018 14:37 2841892

Lihau,
Процессор 70 ватт, карта 70 ватт, диски, вертушки и все остальное - 100 ватт с большим запасом. Откуда калькулятор взял 10ампер по линиям 3.3 и 5 - одному программисту известно.

В самом сильной пиковой нагрузке на все компоненты одновременно ваш комп отсилы 250 ватт откушает. Может калькулятор в качестве монитора матрицу PDP посчитал... не знаю.
Посмотрите в паспорте к монитору вашему - сколько он потребляет

Barc1931 22-11-2018 10:28 2842037

Цитата:

Цитата WSonic
все компоненты одновременно ваш комп отсилы 250 ватт откушает »

Ну не надо так в притык, он правильно посчитал с запасом и лишним не будет этот запас. Какой-нибудь из этих вариантов SVEN Pro 800 или Ippon Back Basic 850 Schuko для его домашних целей будет предостаточно. И не факт что производители не завысили сами показатели, так что пусть будет больше.

WSonic 22-11-2018 10:42 2842043

Цитата:

Цитата Barc1931
Ну не надо так в притык »

Это не притык, это с запасом, причем большим.

Вбил ради интереса в тот куркулятор свой рабочий ПК из профиля - насчитал 405 ватт (У меня БП на 430 там всю жизнь стоит). Ваттметр на ИБП показывает где-то +- 280 ватт в самом жестком стресс тесте (Карта + проц + память одновременно). Откуда этот калькулятор вообще взял цифру 405 ватт - я понятия не имею, но точно уверен - что он сильно врет.

Цитата:

Цитата Barc1931
SVEN Pro 800 »

время переключения 10мс, диапазон работы AVR - 165-275. Крайне посредственные характеристики, а из-за времени переключения и вовсе проблемы быть могут. У иппон то же самое скорее всего, хотя они и обещают в среднем 6мс.

Teddey-Bear 23-11-2018 07:57 2842224

Ну, а отзывы на SVEN Pro 800 неплохие. Пишут, что ИБП надежный и простой, хвалят за евророзетки, холодный старт, бесшумность и стабильное напряжение на выходе 220 Вольт +-10%.

WSonic 23-11-2018 08:55 2842230

Цитата:

SVEN Pro 800 неплохие
Пока работает - да.

bez_daty 23-11-2018 11:37 2842242

Цитата:

Цитата WSonic
Пока работает - да. »

Так главное чтобы во время работы косяков не было, а если вас смущает время переключения, то на этот параметр ещё при выборе смотреть нужно, ведь для ИБП резервного и линейно-интерактивного классов время переключения всегда ненулевое и в среднем как раз где-то от 5 до 10 мс и будет, где 10 мс для большинства оборудования некритичная планка. Если вы что-то специфическое хотите подключить, то стоит задуматься, но я думаю, что комп у вас не сгорит от этого.

WSonic 23-11-2018 12:02 2842249

bez_daty, я это всё знаю, спасибо. У меня ибп 2-4мс переключает, проблем нету. А как будет в случае тс - не знаю, так как модель бп не известна и какой ибп он купит тоже не знаю

Lihau 04-12-2018 17:11 2844204

В моем понимании 10мс это очень мало, если бы эту тему не подняли, то даже и не задумался бы что могут быть проблемы с временем перехода. Порылся в гугле, негатива по этому вопросу не нашел, а владельцы уже есть, значит достаточно для стабильного срабатывания. А гнаться за меньшими цифрами смысла нет, только дороже ибп будут.

WSonic 05-12-2018 14:37 2844369

Lihau, При 17 мс многие БП уже выключаются. Так что запас не такой уже и большой
http://peremena.com/blog/blog_pereme...oka-pitaniya-/

Barc1931 06-12-2018 15:05 2844514

Цитата:

Цитата WSonic
Так что запас не такой уже и большой »

Нормальный запас, его с без проблем хватит и 10мс показатель за такую цену как у SVEN Pro 800 высокий, хочется больший показатель, придётся доплатить за более дорогой вариант. Но для дома для компьютера этого делать не стоит. А на сайте этом что вы дали они естественно они ищут плюсы своего SKAT-UPS 800/400 который в 2,5 раза дороже, а вот в характеристиках этой разницы не заметно.

WSonic 06-12-2018 17:50 2844547

Цитата:

Цитата Barc1931
А на сайте этом что вы дали они естественно они ищут плюсы своего »

Мне без разницы что они там ищут. Я к тому - что ИБП это не безделушка. Его нужно покупать ответственно. Тот же Свэн не имеет ни производства ИБП ни опыта в этом. Они обычные перекупы - покупают готовые нонейм китайские изделия и лепят свои наклейки. И покупают там где дешевле. Сами понимаете в чем это выливается.
Есть же CyberPower UT850EI за те же деньги - тут вам и диапазон шире, и батарея лучше, и скорость 4мс - зачем вообще этот Свэн нужен?

VanAliens 10-12-2018 13:10 2845144

Цитата:

Цитата Barc1931
хочется больший показатель »

не больший а меньший, чем меньше время переключения на батарею тем лучше, для пк 10 мс хватает
Цитата:

Тот же Свэн не имеет ни производства ИБП ни опыта в этом
да уж, они ибп собирают уже очень давно, так что опыт есть, а то что они не OEM тоже не о чем не говорит, сейчас единицы производителей, полностью собирают все у себя. Все остальные покупают комплектуху.
Цитата:

Цитата WSonic
зачем вообще этот Свэн нужен? »

чуть мощнее, чуть дешевле. скорость для декстопа что 10 что 4 имхо все равно

WSonic 10-12-2018 13:29 2845146

Цитата:

Цитата Dregan
да уж, они ибп собирают уже очень давно, »

Не собирают, а покупают

Цитата:

Цитата Dregan
сейчас единицы производителей, полностью собирают все у себя »

В случае с ИБП - многие имеют собственные разработки. Это в случае с БП - собственное производство у единиц, все остальные покупают

Цитата:

Цитата Dregan
что 10 что 4 имхо все равно »

Не все равно, особенно для БП с FullRange

Цитата:

Цитата Dregan
чуть мощнее, чуть дешевле »

При этом хуже батарея, хуже диапазон AVR, дольше переключение. Стоит ли такая экономия на спичках - каждый сам себе решает. Я считаю что не стоит

Barc1931 13-12-2018 14:25 2845725

Цитата:

Цитата WSonic
Тот же Свэн не имеет ни производства ИБП ни опыта в этом. Они обычные перекупы - покупают готовые нонейм китайские изделия и лепят свои наклейки. И покупают там где дешевле. Сами понимаете в чем это выливается.
Есть же CyberPower UT850EI за те же деньги - тут вам и диапазон шире, и батарея лучше, и скорость 4мс - зачем вообще этот Свэн нужен? »

Лучше скажите а кто сейчас так не делает? Купят комплектуху и соберут её под своим брендом. Но те кто не посредственно делает именно только ИБП из своих комплектух, так у них и ценники на порядок выше. А так что киберповер, что свен одного класса бюджетных ИБП, и для домашнего пк время переключения не всякий будет смотреть, просто возьмут что есть в наличии, ведь как таковое один другому ни в чём не уступает. Если только по отзывам использования пользователей.

WSonic 13-12-2018 14:35 2845731

Цитата:

Цитата Barc1931
Лучше скажите а кто сейчас так не делает? Купят комплектуху и соберут её под своим брендом »

Не путайте теплое и мягкое. Купить компоненты и собрать на собственном заводе по собственной схеме это одно, а купить готовое изделие и налепить свою наклейку - это совсем другое. Контроль качества и ТХ на выходе в данных двух случаях совсем разный

Цитата:

Цитата Barc1931
А так что киберповер, что свен одного класса бюджетных ИБП, и для домашнего пк время переключения не всякий будет смотреть, просто возьмут что есть в наличии »

Вот и плохо, что смотреть не будут. Это все равно что автомобиль покупать выбирая по цвету и форме колес

К примеру вот вам ассортимент свена: http://www.sven.fi/ru/catalog/ups.htm
А вот кибера: https://www.cyberpower.com/ru/ru
Вы сейчас сравниваете запорожец и мерседес. Конечно ездить будут оба, но говорить что это одно и то же - язык не поворачивается

Цитата:

Цитата Barc1931
ведь как таковое один другому ни в чём не уступает »

Как же не уступает, если уступает. Причем конкретно

VanAliens 04-01-2019 10:55 2849698

Да ну смотря что и с чем сравнивать, все равно у свена например ценник всегда более лояльный, и лично для меня не сильно высокий показатель того что модельный ряд меньше либо больше, отзывов плохих на свеновские ИБП не видел.
Цитата:

Цитата WSonic
Вы сейчас сравниваете запорожец и мерседес »

или ракету с самолетом, в котором есть большой функционал и он дорого стоит а второй просто работает и основную функцию выполняет.

WSonic 04-01-2019 12:40 2849704

Цитата:

Цитата Dregan
Да ну смотря что и с чем сравнивать, все равно у свена например ценник всегда более лояльный »

Вам лишь бы поговорить? Вы хоть смотрели на ценники то?

Рыжик 12-01-2019 05:20 2851511

Подскажите ИБП какой лучше мне подойдет, боюсь пока покупать, пишут что от некоторых ИБП выгорают блоки питания, так как не успевают переключиться 110\220 или что то в этом роде. Мне примерно с киловатт мощности надо, к нему помимо компа еще и телек цеплять хочу, он у меня как монитор. Цена нового БП сильно по карману бьет.

WSonic 12-01-2019 07:58 2851515

Наоборот - от некоторых бп могут ибп выгореть. Но случается так очень не часто. Чтоб не переживать за переключение - берите ибп с наименьшим временем переключения, либо онлайн модели

VanAliens 15-01-2019 19:23 2852430

Цитата:

Цитата WSonic
Наоборот - от некоторых бп могут ибп выгореть. Но случается так очень не часто. Чтоб не переживать за переключение - берите ибп с наименьшим временем переключения, либо онлайн модели »

На работе и киберпауэр стоит, и свеновские ИПБ,но никогда такого не видел и не слышал чтобы ИПБ или БП горели, хотя быть может потому что мало дела с ИБП имел.

Рыжик 15-01-2019 21:45 2852491

Valeronchi4ek, еще как горят, дело в том что в хороших БП есть APFC, при падении напряжения в сети, в частности с выхода ИБП, блок переключается на 110в и в момент скачка до нормального напряжения, хлопает высоковольтный сглаживающий электролитический конденсатор, все потому что шимка пытается выравнить напругу внутри самого бп, она как бы идет в разнос.. И к мосфетам уже подается напряжение в 700-900 вольт. Длится это дело примерно пол секунды, но хватает что бы сжечь либо кондер, либо сам преобразователь APFC.

Barc1931 22-01-2019 12:18 2853735

Цитата:

Цитата Рыжик
дело в том что в хороших БП есть APFC »

Так вот может проблема в дешёвых не качественных БП, но не как в ИБП. Если бы так всё горело так смысл вообще тогда в ИБП? Да и вообще я таких случаев не слышал, ставят не дорогие свеновские и других бюджетных контор ИБП и не парятся и всё равботает и переключает, благо электричество не так часто выключается.

WSonic 22-01-2019 12:35 2853736

Цитата:

Цитата Barc1931
Так вот может проблема в дешёвых не качественных БП, но не как в ИБП. »

Не-а как раз наоборот.

Цитата:

Цитата Barc1931
Если бы так всё горело так смысл вообще тогда в ИБП? »

Кто сказал что ВСЁ горит? Горят только дешевые ИБП без соответствующих защит

Keysar 22-01-2019 15:43 2853781

Думал что уже давно все по дефолту ставлят в свои бесперебойники все стандартные схемы защиты, есть еще производители, которые так не делают? Или вы о каких-то моделях из начала века говорите?

WSonic 22-01-2019 16:09 2853789

Keysar, А какие стандарты защиты в ИБП вы можете назвать?

VanAliens 22-01-2019 18:56 2853809

Цитата:

Цитата WSonic
А какие стандарты защиты в ИБП вы можете назвать? »

Стандарты или типы защиты? Стандарт,*к примеру ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, но кажется мне что он специализированный, ну а типы защиты :от короткого замыкания, импульсных и высокочастотных помех; тепловая защита трансформатора ИБП.

WSonic 22-01-2019 19:20 2853811

Я не знаю. Выше говорят про какие то стандартные защиты. Ну вот например тут, на плате брендового ИБП - какие защиты видно?

Скрытый текст


PS: напомню что разговор идет про выход из строя инвертора из-за КЗ на выходе (высокий пусковой ток некоторых БП можно расценивать как КЗ).
Я вижу только обычный магнитный автомат на корпусе. Пока он сработает инвертор может и умереть - зависит от реализации схемы и запаса по мощности инвертора который производитель заложил для форм-мажорных ситуаций

VanAliens 23-01-2019 10:18 2853927

Кстати на работе стоят Pro 800 свеновские 5 шт на 5 машинах, нормально работают, понятно что когда сравниваешь штучно то разница по деньгам не большая, но когда берешь много, разница становится существенной, даже если по мелочи они чем то хуже. Но свою функцию ИБП выполняют нормально.

WSonic 23-01-2019 11:44 2853960

VanAliens, Как я уже писал выше - они не дешевле. Я конечно не изучал вопрос поставки непосредственно от производителя, но по розничным точкам они ничем по цене не отличаются от своих более именитых собратьев

VanAliens 12-02-2019 14:40 2857504

Ну занчит во всяком случае они не чем и не хуже, так что если у кого то будет возможно выбор и свен будет чуть дешевле, то его можно будет смело брать, потому что сенгодня не дешевле, а завтра на акции на какой нибудь будет или еще чего.

WSonic 12-02-2019 18:32 2857534

Цитата:

Цитата VanAliens
Ну занчит во всяком случае они не чем и не хуже »

Хуже. Вот пример:
https://mbdevice.ru/43054-ibp-sven-p...cheniya-sveta/
И конкретно:
2 батареи по 7ач, заявленная мощность 720 ватт (!!!), а в реале:
Цитата:

тест проводился при полностью заряженных аккумуляторах ИБП – это обязательное условие чистоты эксперимента. К нему была подключена нагрузка на уровне 100 ватт [...]
В нашем случае десктоп с включенным Word, то есть практически в режиме простоя, разрядил обе батареи приблизительно за 13 минут
13 минут!!!!!! 100 ватт!!!! Это крайне днищенский результат!!! Никуда не годится

dislike 13-02-2019 06:59 2857660

Цитата:

Цитата WSonic
13 минут!!!!!! 100 ватт!!!! Это крайне днищенский результат!!! Никуда не годится »

Коллега, откуда столько эмоций? Это всего лишь рядовой ИБП для персонального компьютера. Его задача какая? - Дать вам, как пользователю, время на корректное сохранение работы и выключение системы. Сколько вам на это надо? 2 часа что ли? /Одной минуты достаточно. Производитель вам дает от 3 до 20, в зависимости от нагрузки. Задача поставлена - задача выполнена. У него нет назначения тащить на себе кластер серверов несколько часов при при перебоях питания, значит и требовать от него чего-то космического просто смешно.

WSonic 13-02-2019 11:38 2857699

dislike, Не в том дело. Конечно 13 минут хватит для завершения работы офисного ПК. Но мощность ИБП заявлена - 720 ватт. Значит кто-то захочет купить его для мощного игрового ПК, или рабочей станции, в надежде что оно круто, а на деле, как было сказано в соседней теме
Цитата:

Цитата yurfed
А оно такое гомно »

И что тогда, - за минуту времени спешить вырубать? К примеру мой ИБП из профиля с такими же по емкости батарейками держит профильный комп 30-40 минут. Другой мой ИБП - PCM BNT600 (1 батарейка на 7ач) на 300 ватт держит конфигурацию из компа на АПУ+19монитор - 20 минут.

Но я не хочу обливать грязью свен. Он не настолько плох. Единственное с чем я категорически не согласен - так это с заявлением, что это лучший ИБП в бюджетном сегменте. Он далеко не лучший, хоть и имеет право на жизнь. К примеру недавно смотрел один их новых Свенов - оч понравилось и по ТХ и по качеству изготовления. Но цена у него уже была как у аналогичных приборов от производителей "А" сегмента. Потом тоже вышел товар для ценителей бренда

Barc1931 13-02-2019 12:11 2857711

Цитата:

Цитата WSonic
Но я не хочу обливать грязью свен. Он не настолько плох. Единственное с чем я категорически не согласен - так это с заявлением, что это лучший ИБП в бюджетном сегменте. »

Давайте скажем что один из лучших, а какой вы вариант можете предложить за 3к рублей? Пусть может как вы говорите и завышены показатели, но посмотрев ваш обзор что вы скинули, полностью не читал, а перешёл к выводу и недостаткам. И там написано "UPS полностью соответствует заявленным спецификациям" и как таковых минусов у него нет. Так что может в нём не устраивать, время есть аж 13 минут для выключения и что то мне подсказывает что и игровые машины он потянет.

WSonic 13-02-2019 12:25 2857714

Цитата:

Цитата Barc1931
ак что может в нём не устраивать, время есть аж 13 минут для выключения »

я уже приводил и модели и данные со своих ИБП. 13 минут для компа с потреблением 100ватт - это очень плохой результат для ИБП мощностью более 700 ватт. Это напоминает китайские блоки питания для компов - на них пишут 1000 ватт, а сгорают уже от 150

Цитата:

Цитата Barc1931
Давайте скажем что один из лучших »

Вы на Свен работаете? Почему так "топите" за него? Человек с открытыми глазами увидит, что "лучшего" в нем ничего нет.

Сомик 14-02-2019 20:57 2858020

Надеюсь что в тему. Решил я как-то поменять аккумулятор на своём безперебойнике, ему уже больше 2 лет. Купил новый на
Юлмарте. На некоторые "мелкие" несоответствия не обратил внимания. Понадеялся на Авось.
После получения зарядил его, в самом безперебойнике. Включил 100Вт паяльник. Проработал около 12 - 13 мин.
Результат мне не понравился. Ещё раз зарядил, опять около 12 мин.
Потом тоже самое проделал со старым аккумулятором. Результат, около 30 мин. Всё это проделал несколько раз.
Так что, как говорится "На заборе тоже написано".
Работать оставил старый аккумулятор. А новый держу просто на всякий случай.
Да, чуть не забыл. Такие же проверки аккумуляторов проделал и с другими безперебойниками. Результат тот же.

WSonic 14-02-2019 21:02 2858024

Цитата:

Цитата Сомик
Потом тоже самое проделал со старым аккумулятором. Результат, около 30 мин »

И какой смысл было менять старый акк?

Что за батарейку купили? И старая какая стоит?

Сомик 15-02-2019 01:51 2858056

Сейчас точно не помню. Вроде старый акк АВВ, а Новый АРС. Но похоже что написаному не стоит доверять.
Я же это всё написал. Поменять решил, просто обновить хотел, потому что старому было более 2 лет, сейчас уже больше.
И старый я не поменял, оставил, т.к. новый не прошёл проверку. А проверить его до покупки, у меня возможности не было.

WSonic 15-02-2019 09:04 2858071

Ну, у меня 4 года батареи проработали, прежде чем появились признаки износа. Ни abb (но думаю у вас csb на самом деле) ни apc батареи не делают. Под их именем может всё что угодно быть - потому плохая новая вышла хуже чем хорошая старая

mwz 15-02-2019 14:10 2858110

Цитата:

Цитата WSonic
Но мощность ИБП заявлена - 720 ватт. Значит кто-то захочет купить его для мощного игрового ПК, или рабочей станции, в надежде что оно круто, а на деле, как было сказано в соседней теме »

Не путайте мощность — и энергию. Вы можете иметь мощный источник на 1 кВА, который однако сможет питать 100-ваттный паяльник лишь три минуты, а можете иметь источник на 200 ВА, который однако будет питать этот паяльник более часа — поскольку в нём будут стоять батареи с энергоёмкостью в 20 раз бОльшей, чем у первого. Но вот три паяльника одновременно он вообще не потянет — хотя первый сможет их питать без напряга одну минуту.

WSonic 15-02-2019 14:17 2858112

mwz, ну так производитель заявляет, что прибор может отдать 720 ватт (не В*А, а именно ватт) в нагрузку. это ж не я придумал. Может с минуту он и продержится

mwz 15-02-2019 14:31 2858115

WSonic, поменяйте в моём ответе ВА на Вт. Ничего не изменится.

Производитель ничего не говорит про минимальное время работы при этой нагрузке, типа "Не менее 1 минуты"? Если нет — то это недобросовестная, хотя и абсолютно правдивая информация.

WSonic 15-02-2019 15:03 2858119

mwz, Я сравниваю с другими ИБП. Я лично грузил на 100 ватт свой ИБП - держал более 40 минут на новых батареях, сейчас около получаса ( батареям 4 года). Проверял на слабеньком PCМ на 300 - 20 минут держит (1 батарейка на 7ач), проверял на 800ВА Cyberpower - держит 30 минут. Проверял на 500ВА APC - держит 30 минут. Вопрос - что не так со свеном, что он при мощности 1000\720 и двух батареях по 7.2 из коробки держит 100 ватт чуть больше 10 минут? Либо отвратительная схемотехника с крайне низким КПД, либо батареи очень дрыщевые. Вот это меня и терзает. Зачем его покупать, если за ту же сумму можно купить ИБП, который имеет гораздо более высокие ТХ

Сомик 15-02-2019 19:42 2858155

Не поленился, вскрыл свой ИБП. Акк действительно не АВВ, а просто ВВ. Это который старый, хороший, 30мин тащит 100Вт. А то что под брендом АРС, и не только АРС,
может быть что угодно, я на себе испытал. Именно по этому я написал первое сообщение.
Основное тут то что Характеристики заявленные продавцом, могут не соответствовать действительным. Они наверное это называют маркетингом, а по моему это просто
мошенничество, обман на доверии.

WSonic 15-02-2019 19:46 2858156

Цитата:

Цитата Сомик
А то что под брендом АРС, и не только АРС,
может быть что угодно »

Если гарантии нет на батарейку АРС, то отдерите наклейку с нее. Там под ней можно узнать, что за настоящая батарея спрятана. Обычно китайская Long (впрочем не самые плохие, но ВВ по-лучше, имхо)

VanAliens 13-03-2019 10:21 2862869

Кароче я так понял по итогу того что все наговорили, плюс сам обзор что Sven Pro 1000 все таки нормальный ИБП который вполне можно использовать для среднего уровня декстопов

WSonic 13-03-2019 11:18 2862877

Цитата:

Цитата VanAliens
Кароче я так понял »

Так поняли только вы.

Angry Demon 13-03-2019 15:26 2862958

Цитата:

Цитата WSonic
Обычно китайская Long (впрочем не самые плохие, но ВВ по-лучше, имхо)

Ещё бывают CSB вьетнамского производства. Не лучший вариант.

WSonic 13-03-2019 15:30 2862959

Angry Demon, Да CSB в последнее время любой не лучший вариант :(

VanAliens 13-03-2019 18:18 2863004

Цитата:

Цитата WSonic
Так поняли только вы. »

Да и не только он. Вот я почитал обзор http://www.dailycomm.ru/m/41915/ и сделал вывод, что вполне годный ИБП для домашнего пользования, в том числе спокойно для нескольких девайсов.

WSonic 13-03-2019 18:53 2863011

Я приводил ссылку на этот же обзор. Ничего хорошего из него сказать про ибп нельзя. 13 минут для пк в простое очень плохой результат.

VanAliens 14-03-2019 09:39 2863065

Ну да, если видос который надо свести весит гигов 50 в 4к то конечно времени сохранится не хватит, а так что бы корректно выйти при отключении света, и сохраниться на ssd макет (хотя сейчас все и так постоянно делает резервные копии) хватит пары минут. Но я вас услышал.

WSonic 14-03-2019 10:39 2863072

VanAliens, Вопрос не в том, хватит или не хватит. 13 минут конечно хватит. Вся суть разговора сводится к тому, что за ту сумму,что за этот свен просят он имеет крайне низкие характеристики, что никак не делает его хорошим выбором. Сравнение с другими моделями со схожей ценой я приводил выше

RooTC 03-06-2019 08:46 2874164

Приветствую!
Компьютер HP 600 G2, https://www.balticdata.lv/lv/datorte...i/hp-600-g2-mt возникла необходимость приобрести ему ИБП, почитав понял что не для всех пк подходят простые ИБП, поэтому надеюсь на вашу помощь.
Учитывая что комп имеет дискретку, предполагаю что мощность нужна достаточно высокая, так же в будущем будет на этом компьютере 2 монитора, хотелось бы их тоже запитать от ибп, мониторы ориентировочно DELL P2417H https://www.dell.com/ua/business/p/d...17h-monitor/pd
Мониторы максимальное потребление заявлено 39Вт, у компьютера не нашел но предположу что 300+, итого что бы было с запасом - думаю что нужно что-то на 400Вт.
Приглянулся такой вариант, https://www.1a.lv/ru/datortehnika_pr...ckups_950va_ui (либо https://aio.lv/lv/datoru-sastavdalas...eractive:84954 , я так понимаю что они отличаются только выходными разъемами? )но возможно он излишен, либо не будет нормально работать, т.к. если я правильно понял то там не чистый синус.
По шуму - не хотелось бы что бы шумел вентилятором при простой работе от розетки.
Бюджет - указанного в принципе устраивает, в данном случае главное надёжность.
Заранее спасибо!

WSonic 03-06-2019 10:10 2874171

Нормальный офисный ИБП. Простой как две копейки

RooTC 03-06-2019 10:45 2874177

Цитата:

Цитата WSonic
Нормальный офисный ИБП. Простой как две копейки »

Благодарю, тогда на нём и остановлюсь, раз он подходит.

WSonic 03-06-2019 11:06 2874181

RooTC, Но просто чтоб вы были в курсе, то вы с этим ИБП здорово за бренд платите. Если что, есть такой вариант: https://aio.lv/lv/datoru-sastavdalas...eractive:29776
За эти же деньги в два раза мощнее. Производитель тоже очень достойный. Но он с вентилятором

Di_mka 03-06-2019 11:27 2874185

Подскажите! Существует ли такое?

Вид устройства - линейно-интерактивный;
Выходная мощность (ВА) не менее 6000Вт;
Тип формы напряжения - ступенчатая аппроксимация синусоиды;
Интерфейсы:USB
Батареи: необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные
Время переключения на батарею: не менее 6 мс

Jula0071 03-06-2019 11:31 2874187

Цитата:

Цитата RooTC
у компьютера не нашел но предположу что 300+ »

Вообще-то менее 200.

WSonic 03-06-2019 11:37 2874188

Di_mka, Возможно и да, но это вы сами можете проверить.

RooTC 03-06-2019 12:55 2874195

Цитата:

Цитата WSonic
RooTC, Но просто чтоб вы были в курсе, то вы с этим ИБП здорово за бренд платите. Если что, есть такой вариант: https://aio.lv/lv/datoru-sastavdalas...eractive:29776
За эти же деньги в два раза мощнее. Производитель тоже очень достойный. Но он с вентилятором »

Хм, я выбирал по привычной фирме, т.к. имеется уже один от APC, но менее мощный. Поэтому в первую очередь пошёл искать что-то той же фирмы :) Ну и цель скорее надёжность.
Если вентилятор работает только при работе от батареи - это не страшно, а вот если постоянно то такой вариант не подходит. Я так понимаю что за ту же сумму получу бОльшее время работы в автономе, что приятно. Надо подумать.

Di_mka 03-06-2019 13:05 2874196

Цитата:

Цитата WSonic
Di_mka, Возможно и да, но это вы сами можете проверить. »

А как? Поиском в гугле и яндексе не нашел ((
Во всех ИБП с мощностью больше 3000Вт тип формы напряжения - синусоида.
Вот я и спросил знающих людей (сам не разбираюсь), нет ли тут противоречия в характеристиках?

WSonic 03-06-2019 13:13 2874198

RooTC, Итоны с вертушками тихими никогда не бывают. Шумят при зарядке, работе от батареи и при нагрузке по-моему около 40% (могу ошибаться, уточните перед покупкой). Но за счет агрессивной схемы охлаждения у него дольше живут батареи. К примеру я на своем Итоне из профиля за 9 лет только раз поменял батареи. Один раз его чинил когда прилетело 400В в розетку - комп живой остался, а ИБП немного пострадал (мелочи - предохранитель и мост поменял только). Конечно не ручаюсь за срок службы, да и от брака никто не застрахован - но я более чем доволен

Di_mka, Значит нет. Интерактивный ИБП на 6квт со ступенькой я не видал - думаю из-за низкого КПД схемы он просто не выгоден. Может разве что есть какие-то модели с внешними батареями или просто инверторы

Jula0071 03-06-2019 13:19 2874200

Цитата:

Цитата RooTC
Ну и цель скорее надёжность »

Eaton – хорошие и надёжные. Вентилятор работает всегда, но у меня стоечная модель 1U, не знаю, как у напольных. Работают вентиляторы довольно тихо, на фоне даже вентилятора свитча их не слышно. Хотя, глянул, производитель написал 45 dB, а это заметно. У моего – 40 dB.
Вообще многие ИБП мощностью >1000 kVA имеют активное охлаждение и это правильно – КПД 100% не бывает, а у мощных устройств в тепло уходит заметное количество энергии, так что дополнительное охлаждение способствует долговечности.

WSonic 03-06-2019 13:28 2874202

Jula0071, У меня обычный бытовой, тоже всегда работает. Я просто перевел его на низкие обороты - стало не слышно, только ночью если не выдернуть из розетки слегка шуршит

Цитата:

Цитата Jula0071
1000 kVA »

Ого... :)

Jula0071 03-06-2019 13:36 2874206

Цитата:

Цитата WSonic
Ого... »

Опечатка же )

WSonic 03-06-2019 13:39 2874207

Jula0071, Я без ноток осуждения, просто улыбнуло

Atashka-56 24-08-2019 20:08 2885318

Доброго времени суток. Имеется ИБП CyberPower CP1500EAVRLCD но в нём всего 3 розетки питающихся от аккумулятора, остальные три идут просто на прямую, можно ли подключить на одну из розеток аккумулятора тройник? не чревато ли?
Есть новая модель CyberPower CP1500EPFCLCD там всех 6 розеток питает аккумулятор, но он стоит в три раза дороже чем когда я покупал свой, а именно 18 тысяч рублей, а разницы кроме питающих розеток вроде бы и нет.
Буду признателен за ответ.

WSonic 24-08-2019 20:36 2885321

Цитата:

Цитата Atashka-56
можно ли подключить на одну из розеток аккумулятора тройник? не чревато ли? »

У меня "пятерник" подключен. За года использования ничего не случилось

WSonic 25-08-2019 21:10 2885412

Цитата:

Цитата Atashka-56
Вообще если не найду подходящую, можно ли соединить другую более большой ёмкости аккумулятор? Пусть рядом с ИБП стоит »

Можно.

Цитата:

Цитата Atashka-56
от старшей аккумуляторы называются b.b. battery hrc1234w »

Она имеет такие же размеры. Можно и во внутрь поставить, на место старой

Atashka-56 26-08-2019 02:39 2885434

WSonic, А можно вообще один большой аккумулятор подключить? например https://www.nix.ru/autocatalog/batte...PS_201294.html чтоб работало без электричества пару часов.
Просто если покупать новые аккумуляторы, хотелось бы существенно увеличить время работы от аккумуляторов. Я ещё присмотрелся к такой штуке SVEN RT-1000 он вроде бы как раз для таких аккумуляторов предназначен, но там всего 600 ват что маловато, даже меньше чем у меня сейчас есть.

WSonic 26-08-2019 07:17 2885442

Если ИБП на 12в то можно один большой подключить. Если на 24, то это будет дорого.

Ну и учитывайте, что ИБП не рассчитан на длительную работу от батареи, он может перегреваться

Atashka-56 26-08-2019 12:53 2885504

WSonic, А где посмотреть мой ИБП на 12в или на 24в? В характеристиках я что то не нашёл.

DVDshnik 26-08-2019 14:08 2885511

Тип используемой батареи Герметичный необслуживаемый кислотно-свинцовый аккумулятор
Типовое время заряда батерей (до 90%-95% емкости), час 10 часов
Горячая замена батарей да
Напряжение батареи 12 В
Емкость 8 Ач x 2

То бишь два 12В аккумулятора включены в параллель.

Atashka-56 26-08-2019 15:20 2885522

DVDshnik, То есть получается 12в? Я просто думал может прибавляется 12в + 12в = 24в. Особо сильно не разбираюсь в электронике.
Получается я могу один большой аккум 12в подключить?

Kirill_S 26-08-2019 16:44 2885532

Цитата:

Цитата Atashka-56
Особо сильно не разбираюсь »

У вас не самые редкие модели акк-ров. Купите "родные". А модинг ИБП оставим людям которые отдают себе отчет в его опасности и тонкостях.
Всё думают, что чем больше емкость акк-ра тем лучше, ... дольше работает ИБП при пропаже сети 220В.
Ни кто не думает про то, что эти батареи надо потом заряжать. Как сработает схема ИБП если ток заряда нужен больше в 3 раза чем предусмотрено схемой? Выдержат силовые транзисторы или сгорят вам тут на форуме не гарантируют. Все ваши действия под вашу ответ-ность.

WSonic 26-08-2019 17:56 2885544

Atashka-56, посмотрите как соединены родные батареи, и поймёте 12 там или 24

Atashka-56 30-08-2019 01:03 2885955

Цитата:

Цитата Kirill_S
Ни кто не думает про то, что эти батареи надо потом заряжать. »

Как это понимать? Разве сам ИБП не заряжает? Или со временем простоя нужно каким то другим устройством перезаряжать?

WSonic 30-08-2019 08:10 2885968

Atashka-56, он о том, что сильно большую батарею штатная зарядка ИБП просто не зарядит.

Angry Demon 30-08-2019 08:24 2885970

Цитата:

Цитата WSonic
сильно большую батарею штатная зарядка ИБП просто не зарядит

Заблуждение. Из той же оперы, что на "жигули" нельзя ставить батареи 75 А/ч, если генератор может выдать максимум 40 А.

WSonic 30-08-2019 08:33 2885972

Обычно проблем нет, кроме той что батарея очень долго заряжается.Но все ж это не штатный режим. Я пробовал 45ач на свой ИБП навесить, работает и заряжает, но зарядка сильно греется, пологаю из за того что длительное время пыхтит стараясь вывести батарею на нужное напряжение

Angry Demon 30-08-2019 11:47 2886000

Цитата:

Цитата WSonic
Обычно проблем нет, кроме той что батарея очень долго заряжается

Верно, но она также очень долго разряжается, ибо батарея - это банка с водой: влили/вылили. Большая банка - и то, и другое долго.

Цитата:

Цитата WSonic
зарядка сильно греется, пологаю из за того что длительное время пыхтит стараясь вывести батарею на нужное напряжение

Не совсем так. Зарядники современных UPS спроектированы достаточно слабыми, а у батареи может быть очень низкое внутреннее сопротивление. Тут то и запыхтит.

WSonic 30-08-2019 14:10 2886024

Цитата:

Цитата Angry Demon
Верно, но она также очень долго разряжается »

И ключи при этом очень сильно нагреваются (без принудительного охлаждения)

Atashka-56 30-08-2019 16:16 2886037

У меня есть устройство SkyRC Imax B6 Mini для зарядки аккумуляторов, я им автомобильный аккумулятор заряжал, можно было бы им полностью зарядить большой аккумулятор и при большой рязрядке им же заряжать, чтоб ИБП не мучался долгой зарядкой, но это извращение)

bredych 18-10-2019 14:16 2892624

вопрос возник,
есть шкаф, в нем несколько свитчей общей номинальной мощностью по спекам 1315 Вт.
Соответственно, упс выбираю с номиналом от 1500 ВА
На данный момент из разумных по цене вижу
- UPS Energenie-Gembird line-interactive 1500VA (EG-UPS-034)
- Power-walker UPS line-interactive 2200VA rack 19" (VI 2200 RLE)
- UPS Gembird Rack 1500VA 1200W (UPS-RACK-1500)
- Lestar UPS MCL-2000FFU AVR (1966008633)

в скобках код производителя.
ликбез из шапки прочел, но по поводу производителей не в курсе, насколько надежно?

WSonic 18-10-2019 14:42 2892625

Цитата:

Цитата bredych
от 1500 ВА »

1500ВА это будет примерно 800-1000 ватт

Цитата:

Цитата bredych
о по поводу производителей не в курсе, насколько надежно? »

Из перечисленных вами худо бедно занимается в сфере ИБП только PowerWalker. Все остальное китайнонейм

bredych 18-10-2019 15:04 2892627

Цитата:

Цитата WSonic
Из перечисленных вами худо бедно занимается в сфере ИБП только PowerWalker. Все остальное китайнонейм »

спасибо, а еще вопрос возник.
Ранее стоял APC smart-UPS 1000, но! Но у него 4 батареи по 12В 7ач
А в списке - те на 1500 - рисуют всего 2 батареи по 12В 8ач.
Как по названию отфильтровывать добро, которое имеет 4 по 7 или 8 АЧ батареи?

WSonic 18-10-2019 15:29 2892631

bredych, Не важно сколько батарей. В зависимости от схемотехники и КПД инвертора такое может быть, что модель на 2 батарейки будет дольше работать чем модель на 4. Тут просто изучайте таблицы зависимости времени работы от нагрузки на ИБП для выбранной модели

bredych 18-10-2019 15:36 2892635

Цитата:

Цитата WSonic
модель на 2 батарейки будет дольше работать чем модель на 4 »

так все одинаково line-interactive
откуда столь неэффективный найдется?

Цитата:

Цитата WSonic
Тут просто изучайте таблицы зависимости времени работы от нагрузки на ИБП для выбранной модели »

да я хотел с этого начать, но когда 2 магазина одну и ту же модель пишут как "8 минут at full load" и "3 минут at full load" - я не вижу как доверять этой инфе..

WSonic 18-10-2019 15:53 2892638

Цитата:

Цитата bredych
так все одинаково line-interactive
откуда столь неэффективный найдется? »

line-interactive это тип ИБП. Он не определяет эффективность схемотехники. К примеру дорогущий серверный ИБП и дешманский гимберд - оба интерактивны, но у первого схема навороченная и обеспечивает хороший КПД, а у второго слеплена из того что было в наличии в китайском темном подвале

Цитата:

Цитата bredych
и ту же модель пишут как "8 минут at full load" и "3 минут at full load" - я не вижу как доверять этой инфе.. »

Верно. Потому читать инфу надо не в магазине, а на официальном сайте производителя

bredych 22-10-2019 11:26 2893082

Цитата:

Цитата WSonic
Верно. Потому читать инфу надо не в магазине, а на официальном сайте производителя »

https://www.apc.com/shop/hr/en/produ.../P-SMC1000I-2U
вообще рисует "сменная кассета батарей", которую-де нельзя разделять, а то лишишься гарантии. Общая емкость в тайне выходит..
В магазине пишут 4 батареи по 7АЧ

https://www.gembird.nl/Repository/87...8f1c95a6d0.pdf
3 батареи по 9АЧ.

в сумме выходит почти поровну, 28 против 27АЧ, отличие веса почти 40%, при том, что гембирд заявлен на 2200ВА, а АРС - только на 1000. И блок батарей всего 5,6 кг (в АРС), то есть, 22 кг - только железа.

WSonic 22-10-2019 12:21 2893087

АРС ж не хочет, чтоб клиенты видели под наклейкой дорогой фирменной батареи китайские недорогие аккумуляторы long или vision. Сейчас если csb попадется это удача, хотя и они сейчас не самые лучшие

Jula0071 22-10-2019 12:30 2893088

А вот интересно, можно ли в самом деле брать стоечный упс за "вменяемую цену". Gembird канеш та ещё шарашкина контора, а к APC давно утратил уважение, хоть ценник взрослый. Глянул Eaton в том же классе, дешевле APC, но не в разы как гембёрд тот же.

WSonic 22-10-2019 12:48 2893090

Jula0071, сложно в чем то быть уверенным относительно бренда, у которого нет ни исследовательского центра, ни даже опыта в разработке ИБП. Хорошо, если хотя б сервис адекватный будет

bredych 22-10-2019 14:09 2893097

Цитата:

Цитата Jula0071
Gembird канеш та ещё шарашкина контора, а к APC давно утратил уважение, хоть ценник взрослый. »

а в чем заключается событие (события), после которых утратили уважение, и в чем шарашкина гембирд?

Jula0071 22-10-2019 14:24 2893098

Цитата:

Цитата bredych
а в чем заключается событие (события), после которых утратили уважение, »

Долго, мучительно и безуспешно ремонтировали 15kVA упс, у которого переклинило мозги. Ремонтировали у официалов, не на коленке.
Цитата:

Цитата bredych
и в чем шарашкина гембирд »

Самая известная продукция, выпускаемая фиг знает какими оемщиками под этим брендом – всякая околокомпьютерная мелочёвка – мышеклавы, кабеля, адаптеры и прочая ерунда – по "вменяемой" цене (в разы дешевле а-брендов) и такого же качества. Иногда работает, иногда нет, иногда работает, но не долго, но выкинуть не жалко, ибо дёшево. С чего бы им в области упсов начать блистать?
Мне самому интересно, в конце-концов упс за 1000+ евро или же даже 250 это не мышь за пятёрку, которую никто и на баланс не будет ставить.

bredych 22-10-2019 14:51 2893104

Цитата:

Цитата Jula0071
Мне самому интересно, в конце-концов упс за 1000+ евро или же даже 250 это не мышь за пятёрку, которую никто и на баланс не будет ставить. »

ну вот собсно и у нас разница цен порядка 260 против 680 евро... Втрое.

Jula0071 22-10-2019 15:36 2893108

bredych, да, с одной стороны внушительная разница, но с другой... поинтересуйтесь, во сколько обойдётся простой хозяйства, от которого призван уберечь упс. Если сотни евро в час и больше, то нет смысла кроить. Вот только, как мы знаем, репутация и брендовость далеко не всегда спасает. Но это тоже немаловажно, допустим, произошёл инцидент, сдох гембёрд, простой, убытки, служебное расследование. И вам зададут такой вопрос, а почему вы, bredych, поставили какой-то дешман нонейм, а не апц или итон? А если стоит оборудование с "приличным" шильдиком, отвечающее потребностям по мощности, такого вопроса не возникнет. Да и без расследования будет грызть червячок, где ж я налажал.

bredych 23-10-2019 11:24 2893178

да, понимаю... заказал арс.. хотя червяк грызет.. По ощущению не должно оно столько стоить. Накрутка за имя наверняка. Или за то, что использоваться будет не единоличником, а для дела, значит крути цену ввысь..

а часы оно не особо спасет - 8,5 минут на полной нагрузке по спекам. Тут разве что краткие скачки, обрывы, переключения подающих в здание источников, подобное.. Если считать, что юзверей выбьет тоже, и сетевое будет не на полной мощности пахать (хз, сколько там реально снижается), то мож минут 20-30 проживет.

WSonic 23-10-2019 11:54 2893183

Цитата:

Цитата bredych
Накрутка за имя наверняка »

Да.

Atashka-56 23-10-2019 20:40 2893273

После долгих размышлений я остановил свой выбор на двух ИБП это Powercom Infinity INF-1500 и CROWN MARVEL 2K как думаете какой из них лучше? по цене они приблизительно одинаковые, но у CROWN MARVEL 2K мощности значительно больше. Ещё есть вариант CROWN RICCO 2.4K на сайте написано что это инвертор, но вроде бы это тоже самое что и ИБП, может его? Что скажите?

WSonic 23-10-2019 22:39 2893291

Цитата:

Цитата Atashka-56
Что скажите? »

Я - ничего. С данным нонеймом не пересекался. Может хорошая машина, а может выбросите деньги в трубу

Atashka-56 23-10-2019 22:47 2893292

WSonic, Просто особо и выбора нет, чтоб был без АКБ и выдавал мощность от 1000 ват.

Angry Demon 24-10-2019 07:19 2893324

Цитата:

Цитата Atashka-56
Ещё есть вариант CROWN RICCO 2.4K на сайте написано что это инвертор, но вроде бы это тоже самое что и ИБП

Ни разу не "вроде". Это устройство для обеспечения независимого электропитания от солнечных панелей, "на различных объектах, где существуют периодические длительные отключения бытовой электросети или вовсе её отсутствие" (цитата с сайта).

Atashka-56 24-10-2019 17:32 2893404

Angry Demon, Значит остаётся выбор из первых двух.
По характеристикам Powercom Infinity INF-1500 чуть тише работает, зато у CROWN MARVEL 2K выдаваемой мощности на 350 ват больше, наверное поэтому по характеристикам он чуть громче.
Хочу потом докупить два аккумулятора по 100 Ач. Хочу к ИБП подключить ПК, периферию, проектор и котёл, поэтому нужно чтоб ИБП сам был достаточно мощный, чтоб всё это долго работало.

Baiker 06-11-2019 12:58 2894972

Выбор ИБП
 
Подскажите какой лучше взять ИБП. Вход 220 Вольт. Выход 6 каналов по 12 Вольт с контролем напряжения на каждом выходе. Такой но он на 9 каналов. Есть такой, на 8 каналов, но цена какая-то странная. Какой подойдет или есть ещё аналоги?

Tartas 10-12-2020 19:51 2942551

Помогите подобрать ИБП для компа. Мощность БП 750w по калькулятору комп потребляет ~400 wt. ИБП брать буду в днс уфа, цена до 10к р

WSonic 10-12-2020 21:12 2942561

Tartas, Укажите конфигурацию ПК и модель БП

Tartas 11-12-2020 00:40 2942580

WSonic,

Ryzen 5 3600, 4200 MHz (42 x 100)
MSI B450-A Pro Max
8Gb DDR4 3600MHz Crucial Ballistix Red
8Gb DDR4 3600MHz Crucial Ballistix Red
GeForce GTX 1060 6GB (6 ГБ)
Монитор ViewSonic VA2445 Series

Дисковый накопитель Samsung SSD 860 EVO 250GB (250 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB (500 ГБ, PCI-E 3.0 x4)
Дисковый накопитель WDC WD10EALX-009BA0 (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель WDC WD20EZAZ-00GGJB0 (1863 ГБ)
ну и 5 кулеров
Блок питания Aerocool VX PLUS 750W [VX-750 PLUS]

WSonic 11-12-2020 11:24 2942629

Цитата:

Цитата Tartas
Блок питания Aerocool VX PLUS 750W [VX-750 PLUS] »

Эх... такая сборка и так испортить

https://www.dns-shop.ru/product/0c31...om-imp-1200ap/

Tartas 11-12-2020 14:06 2942649

WSonic, это запасной. У основного кондёр сгорел fsp epsilon 85plus 800w. Чем тебе не нравиться то Aerocool)

WSonic 11-12-2020 14:26 2942650

Цитата:

Цитата Tartas
ем тебе не нравиться то Aerocool) »

Всем

DIMM DDR 05-02-2023 19:05 3002522

Выбор бесперебойника
 
Всем привет!

Прошу помощи в выборе бесперебойника.

В настоящий момент он нужен для вот такого компьютера:

Процессор: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz (TB up to 4.0GHz) 8MB 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w LGA1150
Мат. плата: MSI H97 PC Mate (MS-7850) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Оперативная память: 2x DIMM DDR3 8192MB PC12800 1600Mhz Hynix orig.
HDD: SATA-3 2TB Toshiba DT01 DT01ACA200 7200 rpm Cache 64MB
SSD-1: SATA-3 256GB Plextor M6S Marvel_88SS9188 (R520 / W420MB/s)
SSD-2: 1TB WD Blue 2.5" SATA [WDS100T2B0A]
Видеокарта: GeForce RTX 2060 6GB 1x HDMI 1x DVI 1x DisplayPort
Корпус: Zalman Z3Plus
Кулер: CoolerMaster Hyper 212 EVO
БП: Thermaltake SPS 630W (87+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2))
+ 2 монитора FullHD Dell U2415

Но в перспективе планирую собрать новый системник, примерно такой.

Для нужен бесперебойник? Чтобы при внезапном отключении электричества можно было спокойно все сохранить и выключить компьютер штатно без потери данных. Плюс пусть сглаживает возможные скачки напряжения. Не знаю, используют ли их для чего-то еще, но в моем случае все вот так тривиально :)

PS Изначально хотел взять такой же, как был на работе - https://www.dns-shop.ru/product/91e0...r-pro-ll-1600/ - но, честно говоря, не думал, что он такой дорогой. И еще он шумноватый. Может быть, есть в природе какой-то аналогичный, но подешевле (скажем, менее именитого бренда) и при этом еще и потише? Или это адекватная цена и адекватный девайс - надо брать и не скупиться?

Заранее спасибо!

dmitryst 05-02-2023 19:38 3002524

Я бы себе брал что-то типа такого. Дорого. Зато двойное преобразование, авторегулировка напряжения на выходе. Читайте отзывы, вроде, нормальный УПС.

Grabber2006 05-02-2023 19:43 3002525

Линейно-интерактивного будет достаточно, если вы не в деревне с генератором живёте. ВА можно перевести в Вт, домножив 0,8. Потребляемую мощность конфигурации вы можете посчитать самостоятельно + добавьте 20-30 % запаса.
Например, компьютер потребляет 300 Вт, тогда это будет 300*1,25 = 375 ВА + 30% = 487,5 ВА. Значит, ИБП надо брать на 500 ВА. Не забудьте прибавить мощность 2х мониторов.

Под ваш текущий конфиг:
84 + 10 + 10 + 15 + 5 + 5 + 160 + 15(кулеры) + 23*2 (мониторы) = 350 * 1,25 + 30% = 568,75 ВА, т.е. 600ВА хватит.


Время: 23:20.