Нужен ли бесперебойник?
Здравствуйте всем. Меняла блок питания и мастер занимавшийся этой проблемой с моим компьютером посоветовал отключить системный блок от ИБП. Бесперебойник IPPONpro 800. Сказал современные блоки питания расчитаны га работу без бесперебойников и даже в некоторых случаях возможен конфликт блока питания и ИБП. Бесперебойник не новый, ему года 3. Аккумулятор не меняли еще, Вот сижу и думаю убирать или нет.... Посоветуйте
|
Цитата:
Цитата:
В вашем случае с IPPONpro 800 волноваться нечего. У вас ИБП обеспечивает регулировки выходного напряжения (AVR) по автотрансформаторной схеме и на выходе в обычном режиме у вас что ни на есть самая обычная синусоида сетевого напряжения. Ну а случаи перехода на работу от батареи, когда на выходе появится та самая аппроксимированная синусоида неизвестного нам качества а) не слишком часты; б) время работы БП в этом режиме довольно мало; Так что Цитата:
|
Цитата:
нет конечно:), думаю подразумевалось что от скачков напряжения они защищены:) (хотя как не понятно) блок питания стоит блок питания thermaltake toughpower 750w а нужно ли менять аккумуляторы в бесперебойнике? как часто это нужно делать вообще? |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Если же время работы бесперебойника от аккумулятора заметно меньше, или же он сразу отключается, то аккумулятор нужно менять. |
При отключении электричества питания бесперебойника хватает на более чем 10 минут, значит жив еще старичок:)
|
Лина, необходимость в тренировке аккумуляторов в ИБП - да, это верно, хотя бы раз в месяц, но надо.
Качество аккумуляторов косвенно можно оценить еще и по времени их заряда сразу после тренировки: если подозрительно быстро - акк. пора менять, причём желательно оба сразу. Мастер имел ввиду, что _некоторые БП с АКТИВНЫМ КОРРЕКТОРОМ МОЩНОСТИ плохо уживаются с "аппроксимированными синусоидами" на выходе простейших ИБП. БП с пассивными корректорами мощности безразличны к форме сетевого напряжения. Вот здесь формы выходных напряжений весьма наглядно показаны. |
Цитата:
Насколько я помню - не в том там дело. Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли? Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс). Получается следущее: 1. Пока есть сетевое напряжение - все OK. 2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK. 3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема! 4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания! Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC. Nikolay_Po http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34 |
Время: 19:59. |