Trinux 26-04-2013 09:51 2139813

Back-UPS BR 800 замена батареи не дала эфекта.
 
Здравствуйте, значит есть бесперебойник Back-UPS BR 800 работал 4 года без нареканий. Сдохла батарея, в итоге преобрел аналог RBC32 разобрал подсоеденил. Все как бы нормально, но время работы показывает 0,6 мин. , как при старой мертвой батарее.. Я слышал от кого-то что бесперебойнику как-то надо сбросить память, мол он может видеть новую батарею как старую. Насколько это достоверно?


ups щас показывает следующее.


APC : 001,044,1071
DATE : 2013-04-26 08:46:34 +0300
HOSTNAME : stg
VERSION : 3.14.8 (16 January 2010) debian
UPSNAME : stg
CABLE : USB Cable
MODEL : Back-UPS BR 800
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2013-04-26 08:46:30 +0300
STATUS : ONLINE LOWBATT
LINEV : 238.0 Volts
LOADPCT : 14.0 Percent Load Capacity
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 0.6 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 1 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 230.0 Volts
SENSE : High
DWAKE : 000 Seconds
DSHUTD : 000 Seconds
LOTRANS : 194.0 Volts
HITRANS : 264.0 Volts
RETPCT : 000.0 Percent
ITEMP : 29.2 C Internal
ALARMDEL : Always
BATTV : 27.9 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI : None
STATFLAG : 0x07000048 Status Flag
SERIALNO : QB0544130028
BATTDATE : 2010-08-18
NOMOUTV : 230 Volts
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
NOMPOWER : 540 Watts
FIRMWARE : 9.o2 .I USB FW:o2
APCMODEL : Back-UPS BR 800
END APC : 2013-04-26 08:46:40 +0300

andrey64 26-04-2013 13:52 2139938

Цитата:

Цитата Trinux
Я слышал от кого-то что бесперебойнику как-то надо сбросить память »

не знаю, я просто меняю батарею и все,у вас бесперебойник работает? если работает то не забивайте себе голову ,ну а если очень хочится то обратитесь сюда http://www.apc.ru/support/

Ment69 26-04-2013 14:07 2139947

Trinux, Либо с помощью ПО делаем калибровку, хотя вроде Back-UPS она не нужна, либо через терминал лезем в прошивку.

WSonic 26-04-2013 18:05 2140108

Цитата:

Цитата Trinux
преобрел аналог RBC32 »

Фото батарейки можно (характеристики)? Или сайт с точным описанием приобретения.

Trinux 27-04-2013 17:06 2140512

Вложений: 1
Слева то что поставил,справа старая.

Файл 98104

WSonic 27-04-2013 17:25 2140524

Цитата:

Цитата Trinux
Слева то что поставил,справа старая. »

Так вы объединили старую с новой батареей? Так низзя! :) Я уже молчу про то, что она не предназначена для работы в ИБП.

eco 27-04-2013 21:53 2140745

Trinux, а кто правый пытался вскрыть? :o

WSonic 27-04-2013 22:00 2140761

eco,
Мож мусор прилип...?

eco 27-04-2013 22:19 2140791

Цитата:

Цитата WSonic
Мож мусор прилип...? »

Правый в мусор. :)

WSonic 27-04-2013 22:25 2140798

Да и левый тоже... :)

eco 27-04-2013 22:27 2140800

Цитата:

Цитата WSonic
Да и левый тоже... »

Просто не обратил внимание, что он тоже вздут.

WSonic 27-04-2013 22:35 2140806

Цитата:

Цитата eco
Просто не обратил внимание, что он тоже вздут. »

Я вздутия не вижу, а на замену его потому, что он для 20и часового разряда, вместо положенных для ИБПшных батарей 20мин

Angry Demon 28-04-2013 08:59 2140962

Trinux,
1. Вы заменили только одну батарею из сдвоенного блока? Так нельзя! Меняется только блок целиком.
2. Калибровка Back-UPS не нужна. В ПО PowerChute Personal нужно просто указать, что батарея заменена.

DVDshnik 28-04-2013 09:59 2141003

Цитата:

Цитата WSonic
а на замену его потому, что он для 20и часового разряда, вместо положенных для ИБПшных батарей 20мин »

Как раз большой разницы и нет. Разве что 20-и часовой режим разряда - это для мотоциклетных и автомобильных батарей, именно так калибруется их ёмкость, и электролит вместо геля как вариант - жидкость. Всего-то. А так это тоже свинцово-кислотный аккумулятор )))

WSonic 28-04-2013 10:43 2141021

Цитата:

Цитата DVDshnik
Как раз большой разницы и нет »

При разряде большим током, эти (20ч) батареи могут сильно разогреваться, межбаночные соединения более слабые, и плотность электролита там тоже другая. Вкупе это существенно снижает ресурс батарейки. Использовать ее можно, но помрет она очень быстро.

DVDshnik 28-04-2013 11:06 2141026

Не-а, не помрёт. Это стартерные аккумуляторы, способные выдавать в пике за несколько секунд сотни ампер для запуска двигателя.

WSonic 28-04-2013 11:09 2141029

Цитата:

Цитата DVDshnik
Не-а, не помрёт »

Помрет! :) Уверен! Одно дело выжать максимальный ток на 30сек, а другое дело, продержаться так 15мин.

DVDshnik 28-04-2013 11:32 2141032

Тут дело в другом. Аккумуляторы с жидким электролитом, если это действительно так и есть, совсем не подходят для работы в жилых помещениях, если, конечно, конкретный ИБП не в серверной находится.

WSonic 28-04-2013 11:36 2141034

Цитата:

Цитата DVDshnik
если это действительно так и есть »

Та, вроде, у ТС не с жидким... герметичные батарейки не бывают с жидким....


К слову - ИБПшная батарейка Yuasa NP 7-12 имеет 10мин режим разряда током 75А , или 20мин при токе 40А - режимы регламентированные производителем

Trinux 29-04-2013 10:52 2141543

Таки проблема с ИБП или батареи не те?

WSonic 29-04-2013 21:10 2141893

Trinux, С учетом всего вышесказанного, скорее всего проблема с батареей, ну и не забудьте:
Цитата:

Цитата Angry Demon
В ПО PowerChute Personal нужно просто указать, что батарея заменена. »


Angry Demon 30-04-2013 13:07 2142223

Цитата:

Цитата Trinux
Таки проблема с ИБП или батареи не те?

Таки, проблема в том, что вы не потрудились ответить на вопрос:
Цитата:

Цитата Angry Demon
Вы заменили только одну батарею из сдвоенного блока?


Trinux 30-04-2013 15:44 2142331

Прошу прощения, я не увидел данное сообщение. Заменил обе батареи.