[решено] После отключения питания от ИБП (UPS) не могу войти локально на Windows 2003
Проблема - вырубилось питание , упса не хватило - сервер 2003 отключился . После восстановления питания , сервер грузится , все клиенты работают , SQL , Exchange - все вроде нормально . Но на сервере локально залогиниться не могу - после ввода пароля висит картинка Applying computers settings и все ... Через Remote Desktop то же самое.
Просьба чего-нибудь посоветовать . |
А сетевая случаем не полетела?
|
Попытаться загрузиться последней удачной конфигурацией или в защищенном режиме. Дальше будет видно.
|
Мог слететь профиль. Попробуйте удалить (переименовать) профиль удаленно с любой машины. Надеюсь что на вашей рабочей машине можно грузиться с доменными админскими правами ;-)
ЗЫ. На будущее: должна быть еще одна админская учетная запись. |
Была такая версия , и 2 админа есть , и еще одного сделал и под ним пробовал логиниться.
Дальнейшее развитие такое - я это дело на ночь оставил, утром смотрю залогинился , то бишь прошло несколько часов , буду вечером еще тюкать почему так долго. |
А что имеем в логах?
|
Проблема оказалась в APC и она описана на микрософте, глючит софт упса powershute 6.22 server & agent.
http://support.microsoft.com/default...b;en-us;905716 Установил 7.0.4 - все опять летает Тема закрыта |
Цитата:
|
Время: 14:05. |
Время: 14:05.
© OSzone.net 2001-