Здравствуйте.
Появилась такая проблема: не работают первые четыре порта данного свича. Что это может быть??? Топология такая: switch centrecom 716E - заполнен полностью - 16 порт идёт на сервер, 8 порт идёт на "проблемный switch" На проблемном свиче (FS708) с 716Е кабель идёт в 8-й порт (to hub). 5,6,7 порты на этом свиче работают без проблем. Подключаю нового пользователя на 1-или-4 порт - не работает... Лампочки горят с двух сторон, кабель рабочий, пакеты не идут. Что это может быть? Важное примечание: ОДНАЖДЫ ни с того ни с сего подключённый в проблемный порт №2 компьютер заработал. Но совсем ненадолго... Фигня какая-то. Т.е. как я понимаю - дело не в физических поврежденгиях, а в каких-то топологических особенностях, настройках и т.д. |
длины кабелей не превышены (по СКС)? пробовал перетыкать из рабочих портов в нерабочии кабель?
это устройство простое, как топор.. вроде не управляемый.. так что его тут и рулить нечем... |
Из рабочих в нерабочие пробовал - не помогает...
Длины тоже не превышены... Это 150 метров максимально? |
100 метров максимум... попробуй чтонибудь вуткнуть в эти порты кабелем не больше 5-10 метров
|
Vich
НЕ помогает к сожалению... Короче написал письмо в поддержку alied telesyn - прислали ответ: ... If, however, you have installed the equipment according to the manual and its not working, the problem could be that the router is faulty and therefore a replacement is needed. Should you have any further queries, please do not hesitate to contact us. ... Короче похоже займусь реплэйсментом - порядка 60 долларов новый стоит... Может подскажете какой лучше свич среднему предприятию максимум на 25 компов? Управляемые насколько я понял мне нафиг не нужны. |
Время: 11:42. |
Время: 11:42.
© OSzone.net 2001-