krec 30-04-2025 08:18 3037574

Внезапное отключение сервера
 
Доброго времени суток.
Произошел странный инцидент. В одном объекте стоит сервер win2016std, новая система, драйвера (все установили 2 дня назад), бесперебойник есть, но батарейки надо менять, не держит скачки.
Сегодня утром обнаружили, что он отключен. Обычно когда свет мигает, он просто перезагружается, а тут просто отключен. С кнопки включили и он загрузился нормально. Теперь ломаем голову, как и когда такое мог бы случиться?
Сервер обнаружили отключенным в 7:30, включили 7:43 где то. Смотри в событиях > система > по кодам 41, 1074, 6006, 6008, там только по одной 41 и 6008 и то 7:42.
Где еще посмотреть можно причину или время отключения? Видимо отключен был принудительно, так как при входе предлагал ввести причину перезагрузки типа.

Anton04 30-04-2025 09:29 3037577

Цитата:

Цитата krec
Где еще посмотреть можно причину или время отключения? »

Только в событиях, если пропала электропитание, то и причину его пропадания система записать туда не могла, будет что-то типа "...система завершила свою работу неожиданно..."

dmitryst 30-04-2025 09:34 3037578

Цитата:

Цитата krec
батарейки надо менять, не держит скачки »

я бы с этого и начал. У нас было так, что свет несколько раз отключали, и во время очередного отключения УПС сказал "досвиданья" и отключился. После замены батарей всё ок. Что за модель УПСа, кстати?

krec 30-04-2025 09:35 3037579

Цитата:

Цитата Anton04
что-то типа "...система завершила свою работу неожиданно..." »

а где искать такое? Может есть какой то лог, который пишет процессы какие то, например по нему отслеживать хотяб когда отключится приблизительно.

Цитата:

Цитата dmitryst
Что за модель УПСа, кстати? »

IPPON Smart Power PRO 1400

DJ Mogarych 30-04-2025 11:35 3037586

Цитата:

Цитата krec
а где искать такое »

Если рубануло по питанию, то искать надо последние любые записи в журнале событий до включения, это и будет примерным временем.

dmitryst 30-04-2025 13:04 3037593

krec, DJ Mogarych, если сервер вырубился не сам, а ему лепестричество отрубили, например, то записей об этом нигде не будет - его же вырубили внезапно!
А вот при последующем включении в лог запишется
Цитата:

" Предыдущее завершение работы системы было неожиданным и Ошибка EventLog 6008."
Цитата:

Цитата krec
IPPON Smart Power PRO 1400 »

он подключен к серверу по USB/RS232 и установлена его управляющая программа или он только питание подает, не управляется?

Amigos 30-04-2025 13:15 3037594

Цитата:

Цитата krec
бесперебойник есть, но батарейки надо менять »

Выдерните кабель питания из UPS. Сервер продолжит работать на пищащем UPS или выключится?

krec 30-04-2025 13:30 3037595

UPS не рабочий , аккумуляторы будем менять. Он даже обычный скачек не держит.

он без USB , просто питание через него проходит и все

Cereal Keeler 30-04-2025 13:45 3037597

Цитата:

Цитата krec
он без USB »

Держать сервер на UPS без мониторинга такое себе, считай что его нету, так как узнаете о тех же сдохших батарейках только по факту аварии питания, что и случилось. При том, что даже у дешёвых домашних упсов этот самый USB для мониторинга и управления не редкость. Нельзя так экономить на инфраструктуре, ну или если всем пофиг на этот сервер, то и ладно.
Цитата:

Цитата krec
IPPON Smart Power PRO 1400 »

Хотя, глянул, есть там всё. И NUT он поддерживается, правда драйвер там кривой blazer_usb, впрочем, какие-то упсы на блейзере я в нут успешно заводил.

DJ Mogarych 30-04-2025 14:12 3037599

Цитата:

Цитата dmitryst
записей об этом нигде не будет »

Я и написал, что записи нужны до включения.

dmitryst 30-04-2025 14:28 3037601

Цитата:

Цитата Cereal Keeler
какие-то упсы на блейзере я в нут успешно заводил »

так у них и своя софтина есть, под винду. Правда, что из них корявее непонятно :search:
Цитата:

Цитата krec
аккумуляторы будем менять. Он даже обычный скачек не держит. »

ну так а чего тогда.... Один скачок выдержит, второй.. А третий или пятый уже нет, потому что аккумуляторы разрядились в ноль. Однозначно менять! И калибровку сделать (можно тупо зарядить до 100%, а потом разрядить до отключения на нагрузку типа лампочек, утюгов или печки, 500...600Вт в сумме)

Cereal Keeler 30-04-2025 14:33 3037602

Цитата:

Цитата dmitryst
так у них и своя софтина есть, под винду. »

В гробу я видел эти софтины. А NUT, если уж смог определить упс, работает прекрасно, шлёт алерты исправно, по почте, или в сислог, или в SNMP, ну в общем как настроишь.

dmitryst 30-04-2025 18:34 3037616

Цитата:

Цитата Cereal Keeler
В гробу я видел эти софтины. »

Единственное исключение - АРС, хотя последняя версия (под винду исключительно!) у меня крови попила изрядно (я потому и спрашивал про софт)

Cereal Keeler 05-05-2025 10:54 3037720

Цитата:

Цитата dmitryst
Единственное исключение - АРС, хотя последняя версия (под винду исключительно!) у меня крови попила изрядно (я потому и спрашивал про софт) »

Как бы то ни было, мониторить UPS необходимо, а при помощи чего конкретно - дело хозяйское. Да и вообще мониторинг для серверов - вещь первостатейной важности, для предотвращения сбоев и упрощения анализа их причин, если уж случится проспать алерты. Меньше головы ломать. ;) Сервер без мониторинга это как автомобиль без приборной панели - ездить можно, но стрёмно.

dmitryst 05-05-2025 15:39 3037725

Cereal Keeler, не, ну у меня-то всё есть, это у товарища krec-а непонятки :not-me:
krec, ну что, батарейки-то заменили?