Будет ли наводка и ухудшение передачи данных?
Добрый день мастера, извиняюсь, если уже похожий вопрос был, но я не нашёл, прошу подсказать, будет ли наводка и есть ли какой-либо риск ухудшения связи, если рядом с lan кабелем (не помню точно категорию и фирму, брал на отрез в леруа, вроде 7 кат., 8 медных жил с фольгой под общей изоляцией) в гофру протянуть силовой медный кабель (2,5 квадрата каждая жила) для розетки с рабочим заземлением на общее расстояние 6-7 метров? Нагрузка предпологается импульсная, прожорливая (в т.ч. и комп). Другими словами, стоит ли постараться и максимально их удалить друг от друга или ничего страшного не будет и риск минимален?
|
Цитата:
|
Я бы не стал покупать экранированный кабель (ему нужны экранированные порты). Но и так будет прекрасно работать, во всяком случае на 1 Гбит.
|
Цитата:
Вообще, "силовые отдельно, слаботочка - отдельно!" :) |
Был один объект, где хвосты были по 140-150м и шли вдоль силовых много где. Так все они проходили тестирование на 5e (кроме расстояния) и впоследствии прекрасно работали.
Единственное, экранированный кабель надо обязательно заземлять и использовать специальные экранированные модули. |
Grabber2006, у меня тоже был (ну, как был... есть :) ) объект, на котором всё работало на 1 Гбит до тех пор, пока параллельно сетевому кабелю не проложили силовой трехфазный. Даже на 100Мбит бывали провалы и отключения. Отключили потребителей от этого силового кабеля - всё опять шикарно на 1Гбит заработало. Экранов, правда, нигде нет, как и заземления.
Короче, себе я так не буду делать, лишняя морока, лучше заранее развести кабели подальше. Параллельно лежащие провода - это антенны, они переизлучают помехи взаимно, где-то это хорошо фильтруется и некритично, а где-то может превышать стандартный уровень сигнала и приводить к потере связи. |
Может кто не понял:
По правилам между силовыми и слаботочными кабелями расстояние должно быть от 1 м и пересечение допускается под прямым углом. Для категории 5e допускается параллельная прокладка суммарно до 6 м (из 90 м разрешённых). |
Поддержу: в бытовых условиях (т.е. у вас там не мегаватты потребления) можно разнести на расстояние 25-30см, не обязательно метр.
|
Ну не знаю , лет уже наверно 15 если не больше находятся в одном кабель канале и сетевик и силовой на расстоянии примерно метров 15-20 . Силовой протянут для стиралки а потребление у последних не хилое 2,5 Кв. Хозяйка стирает часто и не разу не замечал ни каких наводок помех и прочего а по ходу комп включен постоянно . Ну да это дело хозяйское как и что делать чтоб потом не сожалеть .
|
Цитата:
Наводки если и есть, работе не мешают. Знаю, что требования не на пустом месте возникают, но в тех зданиях, где я отвечаю, потерь или заметного ухудшения связи от наводок не наблюдается, жалоб на такое не слышу, все работают много лет. //да, просто для ремарки, само понятие "витая пара" предусматривает, что сигнальные пары свиты и любые внешние НЧ наводки (50 герц - это Д.в. 6 000 км, ежеличо) самовычитаются в пределах одного витка, а взаимонаводки - самовычитаются разным шагом этих самых витков в парах. То есть, штука вообще более устойчивая к наводкам, нежели что-то не витое. Цитата:
|