По расчету потребления poe и IP камер подбор бесперебойника
Привет, интересует такой вопрос, как правильно подобрать бесперебойник ( как вообще расчитать время его работы при отключении электричества).
Имеется Poe коммутатор RVi-IPN16/2-PRO-4K на 16 каналов, будет подключаться 10 камер только, каждая потребляет 7.5 ватт максимум, также будет видеорегистратор RVi-IPN16/2-PRO-4K потребляет 7ват без учета HDD. Нужно подобрать бесперебойник чтобы не меньше двух часов работал при отключении электричества, есть у кого опыт расчетов? |
Цитата:
|
James Marsh, ВА - это вольт-амперы - в них указывают полную мощность, она никак не соотносится с ёмкостью аккумуляторов, поэтому и к длительности работы отношения не имеет.
tiss42rus, в ваттах, по идее, указывают активную мощность. Т.е. грубо говоря "полезную", поэтому я бы так безапелляционно не утверждал, что "потребляет 7,5 ватт максимум". Лучше отдельно перемножить вольты на амперы, сложить, а потом умножить где-то на два, т.к. всё это запитано через блоки питания, а КПД низковольтного линейного БП даже меньше 50%, у импульсных КПД зачастую больше 80% (их в таком случае специально сертифицируют и вешают модную наклеечку). Так у вас получилась реальная нагрузка в ВА, и она должны быть меньше декларируемой у ИБП, разика так в полтора. Время работы зависит от ёмкости батарей: на них указаны Ампер-часы и вольты - умножаете их друг на друга. Делите на ВА их предыдущей строки - получаете часы. Только батареи со временем деградируют, и опять же у инвертора совой КПД, так что тоже раза в два смело умножайте. |
Busla,
Пока читал Ваше сообщение два раза сбивался и три раза перечитывал... Может просто напишите формулу? Мне кажется нужно учитывать максимальную мощность адаптера питания POE коммутатора и видеорегистратора, а не потребляемую отдельными компоненты видеорегистратора. |
|
Цитата:
к примеру http://www.apc.com/products/runtimeg...hartSize=large Согласно ТЗ: 10*7,5Вт + 7Вт + 20Вт (это самый максимум который потребляет нжмд при старте) = 75 + 27 = 102 Вт Ваш запрос - Цитата:
Цитата:
|
James Marsh, глупость несусветная - 3000 ВА - это в десять раз больше, чем требуется. Гораздо более слабый ИБП с дополнительной батареей обойдётся дешевле.
|
Цитата:
|
|
Цитата:
|
всем спасибо за ответы,задачу нам изменили, сказали что достаточно чтоб держало перепады и кратковременные отключения.Но вернувшись к теме... Точно посчитать бы наверно не получилось даже в +-30минут, там зависит и от длин кабеля до камер, и от температуры, в общем если бы задачу оставили, уже решили что проверяли бы методом исключения, сначала поменьше берем проверяем, потом более мощным,ну и плюс запас а.ч процентов +30% для зимы. Так уже наверняка будет
|
Время: 20:15. |
Время: 20:15.
© OSzone.net 2001-