Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Прочее железо (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=56)
-   -   Разница в потерях напряжения между фазовым и нулевым проводом(У сетевого фильтра) (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=324845)

Makkav 14-03-2017 21:03 2719503

Разница в потерях напряжения между фазовым и нулевым проводом(У сетевого фильтра)
 
Вложений: 1
Здравствуйте, выбрал для заказа сетевой фильтр, решил поискать в интернете обзор и наткнулся на ссылка . Объясните пожалуйста рядовому гражданину что такое:"Разница в потерях напряжения между фазовым и нулевым проводом" и насколько это скажется на работе компьютера, у моего фильтра 35%. В фильтр собираюсь подключить три монитора и блок мощностью 850вт. Изображение прикрепил.

WSonic 14-03-2017 21:08 2719505

Цитата:

Цитата Makkav
"Разница в потерях напряжения между фазовым и нулевым проводом" »

Грубо говоря это разница между напряжением на входе и на выходе фильтра

Цитата:

Цитата Makkav
В фильтр собираюсь подключить три монитора и блок мощностью 850вт »

Это понтовая нагрузка. БП уверен на 95% у вас ни на треть не нагружен, а мониторы почти ничего не потребляют. Так что если удлинитель не халтурный - ничего не случится.

alex32416 14-03-2017 21:14 2719511

Нормально все будет работать. Разницы по току между нулевым и фазным проводом по теории не должно быть, а если есть значит использованы разные по составу металла провода, т.е. в каком то меди больше в каком-то меньше или сечение немного отличается.

bredych 31-03-2017 09:52 2724607

Цитата:

Цитата alex32416
а если есть значит использованы разные по составу металла провода »

биметаллизм давал бы только для постоянного тока, и вообще мизерную добавку. Но я что-то не припомню кабелей, где одна жила одного металла, другая другого :)
Разные сечения как причина потерь - это вообще что-то не из нашей физики, если не считать СВЧ диапазон, но опять же, сетевые 50 герц и свч - это две большие разницы и еще 4 маленьких, как говорили в одессе ))

Потери в фильтре банально от того, что часть мощности на входе - реактивная, которую нельзя использовать, но которая меряется как активная. А часть - банально рассеивается в виде тепла при работе фильтра.
Может случаться, что ввиду наведенных на нулевой провод помех, там "не совсем ноль". И этот "не совсем ноль" при работе с заземлением сливается на землю, отчего вполне очевидно, что мощности фазы и нуля неравны: по закону сохранения энергии Еф+Ео+Ез = 0. Если заземления нет, но где-то ноль (а иногда ведь и фаза) пробивает на массу и рассеивается на ней - тоже имеем разницу, которая ввиду опасности (владелец может закоротить такой пробитый корпус и землю - батарею отопления или что там - своим телом), помимо автоматов в щитки также пихается защита, отрубающая сеть при превышении разницы тока по фазе и нулю на некое неопасное для жизни значение.

DVDshnik 31-03-2017 10:09 2724611

Цитата:

Цитата bredych
Но я что-то не припомню кабелей, где одна жила одного металла, другая другого »

Хм, таки бывают. Термопарные провода. На первой работе один хороший человек использовал такой провод в качестве силового. Жила с большим сопротивлением перегрелась и сгорела. Хорошо хоть пожара не было. Теперь этот товарищ - доктор наук и завлаб. Я ж говорю - хороший человек )))

Angry Demon 31-03-2017 11:36 2724628

Цитата:

Цитата Makkav
Разница в потерях напряжения между фазовым и нулевым проводом

Означает разницу падений напряжений (в вашем случае в процентах) на нулевом и фазовом проводах при подключенной нагрузке на выходе.
Грубо говоря, при большом токе нагрузки на шинах фазовой и нулевой будут определённые падения напряжения (потери), обусловленные ненулевым сопротивлением шин (т.е. их качеством). Разница этих падений и есть этот параметр.

bredych 31-03-2017 11:37 2724629

Цитата:

Цитата DVDshnik
Термопарные провода... один хороший человек использовал такой провод в качестве силового »

хм ) Талантище )))


Время: 20:00.

Время: 20:00.
© OSzone.net 2001-