Грозозащита ЛВС
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Средняя школа. В прошлом году во время грозы погорело много сетевого оборудования. Хотим немного защитить сеть. Структура ЛВС: провайдер - маршрутизатор - неуправляемый свитч - свитчи на этажах. Думаем приобрести грозозащиту. Где в ЛВС эти девайсы рациональнее поставить? Спасибо |
На концах каждого соединительного шнура.
|
перед маршрутизатором на кабеле провайдера
|
Добавлю.
Линия от провайдера - оптика. |
Цитата:
|
freese, Один раз через стальную жилу волс видимо прилетело. Сгорел провайдерский коммутатор и наша сетевая.
Потом прилетело изнутри ЛВС, скорее всего через какой-то свитч, через 220в. На некоторых свитчах коннекторы приварились к гнездам. |
при вводе оптического кабеля в здание нужно переходить с кабеля для внешней прокладки на кабель для внутренней(или универсальной) прокладки по стандарту на это дается 15 метров и экран оптики нужно землить.
|
Эти дешевые грозозащиты просто выброс денег!
|
есть ли какой-нить более-менее сносный вариант грозозащиты без заземления?
|
Оптика!
Либо медь включенная в дешевый свитч. По мере выгорания портов менять порты. Молния бьет по заземленным частям здания. Чаще всего это металлические держатели кабеля. 1 молния 10 ПК выгорает примерно. |
Цитата:
Цитата:
|
Цитата:
Сменил уже 2 8ми портовых Длинка, 1 молния -1 порт :) порт помечается символом "Х" шнурок втыкается в следующий порт. :) Ну а что делать, если два здания соединяли медью по воздуху? |
беда в том что у меня один провайдер использует оптику,и с ним за последние годы(с момента подключения)проблем не было. а co вторым – подгорал порт маршрутизатора.заземления нет ни в самом доме,ни возможности организовать.
сейчас кабель вынимаю во время грозы,но скоро оборудование останется без присмотра.и два провайдера нужны,отказаться от второго – никак. как вариант рассматриваю одноразовые свистки: http://www.oxfordtec.com/us/gigabyte-gl-rp1-s0.html http://www.ugreen.com.cn/product-783-en.html# https://shop.nag.ru/catalog/02557.El...3.Nag-APC#more http://www.mccowntech.com/product/80...rge-protector/ есть конечно же аппараты намного лучше,но они все с заземлением. |
Если защита воздушной проводки то посмотрите в сторону защита питания с встроенным RJ-45 (посерьезней только), если приходит в switch то БП возьмет и его под защиту.
|
Цитата:
Маркетинг в расчете на страх не очень грамотных людей. Трансформаторной развязки для защиты уже должно хватать для защиты. ЗЫ:Видел ПК после молнии- выгорают только сетевухи. Мамки чаще всего живы. Боитесь молний то купите внешние севухи и меняйте иногда. (но свитчи БУ за 500р лучше) ЗЗЫ: Одна из ссылок Newton_90 улыбнуло: http://www.oxfordtec.com/us/gigabyte-gl-rp1-s0.html Voltage protection 1000V От молнии не зщитит :) |
|
зато сетевые выгорают
|
Сетевые БУ по 50 руб в базарный день.
БУ свитч 500руб на 8 портов (6 молний) ИБП "с грозозащитой" 2500 руб (большой вопрос в его полезности) Считайте и думайте. |
Цитата:
Берем пару роутеров в которых выгорели WAN порты, вскрываем их и что видим, стоят галв.развязки рядом выгоревшие элементы кондеры и резисторы и как итог не работает WAN+1LAN+3LAN (на втором другие порты). В одном выгорел проц, на втором внешний switch. Выгорают все LAN порты к которым были подключены устройства в данный момент времени и работали. Назовите мне пару switch в которых есть данная защита и их стоимость. Цитата:
По поводу Цитата:
|
Время: 07:04. |
Время: 07:04.
© OSzone.net 2001-