Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Программное обеспечение Linux и FreeBSD (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=11)
-   -   NUT (Network UPS Tools) - сбрасываются настройки после потери связи (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=308525)

Angel_19 28-11-2015 12:08 2579558

NUT (Network UPS Tools) - сбрасываются настройки после потери связи
 
Доброго!

Использую NUT, все настроил, работает исправно кроме одного момента.
В файле ups.conf прописал параметр offdelay = 240 (через 240 сек. после того как пропало питание - выключить ИБП).
Этот параметр работает исправно, но если скажем отключить USB кабель от сервера, а потом вставить его, то этот параметр скидывается к стандартному значению 20 сек.
Т.е. загружается сервер, я проверяю параметры:
Код:

# upsc powercom
...
ups.beeper.status: enabled
ups.date: 2010/01/01
ups.delay.shutdown: 240
ups.load: 7
ups.mfr: POWERCOM Co.,LTD
ups.model:  UPS  IMP-1025AP FW3.A2
...

ups.delay.shutdown: 240 - как и должно быть
отключаю USB кабель, жду пока система поймет что кабель был отключен, снова его подключаю, и снова проверяю:
Код:

# upsc powercom
...
ups.beeper.status: enabled
ups.date: 2010/01/01
ups.delay.shutdown: 20
ups.load: 7
ups.mfr: POWERCOM Co.,LTD
ups.model:  UPS  IMP-1025AP FW3.A2
...

ups.delay.shutdown: 20 - скинулось в значение по умолчанию.

Как исправить эту проблему?