Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Накопители (SSD, HDD, USB Flash) (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=53)
-   -   Dell PowerVault3600f - unresponsive Storage (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=304562)

good_luck 27-08-2015 16:29 2546605

Dell PowerVault3600f - unresponsive Storage
 
Всем привет.
Есть Dell PowerVault3600f.
Зашел сегодня в PowerVault Mpdular disk storage Manager и увидел следующее:
http://s020.radikal.ru/i714/1508/ac/30a63b5c9066.jpg
Двойной клик на Storage Array Storege дает следующее
http://i057.radikal.ru/1508/3c/f9c8f390519e.jpg

Я так понял, что если все ок, он его обнаружит за 5 мин и все ?
Подскажите кто реально сталкивался с подобным

cameron 27-08-2015 17:22 2546626

Цитата:

Цитата good_luck
Я так понял, что если все ок, он его обнаружит за 5 мин и все ? »

ну как бы не всё, сомневаюсь, что он у вас обнаружится ;)
но от нажатия "yes" ничего плохого не произойдёт.

good_luck 27-08-2015 17:26 2546628

Читал мануал.
Сказано что нужно его удалить массив и заново добавить.
Он доступен в сети.
Все работает.

To recover from an unresponsive storage array:

1
Check the Tree View in the EMW to see if all storage arrays are unresponsive.
2
If any storage arrays are unrespon
sive, check the storage management
station network connection to ensure that it can reach the network.
3
Ensure that the RAID controller modu
les are installed and that there is
power to the storage array.
4
If there a problem with the storage array, correct the problem.
5
Perform one of these actions, depending on how your storage array is managed:
• Out-of-band managed storage array—Go to step 6.
• In-band managed storage array—Go to step 12.
6
For an out-of-band managed storage array, ensure that the RAID controller
modules are network accessible by using the ping command to ensure that
the RAID controller module can be re
ached. Type one of these commands,
and press Enter.
• ping <host-name>
• ping <RAID controller module-IP-address>
7
If the verification is successful
, see step 8, if not, see step 9.
8
Remove the storage array with the Un
responsive status from the EMW,
and select Add Storage Array to add the storage array aga

cameron 27-08-2015 17:29 2546629

Цитата:

Цитата good_luck
Он доступен в сети.
Все работает. »

тогда действуйте по мануалу.
потом в Summary поглядите, может у вас один из контроллеров отвалилися.
или MNG порты в другую сеть переехали.

а лучше monitor-health - view health

good_luck 27-08-2015 17:33 2546632

Удалить массив, имеется в виду так:
http://s008.radikal.ru/i303/1508/53/8ffae46994db.jpg

или так:
http://s017.radikal.ru/i412/1508/3f/ed94aca10f57.jpg


Пугает как то - "Удалить массив". Не знаю последствий..

cameron 27-08-2015 17:36 2546633

management connection удалите и проведите потом discovery

good_luck 27-08-2015 17:52 2546639

Все ок. Удалил из management connection.
Сделал discovery.
Он его нашел.

Storage Optimal
Два контроллера online.

cameron, спасибо.


Время: 07:32.

Время: 07:32.
© OSzone.net 2001-