Как включать сервера после сбоев электропитания?
Кто как включает сервера после сбоев по электропитанию?
Сейчас у меня так. Если идет сбой по электричеству, сервера живут на упсах столько, сколько могут, а потом аварийно гасятся. Когда подается электричество, благодаря настройкам в биосах они поднимаются. Но такие аварийные шотдауны мне не нравятся.
Упсы имеют интерфейсы. В принципе их можно настроить, что когда сервера переходят на резервное питание, то через 1-5 минут делать корректный шотдаун. Но в этом случае, они не поднимаются, когда подается питание. Их нужно включать руками. А это не всегда возможно, особенно вне рабочее время.
Как быть?
|
Цитата:
Цитата deem73
Но в этом случае, они не поднимаются, когда подается питание »
|
Вроде как должны: http://forum.oszone.net/thread-292599.html
Там же и уточните.
Раскрутите руководство на генератор с автопуском. :)
|
Цитата:
Цитата WSonic
Раскрутите руководство на генератор с автопуском. »
|
Тогда уж на переезд в приличный ДЦ.
|
Ссылка полезная. Как сделаю, так отпишусь.
|
Grabber2006 |
19-12-2014 22:23 2445928 |
Для включения серверов (кроме Power On After Power Failure в BIOS), надо с помощью софта гасить ИБП, когда их нагрузка упадёт до, допустим, 5%. Есть ли такая опция в вашем управляющем ПО - не знаю.
|
LehaMechanic |
19-12-2014 23:41 2445951 |
Цитата:
Цитата deem73
В принципе их можно настроить, что когда сервера переходят на резервное питание, то через 1-5 минут делать корректный шотдаун. »
|
Как вариант - ронять их в гибернацию. А из гибернации можно возвращать по сети сигналом "рота подъём!" или по расписанию планировщиком.
|
Проблема решена. Решение по ссылке.
|