kosarevtn 24-04-2014 17:16 2342494

UPS не заряжается, и нету от него питания
 
Вложений: 1
Горит красная лампочка (Backup) даже при подключении UPS к розетке. Отключаю, тоже горит она, не пищит, как раньше, просто горит...
И нету питания от него когда включен в сеть, что это может быть?
SVC V-500F модель UPS.

WSonic 24-04-2014 17:30 2342505

kosarevtn, Разберите и осмотрите начинку. Замеряйте мультиметром напряжение на батарее.

kosarevtn 24-04-2014 17:38 2342510

WSonic, по идее он же должен и без батареи работать? Просто выравнивать ток.

WSonic 24-04-2014 17:43 2342513

Цитата:

Цитата kosarevtn
о идее он же должен и без батареи работать? »

Не. При включении, он проводит самотестирование батареи. Поэтому, если с ней или электроникой ИБП что-то не в порядке, он просто не включится. Не забудьте осмотреть конденсаторы - чтоб небыло вздутых.

DVDshnik 25-04-2014 06:26 2342746

Реле ещё можно проверить на работоспособность.