Проблема с RAID 5
Вложений: 4
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы: запищал raid на сервере, на одном из жестких дисков загорелась оранжевая лампочка. Я так понимаю этот винт либо умер либо просто вывалился из raid. При этом сервер работает и вроде даже без глюков. Раньше иметь дело с raid не приходилось, по этому собственно и прошу помощи. Сервер - Kraftway GEG Express 200 ED21 (Windows Serwer 2003) Контроллер raid - Intel (R) RAID Controller SROMBU42E Firmware Version В корзине 6 SCSI дисков FUJITSU Зашел в Raid BIOS Console, там имеется надпись - Raid Level 5 Degraded, LDO: RAID5: 278472 MB: Degraded. В дереве 6 дисков (0: AO Online: 69618 MB Fujitsu MAT3073NC, 1.., 2..., 3..., 4..., 5: Ready: 69618 MB). Диск 1 красный, диск 5 черный, остальные зеленого цвета. Подскажите пожалуйста, что можно сделать со всем этим делом? Будет ли работать raid, если вытащить сбойный диск или можно попробовать запустить rebuild и попытаться загнать диск обратно в raid? Т.к. аналогичного диска в запасе нет, могу ли я из оставшихся собрать какой нибудь raid без потери данных или поставить другой диск такого же объема? Извиняюсь за может быть глупые вопросы и заранее благодарю за ответы, советы и критику) |
у вас есть один свободный SCSI диск (который ready), назначьте его HotSpare и начнётся процесс перестроения массива.
лучше это сделать в момент минимальной нагрузки на сервер. Проще использовать консоль управления контроллером из ОС (найти можно на intel или LSI, у LSI этот контроллер зовётся LSI MegaRAID-320 (1-2 не принципиально, но у вас 2). Сбойнувший диск можно вытащить и выкинуть. Цитата:
сказёвых хитачей на 73Гб можно поискать БУ (сами понимаете, есть риск получить совсем не айс винт), либо планово переходить на новое железо, потому что при выходе ещё чего-либо в вашем сервере, вы столкнётесь с такой же проблемой - нет запчастей. |
Цитата:
Если не подхватит, то тогда ввести его надо в рейд(добавление в рейд есть в каком-то меню, возможно потом точку Online и Rebuild надо поставить и нажать Go для этого диска) Обычно этой raid bios console длстаточно для любых операций восстановления. Если все нормально с UPS, то рейд может продержаться до старости, зачем сразу новое железо? |
Большое спасибо за советы!)
Все сделал, все получилось! Как сделал: Выключил сервер - вместо битого диска вставил шестой - после включения сервера писк не прекратился, а рейд так и остался в состоянии Degraded - перезагрузил сервер - зашел в Raid BIOS Console (Ctrl+G при загрузке) - выбрал выпавший диск, поставил точку на Rebuild и нажал Go. После этого все стало на место) Еще раз всем спасибо!) |