Back-UPS ES 700. Просевшее выходное напряжение
Доброго времени суток. Имеется два таких ИБП. На обоих одна и та же проблема - при питании только от батарей выходное напряжение ~150В. Батареи в порядке. Заряжаются нормально.
|
Напряжение измеряли под нагрузкой или без?
|
Цитата:
Цитата tamalex
Напряжение измеряли под нагрузкой или без? »
|
без нагрузки, естественно
|
ска-пунк, Чего-то не таго с инвертором. Вы разбирали их? Начинку осматривали?
|
Цитата:
Цитата WSonic
ска-пунк, Чего-то не таго с инвертором. Вы разбирали их? Начинку осматривали? »
|
осматривал, визуально все в порядке. Схемы не имеется, поэтому не понимаю что есть инвертор. Разъясните, пожалуйста, более подробно
|
Цитата:
Цитата ска-пунк
Схемы не имеется, поэтому не понимаю что есть инвертор »
|
Почитайте
|
спасибо, но схемы нужной платы не имеется на данном ресурсе
|
Цитата:
Цитата ска-пунк
ска-пунк, Чего-то не таго с инвертором. Вы разбирали их? Начинку осматривали? » »
|
полевики в порядке, диоды тоже
|
Время: 05:57.