Besha 24-07-2013 15:55 2189825

hp/3com 1810-48G
 
Нужен свитч для компании на 40-50 человек.
Достаточно будет 48 портового.
Осталось выбрать фирму и по цене чтоб было не более 20000 рублей.

http://www.nix.ru/include/view-photo...52248&pid=2250
Этот нормальный?

Или лучше типа того но DLink?

Помогите пожалуйста выбрать. Спасибо

eco 24-07-2013 16:27 2189844

Цитата:

Цитата Besha
Или лучше типа того но DLink? »

Нет, HP лучше будет. Вот еще один не плохой, но по дороже ZyXEL < GS1910-48>.

Besha 24-07-2013 21:16 2190028

Спасибо!
А по настройке не возникнут проблемы? У него есть веб интерфейс?
UPD
А всё, в характеристиках нашел, есть))

Cruzenshtern 25-07-2013 10:39 2190313

Вопрос на засыпку.
Есть два помещения 20-30м друг от друга.

В одном стоит
TRENDnet < TEG-448WS> Gigabit Web-Based Smart Switch (48port 10 / 100 / 1000 + 4port Mini-GBIC)

Во втором стоит
hp 1810-48G < J9660A> Управляемый коммутатор (48UTP 10 / 100 / 1000 Mbps + 4 SFP)

Все пока ходит по витой паре.

Вопрос: Думаю соеденить два свитча по оптике докупив TRENDnet < TEG-MGBSX> 1000Base-SX Mini-GBIC Module по одной штуке в каждый свитч. Есть ли смысл вкладываться и увеличится ли скорость?

И что лучше одномодовые провода или двухмодовые?

cameron 25-07-2013 11:07 2190326

Цитата:

Цитата Cruzenshtern
увеличится ли скорость? »

с чего вдруг?

Cruzenshtern 25-07-2013 11:22 2190340

cameron, с опиткой особо не знаком вот и спрашиваю есть ли смысл соединять оба свитча по оптике или нет???

cameron 25-07-2013 11:28 2190343

Цитата:

Цитата Cruzenshtern
cameron, с опиткой особо не знаком вот и спрашиваю есть ли смысл соединять оба свитча по оптике или нет??? »

ну а с цифрой 1 и понятием "гигабит" вы знакомы?
что легче, килограмм пуха или килограмм гвоздей?

смысл в оптике есть, если:
1. расстояние больше 100м.
2. рядом есть силовые кабеля или устройства создающие наводки на витую пару.