bee_loky 25-04-2013 10:16 2139246

supermicro superserver 6027r-n3rf4+ [raid 10] сумеречная зона
 
Всем привет, не так давно [05.03.2013] произошел скачет напряжения в итоге двое из 6-ти жестков на панели замигали красным но сверху по прежнему горел синий диод. Система загружалась и вроде все нормально, хотя сам толком не знаю ибо опыта в raid практически нет((
Потом [06.03.2013] снова моргнул свет, диоды перестали мигать, пошел ровный и приятный синий свет и все путем. Я рад.
Но сегодня [25.04.2013] - я "обосрался кирпичами", произошла обнова на WinSer, сервер был перезагружен в 3 часа ночи и видимо не смог сам включиться. Пришел на работу, вижу один из шести дисков - не горит. Глаза как медные пятаки. Быстро подрубаю монитор\клаву\мышь, сервак стоит на дефолтном восстановлении виндоус, и просит нажать далее. Я перезагружаю сервер и вижу после биоса, статус одного из жестких degraded **подкатывает тошнота**. Выключаю сервер, включаю. Жесткий замигал :o а после биоса - статус rebuild. Вроде все работает :unsure: , на всякий сейчас вручную копирую данные к себе на комп.
Вопрос: В чем дело? Что происходит? Что с жестаком? Серфя инет наткнулся, что у supermicro болезнь какая то с этими диодами на жестких
6 SAS по 2 tb каждый, от HP. raid 1+0

brass_net 25-04-2013 10:39 2139258

А зайти в утилиту управления RAID контроллера и все посмотреть религия не позволяет?
Какой у вас контроллер, диски от НР в его HCL листе есть?

exo 25-04-2013 11:23 2139283

Цитата:

Цитата bee_loky
на всякий сейчас вручную копирую данные к себе на комп »

на всякий случай купите себе UPS.
Цитата:

Цитата bee_loky
В чем дело? Что происходит? Что с жестаком? »

что-что. вам же написали - degraded а потом rebuild. такое случается при аварийном выключении сервера.

bee_loky 25-04-2013 12:44 2139310

exo, ups'ка есть (но видимо что то не держит)
Цитата:

Цитата exo
что-что. вам же написали - degraded а потом rebuild. такое случается при аварийном выключении сервера. »

значит все сейчас в норме? Прочел, что время на rebuild time граничит четырьмя часами (поэтому и лампочка красная горит)

Цитата:

KAI
Зато все в хронологическом порядке.

По теме
1 Синий диод - поиск сервера в стойке. Зажигается из IPMI или кнопкой, к состоянию рейда отношения не имеет, так же как и светодиоды LAN
2 Красные светодиоды возле жестких дисков - ребилд массива
3 Рековери скрин Windows вызван скачком питания ))))

PS Зато backup теперь есть

exo 25-04-2013 12:49 2139312

Цитата:

Цитата bee_loky
значит все сейчас в норме? »

Цитата:

Цитата brass_net
А зайти в утилиту управления RAID контроллера »

и смотреть там логи. там всё будет. по диодам не скажу, т.к. у меня на одно сервере все оранжевые горят, на другом - очень изредка мигают оранжевым.
у меня контроллеры 3Ware, у них есть веб-интерфейс, но работает не во всех браузерах после обновления Микрософта чего-то там. Обновления не было (Пользуюсь портабельным ФФ предыдущих версий)