Выбор типа кабеля LAN идушему паралельно 1-8 кабелям 220V
Прокладка LAN внутри помещения.
Какой тип кабеля LAN нужно если кабель будет проходить параллельно кабелям 220V? 1-8 штук 220V в ряд и параллельно им LAN. Параллельно это 0-5мм расстояние LAN от 220V По 220V подключены потребители от 40 Вт и на участке 20 метров длинной потребитель 4000 Вт |
Нельзя параллельно. По СНИП д.б. расстояние 0,5м или электрика д.б. в металлорукаве.
Вообще, неизвестно, что лучше в Вашем случае. UTP или FTP. Незаземлённая FTP на экран будет собирать наводки (розетка и патч-панель тоже должны быть под FTP, т.е. в возможностью подключения экрана). Попробуйте проложить обычной UTP. С вероятностью 99% всё будет работать. |
Антон_Камышовый@vk,
1) Кабель UTP уложенный в металлорукав. Металлорукав землится с одной стороны. Можнно FTP или STP c теми же условиями. SSTP вне стандартов. 2) А вам какая скорость нужна? |
Время: 10:04. |
Время: 10:04.