__sa__nya 07-06-2011 16:01 1690018

Прокладка сетевых и силовых кабелей в 1 кабель-канале
 
Доброе время суток. Руководство (специалисты по геморроям) хотят чтоб сетевые кабеля и кабели электрические лежали в 1 кабель-канале. Но насколько мне известно, в таком случае сетка может глючить из-за "наводок" от электрокабелей. Вопрос:
1) Существую ли для таких целей какие-нибудь "специальные" кабель-каналы, например от Легранда, чтобы кабель-канал был разграничен на 2 части, например, с возможностью проложения в 1 отсеке сетевых кабелей, а в другом - силовых? Если такое есть, сразу можно кинуть ссылку на тип, фото
2) Если использовать FTP-кабель - тогда сетевые и силовые кабели могут находиться вместе (1 пучком) или все равно может возникнуть проблема?

jakene 07-06-2011 16:59 1690070

я так понимаю, вас попросили сделать СКС. Структурированную кабельную систему. Именно с использованием на уровне горизонтальной подсистемы кабель-каналов legrand. с телефоном и прочим? или просто протянуть UTP до рабочего места?
Вам в линейку DLP.
Есть разделители. В эти кабель-каналы набирается фурнитура исходя из вашего профиля.
Я использую вот так:
читать дальше »
Кабель-канал 105х50 (в метрах)
+ аксессуары (в шутках)
105х50 Заглушка
105х50 Внутренний угол
105х50 Внешний угол
105х50 Плоский угол
105х50 Отвод
105х50 Накладка стыка профиля
105х50 Накладка стыка крышки
105х50 Разделитель
Mosaic (в шутках):
Суппорт 2М 65мм
Модуль розеточный 8P8C (это типа RJ45, на самом деле он именно так называется в некоторых каталогах)
Заглушки незадействованных мест

Собственно модули розеток 220В 50Гц тоже надо выбрать - размер для моего профиля - 65мм
вот Mosaic [

вот Вам ссылочка на стандарт TIA-EIA-568B в PDF
Почитайте, там даны рекомендации.
Все касательно прокладки кабелей - это ПУЭ - Правила Устройства Электроустановок. Сейчас действует в России издание 7.

El Scorpio 08-06-2011 04:02 1690396

Цитата:

Цитата __sa__nya
Руководство (специалисты по геморроям) хотят чтоб сетевые кабеля и кабели электрические лежали в 1 кабель-канале. »

Какое-то время работал в конторе, занимающейся монтажём СКС.
В самой конторе по кабинетам сети были проложены в кабель-канал Legrand 75*20. И электрические, и информационные кабели шли в одном канале, разделённом перегородками.
Цитата:

Цитата __sa__nya
Но насколько мне известно, в таком случае сетка может глючить из-за "наводок" от электрокабелей. »

Насколько мне известно, пластиковые перегородки электромагнитные наводки не гасят. Однако глюков в сетке не возникало, значит наводки были весьма слабыми.
Другое дело, что перегородка в кабель-канале позволяет избежать переплетения проводов разных линий.

Опять же, на силу наводок влияет протяжённость рядом идущих линий. Разумеется, в длинных коридорах лучше развести эти линии подальше. А в кабинетах - почему бы и не да...

__sa__nya 08-06-2011 14:05 1690652

Цитата:

Цитата jakene
105х50 Плоский угол
105х50 Отвод
105х50 Накладка стыка профиля
105х50 Накладка стыка крышки
105х50 Разделитель »

- jakene, можете объяснить, что это?

jakene 08-06-2011 14:13 1690661

Могу. Это такие штуковины для кабель-канала Legrand - чтобы он смотрелся цивильно.
вот картинка во вложении.


Цитата:

Цитата El Scorpio
Насколько мне известно, пластиковые перегородки электромагнитные наводки не гасят. Однако глюков в сетке не возникало, значит наводки были весьма слабыми.
Другое дело, что перегородка в кабель-канале позволяет избежать переплетения проводов разных линий.
Опять же, на силу наводок влияет протяжённость рядом идущих линий. Разумеется, в длинных коридорах лучше развести эти линии подальше. А в кабинетах - почему бы и не да... »

Да, именно так.
Дело в том, что пара на то и витая, чтобы не было наводок. Ранее использовался для этой цели коаксиальный кабель в 50 Ом. RG-58 кажется звался.
Потому лотки только отдельные - в кабель-каналах допустима совместная прокладка.

El Scorpio 09-06-2011 04:08 1691186

Цитата:

Цитата jakene
Кабель-канал 105х50 (в метрах)
+ аксессуары (в шутках)
105х50 Заглушка
105х50 Внутренний угол
105х50 Внешний угол
105х50 Плоский угол
105х50 Отвод
105х50 Накладка стыка профиля
105х50 Накладка стыка крышки
105х50 Разделитель »

Класть такой короб вдоль стены по всему кабинету очень красиво, но весьма дорого.
Обычно для подведения проводов к рабочим местам используют кабель-каналы поменьше (20-40 мм шириной). Если в кабинете есть навесной потолок, то вообще можно просто "спустить" на каждое место провода из под потолка провода в кабель-канале.

jakene 09-06-2011 09:17 1691238

Цитата:

Цитата El Scorpio
Класть такой короб вдоль стены по всему кабинету очень красиво, но весьма дорого.
Обычно для подведения проводов к рабочим местам используют кабель-каналы поменьше (20-40 мм шириной). Если в кабинете есть навесной потолок, то вообще можно просто "спустить" на каждое место провода из под потолка провода в кабель-канал »

можно и так, можно ваш типоразмер Legrand 75*20.
Но если надо розетки, "плавающие" по кабинету, то он подходит идеально.
Хорошая СКС стоит хороших денег.
Если клиенту надо подешевле донельзя - идеально подходит кабель-канал 25х40. Но класть надо отедльно от силы. Розетки тоже надо брать уже коробками и делать аккуратные вырезы в кабель-канале. Выкрутиться можно) были б руки и голова)