ИБП начинает вести себя как при отключении сети 220В
Всем доброе утро. Вот такая проблема(небольшая):
Комп в ненагруженном состоянии - всё стабильно, как только врубаешь игры (сразу на загрузке) ИБП начинает вести себя как при отключении сети 220В (загорается красный индикатор и орёт благим матом), но система не перезагружается, как то не приятно. Исключил ИБП из системы компа-всё нормально, наверно пора его на свалку? Да, недавно проапгрейдился чуть-чуть. Что скажут ГУРУ? OS: Windows XP SP3 32-бит CPU: Core Duo E6850 3.00 GHz MB: GIGABYTE GA-P35T-DQ6 ОЗУ: DDR3 Kingstoun 1333 GH 2,00Гб HDD: SATA ST31500341AS-1.5Tb + WD10EARS-Y5B1-1.0Tb VGA: Palit GeForce GTX590 Limited Editin БП: FSP Epsilon 900Вт 2011г Привод:Optiarc DVD RW AD 71705 ИБП: APC Back-UPS CS 500 (Дряхлый совсем (около 11 лет), но 1-1,5мин держит) |
|
Дело-то в том что сеть не отключена. Тянуть он тянет без нагрузки
|
Цитата:
Скорее, не тянет Цитата:
|
Мужики! Я ещё раз говорю, что напряжение электросети в норме и ИБП в этом случае работает как пропускник его на блок питания компа, я же неотключаю ИБП от розетки
|
Вы, кажется, чего-то не понимаете. Даже при работе "пропускником", как вы говорите, у ИБП есть ограничение по мощности, в данном случае 300W. Его цепи попросту не рассчитаны на токи при большей мощности, вот и пищит. А мог бы и сгореть с дымком (удивительно, что этого не случилось).
|
Правда у меня стоял до этого 750Вт БП и разогнанная GF 8800ULTRA терпел да видимо не вытерпел. Спасибо!
|
Мощность БП дело третье, а видеокарта новая существенно прожорливей старой. Со старой у вас, думаю, в нагрузке выходило порядка 250W (ну если разгон, то под 300W), что вполне по зубам тому ИБП.
|