Калибровка APC Smart-UPS 1-го поколения
Доброго времени суток, коллеги!
С калибровкой Smart-ов 2-го и 3-го поколений проблем нет: определённая команда, подаваемая через COM-порт при помощи, например, UPSDiag, и порядок. Но в Smart-ах 1-го поколения (в частности в попавшем в мои руки APC Smart-UPS 600 I) режим калибровки включается (по скудным сведениям из Интернета) путём замыкания терморезистора. Кто знает какого? ;) Спасибо! |
Я уже не помню, но кажись это терморезистор RTH1.
|
eco, а, навскидку, где расположен? И замыкать на работающем агрегате или выключенном?
Updated Терморезистор так и не нашёл на плате. :) Но! Его замыкание аналогично замыканию 7-й ноги микросхемы IC9 ADC0838 на массу (щиток батарейного отсека). Делается это при выключенном UPS и отключенном кабеле питания. |
Время: 19:49. |
Время: 19:49.