Angry Demon 09-02-2011 10:10 1608256

Калибровка APC Smart-UPS 1-го поколения
 
Доброго времени суток, коллеги!
С калибровкой Smart-ов 2-го и 3-го поколений проблем нет: определённая команда, подаваемая через COM-порт при помощи, например, UPSDiag, и порядок.
Но в Smart-ах 1-го поколения (в частности в попавшем в мои руки APC Smart-UPS 600 I) режим калибровки включается (по скудным сведениям из Интернета) путём замыкания терморезистора.
Кто знает какого? ;)

Спасибо!

eco 09-02-2011 10:44 1608288

Я уже не помню, но кажись это терморезистор RTH1.

Angry Demon 09-02-2011 11:22 1608316

eco, а, навскидку, где расположен? И замыкать на работающем агрегате или выключенном?

Updated
Терморезистор так и не нашёл на плате. :) Но!
Его замыкание аналогично замыканию 7-й ноги микросхемы IC9 ADC0838 на массу (щиток батарейного отсека).
Делается это при выключенном UPS и отключенном кабеле питания.