Сгорели сетевые карты
Есть сеть на меди, UTP5 неэкранированная, 100Мбит.
Соединены 5 домов, в каждом доме в подъезде на 5 этаже - обычный свитч-мыльница, включен в фазу напрямую. Свитчи соединены между собой гирляндой, 6 штук подряд. Между домами 2 пролета витой - 80 и 40м. Сервер (с ИБП) находится в начале гирлянды, а уже в подъездах от свитчей идут отводы на юзеров по этажам 2-парной витухой. Пол-года все работало нормально, и вот настали выходные. Вчера утром все работало нормально. Вечером прошел ливень (БЕЗ ГРОЗЫ). Позже начало скакать напряжение (кратковременно, но ИБП клацал каждую минуту в течение часа). Завис самый крайний свитч, в который включен сервер. Когда напряжение перестало скакать, перезагрузил свитч - заработало. И тут начинают звонить юзеры - у 2 полностью пропало сетевое подключение, даже из диспетчера устройств. Попытки что-либо исправить не помогли. Снесли винду - аналогично, сетевухи умерли. Правда, у одной не горели индикаторы вообще, у другой светился зеленый постоянно, вне зависимости от состояния. Еще одна сетевуха на ноутбуке - в диспетчере устройств есть, но слетели дрова. И тоже зеленый постоянно горит. Дрова не ставятся ни в какую. Вопрос - что произошло, это статика после дождя, или скачки напряжения виноваты? Оба ПК, у которых сетевухи умерли, в электросеть включены напрямую были, ни ИБП, ни фильтров. А сервер был включен через ИБП, и обе сетевые остались целы, хотя не выключал его вообще. И свитчи тоже все целы, не считая одного зависшего возле сервера. Ни одного порта не сгорело! |
Цитата:
Вероятнее всего, броски напряжения. Свичи-мыльницы с внешним блоком питания, с точки зрения электротехники, гальванически развязаны от питающей сети. Правда и нутбук, теоретически тоже развязан. Думаю, вы же RTL дешевенький ставите, а оно часто мрет. |
Сетевухи погорели встроенные в материнки, NVidia, и Atheros в ноутбуке.
Просто хотелось бы знать точную причину, хотим писать коллективную жалобу на электриков. Если это статика, то почему свитчи остались целы, не сгорело ни порта, и на сервере встроенная NVidia живехонька? Если броски по питанию, то почему в ноутбуке сетевуха померла, там ведь аккумулятор стоит наподобие ИБП на такой случай? И что теперь делать с ноутбуком? На других я внешние сетевухи поставил абонентам, на буке же и сетевая вроде жива, и дрова не хотят ставиться ни в какую, и внешнюю не подключишь. Неужели в ремонт??? |
Цитата:
Цитата:
|
Вы имеете ввиду "Свойства" сетевой платы?
Завтра предоставлю, человек на работе сейчас. А внешнюю не подключишь, т.к у нас такого в области не продают, только по инету выписывать надо. |
Цитата:
Цитата:
|
Вам необходимо поставить блок грозозащиты Грозозащита I-pro так как обычное Ethernet оборудование предназначеное для работы в сетях, находящихся внутри помещений не содержит модуль грозозащиты от поражения наводками атмосферного электричества, источником которого являются грозовые облака, молнии, сухой снег, ветер, а также помехи от работы электрических цепей, от которых в непосредственной близости проходит кабель.
|