Vowan 06-04-2010 10:21 1385922

кабель питания 220 В и LAN кабель в одном коробе
 
Cобственно, сабж. Можно ли?
(LAN кабель обычный, неэкранировнный)

kim-aa 06-04-2010 10:54 1385936

Вложений: 1
Зависит от:
- короба
- токов протекающих по кабелю
- расстояния между кабелями (мощность принимаемого сигнала обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника сигнала)
- длинны котнакта, т.е. если силовой и информационный кабель граничат 10 см это одно, а если 10 км, то это другое.

Практика:
Если:
- желателен кабель-канал с разделителем
- розетка будет запитывать только PC (16 А max), а не стиральную машинку или сварочный аппарат
- длинна информационной линии не велика до 30 м ( т. к. при одних и тех же наводки линия в 1 м - не заметит, а в 100 м - гигабит будет работать с большим количеством ошибок)
=> можно


Теория:
Согласно ГОСТам как минимум, не рекомендуется.

Буржуинские требования:

Grabber2006 06-04-2010 13:43 1386055

Обобщённые требования для слаботочных сетей одного известного вендора СКС:

До 500 В:



До 1000 В:



Для экранированного до 35 м (экраны кабеля, модулей, патч-панелей и пр. компонентов, естественно, д.б. заземлёны):



Для экранированного свыше 35 м:



Резюме: UTP и 220 В до 2 КВт - 120 мм мин. расстояние.

dmitryst 06-04-2010 15:23 1386160

Цитата:

Цитата Grabber2006
Резюме: UTP и 220 В до 2 КВт - 120 мм мин. расстояние. »

но всё же нежелательно, лучше развести подальше, и не параллельно силовому кабелю