Бесперебойный блок питания (belkin-400wt) проблема с работой.
Блок с февраля 2008 года.Работал всегда нормально.Примерно мес назад начал издавать частые сигналы,о которых нигде не описано в инструкции (не связанные с низкой зарядкой акк.батарей). Вечером напряжение по дому падает до 200 вольт (исходя из данных бесперебойника) Он работает нормально до 212 вольт.если напряжение ниже пишет AVR моde.и продолжает работать примерно мин 40.Затем начинает издавать частые сигналы и через мин 5 выкл.Раньше напряжение в доме я думаю тоже 220 не держалось.Акк.батареи поставил новые,без изменения.Кто подскажет что делать?Не покупать же для бесперебойки стабилизатор еще.
И ещё у тебя проблема с залипанием Caps Lock... |
---igor---
Цитата:
|
Цитата:
На будущее постарайтесь не злоупотреблять капслоком, а ещё лучше выломайте со своей клавиатуры :) |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
К сожалению о "belkin-400wt" никакой информации в И-нете не нашел (почти). Впечатление, что фирма "belkin" малоизвестна. ---igor---, если можно, болеее подробно о нем. Есть ли прогр-е обеспечение, что в настройках. Как вел себя раньше. Мне особенно не понятно с этим режимом "AVR моde". |
Раньше я за него и не вспоминал.Почему многие и сказали поменяй батарею уже год прошел.Сейчас отключил комп.и подключил только монитор он в режим AVR переходит как только напряжение подходит к 212-211 вольт и если оно достигает 214-215 в.пишет normal mode.Так вот с монитором он работает целый вечер это 3-4 часа в режиме AVR и не пиликает и естественно не выключается.Только комп.подключ.AVR как уже писал выше до 40 мин.сигнал и 5 мин до выключения. Я решил взять стабилизатор конечно,но раньше же он работал нормально.Напряжение всегда под вечер падает до 196 в доход.Дом обычный 9 этажей.
Напряжение если падает до 200 в бесперебойка выдает не менее240-250.Когда включается режим норма.То работает на уровни эл.сети т.е.215-223 вольта. |
Цитата:
Цитата:
Сначала я думал что ИБП интерактивного типа, т.е с автотрансформатором на входе (с возможностью регулировки напряжения). Оказывается простейшого типа, т.е. если напряжение сети падает до определенного уровня, включается питание от АКБ. Т.к. БП работают при напряжениях ниже 220 в, необходимо снизить порог напряжения переключения на ИБП. |
Я его разобрал и подключил и когда напряжение показывало 198-201 вольт,отключил аккумулятор вообще и бесперебойка продолжала работать без него так же до 40 мин,потом сигнал 5 мин и выкл.Т.е акк.батарея тут вообще не причем.Когда напряжение ниже 200 блок держит 230-233 вольта,когда 200-210 то 240-250 вольт.
|
---igor---, IMHO интерактивные UPS не расчитаны на постоянную работу в условиях низкого напряжения в эл. сети. Может быть, UPS выключается от перегрева из-за длительной работы при низком напряжении в эл. сети
|
|
Спасибо за ответы.Наверно так оно и есть, на поломку не похоже,буду брать стабилизатор.
|
Цитата:
ИМХО копайте софт |
Время: 04:04. |
Время: 04:04.
© OSzone.net 2001-