Failed drive: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4 (Vendor: SEAGATE Model: ST336
Windows server 2003 std sp2, все заплатки на месте, обновляется через WSUS.
Контроллер ADAPTEC 2410 3 массива Mirrior без установленной закономерности в журнале событий регистрируется ошибка: Failed drive: controller 1, channel 0, SCSI device ID 4 (Vendor: SEAGATE Model: ST336807LC). потом идёт сообшение о том что массив развалился При этом вываливается не только этот конкретный жесткий, а жесткие и из других массивов, но что самое интересное, верификация массива не запускается и его состояние остается OPTIMAL, но при этом данная ошибка влияет на системные процессы, в частности восстановление ГП в 1с перрывается в момент такой ошибки. Менял Блок питания-безрезультатно |
Посмотрите в сторону замены контроллера, вероятнее всего, сбой именно в нем.
|
Контроллер SCSI, ориентировочная стоимость 15-20 тыр, сервер является КД и СБД, поэтому просто наугад менять контроллер не очень хочется, именно поэтому эту проблему здесь и озвучил
|
Ну смотрите:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Через консоль управления массивом проводили проверки какие нибудь? Как вариант - попробовать произвести верификацию вручную, в конце концов разбить зеркало и пересоздать. |
проверки не проводил, там есть вариант только верификации, но что странно сейчас ращваливается и тот массив что был создан не так давно, порядка 4 мес назад на абсолютно новых винтах
|
Но на ЭТОМ же контроллере? 99%, что проблема в контроллере.
|
да, на этом же контроллере)) мдя, учитывая что скази это не совсем соверменная технология)) вкладывать сейчас деньги в новый контроллер совсем не хочется
|
В связи с тем, что SAS контроллеры и SAS диски по скорости не очень то и опережают SCSI, а по стоимости внедрения еще как, я бы прикупил scsi контроллер новый, несмотря на какие-то 20000р. Это не те деньги, из-за которых завтра все упадет...
|