medvedkovo |
11-12-2008 18:11 978609 |
Где на компьютере взять 3,3 В?
Где на компьютере можно взять 3,3 В? Надо куда-нибудь подсоединиться (припаять или прикрутить провод). Есть куда, подскажите пожайлуста?
|
Цитата:
Цитата medvedkovo
Где на компьютере можно взять 3,3 В? »
|
на 20 или 24 разъеме блока питания

|
Admiral |
11-12-2008 18:29 978626 |
|
medvedkovo |
11-12-2008 18:35 978635 |
То есть если я правильно понял, берем с блока питания оранжевый провод это и будет 3,3?
|
Admiral |
11-12-2008 18:38 978642 |
medvedkovo, да, относительно чёрного (GND) это +3.3В.
iskander-k, я понял. Но в Вики ещё 13й обозначен как 3.3 но другим цветом и называется он как +3.3 V sense
В atx2_2.pdf по этому поводу сказано
Цитата:
4.2.3 3.3 V Sense Line
A remote 3.3 V sense line can be added to the optional connector to allow for accurate control of the
3.3VDC line directly at motherboard loads. Because of potential voltage drops across the connector and
traces leading to the motherboard components, it may be advantageous to implement a 3.3 V sense line that
remotely monitors the 3.3VDC power level at the load on the motherboard. The implementation of this
signal should be such that if an NC condition is detected on this line, the default 3.3 V sense line on the
main connector would be used for sensing the 3.3VDC voltage level.
|
Типа как сигнальное напряжение 0.1?
|
iskander-k |
11-12-2008 18:40 978643 |
Admiral,
Оранжевый 3,3в
Admiral,
И ты прав - может быть и коричневый
|
Admiral |
11-12-2008 18:46 978650 |
iskander-k, а что значат квадратные скобки в 13м контакте? В каком случаи (при какой опции) его окрашивают в Brown и называют +3.3V Default sense?
|
iskander-k |
11-12-2008 18:51 978651 |
Цитата:
Цитата Admiral
В каком случаи (при какой опции) его окрашивают в Brown и называют +3.3V Default sense »
|
Заданный по умолчанию.
Вот что пишут в спецификации.
Цитата:
Contact: Molex 44476-1112 (HCS) or equivalent (Mating motherboard connector is Molex 44206-0007 or equivalent)
18 AWG is suggested for all wires except for the +3.3 V sense return wire, pin 13 (22 AWG). For 300 W configurations, 16 AWG is recommended for all +12 VDC, +5 VDC, +3.3 VDC, and COM.
|
Цитата:
18 AWG - 0,8 мм3
22 AWG - 0,254 мм
16AWG / 1,3 мм2
|
и т.д.
Спецификация провода.
|
medvedkovo |
11-12-2008 18:51 978653 |
Разрезал я оранжевый провод - 5,12!!!
|
iskander-k |
11-12-2008 18:55 978657 |
|
Цитата:
Цитата Admiral
Baw17, а 13й не должен быть тёмно коричневым и в чём его особенность? »
|
относительно скольки контактов идет вопрос?
по поводу +3.3 sense тут
распайка на моем рисунке полностью соответствует распайки LPQ2-300w
в чем загвостка?
|
Admiral |
11-12-2008 19:13 978675 |
Baw17, относительно рисунка в Вики и рисунка приведённого во втором посте. В любом случаи iskander-k в постах 6 и 8 прояснил вопрос.
Спасибо за линк. Тоже самое ещё и по-русски. Вот что требовалось пояснить
Цитата:
+3.3V, оранжевый (могут подвести +3.3V Sense, коричневый, см. ниже)
...
+3.3V Sense: белый с коричневыми полосками, обратная связь к стабилизатору +3.3V
...
По умолчанию +3.3V Sense подводится к 11 линии основого разъёма. БП должен нормально работать при входном напряженим от 180 до 265 вольт и частоте от 47 до 63 Гц.
|
medvedkovo, относительно чего снимается напряжение (куда включен второй контакт мультиметра)?
|
нумерация контактов идет следующим образом
Зещелкой поворачиваете от себя и слево - направо 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Поворачиваете защелку на себя у справо - налево 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
при 20 пинах 3.3v будет 1 и 2 и 11
при 24 пинах 3.3v будет 1 и 2 и 12 и 13

|
iskander-k |
11-12-2008 19:27 978691 |
Цитата:
Цитата Baw17
при 20 пинах 3.3v будет 1 и 2 и 11
при 24 пинах 3.3v будет 1 и 2 и 12 и 13 »
|
Для сомневающихся на
1 и 2 пинах всегда 3.3 В
ну и мультиметр нужен для измерения.
|
medvedkovo |
11-12-2008 19:31 978698 |
Понял - СПАСИБО
|