Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Сетевое оборудование (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=55)
-   -   LAN и 220 вольт (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=110758)

Tonny_Bennet 05-07-2008 10:44 842833

LAN и 220 вольт
 
Привет. Ситуаця такая: неободимо к распределительному шкафу подвести 220в. возможно ли провод 220 в проложить по существующим кабель каналам? в них проходят где то 50 витых пар (сетка 1 Gb) ..... телефонная шина на 50 номеров.... ну и оптика.....
Можно ли использовать обыкновенный кабель или стоит закупить экранированный? Скажется ли это на работоспособности сети???

fantik 05-07-2008 17:44 843123

АФАИК, по стандартам расстояние между высоковольтными и низковольтными проводами должно быть не меньше 15см с(либо) желательным физическим разделением проводов. Уже точно не помню, но что-то в этом духе.

По сути же, если отвечать на ваш вопрос
Цитата:

Цитата Tonny_Bennet
возможно ли провод 220 в проложить по существующим кабель каналам? »

Конечно можно. Нежелательно (см. выше), но вполне возможно. Никаких наводок, влияющих на низковольтный сигнал, не будет.

DeadAnyKey 05-07-2008 22:04 843365

Проблемы могут возникнуть при грозе...

XIMERA123 05-07-2008 22:36 843390

Покупай нормальный медный с двойной изоляцией провод, и не каких проблем не будет.

Tonny_Bennet 10-07-2008 13:24 847700

Спасибо за ответы.... буду пробовать

Nefton 10-11-2009 11:13 1266458

Цитата:

Цитата fantik
по стандартам расстояние между высоковольтными и низковольтными проводами должно быть не меньше 15см с(либо) желательным физическим разделением проводов. »

а вот хотелось бы уточнить, в каких стандартах это можно найти? гугл не помог в поисках, а только еще больше запутал :(

TomSoyer 10-11-2009 14:59 1266650

Поищи в GOOGLE или в каком другом поисковике "СНиП слаботочка" или СНиП низковольтные цепи.

PS: ...проектирование слаботочных систем, которое должно выполняться в соответствии со СНиП 083-98 и иными нормативными документами.

Grabber2006 10-11-2009 19:18 1266875

Грубо: не менее 50 см до силовых кабелей, допускается пересечение. Для категории 5e не более 15м совместной прокладки (в сдвоенном кабель-канале с перегородкой из негорючего материала) суммарно по всей длине.