Tonny_Bennet |
05-07-2008 10:44 842833 |
LAN и 220 вольт
Привет. Ситуаця такая: неободимо к распределительному шкафу подвести 220в. возможно ли провод 220 в проложить по существующим кабель каналам? в них проходят где то 50 витых пар (сетка 1 Gb) ..... телефонная шина на 50 номеров.... ну и оптика.....
Можно ли использовать обыкновенный кабель или стоит закупить экранированный? Скажется ли это на работоспособности сети???
|
fantik |
05-07-2008 17:44 843123 |
АФАИК, по стандартам расстояние между высоковольтными и низковольтными проводами должно быть не меньше 15см с(либо) желательным физическим разделением проводов. Уже точно не помню, но что-то в этом духе.
По сути же, если отвечать на ваш вопрос
Цитата:
Цитата Tonny_Bennet
возможно ли провод 220 в проложить по существующим кабель каналам? »
|
Конечно можно. Нежелательно (см. выше), но вполне возможно. Никаких наводок, влияющих на низковольтный сигнал, не будет.
|
DeadAnyKey |
05-07-2008 22:04 843365 |
Проблемы могут возникнуть при грозе...
|
XIMERA123 |
05-07-2008 22:36 843390 |
Покупай нормальный медный с двойной изоляцией провод, и не каких проблем не будет.
|
Tonny_Bennet |
10-07-2008 13:24 847700 |
Спасибо за ответы.... буду пробовать
|
Цитата:
Цитата fantik
по стандартам расстояние между высоковольтными и низковольтными проводами должно быть не меньше 15см с(либо) желательным физическим разделением проводов. »
|
а вот хотелось бы уточнить, в каких стандартах это можно найти? гугл не помог в поисках, а только еще больше запутал :(
|
Поищи в GOOGLE или в каком другом поисковике "СНиП слаботочка" или СНиП низковольтные цепи.
PS: ...проектирование слаботочных систем, которое должно выполняться в соответствии со СНиП 083-98 и иными нормативными документами.
|
Grabber2006 |
10-11-2009 19:18 1266875 |
Грубо: не менее 50 см до силовых кабелей, допускается пересечение. Для категории 5e не более 15м совместной прокладки (в сдвоенном кабель-канале с перегородкой из негорючего материала) суммарно по всей длине.
|
Время: 08:51.
© OSzone.net 2001-