Dj Dynamite |
01-07-2008 13:23 839218 |
какое сечение провода должно быть
Хочу продключить устройство мощностью 14Вт. Проводку буду делать медным проводом. Какой провод покупать? Какое у него должно быть сечение?
|
DedAlex |
01-07-2008 13:39 839237 |
???
Сечение провода рассчитывается исходя из значения тока, а не мощности. Для небольших токов (до 20-25А) можно считать 10А/1 мм^2.
|
Dj Dynamite |
01-07-2008 13:50 839244 |
Ток получился 0,06А
Исходя из:
I=P/U (мощность/напржение)
I=14Вт/220В=0,06А
Правильно? Так какая же площать сечения должна быть для тока силой 0,06А ?
|
DedAlex |
01-07-2008 14:29 839284 |
Dj Dynamite, на 220В для такой нагрузки подойдет любая силовая проводка. По расчетам диаметр провода должен быть более 0.1 мм.
|
dmitryst |
01-07-2008 14:37 839293 |
Dj Dynamite, по закону, для открытой проводки допустимо 2А на кв.мм. Тут пойдет и 0,25 кв. мм.
|
DVDshnik |
01-07-2008 14:45 839306 |
Имхо, многожильный сетевой провод (220В), минимального сечения, который можно купить в свободной продаже, не меньше 0.25 квадратного миллиметра. Более тонкий провод использовать небезопасно, порваться может.
|
Dj Dynamite |
01-07-2008 15:39 839369 |
спасибо за помощь! купил 0.35 мм2 многожильный
|