Добрый день мастера, извиняюсь, если уже похожий вопрос был, но я не нашёл, прошу подсказать, будет ли наводка и есть ли какой-либо риск ухудшения связи, если рядом с lan кабелем (не помню точно категорию и фирму, брал на отрез в леруа, вроде 7 кат., 8 медных жил с фольгой под общей изоляцией) в гофру протянуть силовой медный кабель (2,5 квадрата каждая жила) для розетки с рабочим заземлением на общее расстояние 6-7 метров? Нагрузка предпологается импульсная, прожорливая (в т.ч. и комп). Другими словами, стоит ли постараться и максимально их удалить друг от друга или ничего страшного не будет и риск минимален?
veter2009
24-07-2024, 11:29
риск минимален »
По всей вероятности так и есть ,разные физические свойства сигналов . Просто надо чтоб не было перехлёстов а проложены были параллельно . У меня тоже самое сетевик проложен в одном кабель канале с силовым кабелем ни каких наводок не ощущаю.
Grabber2006
24-07-2024, 13:42
Я бы не стал покупать экранированный кабель (ему нужны экранированные порты). Но и так будет прекрасно работать, во всяком случае на 1 Гбит.
dmitryst
24-07-2024, 13:49
Нагрузка предпологается импульсная »
чем дальше они будут разнесены, тем лучше. Еще лучше развести их перпендикулярно (под 90 градусов) друг к другу.
Вообще, "силовые отдельно, слаботочка - отдельно!" :)
Grabber2006
24-07-2024, 14:00
Был один объект, где хвосты были по 140-150м и шли вдоль силовых много где. Так все они проходили тестирование на 5e (кроме расстояния) и впоследствии прекрасно работали.
Единственное, экранированный кабель надо обязательно заземлять и использовать специальные экранированные модули.
dmitryst
24-07-2024, 14:55
Grabber2006, у меня тоже был (ну, как был... есть :) ) объект, на котором всё работало на 1 Гбит до тех пор, пока параллельно сетевому кабелю не проложили силовой трехфазный. Даже на 100Мбит бывали провалы и отключения. Отключили потребителей от этого силового кабеля - всё опять шикарно на 1Гбит заработало. Экранов, правда, нигде нет, как и заземления.
Короче, себе я так не буду делать, лишняя морока, лучше заранее развести кабели подальше.
Параллельно лежащие провода - это антенны, они переизлучают помехи взаимно, где-то это хорошо фильтруется и некритично, а где-то может превышать стандартный уровень сигнала и приводить к потере связи.
Grabber2006
24-07-2024, 15:10
Может кто не понял:
По правилам между силовыми и слаботочными кабелями расстояние должно быть от 1 м и пересечение допускается под прямым углом. Для категории 5e допускается параллельная прокладка суммарно до 6 м (из 90 м разрешённых).
dmitryst
24-07-2024, 15:21
Поддержу: в бытовых условиях (т.е. у вас там не мегаватты потребления) можно разнести на расстояние 25-30см, не обязательно метр.
veter2009
24-07-2024, 16:51
Ну не знаю , лет уже наверно 15 если не больше находятся в одном кабель канале и сетевик и силовой на расстоянии примерно метров 15-20 . Силовой протянут для стиралки а потребление у последних не хилое 2,5 Кв. Хозяйка стирает часто и не разу не замечал ни каких наводок помех и прочего а по ходу комп включен постоянно . Ну да это дело хозяйское как и что делать чтоб потом не сожалеть .
вроде 7 кат., 8 медных жил с фольгой под общей изоляцией) в гофру протянуть силовой медный кабель (2,5 квадрата каждая жила) для розетки с рабочим заземлением на общее расстояние 6-7 метров? »
в принципе, у нас тут в одни каналы пихают и то и другое на достаточно большие расстояния. Где-то 6 категорию, а где-то даже и 5-ю.
Наводки если и есть, работе не мешают.
Знаю, что требования не на пустом месте возникают, но в тех зданиях, где я отвечаю, потерь или заметного ухудшения связи от наводок не наблюдается, жалоб на такое не слышу, все работают много лет.
//да, просто для ремарки, само понятие "витая пара" предусматривает, что сигнальные пары свиты и любые внешние НЧ наводки (50 герц - это Д.в. 6 000 км, ежеличо) самовычитаются в пределах одного витка, а взаимонаводки - самовычитаются разным шагом этих самых витков в парах. То есть, штука вообще более устойчивая к наводкам, нежели что-то не витое.
Отключили потребителей от этого силового кабеля - всё опять шикарно на 1Гбит заработало. Экранов, правда, нигде нет, как и заземления. »
да, насчет гига не знаю, таких стресс-нагрузок обычно у нас нет.. Теоретически возможно, хоть и не жаловались..