PDA

Показать полную графическую версию : Сервер выдает сигнал тревоги.


Страниц : [1] 2

BVN-2005
22-11-2022, 09:12
Старый сервер на базе MB Supermicro x8sie-f; ОС - Вин 2008R2. Исправно работал более 10 лет, сейчас единственное назначение его - раздавать лицензии 1С с USB ключа, т.е. нагрузка нулевая. Вдруг вчера включился сигнал тревоги - завывание спикерфона по типу автомобильной сигнализации. Через некоторое время (не сразу) загорелась красная лампочка на морде. Вроде бы сигналы о перегреве. При этом AIDA показывает температуру проца, материнки, дисков 20-25 градусов. В биосе тоже самое. Вентиляторы работают. После перезагрузки сигнал отключается на некоторое время, потом включается опять. В чем может быть проблема?

NickM
22-11-2022, 09:56
RAID?

dmitryst
22-11-2022, 10:14
BVN-2005, для начала неплохо бы фото "лампочки"

BVN-2005
22-11-2022, 10:28
RAID? »
Нет
для начала неплохо бы фото "лампочки" »
Нечем фоткать... обычный красный светодиод и рядом изображение, похожее на градусник.

Перезагрузил после очередного срабатывания, запустил стресс-тест в Аиде. Температура проца в районе 70, материнка 35. Пока тишина...

dmitryst
22-11-2022, 10:43
Температура проца в районе 70 »
чем измеряли? Для таких целей лучше использовать настоящий термометр с термопарой (есть даже на дешевых мультиметрах) или, в крайнем случае, пальцОметром ;) Есть мнение, что перегревается проц (термопрокладка сдохла или радиатор забит пылью)

BVN-2005
22-11-2022, 11:15
чем измеряли? »
График в Аиде.
пальцОметром »
Щупал, соответствует.
радиатор забит пылью »
Радиатор чист, про термопасту не знаю. Есть мысль, снять кулер и поменять, но пасты нету под рукой.

dmitryst
22-11-2022, 12:04
График в Аиде. »
ну да, ему можно доверять, 146% ))
Щупал, соответствует. »
70 градусов?
снять кулер и поменять »
для начала просто снять и посмотреть, что там.

Jula0071
22-11-2022, 12:26
Иногда от старости начинают глючить датчики, бывает. У супермикр довольно убогий IPMI, но он есть, попробуйте глянуть в него. Емнип была даже какая-то фирменная тулза для этого.

dmitryst
22-11-2022, 12:39
Jula0071, вот чтобы исключить глюк датчиков, и предложил мерить нормальными приборами, а для начала разобрать, может там уже труха вместо термоинтерфейса.
У супермикр довольно убогий IPMI »
да глючат все, кто-то больше, кто-то меньше.. Нельзя доверять датчикам на плате ;)

Jula0071
22-11-2022, 12:50
dmitryst, так хотя бы посмотреть, на что жалуется девайс подробнее, чем "запищал и загорелась красная лампочка, что бы это значило?"
У админов, которые не зря получают зп, в мониторинг сразу алерты прилетают, когда что-то случается, со всеми подробностями, а не это вот.

dmitryst
22-11-2022, 13:14
У админов »
дык, ТС ни разу не админ, разве что начинающий ;).
Посмотрел его темы, много тем по этому серверу, так и просится на списание :help:

BVN-2005
22-11-2022, 13:32
Нельзя доверять датчикам на плате »
Как говорил известный персонаж, верить нельзя никому. Но возникает вопрос: разве не с этих же датчиков берет информацию система тревоги? Откуда тревога, если на датчиках 20 градусов?

dmitryst
22-11-2022, 13:41
Откуда тревога, если на датчиках 20 градусов? »

Не все датчики напрямую видит аида и прочий софт, часть датчиков "железная" и их данные обрабатываются местной системой мониторинга
Вот посмотрели бы, что за тревога, в логах должно быть.
Может, это и не перегрев, а что-то еще. (я сам с этими серверами дела не имел)

Кстати, если зайти в биос и не загружать систему, тоже пищит?

BVN-2005
22-11-2022, 13:44
Кстати, если зайти в биос и не загружать систему, тоже пищит? »
Пробовал, ждал больше часа, тишина. Загрузил винду и минут через 15 заорало...

в логах должно быть »
А что за логи и где их искать?

dmitryst
22-11-2022, 13:52
BVN-2005, Тут описание технологии мониторинга (https://selectel.ru/blog/ipmi-obzor-texnologii/)
А искать можно тут:
https://selectel.ru/blog/wp-content/uploads/2019/02/BIOSserver.png

BVN-2005
22-11-2022, 14:18
Посмотрел. Последняя запись от 2017 года (всего 512). Очистил журнал, дождался срабатывания сирены. Новых записей не появилось, журнал пуст.

dmitryst
22-11-2022, 14:27
Последняя запись от 2017 года »
Новых записей не появилось, журнал пуст. »
Дата/время правильные? По-любому запись должна появляться, хотя бы и с неправильной датой... Подождем, что коллеги подскажут.

BVN-2005
22-11-2022, 14:39
Дата/время правильные? »
Да

BVN-2005
22-11-2022, 15:42
Похоже на тревогу от датчика открытия корпуса... которого здесь отродясь не было...

dmitryst
22-11-2022, 19:16
датчика открытия корпуса... которого здесь отродясь не было. »
специально обученная пыль может имитировать датчик ;)