Показать полную графическую версию : Как рассчитать необходимую емкость ИБП
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать и рассчитать, хоть примерно, емкость ИБП.
На нем будут висеть 2 коммутатора Cisco SB SG110-16 и 1 роутер ASUS RT-AC66U B1. Система должна продержаться 2 часа.
alleclf, Узнается суммарная мощность всех девайсов в пике, затем смотрим на спецификации выбранной модели ИБП, находим таблицу или график зависимости времени работы от батарей на разных уровнях нагрузки и узнаем примерное время резервирования
Grabber2006
10-11-2022, 06:32
Вычисляем потребляемую мощность. Например, 50W. Далее берём ИБП, например, 400VA. 400VA - 20% = 320W. При максимальной нагрузке новый ИБП обычно работает 5 минут. Следовательно считаем (400 - 20%) / 50 * 5 = 32 минуты. Аналогично вы можете по требуемому времени работы вычислить необходимое количество VA. Плюс добавьте запас на износ батареи.
Только надо не забывать, что зависимость времени работы от нагрузки отнюдь не линейная, а скорее похожа на гиперболу. Еще есть момент, что большинство современных ИБП оборудованы фичей "гринповер" которая не даёт работать долго на малых нагрузках. Потому надо искать модели без нее или с отключаемой функцией
Потому надо искать модели без нее или с отключаемой функцией »
А как эта функция называется "по-научному", что-то нет ничего подобного в описании товара в интернет магазинах
Green Power или Green Mode
Если быть совсем кошерным, то нужно померять токовое потребление:
1) Вешаем 2 устройства на один пилот.
2) Прибором типа "токовые клещи" (или амперметром в разрыв) меряем ток потребления.
3) И тут "два путя":
3а) Если знаем какие аккумуляторы используются в потрохах ИБП (с учетом КПД современных импульсных преобразователей порядка 95-98%), просто вычисляем необходимые ампер часы.
3б) Если для нас ИБП черный ящик:
3.1) Считаем потребляемую (среднюю действующую) мощность P = Ток* 220V
3.2) Переводим в кVA= P* 1.414
3.3) Если ИБП фирменный, то считаем, что он расчитан на 15 мин, если "китаесо" = 7 минут.
Итого, рождается множитель = 8 или 16. На что и помножаем kVA пункта 3.2.
3.4) Если точка находится в "жо-пэ мира" - вводим эмпирический множитель спокойной жизни = от 1.5 до сколько денег есть, и помножаем полученное в п 3.3.
Требуемые kVA ИБП найдены.
===============
По опыту работы, описанная вами связка обычно в реальности жрет ват 60 (зависит от набивки свича клиентами, длинны линий связи, интенсивности обмена).
Итого, хватает хорошего ИБП в 1000 кVA, чтобы забить болт лат на 5-10 на данную конструкцию
dmitryst
15-11-2022, 10:51
хватает хорошего ИБП в 1000 кVA, чтобы забить болт »
хе-хе, шутник ))
У меня стоечный UPS фирмы APC на 1000VA питает коммутатор Linksys,сервер HP DL180, пару мелких адаптеров "оптика-медь" и ещё кое-что из мелочи. Всё это пашет как раз в течение 2 часов, плюс-минус. Штатный измеритель нагрузки показывает при этом нагрузку в 7...9%. С конфигурацией ТС продержится, как минимум, не меньше.
dmitryst, так напишите полностью модель ИБП, чтоб тс не парился с алгеброй.
dmitryst
15-11-2022, 11:08
WSonic, у меня модель старая, лет 10 уже пашет.
alleclf, APC Smart-UPS X 1000 ВА (https://www.apc.com/ru/ru/product/SMX1000I/apc-smartups-x-1000-%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-230-%D0%B2/) - вот аналогичная модель. Советую установить софт на какой-нибудь комп, произвести настройку оттуда (порог переключения, чувствительность, пищалка и т.п.) и потом уже подключать к устройству нужное оборудование. "Забивать болт" не советую, если настроить, всё работает годами :)
Имхо лучше поискать бу АПК тех лет в хорошем состоянии, потому как современный уже не тот - делаются на китайских платформах, даже текстолит жёлтый :(
Имхо лучше поискать бу АПК тех лет в хорошем состоянии, потому как современный уже не тот - делаются на китайских платформах, даже текстолит жёлтый »
Это хороший совет, для старого воина :) который умеет находить аналоги батарей, например той же Дельты.
Новичок попадет на восстановление АКБ и будет немного страдать :) (Я сам страдаю глядя на цены фирменных аккумуляторов)
Дельта это мусор. Название громкое, а по сути пшик.
Батарея в ибп это расходник, потому надо сразу настроиться, что рано или поздно придется менять, и в случае покупки бу, вполне возможно, что придется менять сразу.
dmitryst
15-11-2022, 17:30
kim-aa, WSonic, коллеги, батареи как раз можно брать не фирменные, а дешевые, для небольших нагрузок они вполне пригодны. У меня во всех УПСах, питающих сервера, стоят неоригинальные батареи, и ничё, работают по 3-4 года (оригинал 5-6 лет, но тут не угадаешь).
dmitryst, не оригинальные могут быть лучше оригинала )))
© OSzone.net 2001-2012