Войти

Показать полную графическую версию : Посыпался RAID. HP Proliant G6


Dspztr
04-07-2019, 19:05
Всем доброго времени суток.
Перестал загружаться сервер. Сталкиваюсь с подобным впервые.

Имеется машина HP Prolian G6, hp smart array p410.
Raid 1+0 (2 диска): VmWare.
Raid 5 (5 дисков): Ось.

Надо восстановить. Рад любой помощи. Отблагодарю финансово.

См.вложения.

Jula0071
04-07-2019, 19:21
Raid 1+0 (2 диска) »
Это как?

UPD посмотрел картинки, видимо это был RAID1, но он сдох, тк сдохли оба два элемента.

Тут только накатывать ось на новые диски из бекапа. Или ставить с нуля, благо что-то больше на RAID5 целое.

Dspztr
04-07-2019, 19:35
Ставил не я. На ней была Vmware. Если накатить сверху, Raid 5 подцепится?
Возможно ли вытащить то, что было на Raid 1 и на Raid 5 и перенести на новую VmWare, чтоб работало как было?

Jula0071
04-07-2019, 19:52
Если накатить сверху, Raid 5 подцепится? »
Если не разламывать vdisk. Но лучше прямо сейчас грузануться с какого-нибудь лайва и забекапить данные, ведь судя по всему бекапа нет.
Возможно ли вытащить то, что было на Raid 1 »
Нет, только с помощью DR контор за дорого. Но скорее всего это не нужно (если я правильно сванговал - на RAID1 у вас жил ныне покойный гипервизор, а на RAID5 – виртуалки)
В любом случае понадобится новое железо – либо просто два новых диска, либо вообще всё новое и туда тащить образы виртуалок.
Я не работаю с VMware, потому готовых рецептов не дам.